Un bouton d'arrêt d'urgence coupant l'arrivée élèctrique est il
obligatoire dans un établissement recevant du publique?
C'est une salle associative qui d'une part est louée (pas de cuisine),
d'autre part elle sert de salle de spectacle sa capacitée est de 150
personnes.
merci de vos réponses .
enlever {NOSPAM]} pour le mel
Bonjour,
Voici ce que l'on trouve sur le site du JO en ce qui concerne les ERP
E.R.P. Etablissements recevant du public Règlement de sécurité contre
l'incendie Etablissements spéciaux (316880000 - Prix : 6,00 )
E.R.P. Prévention générale des risques Sécurité contre l'incendie dans
les établissements recevant du public Tome 1 Prévention générale des
risques (315400001 - Prix : 20,00 )
E.R.P. Etablissement recevant du public Règlement de sécurité contre
l'incendie Etablissements du 1er groupe (1er à 4e catégorie) Sécurité
contre l'incendie dans les établissements recevant du public (316860000
- Prix : 13,75 )
Sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public
Règlement du 23 mars 1965 (310110000 - Prix : 20,10 )
Sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public
Règlement du 25 Juin 1980 Etablissements du 2e groupe (5e catégorie)
(316870000 - Prix : 14,50 )
Sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public
Textes généraux Commissions de sécurité, vérifications réglementaires,
qualification des personnels permanents Etablissements de droit public
(316900000 - Prix : 9,00 )
Donc dans un premier temps, il est intéressant d'avoir le troisième et
le dernier ouvrage de cette liste (à tout le moins de les lire
attentivement).
La commission de sécurité, ou le chef de corps des sapeurs pompiers
local est en mesure de te dire s'il faut ou non ce fameux bouton.
En tout cas, s'il est nécessaire, il ne doit pas pouvoir être actionné
par n'importe qui, ce qui exclut un bouton de type coup de poing simple.
Quand on coupe l'électricité dans un local, on coupe également
l'éclairage, ce qui est préjudiciable à une bonne évacuation du local.
Que les pompiers puissent, de façon simple, couper l'électricité avant
de noyer le local parait normal, mais se situe dans une deuxième phase
du scénario catastrophe.
--
Bien cordialement
Ch. PALLUY
Votre avis m'intéresse:
Visitez ma page: http://perso.wanadoo.fr/christian.palluy/
> Quand on coupe l'électricité dans un local, on coupe également
> l'éclairage, ce qui est préjudiciable à une bonne évacuation du local.
Heu... Est-ce que, de toute façon, en cas de coupure de l'éclairage
normal, des boîtiers autonomes de secours sur batterie ne doivent pas
automatiquement s'allumer pour permettre l'évacuation vers les sorties
d'urgence ?
Aigler bavard
Evacuer un local de 150 personnes avec les seuls blocs autonomes allumés
n'est pas facile et exempt de casse même lors d'exercice sans sinistre.
S'il y a risque de panique, il paraît plus prudent d'avoir de l'éclairage.
De fait le bouton de coupure électrique n'est là que pour être sûr que
toute l'électricité du local est coupé et que les pompiers peuvent
arroser sans s'électrocuter. Il parait normal que l'usage de ce bouton
leur soit réservé.
Christian Palluy <christia...@wanadoo.fr> a écrit dans l'article
<c89972$d6p$1...@news-reader3.wanadoo.fr>...
Sur le site de legifrance c'est gratuit, mais le document concernant les
ERP, fait quand même pas loin de 80 pages minimum.
J.O du Jeudi 14 Août 1980 (document de base ayant subis quelques
modification en 1982 et plus tard)
Autrement vous pouvez obtenir ce document dans votre mairie.
patrik <patrik{NOSPAM}@wanadoo.fr> a écrit dans l'article
<c884tf$mfa$1...@news-reader3.wanadoo.fr>...
> Bonjour,
>
> Je n'est pas été assez précis tout à l'heure voici donc quelques
> précisions:
>
> Un bouton d'arrêt d'urgence coupant l'arrivée élèctrique est il
> obligatoire dans un établissement recevant du publique?
>
> C'est une salle associative qui d'une part est louée (pas de cuisine),
> d'autre part elle sert de salle de spectacle sa capacitée est de 150
> personnes.
http://www.sdis01.fr/prevention/prevention9.html
http://www.evrp.org
> Aigle bavard a écrit :
>
>> Christian Palluy a écrit :
>>
>>> Quand on coupe l'électricité dans un local, on coupe également
>>> l'éclairage, ce qui est préjudiciable à une bonne évacuation du local.
>>
>>
>>
>> Heu... Est-ce que, de toute façon, en cas de coupure de l'éclairage
>> normal, des boîtiers autonomes de secours sur batterie ne doivent pas
>> automatiquement s'allumer pour permettre l'évacuation vers les sorties
>> d'urgence ?
>>
>> Aigler bavard
>
>
> Evacuer un local de 150 personnes avec les seuls blocs autonomes allumés
> n'est pas facile et exempt de casse même lors d'exercice sans sinistre.
> S'il y a risque de panique, il paraît plus prudent d'avoir de l'éclairage.
> De fait le bouton de coupure électrique n'est là que pour être sûr que
> toute l'électricité du local est coupé et que les pompiers peuvent
> arroser sans s'électrocuter. Il parait normal que l'usage de ce bouton
> leur soit réservé.
J'allais objecter que des exercices d'évacuations d'un immeuble de 400
personnes se passent régulièrement sans aucune casse à mon taf, mais je
me rends compte que nous avons toujours fait les exercices de jour...
Troublant...
Aigle bavard
Pas tant troublant que celà, il faut bien qu'il y ait des personnes à
évacuer pour faire un exercice et quand çà se passe au boulot c'est
entre 8h du matin et 5h du soir, heures auxquelles il fait jour.
J'ai organisé une fois une évacuation de nuit au boulot, central
téléphonique, pièces de 39 X 11 m avec du bazar, 25 personnes sur 3
étages. Bilan une entorse, quelques bleus et surtout un grand merci à
l'éclairage public de l'avenue, qui lui n'était pas coupé !!
Cet exercice a été trouvé tellement concluant par ma hiérarchie de
l'époque qu'il m'a été conseillé de ne pas le renouveler trop souvent !!!
Bah si, justement ! S'il y a un incendie un jour, le feu ne cherchera
peut-être pas à savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit...
D'ailleurs, personnellement, je vais remonter la suggestion à ma bôite
(avec diplomatie car ce n'est pas mon domaine).
Aigle bavard
> Sur le site de legifrance c'est gratuit, mais le document concernant les
> ERP, fait quand même pas loin de 80 pages minimum.
> J.O du Jeudi 14 Août 1980 (document de base ayant subis quelques
> modification en 1982 et plus tard)
> Autrement vous pouvez obtenir ce document dans votre mairie.
Effectivement on trouve l'Arrêté du 25 juin 1980 sur le site legifrance.
C'était l'article EL 11 qui traite de la coupure d'urgence. Par contre cet
arrêté a été modifié pratiquement tous les ans et donc il faut aussi
télécharger les rectificatifs. De mémoire je crois que l'article EL 11 a été
abrogé en 1994 ou 1998. Surement repris plus tard. A voir! Cet article
disait queque chose dans le genre : Les établissements recevant du public
doivent avoir un dispositif de coupure d'urgence non accéssible du public
même sous boitier bris de glace (donc dans la partie ERT). Ce dispositif
doit couper tous les circuits teminaux a l'exception des installations de
sécurité (dont éclairage). Renseignez vous à la mairie ou auprés d'un
organisme qui fait les visites légales.
Michel