Bonjour,

Je vais prochainement acquérir une maison ancienne. Actuellement, l'arrivée
électrique de la maison et son compteur sont dans la cuisine... juste au
dessus de l'évier... Par souci de sécurité je voudrais faire déplacer cette
arrivée de 6 mètres afin que tout arrive dans le couloir. L'électricité sera
à rénover de toute façon. Par contre, sur l'arrivée actuelle j'ai une prise
de terre provenant de la cave (3 à 4m plus bas). Si je déplace l'arrivée
électrique il me faudra nécessairement brancher la terre sur le panneau
électrique mais y'a-t-il possibilité de mettre une "rallonge" de câble (qui
doit être du 16mm2) afin de la faire arriver au panneau ? Est il préférable
de refaire complètement une nouvelle prise de terre ? En sachant que refaire
une nouvelle prise de terre ne sera peut être pas évident puisqu'à cet
endroit l'extérieur a été bétonné et que pour drainer l'humidité de cette
maison ancienne je pense qu'il y'a dû y avoir un drain autour de la maison
pour l'humidité (et donc si l'on plante un piquet à l'aveugle l'on risque
d'être dans les gravillons du drain ???).

Merci de vos conseils,

@+
HD


Gilles 80rt

unread,
Feb 11, 2013, 3:41:14 AM2/11/13
to
HD wrote:

> mais y'a-t-il possibilité de mettre une "rallonge" de câble (qui doit
> être du 16mm2) afin de la faire arriver au panneau ?

C'est possible, mais qui dit connexion dit risque de perte.
Si cette prise de terre a été faite correctement il doit y avoir une barette
de coupure quelque part, généralement à ssez près de la sortie vers le
piquet. Il serait plus judicieux de repartir de la barrette de coupure
juqu'au tableau avec un cable unique .
Ce serait d'ailleurs l'occasion de vérifier que la barette n'est pas
complêtement oxydée...


--
Gilles (Audois...mais pas à l'oeil ! )

Jac

unread,
Feb 11, 2013, 3:41:45 AM2/11/13
to
"HD" <d...@nomail.fr> a écrit :

> Si je déplace l'arrivée électrique il me faudra nécessairement
> brancher la terre sur le panneau électrique mais y'a-t-il possibilité
> de mettre une "rallonge" de câble (qui doit être du 16mm2) afin de la
> faire arriver au panneau ?

Ben oui !

> Est il préférable de refaire complètement une nouvelle prise de terre
> ?

Il faut la tester, si elle est bonne, c'est juste une question
d'esthétique mais si tui refais tout, je pense que tu vas cacher les
fils.

--

HD

unread,
Feb 11, 2013, 6:09:05 AM2/11/13
to
>> mais y'a-t-il possibilit� de mettre une "rallonge" de c�ble (qui doit
>> �tre du 16mm2) afin de la faire arriver au panneau ?
> C'est possible, mais qui dit connexion dit risque de perte.
Ok, comme tout ce qui est raccord (c�ble tv, info)...

> Si cette prise de terre a �t� faite correctement il doit y avoir une
> barette de coupure quelque part, g�n�ralement � ssez pr�s de la sortie
> vers le piquet. Il serait plus judicieux de repartir de la barrette de
> coupure juqu'au tableau avec un cable unique .
Ok, je vais donc voir pour retirer le c�ble est en mettre un d'un seul
tenant.

Au niveau de la longueur et vu que je vais refaire le tableau �lectrique
avec disjoncteur diff�rentiel aura-t-on une r�sistance assez faible ? J'ai
lut qu'il fallait une r�sistance de 5 ohm sur tout le fil. Mais quel est la
r�sistance que l'on risque d'avoir pour une longueur de 10m (6m de la
cuisine au couloir et 4m de hauteur) ?

> Ce serait d'ailleurs l'occasion de v�rifier que la barette n'est pas
> compl�tement oxyd�e...
Ok, effectivement �a n'est pas plus mal de tout refaire � neuf.

@+
HD


Gilles 80rt

unread,
Feb 11, 2013, 6:35:13 AM2/11/13
to
HD wrote:

> Ok, je vais donc voir pour retirer le câble est en mettre un d'un seul
> tenant.
Si tu as l'accès c'est nettement mieux.


> Au niveau de la longueur et vu que je vais refaire le tableau
> électrique avec disjoncteur différentiel aura-t-on une résistance
> assez faible ? J'ai lut qu'il fallait une résistance de 5 ohm sur
> tout le fil. Mais quel est la résistance que l'on risque d'avoir pour
> une longueur de 10m (6m de la cuisine au couloir et 4m de hauteur) ?

Avec une résistivité du cuivre à 1.7E-8 ohm.m ça doit faire (si je ne me
gourre pas dans les puissances de 10) quelques chose comme 0.01 ohm pour 10
m de cable de 16 mm² donc tu as de la marge.


>> Ce serait d'ailleurs l'occasion de vérifier que la barette n'est pas
>> complêtement oxydée...
> Ok, effectivement ça n'est pas plus mal de tout refaire à neuf.

Au prix d'une barette de terre ce serait dommange de s'en priver. L'idéal,
mais il faut y accéder, serait également de vérifier la connexion de la
cablette sur le piquet de terre.

.

unread,
Feb 11, 2013, 2:44:50 PM2/11/13
to

"HD" <d...@nomail.fr> a �crit dans le message de news:
kfaa30$2pl6$1...@saria.nerim.net...
> Bonjour,
>
> Je vais prochainement acqu�rir une maison ancienne. Actuellement,
> l'arriv�e �lectrique de la maison et son compteur sont dans la cuisine...
> juste au dessus de l'�vier... Par souci de s�curit� je voudrais faire
> d�placer cette arriv�e de 6 m�tres afin que tout arrive dans le couloir.
> L'�lectricit� sera � r�nover de toute fa�on. Par contre, sur l'arriv�e
> actuelle j'ai une prise de terre provenant de la cave (3 � 4m plus bas).
> Si je d�place l'arriv�e �lectrique il me faudra n�cessairement brancher la
> terre sur le panneau �lectrique mais y'a-t-il possibilit� de mettre une
> "rallonge" de c�ble (qui doit �tre du 16mm2) afin de la faire arriver au
> panneau ?

Est il pr�f�rable
> de refaire compl�tement une nouvelle prise de terre ?
Non
vous pouvez repartir direct du new tableau en 16� direct
vers la barette de coupure en cave
et au passage connecter ( sans couper ce conducteur )
l'existant PE et LES en cuisine

tous les conducteurs d�nud�s dans un bout de tube cuivre
vous remplissez � l'etain
et vous logez dans une petite boite plexo dans un recoin



V

>


.

unread,
Feb 12, 2013, 5:46:36 AM2/12/13
to
pourquoi que comment ksa se fait que ma r�ponse
du 11.02 est ray�e du serveur ?


V



.

unread,
Feb 12, 2013, 5:49:32 AM2/12/13
to

"." <@.@ @free.fr> a �crit dans le message de news:
511a1d94$0$9410$426a...@news.free.fr...
> pourquoi que comment ksa se fait que ma r�ponse
> du 11.02 est ray�e du serveur ?
>
>
> V



Ca "censure" pas mal sur CE forum ..
et exclusivement dans le domaine �lectrique
comment ?... je ne sais pas ...



V
>
>
>


era

unread,
Feb 13, 2013, 3:53:27 AM2/13/13
to
. a �crit :
> pourquoi que comment ksa se fait que ma r�ponse
> du 11.02 est ray�e du serveur ?
>
>
> V
>
>
>
passque pas ecri en fr...

.

unread,
Feb 13, 2013, 1:29:25 PM2/13/13
to

"era" <e...@fri.fr> a écrit dans le message de news:
511b548c$0$2287$426a...@news.free.fr...
>. a écrit :
>> pourquoi que comment ksa se fait que ma réponse
>> du 11.02 est rayée du serveur ?
>>
>>
>> V
>>
>>
>>
> passque pas ecri en fr...

sameferé bien mal ksé pas bien ecri cé qué jé di
ya dla 5these normative à mouché toutexpair dassurance


V


0 new messages