200V au lieu de 220V

488 views
Skip to first unread message

alainL

unread,
Mar 20, 2010, 7:49:15 AM3/20/10
to
Bonjour,
Suite à des problèmes sur le compresseur de la pompe à chaleur,
l'installateur a constaté que l'alimentation était en 200v plutôt qu'en
220. D'après lui, c'est ce qui empêche la montée en puissance du
compresseur et provoque des pannes. (et peut invalider la garantie)
ERDF contacté me répond qu'il est normal que la tension varie entre 200
et 230 et propose de m'envoyer un technicien (à mes frais 35€) pour
vérifier... Puis-je exiger une alim régulière proche des 220V ??
Merci
--
Alain

Jérémy JUST

unread,
Mar 20, 2010, 8:48:49 AM3/20/10
to
Le Sat, 20 Mar 2010 12:49:15 +0100,
alainL <ja...@club-internet.fr> a écrit :

> ERDF contacté me répond qu'il est normal que la tension varie entre
> 200 et 230

Ils s'engagent à respecter la tension nominale -6%/+10%, de mémoire,
mais c'est à vérifier.

Les conditions générales de vente qui sont associées à mon contrat
avec ÉDF disent au point 5-2 que:
« EDF met à disposition, sur simple demande, les spécifications
relatives au courant électrique distribué au point de livraison,
notamment celles définies dans le cahier des charges de concession.
En particulier, les caractéristiques de la tension fournie
sont conformes à la norme NF EN 50160 disponible auprès de l'AFNOR. »


Commence peut-être par leur demander ces spécifications, avant de
leur reprocher quoi que ce soit.


La norme AFNOR en question est disponible par exemple ici, mais elle
semble moins stricte que l'engagement contractuel d'ÉDF:
http://lyc-renaudeau-49.ac-nantes.fr/physap/eds/EDS_fichiers/OMHtmlExport/Norme%20NF%20EN%2050160.pdf

Je suppose qu'on peut attendre d'un appareil électrique vendu en
France qu'il accepte n'importe quel courant respectant cette norme.

--
Jérémy JUST <jerem...@netcourrier.com>

capfree

unread,
Mar 20, 2010, 9:07:30 AM3/20/10
to

Louer un enregisteur de tension?
Vous êtes en bout de ligne avec de nombreux utilisateurs, dont de la
petite entreprise?
Quelle est la tension au coeur de la nuit? Et à 19 h?
Le cosinus Phi est peut-être très dégradé, des condensateurs seraient
susceptibles d'améliorer la puissance au moteur, c'est un sujet occupant
beaucoup de place sur
news:fr.sci.electrotechnique

--
capfree

Alain Montfranc

unread,
Mar 20, 2010, 9:24:50 AM3/20/10
to
alainL a présenté l'énoncé suivant :

C'est faux la tolérance est -10% +5%


ßruno91

unread,
Mar 20, 2010, 11:53:11 AM3/20/10
to
Bonjour Alain Montfranc

>
>
> C'est faux la tolérance est -10% +5%

Aie ! j'ai 255V en été certains soirs !

--
ßruno


Pita

unread,
Mar 20, 2010, 3:52:35 PM3/20/10
to

"alainL" <ja...@club-internet.fr> a écrit
=================
Il faut vérifier soi-même si cette tension anormalement basse est réelle ,
permanente ou fréquente , anormalement car EDF garanti la tension (sauf
exception et donc "disfonctionnement" qui réclamerait de leur part une
intervention) avec une tolérance de -10% (207V). et +6%(244)
Un multimètre même "de ménage", s'il est en bon état, permettra de vérifier
cette (souvent) fausse excuse de la part de dépanneurs peux scrupuleux ou
incompétents.
((Cela m'est arrivé lors d'une panne sous garantie (tension anormalement
élevée selon le dépanneur) mon fluke "pro" + deux multimètres basiques l'a
obligé à reconnaître que la tension était normale.))

Alain

unread,
Mar 20, 2010, 5:27:30 PM3/20/10
to

"alainL" <ja...@club-internet.fr> a �crit dans le message de news:
ho2cnm$2en$1...@speranza.aioe.org...
> Bonjour,
> Suite � des probl�mes sur le compresseur de la pompe � chaleur,
> l'installateur a constat� que l'alimentation �tait en 200v plut�t qu'en
> 220. D'apr�s lui, c'est ce qui emp�che la mont�e en puissance du
> compresseur et provoque des pannes. (et peut invalider la garantie)
> ERDF contact� me r�pond qu'il est normal que la tension varie entre 200 et
> 230 et propose de m'envoyer un technicien (� mes frais 35�) pour
> v�rifier... Puis-je exiger une alim r�guli�re proche des 220V ??
> Merci
> --
> Alain
>

Bonsoir,
je pense qu'il faut v�rifier d'abord la tension au compteur.
si la ligne est longue il est possible que cela provoque une chute de
tension non n�gligeable.
la tension fournie par ERDF est plus proche de 240 v que de 220..

Alain


Sylvain POURRE

unread,
Mar 20, 2010, 6:37:07 PM3/20/10
to
Alain a écrit :

>
> la tension fournie par ERDF est plus proche de 240 v que de 220..

"Conformément aux dispositions réglementaires, les tensions au point de
livraison BT sont comprises entre 207 et 244 volts en monophasé et entre
358 et 423 volts en triphasé"

Selon la puissance de ta pompe, un auto-transformateur ajustable
pourrait peut-être pallier cette sous-tension chronique.

--
Sylvain

Michel MARTIN

unread,
Mar 20, 2010, 7:50:31 PM3/20/10
to

Bonsoir,
si c'est possible, il serait intéressabnt d'effetuer des mesures de
tensions depuis le compteur, et en remontant vers les utilisations, surtout
vers les plus gourmandes, pendant leur fonctionnement, bien entendu..
Un mauvais contact quelque part dans l'installation peut faire perdre
quelques volts, avec l'échauffement qui va bien!!
Tout ceci pour s'assurer que le problème vient de l'extérieur ou de
l'intérieur.
Amicalement, Michel (F11)
--
http://martin....@free.fr/

_ _ vocatus

unread,
Mar 21, 2010, 7:26:57 AM3/21/10
to

"alainL" <ja...@club-internet.fr> a écrit dans le message de news:
ho2cnm$2en$1...@speranza.aioe.org...

> Bonjour,
> Suite à des problèmes sur le compresseur de la pompe à chaleur,
> l'installateur a constaté que l'alimentation était en 200v plutôt qu'en
> 220.

La tension à vide ou bien en charge ?
Dans quelles conditions des autres consommateurs at home
cette affirmation ?
Si ce sont uniquement les auxiliaires de la PAC qui " coincent"
à cause de la sous-tension
vous pouvez toujours les alimenter sur un transfo survolteur
via une ligne indépendante asservie

Augmentez la section de ligne de la PAC
ou ( et ) compensez pres du moteur
avec une petite batterie de condensateurs
( à raccorder sur le reseau au plus pres de la PAC
pour ne pas altérer sa garantie )
ou ( et ) delestez les autres consommateurs de puissance
ou ( et ) transfo survolteur des auxiliaires

Il est étrange que votre iinstallateur PAC
ne vous propose pas des solutions


> ERDF contacté me répond qu'il est normal que la tension varie entre 200 et
> 230

pas tout à fait ...
un mini moyen de ~21O V en usage FM

Victor


Philippe Manet

unread,
Mar 23, 2010, 6:37:10 PM3/23/10
to
ßruno91 <br.br...@free.fr--o.double.a.retirer--> wrote:

> Aie ! j'ai 255V en été certains soirs !

en plein Paris, j'ai eu il y a 2-3 ans de nombreuses ampoules claquées
en quelques semaines. J'ai fini par mesurer la tension, qui approchait
effectivement les 250V...
ensuite, ça s'est normalisé.
je me demande si on peut se plaindre et obtenir un dédommagement (ne
serit-ce que sur certains appareil, ça augmente d'autant la consommation
!)
Un problème étant évidemment d'objectiver le phénomène et de le dater
avec précision...
--
Philippe Manet
en fait, c'est manet avant @