Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

couper une poutrelle beton precontrainte

4,077 views
Skip to first unread message

Alex

unread,
Jan 10, 2008, 10:19:40 AM1/10/08
to
Salut,

Je me posais une question bizarre : est-ce qu'on peut couper une poutrelle
de plancher beton precontrainte ? Avant de la poser, j'entends.

Je pense a priori que oui, mais je ne suis pas plus convaincu que ca.

--
Alex
[JDR] Visitez Extremia, un monde gratuit et en francais pour D&D et
autres jeux de role.
www.extremia.org


Eric WISNIEWSKI

unread,
Jan 10, 2008, 11:12:45 AM1/10/08
to

"Alex" <d_ke...@hotmail.com> a écrit dans le message de news:
47863792$0$9588$426a...@news.free.fr...
------------------------------------------------
c'est prèvu pour être coupé avec un piolet de maçon, il faut garder un peu
de fer à béton au bout pour la reprise.


Eataine

unread,
Jan 10, 2008, 11:12:05 AM1/10/08
to
Alex wrote:
> Salut,
>
> Je me posais une question bizarre : est-ce qu'on peut couper une
> poutrelle de plancher beton precontrainte ? Avant de la poser,
> j'entends.
> Je pense a priori que oui, mais je ne suis pas plus convaincu que ca.

moi je pense a priori non, mais je ne suis pas plus convaincu que ça non
plus...


langocha

unread,
Jan 10, 2008, 11:12:42 AM1/10/08
to
les tiges d'acier étant tirées mécaniquement pour avoir une tension donnée,
les couper devraient leur enlever leurs capacités.

interrogez le fabricant PPB ou RECTOR pour plus de sureté

"Alex" <d_ke...@hotmail.com> a écrit dans le message de news:
47863792$0$9588$426a...@news.free.fr...

Testadura

unread,
Jan 10, 2008, 12:09:29 PM1/10/08
to
langocha wrote:
> les tiges d'acier étant tirées mécaniquement pour avoir une tension
> donnée, les couper devraient leur enlever leurs capacités.
elles sont tirées, le béton est coulé et on les coupe
comme elles ont été tirées elles tendent à se rétrécir et
elles compriment le béton qui devient précontraint

Couper une poutrelle n'est pas gênant et se fait courament
mais couper un fil de la précontrainte dans le béton est dangereux


Alain

unread,
Jan 10, 2008, 12:23:10 PM1/10/08
to
bonjour,
il faut dégager 10 cm au moins de fil d'acier puis couper les fils l'un
après l'autre en laissant au moins ce qu'il y a au bout de la poutrelle au
départ pour permettre un bon liaisonnement avec le chaînage.
Alain

"Alex" <d_ke...@hotmail.com> a écrit dans le message de news:
47863792$0$9588$426a...@news.free.fr...

Mayeute

unread,
Jan 10, 2008, 1:06:08 PM1/10/08
to
attention si c'est la poutrelle d'un plancher car la moindre
modification rends caduque les garanties du bureau d'étude qui a fait
l'étude du plancher.

Sinon oui on peut couper

aski

unread,
Jan 10, 2008, 1:11:53 PM1/10/08
to

Effectivement, la tension est évidemment la même sur la totalité de la
longueur de poutrelle.
Il n'est pas conseillé de couper une poutrelle sauf pour en faire des
dont les contraintes sont faibles.
Par contre les poutrelles sont calculées pour des précontraintes
prédéterminées par les étais et les plans de pose des étais doivent
être respectés.
Il ne faut donc par rogner beaucoup et laisser les fils de
précontrainte suffisamment longs pour s'ancrer dans le chaînage.

--
Cordialement
Aski


pita

unread,
Jan 10, 2008, 1:16:57 PM1/10/08
to

"Alex" <d_ke...@hotmail.com> a écrit

> Salut,
>
> Je me posais une question bizarre : est-ce qu'on peut couper une poutrelle
> de plancher beton precontrainte ? Avant de la poser, j'entends.
> Je pense a priori que oui, mais je ne suis pas plus convaincu que ca.
==========
Probablement oui , les câbles internes d'armatures sont continus dans le
béton sans point de blocage aux extrémités , il y a hogénéité sur toute la
longueur .
Toutefois sauf récupération, il y a peu d'intérêt à cette pratique.
Salut


aski

unread,
Jan 10, 2008, 1:55:50 PM1/10/08
to
aski a écrit, le 10/01/2008 :

> Effectivement, la tension est évidemment la même sur la totalité de la
> longueur de poutrelle.
> Il n'est pas conseillé de couper une poutrelle sauf pour en faire des dont
> les contraintes sont faibles.
> Par contre les poutrelles sont calculées pour des précontraintes
> prédéterminées par les étais et les plans de pose des étais doivent être
> respectés.
> Il ne faut donc par rogner beaucoup et laisser les fils de précontrainte
> suffisamment longs pour s'ancrer dans le chaînage.

Je corrige une erreur de saisie :
Il n'est pas conseillé de couper une poutrelle sauf pour en faire par
exemple des linteaux de petites fenêtres dont les contraintes sont
faibles.

--
Cordialement
Aski


alain denis

unread,
Jan 10, 2008, 4:47:01 PM1/10/08
to
Salut,
je vais faire une reponse un peu idiote peut-etre:
- si l'on repond brutalement a ta question: bien sur on peut couper une
poutrelle precontrainte: meuleuse, chalumeau et autre.
Maintenant pour repondre a la question non posée mais sous-jascente: est-ce
que la poutrelle conservera ses propriétés: la reponse est non.

--

Alain

"Alex" <d_ke...@hotmail.com> a écrit dans le message de news:
47863792$0$9588$426a...@news.free.fr...

merlenoir

unread,
Jan 10, 2008, 11:19:49 PM1/10/08
to
bonjour,
tout dépend de la situation de la poutrelle résultante. les fils sont
adhérents au béton, donc la tension restera la même et les contraintes
appliquées au béton aussi . A condition d'utiliser cette poutrelles soumise
aux mêmes surcharges linéaires, il n'y a aucune contre indication. Un seul
aspect négatif à prendre en compte est la contre flèche de la poutrelle qui
risque d'être différente des autres poutrelles et qui ne se comportera peut
être pas comme elles ; la sous face du plancher risque d'être irrégulière .
Pour la coupe, dégarnir au pistolet ou à la massette le béton sur une
longueur 3 fois celle des fils d'ancrage d'extrémité puis couper
mécaniquement, surtout pas de chalumeau!

"Alex" <d_ke...@hotmail.com> a écrit dans le message de news:
47863792$0$9588$426a...@news.free.fr...

Testadura

unread,
Jan 11, 2008, 2:42:49 AM1/11/08
to
> Il n'est pas conseillé de couper une poutrelle sauf pour en faire par
> exemple des linteaux de petites fenêtres dont les contraintes sont
> faibles.
Il est tout à fait courant et habituel de couper les poutrelles afin de les
adapter.
C'est même parfois noté sur les plans de pose de plancher.
Courant par exemple sur un plancher sans étai où la portée est de 4m10
(on va dire au pif avec des poutrelles 115 SE) et sur une petite partie de
2m10,
manque de pot les poutrelles 115SE ne se font qu'à partir de 2m50
afin de mettre les mêmes poutrelles partout le bureau d'études plancher va
dire de couper les poutrelles de 2m50.


jbg34

unread,
Jan 11, 2008, 5:50:27 AM1/11/08
to
Alex wrote:
> Salut,
>
> Je me posais une question bizarre : est-ce qu'on peut couper une
> poutrelle de plancher beton precontrainte ? Avant de la poser,
> j'entends.
> Je pense a priori que oui, mais je ne suis pas plus convaincu que
> ca.

salut
comme je viens d'en couper 12, je peux répondre oui.......
Disqueuse avec disque diamanté 26cm
a+

jbg34

unread,
Jan 11, 2008, 5:53:24 AM1/11/08
to
alain denis wrote:
> Salut,
> je vais faire une reponse un peu idiote peut-etre:
> - si l'on repond brutalement a ta question: bien sur on peut couper
> une poutrelle precontrainte: meuleuse, chalumeau et autre.
> Maintenant pour repondre a la question non posée mais sous-jascente:
> est-ce que la poutrelle conservera ses propriétés: la reponse est
> non.
>

pour être précis cette réponse n'est pas qu'un peu idiote.
Et la poutrelle conserve toutes ses qualités
a+

Alex

unread,
Jan 11, 2008, 11:49:59 AM1/11/08
to
"langocha" <bla...@free.fr> wrote in message
news:478643fe$0$29162$426a...@news.free.fr...

> les tiges d'acier étant tirées mécaniquement pour avoir une tension
> donnée, les couper devraient leur enlever leurs capacités.

C'est bien ce qui me fait douter. Maintenant, en pratique, on voit rarement
les poutres qui depassent des murs sur les maisons finies, donc il y a des
chances qu'elles soient recoupees :)

aski

unread,
Jan 11, 2008, 11:53:43 AM1/11/08
to
Alex a écrit, le 11/01/2008 :

> "langocha" <bla...@free.fr> wrote in message
> news:478643fe$0$29162$426a...@news.free.fr...
>> les tiges d'acier étant tirées mécaniquement pour avoir une tension donnée,
>> les couper devraient leur enlever leurs capacités.

> C'est bien ce qui me fait douter. Maintenant, en pratique, on voit rarement
> les poutres qui depassent des murs sur les maisons finies, donc il y a des
> chances qu'elles soient recoupees :)

Il y a heureusement des maçons qui travaillent bien.
Les poutrelles sont livrées avec un plan de pose fourni par le
fabricant et les longueurs tiennent compte des appuis nécessaires et
suffisants.

--
Cordialement
Aski


Mayeute

unread,
Jan 11, 2008, 12:29:35 PM1/11/08
to
c'est surtout que les poutres ne sont pas recoupées sur le chantier
mais font l'objet d'une etude prealable de dimensionnement et d'un
plan de pose et d'etaiement précis. Le bureau d'étude fait aussi un
plan de ferraillage. Souvent tout rentre vraiment au cm près.

pour te donner un exemple, on doit donner au bureau d'etude tout un
tas de données (murs de refend, présence de cheminée, garage,
contrainte spécifique, trémie, ...)

Eric WISNIEWSKI

unread,
Jan 11, 2008, 2:14:09 PM1/11/08
to

"Alex" <d_ke...@hotmail.com> a écrit dans le message de news:
47879e36$0$29370$426a...@news.free.fr...

> "langocha" <bla...@free.fr> wrote in message
> news:478643fe$0$29162$426a...@news.free.fr...
> > les tiges d'acier étant tirées mécaniquement pour avoir une tension
> > donnée, les couper devraient leur enlever leurs capacités.
>
> C'est bien ce qui me fait douter. Maintenant, en pratique, on voit
rarement
> les poutres qui depassent des murs sur les maisons finies, donc il y a des
> chances qu'elles soient recoupees :)
>
------------------------------
Surtout que les poutrelles sont livrées au pas de 50 cm .


Jambedours

unread,
Jan 11, 2008, 2:10:48 PM1/11/08
to
"Eric WISNIEWSKI" <eric.wi...@wanadoo.fr> écrivait
news:4787bd31$0$897$ba4a...@news.orange.fr:

Ha, j'avais commandé des 4,30m. J'ai pas reçu des 4,50m, ni des 4m.

Eric WISNIEWSKI

unread,
Jan 11, 2008, 3:29:57 PM1/11/08
to

"Jambedours" <machi...@mu.che> a écrit dans le message de news:
XnF9A22CD4C6...@193.252.117.183...
Sur commande , il font la bonne taille, mais avec une précision de 9 cm à 40
cm suivant la longueur de la poutrelle, cette précison est due au pas des
boucles de l'armature.
Pour info
http://www.planchers-acor.com/downloads/fiche_poutrelles_ur.pdf


Jambedours

unread,
Jan 11, 2008, 4:14:54 PM1/11/08
to
"Eric WISNIEWSKI" <eric.wi...@wanadoo.fr> écrivait
news:4787cef5$0$876$ba4a...@news.orange.fr:


> Sur commande , il font la bonne taille, mais avec une précision de 9
> cm à 40 cm suivant la longueur de la poutrelle, cette précison est
> due au pas des boucles de l'armature.
> Pour info
> http://www.planchers-acor.com/downloads/fiche_poutrelles_ur.pdf
>

http://www.kp1.fr/jsp/fichiers_news/28__GAMMEP~1.PDF
C'est ce type-là. Pour savoir si les longueurs proposées se font sur
commande, il aurait fallu que j'aie posé la question. Inutile dans mon cas
puisque c'était pile poil ce qu'il me fallait.

Alex

unread,
Jan 14, 2008, 5:36:55 AM1/14/08
to
"Jambedours" <machi...@mu.che> wrote in message
news:XnF9A22E2575...@193.252.117.183...

> "Eric WISNIEWSKI" <eric.wi...@wanadoo.fr> écrivait
> news:4787cef5$0$876$ba4a...@news.orange.fr:
>> http://www.planchers-acor.com/downloads/fiche_poutrelles_ur.pdf
>>
> http://www.kp1.fr/jsp/fichiers_news/28__GAMMEP~1.PDF

Tiens, c'est bien ca va me faire de la lecture. :)

Alex

unread,
Jan 14, 2008, 5:39:04 AM1/14/08
to
"Alex" <d_ke...@hotmail.com> wrote in message
news:47863792$0$9588$426a...@news.free.fr...

> Salut,
>
> Je me posais une question bizarre : est-ce qu'on peut couper une poutrelle
> de plancher beton precontrainte ? Avant de la poser, j'entends.

Les avis sont divers :))

En fait j'ai un tout petit plancher a faire (4.20 x 1.30), donc je me suis
dit que je pouvais peut-etre recouper des poutres plus longues, plutot que
les faire faire sur mesure comme ca se fait normalement.

aski

unread,
Jan 14, 2008, 6:56:28 AM1/14/08
to
Hello Alex,

Tu as savamment écrit :

> "Alex" <d_ke...@hotmail.com> wrote in message
> news:47863792$0$9588$426a...@news.free.fr...
>> Salut,
>>
>> Je me posais une question bizarre : est-ce qu'on peut couper une
>> poutrelle de plancher beton precontrainte ? Avant de la poser,
>> j'entends.
>
> Les avis sont divers :))
>
> En fait j'ai un tout petit plancher a faire (4.20 x 1.30), donc je me
> suis dit que je pouvais peut-etre recouper des poutres plus longues,
> plutot que les faire faire sur mesure comme ca se fait normalement.

Pour des petites recoupes, il n'y a pas de problème.
Par contre respecter l'étaiement préconisé. Ne pas mettre plus de lignes
d'étais que nécessaire.


Alex

unread,
Jan 14, 2008, 10:13:47 AM1/14/08
to
"aski" <as...@asci.asc> wrote in message
news:478b4df0$0$21142$7a62...@news.club-internet.fr...

> Pour des petites recoupes, il n'y a pas de problème.
> Par contre respecter l'étaiement préconisé. Ne pas mettre plus de lignes
> d'étais que nécessaire.


OK. En fait, j'ai pas encore regarde les calculs de pres, mais sur 1m30 (
plutot meme moins d'1m avec l'epaisseur des murs en dessous), il n'y a
peut-etre meme pas d'etais a mettre ?

En tous cas merci a tous, les avis, bien que divers, ont ete enrichissants
:)

aski

unread,
Jan 14, 2008, 10:35:25 AM1/14/08
to
Hello Alex,

Tu as savamment écrit :

> "aski" <as...@asci.asc> wrote in message


> news:478b4df0$0$21142$7a62...@news.club-internet.fr...
>> Pour des petites recoupes, il n'y a pas de problème.
>> Par contre respecter l'étaiement préconisé. Ne pas mettre plus de
>> lignes d'étais que nécessaire.
>
>
> OK. En fait, j'ai pas encore regarde les calculs de pres, mais sur
> 1m30 ( plutot meme moins d'1m avec l'epaisseur des murs en dessous),
> il n'y a peut-etre meme pas d'etais a mettre ?
>
> En tous cas merci a tous, les avis, bien que divers, ont ete
> enrichissants :)

Non, pas de besoin d'étai dans ce sens.


0 new messages