Il y a quelques semaines, j'ai demandé des conseils pour installer un
radiateur dans un grenier
(http://groups.google.fr/group/fr.rec.bricolage/browse_thread/thread/33c141ec4d59184f?hl=fr).
En regardant de plus près, je me suis rendu compte que mes tuyaux de
chauffage qui arrivent dans la pièce ne sont pas en cuivre mais en acier (je
pense). Est-ce un problème ?
- Est-ce que je peux quand même couper ces tuyaux avec un coupe tube et
mettre un T vers un nouveau radiateur ?
- Est-ce que je peux utiliser une lampe à souder et de l'étain comme pour le
cuivre ?
- Est-ce que je peux utiliser des raccords sans soudure avec ces vieux
tuyaux ?
- Comment mesure-t-on le diamètre d'un tuyau (pour acheter les bons
raccords) ? Faut-il que j'achète un pied à coulisse pour être précis ?
Voici la photo des vieux tuyaux que je dois couper pour brancher le
radiateur : http://www.cijoint.fr/cj200903/cijUa6aA2e.jpg
Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
Cordialement,
JB62
> - Est-ce que je peux utiliser une lampe à souder et de l'étain comme pour
> le cuivre ?
Non.
> - Est-ce que je peux utiliser des raccords sans soudure avec ces vieux
> tuyaux ?
Oui, en faisant un filettage (voir chez Virax
http://www.virax.fr/www/home.aspx), pâte et filasse.
Bon, ça doit ce louer chez Kil*** ou Lox**
> - Comment mesure-t-on le diamètre d'un tuyau (pour acheter les bons
> raccords) ? Faut-il que j'achète un pied à coulisse pour être précis ?
C'est mieux, mais avec un mètre, tu peux retrouver la dimension "standard".
>
>
> Voici la photo des vieux tuyaux que je dois couper pour brancher le
> radiateur : http://www.cijoint.fr/cj200903/cijUa6aA2e.jpg
>
> Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
Surtout bon courage.
>
> Cordialement,
Pareil
> JB62
philg42360
http://www.castorama.fr/store/raccord-et-accessoires-en-acier-galvanis--PLcategorie_9629.htm
Bon dimanche
Michelfree
Pour compléter mon propos voici le lien avec les raccords
http://www.castorama.fr/store/raccord---visser--souder-PLcategorie_4682.htm
Cela semble être du tube "galva"(nisé).
Il y a quelques dimensions standard, souvent 1/2" (la plus courante),
3/4" (plus gros) et 3/8" (plus fin) et d'autres moins courantes en
résidentiel.
Regarde en GSB les raccords dans ces dimentions pour voir si ça
correspond à tes tuyaux.
D'autres ont répondu aux autres questions.
A mon avis, comme tu sembles n'avoir *aucune* idée de ce travail,
tu devrais plutôt demander l'aide d'un professionnel (ou d'un copain
bon bricoleur en plomberie) pour éviter les inondations...
Cordialement.
"JB62" <p...@dadresse.fr> a écrit dans le message de news:
49ce756b$0$28082$426a...@news.free.fr...
"Bigjoe" <big...@invalid.org.net2> a écrit dans le message de groupe de
discussion : 737iieF...@mid.individual.net...
>
> Cela semble être du tube "galva"(nisé).
> Il y a quelques dimensions standard, souvent 1/2" (la plus courante),
> 3/4" (plus gros) et 3/8" (plus fin) et d'autres moins courantes en
> résidentiel.
> Regarde en GSB les raccords dans ces dimentions pour voir si ça
> correspond à tes tuyaux.
> D'autres ont répondu aux autres questions.
> A mon avis, comme tu sembles n'avoir *aucune* idée de ce travail,
> tu devrais plutôt demander l'aide d'un professionnel (ou d'un copain
> bon bricoleur en plomberie) pour éviter les inondations...
> Cordialement.
>
Bonjour,
Merci à vous tous pour vos réponses précises et rapides.
Au début, je croyais que les tuyaux étaient en cuivre et je me suis dit "je
vais essayer de le faire moi même". D'après le cours "faire une soudure à
l'étain" sur Netprof
(http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-en-video-flash/Bricolage/Plomberie/Faire-une-soudure-a-l-etain,4,21,300,1.aspx),
c'est simple à faire...
Comme mes tuyaux ne sont pas en cuivre et comme je n'ai "aucune idée de ce
travail", je pense que je vais faire appel à un plombier/chauffagiste.
A part qu'il soit moche et qu'il prenne de la place, pourquoi devrais-je
changer le vase d'expansion ?
Cordialement,
JB62
Bonjour
Le ballon est bloqué en echappement vertical
- 2 coups de scie *pas trop bas *( prise de la filière )
et vous tombez les verticaux sous le ballon
- filetage des moignons , T galva vissé
- adaptation longueur des verticaux ( à l'établi )
et vous "tirez " vos conduites sur le mur de droite
à partir des T
Je pourrais en dire plus mais il faudrait être renseigné
sur l'installation en général
( ca me parait faiblard comme section pour un vase
ouvert ...)
.
Victor
>
salut le +simple et être sur de ne pas te trompées .tu reparts du
dernier radiateur .la tu mets 1T au depart et a la sortie de ton
radiateur.et tu repart avec des raccords fer cuivre biconnes.et tu
supprimes le vase de ton grenier . tu achétes 1 raccord rapide que tu
fixe sur le retour du chauffage dans la cave( ce fameux raccord c est
en 2 piéces qui se fixe de part et autre de ton tuyau.et la tu met
ton vase d expension) tu dois d adresser chez 1 grossite pour ce
genre de raccord si tu préfére ce sont 2 bagues qui ce fixe sur le
tuyau et tu fores en sont milieux je crois que cest du diamétre 13
pour les tuyaux de 3/4 de pouce .il ce serres avec les vis fournis avec
Mais pourquoi virer ce vase d'expansion puisque JB62 ne fait aucune mention
de problème avec le dit vase.
Arrêtons d'être du genre, virons tout ce qui date de plus de vingt ans, au
nom de la modernité. J'en suis au troisième vase d'expansion à membrane. Si
j'avais des sous, viré le vase à membrane et vase comme sur la photo. (Ah
vase de Soisson).
Ah oui, j'oubliais la déperdition calorifique.
Jacques
les diametres standards sont assez espaces pour ne pas avoir d'une precision
extreme
mais, vous pouvez enrouler un fil a coudre blanc ou tres clair autour du
tuyau, sur trois ou quatre tours, a spires serrees et jointives
vous donnez un coup de stylo a bille en travers des spires
vous deroulez le fil
vous n'avez plus qu'a mesurer l'ecart entre les coups de stylo,
vous divisez la distance par 3.141596535 et vous avez le diametre exterieur
precis
salut j ai rien contre les vielles instalation MAIS de la a avoir
50/100 litre d eaux dans mon vase les nouveaux
25 litres.
j oubliais a vue les raccords de ce vase sont au minimum du 3/4de
pouce.
car c est rare de trouver des vases d expenssionen 1/2 pouce.car
petite capacité donc petite instyalation de chauffage.
"edgar" <ed...@free.fr> a écrit dans le message de groupe de discussion :
49d07518$0$23625$426a...@news.free.fr...
>
> les diametres standards sont assez espaces pour ne pas avoir d'une
> precision extreme
> mais, vous pouvez enrouler un fil a coudre blanc ou tres clair autour du
> tuyau, sur trois ou quatre tours, a spires serrees et jointives
> vous donnez un coup de stylo a bille en travers des spires
> vous deroulez le fil
> vous n'avez plus qu'a mesurer l'ecart entre les coups de stylo,
> vous divisez la distance par 3.141596535 et vous avez le diametre
> exterieur precis
>
Bonsoir,
Encore merci à tout le monde pour les réponses, mais je crois que je vais
faire appel à un pro : ça évitera de faire des conneries !!
Je confirme que mon vase d'expansion fonctionne bien : d'après le manomètre
à côté de la chaudière à la cave, la pression est de 1,5 bars et quand
j'ouvre le robinet pour mettre de l'eau dans le circuit de chauffage,
j'entends de l'eau qui coule dans la gouttière ; le vase n'est donc pas
bouché.
Bien que logique, je ne connaissais pas la technique du fil pour mesurer le
diamètre d'un tube. (Pour Edgar, il manque un 2 entre le 5 et le 9 dans la
valeur de PI - je sais : on s'en fiche !! -)
Cordialement,
JB62
exact, mais je l'avais fait de tete, et trop rapidement !!!!
cela change tout pour la mesure!!!!!