S'agit t'il de la dalle (béton) ou le constructeur a fait une chape
dessus (ravoirage) ?
Bonjour,
Je me doutais bien que je risquais d'oublier des informations.
Alors voila :
- Il s'agit d'une construction neuve avec un contrat de construction CCMI,
- La maison n'a pas encore été réceptionnée et je recherche des infos en vu
de la dite réception,
- Il s'agit bien d'une dalle béton (béton coulé au dessus de hourdis) et
très très léger agréage dessus de 0.5 à 2 millimètres.
Cordialement, A.
Si le constructeur vous a vendu une dalle béton finie, les tolérances sont
de 5mm sous une règle de 2mm sous un réglet de 20 cm. Ce sont les normes
pour la pose d'un rev de sols.
Mais normalement la dalle de compression n'est pas destinée à recevoir un
revêtement et devrait être recouverte d'une chape fottante. (20 euros de
plus au m2 et 4 cm de hauteur en moins)
Merci pour votre réponse rapide.
Donc pour les "vagues", il ne doit pas y avoir plus de 5mm de différence
lorsque je pose une règle de 2 mètres sur le sol.
Est-ce la même chose pour les différences par rapport à l'horizontal du
niveau.
En effet, à certains endroits, je suis obligée de lever la règle pour
arriver à l'horizontal.
J'espère que je me suis exprimée correctement car ce n'est pas facile à
décrire.
Cordialement, A
> Si le constructeur vous a vendu une dalle béton finie, les tolérances sont
> de 5mm sous une règle de 2mm sous un réglet de 20 cm.
Je ne comprends pas ce que vous - ou la norme - voulez dire par "sous un
réglet de 20 cm".
Auriez, s'il vous plaît, la gentilesse d'éclairer ma lanterne ?
--
Dominique MICOLLET
Adresse email : enlever deux francs
Mais tu ne nous dis pas à quoi est destinée cette dalle. Si il s'agit de la
dalle de compression coulée sur les hourdis c'est tout à fait normal, ça
n'est pas un ouvrage de finition, elle est destinée à recevoir une chape de
finition.
De toute façon 5mm sur 2m c'est dans la norme.
A+ Fred
vous prenez un réglet de 20 cm et en le posant il ne doit pas y avoir plus
de 2 mm de vide dessous,
mais je vous ai bien dit que cela était dans le cas où le constructeur vous
ait vedue une dalle finie: c'est à dire une dalle talochée fin destinée à
recevoir un rev de sol.
Sur votre dalle de compression il devrait venir une chape (flottante pour
bien faire) destinée à recevoir le rev de sols.
>>> Si le constructeur vous a vendu une dalle béton finie, les tolérances
>>> sont
>>> de 5mm sous une règle de 2mm sous un réglet de 20 cm.
> vous prenez un réglet de 20 cm et en le posant il ne doit pas y avoir plus
> de 2 mm de vide dessous,
Je comprends mieux : j'avais - mal - lu " 5mm sous une règle de 2m ".
Les normes:
Sous la règle de 2 m aucune flèche supérieure à 5 mm ne doit être
observée après déplacements en tous sens sur la surface du support.
Sous le réglet de 0,20 m aucune flèche supérieure à 2 mm ne doit être
observée après déplacements en tous sens sur la surface du support.
L'état de surface obtenu après dressage à la règle, talochage manuel
ou mécanique et lissage au fer est lisse, fin et régulier.
Il faut faire minimum 5 points de mesure lors de la réception.
Attention il ne faut pas intervenir sur le support litigieux. Si vous
collez du parquet dessus, vous perdez tout recours.