disjoncteur qui saute sur groupe electrogene

1,200 views
Skip to first unread message

Tom

unread,
Aug 18, 2008, 6:41:02 AM8/18/08
to
bonjour à tous,

problème électrique un peu particulier : j'ai des circuits qui sautent
dès qu'ils sont alimentés par un groupe électrogène (220v) alors que
rien ne saute quand je suis branché sur le secteur ou via un
convertisseur 24/220v (donc sur batteries)

petit schéma :

groupe electro > disjoncteur > fusible > chargeur/convertisseur >
disjoncteur > fusibles > circuits 220V

le chargeur est relié a des batteries 24v

ce qui est bizarre, c'est le problème est d'abord appru sur un seul
circuit que je coupais donc quand j'utilisais le groupe et
progressivement, le problème s'est étendu à d'autres circuits : tous
les disjoncteurs sautent en même temps !

Bref, quelqu'un a une idée,
Cordialement,

Tom

capfree

unread,
Aug 18, 2008, 6:51:20 AM8/18/08
to
Tom a écrit :

Une fuite à la génératrice?
Isolez votre groupe du sol, débranchez la terre et mesurez.
Mais d'après votre question, avez-vous seulement un voltmètre vérifié?

Vous pouvez aussi poser votre question sur
news:fr.sci.electrotechnique
et même pourquoi pas sur
news:fr.sci.electronique

--
capfree -

Jean Bon (de Parme)

unread,
Aug 18, 2008, 8:04:13 AM8/18/08
to

Plus d'info serai une bonne chose.
Schema complet avec type de disjoncteur, calibre, photo des plaques des appareils pour connaitre intensité, cos phy, ETC ETC

Le schema peut etre posé sur cjoint.com


Eric WISNIEWSKI

unread,
Aug 18, 2008, 10:03:42 AM8/18/08
to

"Tom" <tdeb...@yahoo.com> a écrit dans le message de news:
408666bf-17f0-466f...@26g2000hsk.googlegroups.com...
bonjour à tous,

petit schéma :

Tom
--------------------------
Le courant est de forme différente entre le réseau, groupe électrogène et
convertisseur. La D.D.P. est sensiblement partout la même sur les
générateurs mais pas la quantité d'énergie est différence. Sur le réseaux
il y a du 50Hz alternatif +- 0.01%, le groupe électrogène 50Hz courant pulsé
+- 2% , le convertisseur 50HZ courant triangulaire 1%. Il faut savoir que
pour l'énergie alternative, il y a la puissance active, réactive, capacitive
et apparente, donc certains appareils réactif (moteur,transfo) peuvent
consommer plus d'énergie qu'il est mentionné sur la plaque signalétique et
faire disjoncté. Il faut faire un essai avec des lampes (filaments) , la
disjonction ne doit pas se faire.


Petit Pierre

unread,
Aug 18, 2008, 2:16:33 PM8/18/08
to
Salut Tom,

je pense que c'est Eric qui est sur la bonne piste.

Quand des alims électriques sont des pulses ou des triangles,
les impédances selfiques et capacitives des consommateurs
n'ont pas du tout les mêmes valeurs qu'avec un beau sinus.

Il s'ensuit donc des trucs très bizarres, qu'il serait possible
de modéliser si on avait toutes les caractéristiques électriques
des entrées et des sorties de tous les équipements.
(Mais ce n'est malheureusement jamais le cas).

Perso, j'ai eu les soucis suivants, dans le même domaine que toi :

- un convertisseur 12V --> 220 V de 300 W, qui se révéla
incapable d'alimenter un bloc alim de PC portable,
(à cause de la self d'entrée du bloc alim),

- un groupe électrogène de 600 W alimentant un chargeur
de batteries 12 V.
Le chargeur, alimenté sur secteur 220 chargeait les batteries
avec un courant maxi de 12 A. (Limitation électronique).
Le même chargeur, alimenté par le groupe électrogène,
ne permettait pas de dépasser 3 à 4 A en courant de charge
des batteries.
Pourtant : 600 W / 12 V = 50 A
Alors, va comprendre.

C'est pour ces raisons qu'il existe des groupes et des
convertisseurs DC/AC en "quasi-sinus". Mais beaucoup plus
chers que les autres, plus bas de gamme.

Bonne soirée.

Petit-Pierre

Tom

unread,
Aug 19, 2008, 3:27:24 AM8/19/08
to
> capfree  -- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -

Bonjour,

Impossible d'isoler le groupe : il est soudé sur une structure
métallique.
Je n'ai pas de voltmètre, en effet, je suis d'ailleurs incapable de
m'en servir,
Merci

Thomas

Tom

unread,
Aug 19, 2008, 3:27:56 AM8/19/08
to
On 18 août, 14:04, "Jean Bon (de Parme)" <inva...@invalid.invalid>
wrote:
> Le schema peut etre posé sur cjoint.com- Masquer le texte des messages précédents -

>
> - Afficher le texte des messages précédents -

Je vais m'y atteler,
Je vous remercie

Thomas

Tom

unread,
Aug 19, 2008, 3:29:51 AM8/19/08
to
On 18 août, 16:03, "Eric WISNIEWSKI" <eric.wisniew...@wanadoo.fr>
wrote:
> "Tom" <tdebac...@yahoo.com> a écrit dans le message de news:
> 408666bf-17f0-466f-a2a4-74c2d5a37...@26g2000hsk.googlegroups.com...

J'ai, en effet, observé que ma fréquence est montée à 52Hz et comme
50Hz corresponde à 1500 T/minutes, c'est donc que mon groupe tourne à
1500/50*52 = 1560 T/min : c'est peut-être çà ????
Mer(ci,

Thomas

Tom

unread,
Aug 19, 2008, 3:32:50 AM8/19/08
to

Je suis équipé avec un groupe 'haut de gamme' diesel 1500 T/min et une
génératrice Standford
Le convertisseur est un Victron qui donne un sinus très pur : jamais
eu de problème avec des appareils électroniques
Mais comme je le dis plus haut, c'est peut-être dû à la fréquence qui
est montée de 50Hz à 52 Hz ????
Mais çà n'explique pourquoi seuls certains circuits sautent : par
exemple un simple circulateur de chauffage central fait immédiatement
sauter tout le circuit jusqu'au disjoncteur principal ???
Je vous remercie,

Thomas

capfree

unread,
Aug 19, 2008, 4:42:47 AM8/19/08
to
Tom a écrit :


*avec les précautions qui S'IMPOSENT, HEIN*?! :
prenez une lampe baladeuse aux extrémités dénudées,
1 - vérifiez que votre disjoncteur différentiel fonctionne correctement
en mettant un fil dans le trou d'une prise 220 du secteur et dans
l'autre, (si ça ne coupe pas), l'autre à la terre, le disjoncteur
différentiel de la maison *doit* couper.
[ sinon achetez un voltmètre, c'est pas cher, ]
[ et cherchez sur le Web /commentçamarche/ ;-) ]

2 - débranchez *tout* *TOUT* sur le groupe,
Refaites la même opération du fil de la baladeuse sur une sortie 220v du
groupe l'autre fil dans la prise du secteur 220v, puis l'autre, le
disjoncteur différentiel ne coupera pas, sauf si le groupe est à la masse.

Ce ne sera qu'une déduction de principe, car cette vérification non
dynamique est très sommaire et ne donne qu'une idée, ce problème n'est
pas forcément simple, après il faudra faire appel à un électricien qualifié.

bonne chance

--
capfree - de la méthode,

Petit Pierre

unread,
Aug 19, 2008, 5:42:12 AM8/19/08
to

Effectivement, Standford et Victron, assez difficile de trouver mieux.
Désolé, je ne sais pas vous aider.

Petit Pierre

Philippe RAI

unread,
Aug 19, 2008, 8:37:19 AM8/19/08
to
Tom <tdeb...@yahoo.com> wrote:

Quels disjoncteurs ? différentiels ?

Comment le circuit de terre de l'installation sans le groupe est-il
raccordé à la terre ? Piquet ? quel est son état ?

Comment le groupe est-il raccordé à la terre ? par un piquet séparé ou
est-il raccordé directement au circuit de terre de l'installation ?

Il est possible que votre installation ait un défaut que vous ne voyez
pas à cause d'une mauvaise mise à la terre.

Quand vous raccordez votre groupe vous avez un raccordement parfait des
terres avec la source. Donc votre défaut apparaît.

Tom

unread,
Aug 20, 2008, 5:24:50 AM8/20/08
to
On 19 août, 14:37, philo...@NoSm-freesurf.fr (Philippe RAI) wrote:
> terres avec la source. Donc votre défaut apparaît.- Masquer le texte des messages précédents -

>
> - Afficher le texte des messages précédents -

Petite précision : le tout se trouve sur un bateau et le groupe est
soudé sur la structure
Ce qui m'étonne, c'est que les problèmes arrivent alors que tout
marchait bien depuis qq années ????
Merci

Tom

Tom

unread,
Aug 20, 2008, 5:26:22 AM8/20/08
to
> capfree  -  de la méthode,- Masquer le texte des messages précédents -

>
> - Afficher le texte des messages précédents -

Bonjour,

Je ne me sens pas assez 'calé' pour déterminer tout cela et je vais
suivre votre conseil : je vais faire appel à un électricien qualifié,
Merci

Tom

capfree

unread,
Aug 20, 2008, 5:52:14 AM8/20/08
to
Tom a écrit :

>> *avec les précautions qui S'IMPOSENT, HEIN*?! :
>> prenez une lampe baladeuse aux extrémités dénudées,
>> 1 - vérifiez que votre disjoncteur différentiel fonctionne correctement
>> en mettant un fil dans le trou d'une prise 220 du secteur et dans
>> l'autre, (si ça ne coupe pas), l'autre à la terre, le disjoncteur
>> différentiel de la maison *doit* couper.
>> [ sinon achetez un voltmètre, c'est pas cher, ]
>> [ et cherchez sur le Web /commentçamarche/ ;-) ]
>>
>> 2 - débranchez *tout* *TOUT* sur le groupe,
>> Refaites la même opération du fil de la baladeuse sur une sortie 220v du
>> groupe l'autre fil dans la prise du secteur 220v, puis l'autre, le
>> disjoncteur différentiel ne coupera pas, sauf si le groupe est à la masse.
>>
>> Ce ne sera qu'une déduction de principe, car cette vérification non
>> dynamique est très sommaire et ne donne qu'une idée, ce problème n'est
>> pas forcément simple, après il faudra faire appel à un électricien qualifié.
>>
>> bonne chance
>>

> Bonjour,
>
> Je ne me sens pas assez 'calé' pour déterminer tout cela et je vais
> suivre votre conseil : je vais faire appel à un électricien qualifié,
> Merci
>
> Tom

Soumettez-lui ce début de recherche, et comme ce problème m'a motivé,
voudriez-vous nous rapporter ce qu'il trouvera ?

dans quel bassin, mer... naviguez-vous ?

@+
--
capfree -

Rufus Larondelle

unread,
Aug 20, 2008, 2:28:40 PM8/20/08
to
> J'ai, en effet, observé que ma fréquence est montée à 52Hz et comme
> 50Hz corresponde à 1500 T/minutes, c'est donc que mon groupe tourne à
> 1500/50*52 = 1560 T/min : c'est peut-être çà ????

je ne pense pas, la différence est trop faible (mais n'empêche pas un
réglage)

est-ce que l'éclairage sur une ampoule classique est a peu près
identique entre l'onduleur et la génératrice ?? (pour avoir une idée si
par hasard elle serait en très forte surtension).

Sinon, je ne connait pas du tout les installations type sur un bateau,
mais est-ce un disjoncteur thermique, ou un interrupteur différentiel
qui lâche ? (le différentiel a normalement un bouton de test)

Claude

Tom

unread,
Aug 21, 2008, 6:42:11 AM8/21/08
to

Bonjour,

En fait tout lâche : le fusible, l'interrupteur différentiel et le
disjoncteur
Je débranche tous les consommateurs sur le circuit qui lâche, je
réarme le fusible et paf, ils re-sautent tous les 3 ???
Dès que je coupe le groupe et que je repasse en mode convertisseur
(donc, sur batteries) : le circuit peut être utilisé sans
problème ???
Merci,

Thomas

Tom

unread,
Aug 21, 2008, 6:43:19 AM8/21/08
to
> capfree  -- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -

Sur le plus beau plan d'eau du monde : le canal Bruxelles-
Charleroi ;-)

capfree

unread,
Aug 21, 2008, 8:26:51 AM8/21/08
to
Tom a écrit :

Ah! C'est sûr que ce n'est pas là /qu'un canal s'est pendu/ :-)


Voulez-vous qu'on réessaye, une fois ;-) de localiser la panne? Toutes
les apparences me suggèrent que la génératrice est à la masse, pas à
pas, le plus simplement le détecter c'est possible, puis peut-être même
diagnostiquer et faire faire le remplacement de la manière la moins
onéreuse.

Si oui, vous achetez, dans les 10 €, un contrôleur digital, demandez si
vous voulez bien qu'on vous montre l'ohmètre sur les gammes 200 ohm,
2000 (ou 2 k ohm) et 20.000 ohm (20 k). Sinon, pas grave je vous
expliquerais déjà ça facilement.

C'est tout pour l'instant, n'ayez pas de crainte, et à votre choix on
peut continuer en mp, mon mail est fonctionnel.

--
capfree -

kevin...@gmail.com

unread,
Nov 30, 2013, 7:09:01 AM11/30/13
to
Bonjour
Nous avons un problème sur un disjoncteur du type disjoncteur ABB emax2 qui est dans une armoire électrique qui sécurisé dans la norme française ip2x. Pour vous expliquez ce soucis, je travail sur un bateau nous avons un groupe électrogène diesel de marque caterpilard qui est sur un socle en acier. Dès qu on le démarre a distance le groupe demarre pas et le disjoncteur saute, donc logique on a pas de courant. Donc on le rearme au disjoncteur et hop sa saute. Est ce que il y a un ressort dans ce disjoncteur? Meme quand on démarre manuellement le groupe. On a une fréquence de 50 hertz qui est normal. Je voudrais savoir si il y a des personnes qui peut m aider a résoudre ce problème?
Je vous remercie.

kevin...@gmail.com

unread,
Nov 30, 2013, 7:09:03 AM11/30/13
to

kevin...@gmail.com

unread,
Nov 30, 2013, 7:09:06 AM11/30/13
to

kevin...@gmail.com

unread,
Nov 30, 2013, 7:09:10 AM11/30/13
to

capfree

unread,
Nov 30, 2013, 7:19:02 AM11/30/13
to
Le 30/11/2013 13:09, kevin...@gmail.com a �crit :
> Bonjour Nous avons un probl�me sur un disjoncteur du type disjoncteur
> ABB emax2 qui est dans une armoire �lectrique qui s�curis� dans la
> norme fran�aise ip2x. Pour vous expliquez ce soucis, je travail sur
> un bateau nous avons un groupe �lectrog�ne diesel de marque
> caterpilard qui est sur un socle en acier. D�s qu on le d�marre a
> distance le groupe demarre pas et le disjoncteur saute, donc logique
> on a pas de courant. Donc on le rearme au disjoncteur et hop sa
> saute. Est ce que il y a un ressort dans ce disjoncteur? Meme quand
> on d�marre manuellement le groupe. On a une fr�quence de 50 hertz qui
> est normal. Je voudrais savoir si il y a des personnes qui peut m
> aider a r�soudre ce probl�me? Je vous remercie.
>

Pour �clairer la question *un peu* confuse, o� trouver le d�but de
l'�change?

http://al.howardknight.net/
ne donne rien.


--
capfree -

Delta O

unread,
Nov 30, 2013, 7:50:12 AM11/30/13
to
*Bonjour/Bonsoir/Bonne nuit capfree*, qui a �crit le 30/11/2013 13:19 :

> Pour �clairer la question *un peu* confuse, o� trouver le d�but de
> l'�change?
>
> http://al.howardknight.net/
> ne donne rien.

Car tu ne fais pas comme il faut :-)
Voici le message :
http://al.howardknight.net/msgid.cgi?ID=138581561800
avec Thunderbird et Mnheny je le trouve facilement :
http://al.howardknight.net/msgid.cgi?STYPE=msgid&A=0&MSGI=%3C408666bf-17f0-466...@26g2000hsk.googlegroups.com%3E

Le message en r�f�rence date de 2008 et n'a pas de rapport avec le
nouvelle question de 2013. C'est un classique de ceux qui utilisent
google de r�pondre � de tr�s vieux message en ne lisant que le sujet.


--
http://www.synec-doc.be/doc/accents2.htm

Le premier anti-virus/anti-spyware/anti-malware, ce n'est pas un
programme, c'est toi :
http://www.certa.ssi.gouv.fr/

capfree

unread,
Nov 30, 2013, 8:15:38 AM11/30/13
to
Le 30/11/2013 13:50, Delta O a �crit :
>> >http://al.howardknight.net/
>> >ne donne rien.
> Car tu ne fais pas comme il faut:-)
> Voici le message :
> http://al.howardknight.net/msgid.cgi?ID=138581561800
> avec Thunderbird et Mnheny je le trouve facilement :
> http://al.howardknight.net/msgid.cgi?STYPE=msgid&A=0&MSGI=%3C408666bf-17f0-466...@26g2000hsk.googlegroups.com%3E


Pas compris, maintenant �a marche � tout coup,
je viens de tester en long en large et en travers.
Le serveur peut-�tre...

--
capfree -

Delta O

unread,
Nov 30, 2013, 8:22:39 AM11/30/13
to
*Bonjour/Bonsoir/Bonne nuit capfree*, qui a �crit le 30/11/2013 14:15 :
Tu n'as pas attendu assez longtemps, quand il va chercher un vieux
message il faut attendre quelques minutes. � pr�sent c'est instantan�
car on a r�veill� le serveur, son cache et le message.

capfree

unread,
Nov 30, 2013, 8:33:36 AM11/30/13
to
Le 30/11/2013 14:22, Delta O a �crit :
> *Bonjour/Bonsoir/Bonne nuit capfree*, qui a �crit le 30/11/2013 14:15 :
>
>> Le 30/11/2013 13:50, Delta O a �crit :
>>>>> http://al.howardknight.net/
>>>>> ne donne rien.
>>> Car tu ne fais pas comme il faut:-)
>>> Voici le message :
>>> http://al.howardknight.net/msgid.cgi?ID=138581561800
>>> avec Thunderbird et Mnheny je le trouve facilement :
>>> http://al.howardknight.net/msgid.cgi?STYPE=msgid&A=0&MSGI=%3C408666bf-17f0-466...@26g2000hsk.googlegroups.com%3E
>>>
>>
>>
>> Pas compris, maintenant �a marche � tout coup,
>> je viens de tester en long en large et en travers.
>> Le serveur peut-�tre...
>
> Tu n'as pas attendu assez longtemps, quand il va chercher un vieux
> message il faut attendre quelques minutes. � pr�sent c'est instantan�
> car on a r�veill� le serveur, son cache et le message.
>
>

Si, re-test�, � nouveau 21 sec. pour �a

[ (<48abe94f$0$6990$426a...@news.free.fr>
[ Article introuvable: <48abe94f$0$6990$426a...@news.free.fr>
[
[ Rechercher un autre article sur Usenet

Je vois pas.

--
capfree -

Delta O

unread,
Nov 30, 2013, 9:04:35 AM11/30/13
to
*Bonjour/Bonsoir/Bonne nuit capfree*, qui a �crit le 30/11/2013 14:33 :
> Si, re-test�, � nouveau 21 sec. pour �a
>
> [ (<48abe94f$0$6990$426a...@news.free.fr>
> [ Article introuvable: <48abe94f$0$6990$426a...@news.free.fr>
> [
> [ Rechercher un autre article sur Usenet
>
> Je vois pas.


Je l'ai eu en 5 secondes compt�es mentalement.
http://al.howardknight.net/msgid.cgi?ID=138582020400

capfree

unread,
Nov 30, 2013, 10:47:58 AM11/30/13
to
Le 30/11/2013 15:04, Delta O a �crit :
> *Bonjour/Bonsoir/Bonne nuit capfree*, qui a �crit le 30/11/2013 14:33 :
>> Si, re-test�, � nouveau 21 sec. pour �a
>>
>> [ (<48abe94f$0$6990$426a...@news.free.fr>
>> [ Article introuvable: <48abe94f$0$6990$426a...@news.free.fr>
>> [
>> [ Rechercher un autre article sur Usenet
>>
>> Je vois pas.
>
>
> Je l'ai eu en 5 secondes compt�es mentalement.
> http://al.howardknight.net/msgid.cgi?ID=138582020400
>

Les corbeaux ne passent pas tous les jours ici :-)

--
capfree -

Aegidius

unread,
Nov 30, 2013, 11:00:34 AM11/30/13
to
Le 30/11/2013 13:09, kevin...@gmail.com a �crit :
> Bonjour
> Nous avons un probl�me sur un disjoncteur du type disjoncteur ABB emax2 qui est dans une armoire �lectrique qui s�curis� dans la norme fran�aise ip2x. Pour vous expliquez ce soucis, je travail sur un bateau nous avons un groupe �lectrog�ne diesel de marque caterpilard qui est sur un socle en acier. D�s qu on le d�marre a distance le groupe demarre pas et le disjoncteur saute, donc logique on a pas de courant. Donc on le rearme au disjoncteur et hop sa saute. Est ce que il y a un ressort dans ce disjoncteur? Meme quand on d�marre manuellement le groupe. On a une fr�quence de 50 hertz qui est normal. Je voudrais savoir si il y a des personnes qui peut m aider a r�soudre ce probl�me?
> Je vous remercie.
>

En g�n�ral c'est une mauvaise Mise a la Terre...

itague

unread,
Nov 30, 2013, 11:57:49 AM11/30/13
to
Aegidius a formulᅵ ce samedi :
> Le 30/11/2013 13:09, kevin...@gmail.com a ᅵcrit :
>> Bonjour
>> Nous avons un problᅵme sur un disjoncteur du type disjoncteur ABB emax2 qui
>> est dans une armoire ᅵlectrique qui sᅵcurisᅵ dans la norme franᅵaise ip2x.
>> Pour vous expliquez ce soucis, je travail sur un bateau nous avons un
>> groupe ᅵlectrogᅵne diesel de marque caterpilard qui est sur un socle en
>> acier. Dᅵs qu on le dᅵmarre a distance le groupe demarre pas et le
>> disjoncteur saute, donc logique on a pas de courant. Donc on le rearme au
>> disjoncteur et hop sa saute. Est ce que il y a un ressort dans ce
>> disjoncteur? Meme quand on dᅵmarre manuellement le groupe. On a une
>> frᅵquence de 50 hertz qui est normal. Je voudrais savoir si il y a des
>> personnes qui peut m aider a rᅵsoudre ce problᅵme?
>> Je vous remercie.
>>
>
> En gᅵnᅵral c'est une mauvaise Mise a la Terre...

Par exemple comme ici ?

http://cjoint.com/?0KEr4aHxEMZ


Delta O

unread,
Nov 30, 2013, 12:24:56 PM11/30/13
to
*Bonjour/Bonsoir/Bonne nuit itague*, qui a ᅵcrit le 30/11/2013 17:57 :
Elle est trᅵs bien cette mise ᅵ la terre. Il ne faut pas oublier de
placer le groupe sur un point haut :
http://www.splitreason.com/blog/img/jeff/survival/survival1.jpg

l.ggv...@gmail.com

unread,
Dec 1, 2013, 6:23:25 AM12/1/13
to
Le lundi 18 août 2008 12:41:02 UTC+2, Tom a écrit :
> bonjour à tous,
>
> problème électrique un peu particulier : j'ai des circuits qui sautent
> dès qu'ils sont alimentés par un groupe électrogène (220v) alors que
> rien ne saute quand je suis branché sur le secteur ou via un
> convertisseur 24/220v (donc sur batteries)
>
> petit schéma :
>
> groupe electro > disjoncteur > fusible > chargeur/convertisseur >
> disjoncteur > fusibles > circuits 220V
>
> le chargeur est relié a des batteries 24v
>
> ce qui est bizarre, c'est le problème est d'abord appru sur un seul
> circuit que je coupais donc quand j'utilisais le groupe et
> progressivement, le problème s'est étendu à d'autres circuits : tous
> les disjoncteurs sautent en même temps !
>
> Bref, quelqu'un a une idée,
> Cordialement,
>
> Tom

voir un problème de polarité des phases.

Aegidius

unread,
Dec 1, 2013, 7:05:42 AM12/1/13
to
Le 30/11/2013 17:57, itague a ᅵcrit :
Carrᅵment non, si la tige est si longue c'est qu'elle doit ᅵtre enfoncᅵe
le plus complᅵtement possible et il faut que ce soir relier a la Terre,
mais notre planᅵte pas ce truc ridicule... Le retour a la terre rᅵcupᅵre
les courants de fuite qui sinon dans ton cas font disjoncter, sous
toutes rᅵserves bien sᅵr...

Gilles 80rt

unread,
Dec 1, 2013, 1:10:22 PM12/1/13
to
Aegidius nous disait

>> http://cjoint.com/?0KEr4aHxEMZ
>
> Carrᅵment non, si la tige est si longue c'est qu'elle doit ᅵtre
> enfoncᅵe le plus complᅵtement possible

Alors faut juste prendre un seau plus grand.


--
Gilles (Audois...mais pas ᅵ l'oeil ! )

Aegidius

unread,
Dec 1, 2013, 1:30:15 PM12/1/13
to
Le 01/12/2013 19:10, Gilles 80rt a ᅵcrit :
> Aegidius nous disait
>
>>> http://cjoint.com/?0KEr4aHxEMZ
>>
>> Carrᅵment non, si la tige est si longue c'est qu'elle doit ᅵtre
>> enfoncᅵe le plus complᅵtement possible
>
> Alors faut juste prendre un seau plus grand.

Non sauf avis contraire une bonne terre c'est dans le sol, dans la terre
(la planᅵte), pas dans de la terre...

Gilles 80rt

unread,
Dec 1, 2013, 1:36:40 PM12/1/13
to
Aegidius nous disait

> Non sauf avis contraire une bonne terre c'est dans le sol, dans la
> terre (la planᅵte), pas dans de la terre...

T'es sᅵr ?

Aegidius

unread,
Dec 1, 2013, 4:47:12 PM12/1/13
to
Le 01/12/2013 19:36, Gilles 80rt a ᅵcrit :
> Aegidius nous disait
>
>> Non sauf avis contraire une bonne terre c'est dans le sol, dans la
>> terre (la planᅵte), pas dans de la terre...
>
> T'es sᅵr ?

Beaucoup dire mais ᅵa semble ᅵvident et a force d'en parler de mᅵmoire
il me semble qu'il fallait relier la masse du groupe a la Terre...

Delta O

unread,
Dec 2, 2013, 2:12:37 AM12/2/13
to
*Bonjour/Bonsoir/Bonne nuit Aegidius*, qui a ᅵcrit le 01/12/2013 22:47 :
La photo - que j'avais vue pour la premiᅵre fois quand c'est Gilles 80rt
qui l'avait mise ici je crois - est un gag qui revient souvent sur le
groupe, tu es tombᅵ dans le seau ᅵ pieds joints aux cᅵtᅵs du piquet :-)

On la trouve facilement en cherchant ground generator ou piquet de terre
groupe ᅵlectrogᅵne :
http://www.electrical-contractor.net/forums/ubbthreads.php/topics/204222/Portable_Generator_Grounding.html

Il y a quelques bonne photos qui ressortent rᅵguliᅵrement, ne te fais
pas avoir mon gᅵnᅵral.

Delta O

unread,
Dec 2, 2013, 2:14:39 AM12/2/13
to
*Bonjour/Bonsoir/Bonne nuit Aegidius*, qui a ᅵcrit le 01/12/2013 22:47 :

La photo - que j'avais vue pour la premiᅵre fois quand c'est Gilles 80rt
qui l'avait mise ici je crois - est un gag qui revient souvent sur le
groupe, tu es tombᅵ dans le seau ᅵ pieds joints aux cᅵtᅵs du piquet :-)

On la trouve facilement en cherchant ground generator ou piquet de terre
groupe ᅵlectrogᅵne :
http://www.electrical-contractor.net/forums/ubbthreads.php/topics/204222/Portable_Generator_Grounding.html

Il y a quelques bonnes photos qui ressortent rᅵguliᅵrement, ne te fais
pas avoir mon gᅵnᅵral.

--
J'aimerais bien en revoir une, je crois que c'ᅵtait une chasse d'eau

J.P. Kuypers

unread,
Dec 2, 2013, 4:08:59 AM12/2/13
to
In article (Dans l'article) <l7hc0d$h2e$2...@shakotay.alphanet.ch>, Delta
O <delta.o...@gmail.com> wrote (�crivait)�:

> La photo - que j'avais vue pour la premi�re fois quand c'est Gilles 80rt
> qui l'avait mise ici je crois - est un gag qui revient souvent sur le
> groupe

... �lectrog�ne au demeurant.

--
Jean-Pierre Kuypers

Veuillez mettre les phrases dans leur con-
texte avant de revenir sciemment.

Philippe RAI

unread,
Dec 2, 2013, 5:25:18 AM12/2/13
to
<kevin...@gmail.com> wrote:

> Bonjour Nous avons un probl�me sur un disjoncteur du type disjoncteur ABB
> emax2 qui est dans une armoire �lectrique

Il faudrait un sch�ma de cette installation �lectrique

> qui s�curis� dans la norme
> fran�aise ip2x. Pour vous expliquez ce soucis, je travail sur un bateau
> nous avons un groupe �lectrog�ne diesel de marque caterpilard qui est sur
> un socle en acier.

Groupe rapport� ou int�gr� � l'installation du bateau ?

> D�s qu on le d�marre a distance le groupe demarre pas

Alors, il d�marre ou il ne d�marre pas ? faudrait savoir.

> et le disjoncteur saute, donc logique on a pas de courant.

Si le groupe ne d�marre pas, il n'y a pas de courant, donc aucune raison
que le disjoncteur saute.

Donc le groupe a bien d�marr� puisque le disjoncteur saute.

> Donc on le rearme au disjoncteur et hop sa saute.

Bon, donc effectivement le groupe a bien d�marr�, alors pourquoi dites
vous plus haute que le groupe ne d�marre pas ?

> Est ce que il y a un ressort dans
> ce disjoncteur?

Sans doute.

> Meme quand on d�marre manuellement le groupe.

Oui, s'il y a un ressort il y est m�me quand on d�marre manuellement le
groupe.

> On a une fr�quence de 50 hertz qui est normal. Je voudrais savoir si il y
> a des personnes qui peut m aider a r�soudre ce probl�me? Je vous remercie.

Personne ne peut r�pondre � une demande aussi confuse et sans plan de
l'installation.


Jac

unread,
Dec 3, 2013, 3:57:00 AM12/3/13
to

"Gilles 80rt" <gillesgrou...@ovh.fr> a ᅵcrit :

> Aegidius nous disait
>
>> Non sauf avis contraire une bonne terre c'est dans le sol, dans la
>> terre (la planᅵte), pas dans de la terre...
>
> T'es sᅵr ?

;))

--

0 new messages