> > c'est autorisé comme mode de pose mais il te faut du cable non
> > propagateur de flamme.
> Tu m'étonnes beaucoup. Je ne trouve ça que pour les vides de
> constructions dans les documents que j'ai pu voir. Tu saurais m'indiquer
> une référence à ce sujet ?
Parceque c'est dans aucune doc grand public.......... Il te faut la
15-520 ...
3.12 Canalisations dans des cloisons composites
Dans les cloisons composites, les conducteurs doivent cheminer dans
des systèmes de conduits ;
les câbles peuvent cheminer sans systèmes de conduits.
Pour le calcul des courants admissibles, les modes de pose sont
respectivement assimilés aux
modes de pose 22 et 21.
Les conducteurs, câbles, conduits pouvant être posés directement dans
les cloisons composites
doivent satisfaire aux essais de non propagation de la flamme.
Définition de la cloison composite:
2.5cloison composite
une cloison composite est l’assemblage de plusieurs matériaux associés
pour constituer une paroi.
Cette cloison peut être utilisée pour séparer deux pièces ou habiller
un mur.
Je te rassure ça date de 2009 de mémoire donc pas encore trop connu
même des électriciens...
> > Tu te doute bien que même si c'est autorisé il y'a toujours le risque
> > de percer le cable en posant un tableau ou autre...
> Je ne vois pas vraiment la différence avec une gaine au même endroit ...
La gaine si t'es pas bourrin tu "sens" quand tu touches du dur dans la
cloison...
Sur du cable j'ai déjà eu deux fois des trucs, une fois un passage de
cable au niveau d'une plinthe et la plinthe a été clouée pile dans le
cable (je te rassure j'ai déjà vu avec des tubes PER de plomberie
aussi...) et une fois dans un mur un clou qui a traversé le gainage du
cable et pas le conducteur (vu lors de la démolition d'une cloison).
Excellent choix le fermacell (mais lourd à poser et dur à recouper...)