djeel avait prétendu :
> Le 11/01/2018 à 12:56, Every.body a écrit :
>
>> Un berlingot de Mir concentré devrait faire l'affaire.
>
> OK
>
>> Quel orifice ? Celui qui sert à regonfler ? Surtout pas.
>
> Non, pas par la valve
>
>> Il n'est pas judicieux non plus d'injecter dans la partie "en eau" du vase,
>> si c'est l'orifice dont tu parles.
>
> Oui, c'est ça, côté "eau" Bon, je ne le fais pas
>
>> Généralement, on fait diminuer le niveau et on injecte par un purgeur, sur
>> un point haut, ou sur la pompe.
>
> Ah ça se complique ! Comment faire baisser le niveau ?
Arrêter l'installation et faire tomber la pression. Il doit bien y
avoir une vanne de vidange.
> Sur un point haut, tu veux dire au plus haut étage ?
Oui qaund c'est possible.
> Dans le grenier, plus haut que les radiateurs du dernier étage, j'ai deux
> gros purgeurs en haut de 2 tuyaux.
> Faudrait agir par là ? Avec une seringue ?
> Merci de ton aide...
Une fois la pression descendu, c'est plus simple de démonter le purgeur
automatique, non ?
Il faut quand même s'assurer que ça circule à ce niveau là. Sinon
choisir un autre endroit, par exemple un purgeur de radiateur ou dans
la chaudière après fermeture des vannes d'isolation.