Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

interphone/ serrure electrique / longueur de cable

373 views
Skip to first unread message

tatayéyé

unread,
May 3, 2004, 4:05:07 PM5/3/04
to
Bonsoir ou bonjour
j'ai posé un interphone avec serrure electrique (ouverture depuis
l'interphone)
le passage de la voix se fait sans problême mais concernant la commande
d'opuverture de la serrure cela ne fonctionne pas toujours
en effet seul une fois sur trois (environ) la serrure est libérée
j'ai 25 m de cable téléphonique entre les 2 points
j'ai pensé à une distance trop longue pour l'ampérage du transfo (1A) j'ai
donc relier tous les cables disponibles du fil de téléphone utilisé (4 au
total), mais le declecnchement reste aléatoire
existe t il une solution ?
merci de votre aide


R. Paire

unread,
May 3, 2004, 4:25:35 PM5/3/04
to
Si le transformateur est à proximité de la gache, tu peux vérifier si
c'est bien un problème de chute de tension en shuntant les deux fils
de commande.

Dans ce cas, la solution est de placer un relai de découplage commandé
par le poussoir.

jc f @

unread,
May 3, 2004, 4:51:46 PM5/3/04
to
tatayéyé a écrit :

> mais le declecnchement reste aléatoire.....

Si c'était un problème de tension trop faible, ça ne devrait pas
marcher du tout, mais si ça fonctionne aléatoirement, je regarderais
plutôt du coté des connexions et des contacts du bouton poussoir.

--
jc f
Site perso : http://jcfer.fr.st

VieuxGeo

unread,
May 3, 2004, 4:56:21 PM5/3/04
to
Le 03/05/04, jc f @ a écrit :

> tatayéyé a écrit :
>
>> mais le declecnchement reste aléatoire.....
>
> Si c'était un problème de tension trop faible, ça ne devrait pas
> marcher du tout, mais si ça fonctionne aléatoirement, je regarderais
> plutôt du coté des connexions et des contacts du bouton poussoir.

...et des éventuels blocages mécaniques.

--
VieuxGeo ASV² *

* Amateur Sans Valeur Vérifiable

Red-Line

unread,
May 3, 2004, 5:45:10 PM5/3/04
to
"tatayéyé" <ezno...@ifrance.com> a écrit dans le message de
news:4096a5f3$0$31948$626a...@news.free.fr...

1) Y a t-il assez de jeu au niveau de la gache?

2) Vérifier l'interupteur : J'utilise un inter de sonnette et maintenant,
qu'il me sert à commander un télérupteur, je viens de voir qu'un défaut
similaire chez moi provenait de là (inter pourri !!! rien à faire sauf le
remplacer par un qui marche correctement).

---
Outgoing mail is certified Virus Free by AVG Anti-Virus
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.668 / Virus Database: 430 - Release Date: 01/05/2004


tatayéyé

unread,
May 4, 2004, 2:04:00 AM5/4/04
to
Bonjour et merci d'avoir pris du temps pour me répondre
assez novice en electricité, j'arrive toutefois à lire et comprendre un
schéma electrique
je ne connais pas les "relais de découplage" cela porte t il un autre nom ?
où le trouver ? (GSB, magasin electronique ?), comment l'installer ?
merci de votre aide

"R. Paire" <r-p...@wanadoo.frNospam> a écrit dans le message de
news:2bad90dcjutjl20ao...@4ax.com...

tatayéyé

unread,
May 4, 2004, 2:06:06 AM5/4/04
to
merci de votre aide, cela ne semble pas être un prob mécanique puisque à
proximité et en court-circuitant l'interphone, la serrure electrique est
très bien libérée
je ne pense pas non plus à un problême de connxionde cable
..... heureusement j'ai la clef... et des pieds pour me déplacer quoique,
lorsqu'il pleut....
"Red-Line" <nospamr...@free.fr> a écrit dans le message de
news:4096bce0$0$31930$626a...@news.free.fr...

geo cherchetout

unread,
May 4, 2004, 4:39:44 AM5/4/04
to
Le 03.05.2004 22:05, *tatayéyé* a écrit fort à propos :
> Bonsoir ou bonjour

Bonjour

> j'ai pensé à une distance trop longue pour l'ampérage du transfo (1A) j'ai
> donc relier tous les cables disponibles du fil de téléphone utilisé (4 au
> total), mais le declecnchement reste aléatoire

Bonne démarche, mais les fils ne sont pas le seul lieu où peut prendre
naissance une chute de tension. La tension délivrée par le transfo
diminue elle-même quand un courant assez important est appelé, et les
différentes pertes s'additionnent. Par ailleurs, ces chutes de tensions
sont proportionnelles au courant qui circule et celui-ci n'a rien à voir
avec ce qui est écrit sur le transfo. Cette mention n'est qu'une
indication de l'intensité *maximale* que le transfo peut délivrer.
Quelle est la tension nominale du transfo ?
Quelle est la tension nominale de fonctionnement de la gâche ?
Quelle est la valeur du courant requis pour l'actionner ?

> existe t il une solution ?

Tu seras peut-être obligé de remplacer le transfo par un plus musclé.
Mais l'idée du relais semble pouvoir convenir aussi. Il s'agit de
raccourcir le circuit en remplaçant le contact distant par celui d'un
relais situé à proximité du transfo et de la gâche. Le long câble ne
sert alors qu'à assurer la commande du relais. Attention, les relais
pour courant alternatif ne sont pas interchangeables avec ceux pour
courant continu.
R. emploie le terme découplage pour signifier la séparation du circuit
de commande et du circuit de puissance. L'expression "relais de
découplage" correspond à peu près à celle de "véhicule de transport"
dans le domaine de l'automobile, sauf que le vendeur ne sait pas
forcément ce que celà signifie.

jc f @

unread,
May 4, 2004, 7:51:37 AM5/4/04
to
tatayéyé a écrit :

> merci de votre aide, cela ne semble pas être un prob mécanique
> puisque à proximité et en court-circuitant l'interphone, la serrure

> electrique est très bien libéré........

Ce qui ne prouve rien...... quand tu court-circuites au niveau de
l'interphone, tu élimines l'éventuelle panne causée par une chute de
tension, mais tu élimines aussi tous faux contacts qu'ils pourraient
exister au niveau de l'interrupteur, il faut procéder par élimination :
- pour vérifier si ça vient du bouton poussoir, il faut le démonter et
faire toucher les deux fils directement (tu ne risques rien, c'est du 12
volts...)

R. Paire

unread,
May 5, 2004, 4:08:17 PM5/5/04
to

Il s'agit d'un banal relais adapté à la tension (au voltage) de
l'installation.

Le principe est de commander ce relais par le bouton poussoir. Un
contact de ce relais commande la serrure électrique.

En effet, la bobine du relais consomme peu de courant et est moins
sensible aux chutes de tension.

Cela suppose que le transformateur de la serrure et la serrure soient
à proximité, je veux dire pas à 25 m l'un de l'autre car sinon le
problème reste entier.


Avant

()----------------Poussoir------------Serrure-----------------()

Après

()-----------------Poussoir------------bobine relais----------------()

()-----------------contact relais-----------Serrure-----------------()

() représente les bornes d'alimentation qui peut être en courant
continu ou en courant alternatif.

Explore également les problèmes mécaniques dont certains ont parlé.

Machaut

unread,
May 12, 2004, 5:09:12 PM5/12/04
to
Bonsoir,

Moi je pense que ton problème doit se régler avec quelques gouttes d'huile
ou un peu de graisse.......ça ne coûte rien d'essayer!......

--

Bon courage.......Maurice
******************************

0 new messages