Température d'eau chaude fluctuante : normal ou pas ?

206 views
Skip to first unread message

Christophe

unread,
Sep 24, 2001, 3:52:58 PM9/24/01
to
Bonjour,

Je dispose d'une chaudière Vaillant Thermotop T4 Turbo (type d'appareil :
VUW FR 240 XE M).

L'eau chaude produite lorsque j'ouvre un robinet avec un débit moyen fluctue
selon un cycle immuable entre 35 et 40 degrés piles. Le cycle en question
dure environ 40 secondes.

C'est très très énervant !

Le bouton de réglage de la température d'eau chaude sur la chaudière va de 0
à 9. Il est sur 8. J'ai l'impression que l'eau est de moins en moins chaude
au fil du temps (mais je n'avais pas mesurée la température avant). Dernier
truc étrange : l'hiver, lorsque l'eau froide est très froide, la chaudière
se bloque (se met en sécurité) fréquemment si on tire de l'eau chaude trop
fort.

Si une bonne âme pouvait répondre aux questions suivantes, je lui en serais
éternellement reconnaissant :
- la température de l'eau ne devrait-elle pas être supérieure à 35/40° eut
égard au niveau réglé (8 sur 9) ?
- une fluctuation de 5 degrés est-elle normale ?
- si ce n'est pas normal, d'où peut venir le problème ?

Je précise que la chaudière ne fonctionne qu'en chauffe-eau pour l'instant.

Merci pour vos réponses.

Christophe


Vincent De Nadaï

unread,
Sep 25, 2001, 1:22:28 AM9/25/01
to
Bonjour,

Tu devrais peut-être vérifier la pression d'utilisation de ton chauffe-eau.
Tu dois avoir des manomètres en façade et des robinets pour éventuellement
reremplir le circuit de chauffage.

--
<den...@denadai.fr>
Christophe <nos...@nospam.com> a écrit dans le message :
uaMr7.138$ik3.3...@nnrp6.proxad.net...

FrédéricP

unread,
Sep 25, 2001, 2:13:33 AM9/25/01
to
un chauffage d'eau instantané n'est pas en mesure de
produire de l'eau à t° constante,
tu dois utiliser un ballon tampon.
Fp


FAVRE-FÉLIX

unread,
Sep 25, 2001, 10:32:08 AM9/25/01
to
Christophe <nos...@nospam.com> wrote:

> - la température de l'eau ne devrait-elle pas être supérieure à 35/40° eut
> égard au niveau réglé (8 sur 9) ?

Entatrage du serpentin?

--
Jacques FAVRE-FÉLIX
___________________________________
jfav...@club-internet.fr

Pascal Pensa

unread,
Sep 25, 2001, 5:26:32 PM9/25/01
to
Salut,

Si tu n'as pas de ballon n'espère pas avoir une T° constante, j'ai résolu
mon pb dans mon premier appart en installant un robinet thermostatique à 200
balles sur la baignoire, on en trouve des vraiment pas cher.

Pour la mise en sécurité, elle est en général déclenchée par un
thermocontact au dessus du radiateur, si il se déclenche c'est pas pour rien
mais bien à cause d'une surchauffe au dessus du bloc, bref soit tu as un pb
de VMC encrassée qui ne tire plus assez, soit (ce qui était le cas de ma
vieille chaudière), les interstices du bloc sont colmatés par la crasse
aspirée avec le temps et l'air chaud en dessous qui vient du bruleur ne
passe plus ou mal entre les ailettes.

A l'époque j'étais en copropriété et ils m'ont changé le bloc complet, mais
rien ne t'empèche de nettoyer tout ça, en prenant bien soin de protéger les
bruleurs de la saleté, ou alors de démonter le bloc ou/et les bruleurs mais
c'est pas toujours évident. Inutile de dire de couper le gaz, l'électricité
et l'eau bien entendu...

Pascal

"Christophe" <nos...@nospam.com> a écrit dans le message de news:
uaMr7.138$ik3.3...@nnrp6.proxad.net...

jfmg

unread,
Sep 26, 2001, 6:32:59 AM9/26/01
to
Tu précises que tu n'utilises que le circuit eau chaude, as tu quand même
rempli le circuit chaudière en eau ?

Christophe

unread,
Sep 28, 2001, 2:51:36 PM9/28/01
to
"Vincent De Nadaï" <den...@3w.fr> a écrit dans le message news:
9op5u1$1fu$1...@s1.read.news.oleane.net...

> Bonjour,
>
> Tu devrais peut-être vérifier la pression d'utilisation de ton
chauffe-eau.
> Tu dois avoir des manomètres en façade et des robinets pour éventuellement
> reremplir le circuit de chauffage.
>
Bonsoir,

Merci pour cette réponse. Il y'a un lien entre le circuit de chauffage et la
partie chauffe-eau ? Actuellement, la chaudière est sur la position
chauffe-eau, pas mixte (le chauffage est éteint).

Christophe


Christophe

unread,
Sep 28, 2001, 2:55:52 PM9/28/01
to
"FrédéricP" <frederic...@wanadoo.fr> a écrit dans le message news:
9op86o$hsf$1...@wanadoo.fr...

Merci.

Mais 5 degrés, ça me semble beaucoup. Non ?


Christophe

unread,
Sep 28, 2001, 2:56:01 PM9/28/01
to
Merci pour ces réponses, c'est vraiment sympa.

L'installation d'un robinet thermostatique réduirait-il les variations de
températures pour la douche ? Le cycle complet dure quarante secondes
environ, donc 20 secondes pour passer de 35 à 40 degrés et 20 autres
secondes pour revenir à 35.

Concernant la sécurité, je n'ai pas de VMC. La chaudière est installée dans
le garage. C'est un modèle à ventouse, donc normalement, il n'y a pas
besoin d'aération particulière. Je me trompe ?

Christophe

Pascal Pensa

unread,
Sep 29, 2001, 6:39:57 AM9/29/01
to
Oui le robinet thermostatique cachera ce défaut sans pb.

Pour ce qui est de la ventouse, je ne sais pas comment fonctionne
l'aération, mais vérifie que tes tuyaux ne soient pas plein de cochonneries,
c'est fou la crasse qui peut s'y coller...

Pascal

"Christophe" <nos...@nospam.com> a écrit dans le message de news:

5J3t7.139$oF7.1...@nnrp1.proxad.net...