Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Plus d'électricité mais disjoncteurs ok

661 views
Skip to first unread message

g.bon

unread,
Dec 5, 2016, 1:46:24 AM12/5/16
to
Bonjour,
Dans une construction datant d'il y a 2 ans, je n'ai plus de lumière ni
d'électricité sur PC dans un certain nombre de pièces.
Tous les disjoncteurs sont sur I.
Il y a une tension résiduelle tout de même sur les PC.

De quoi cela peut venir ?
Un branchement mal serré quelque-part ?
Inquiétant, non ?

Est-ce que je peux me retourner contre l'électricien qui a fait
l'installation ?

Merci de vos avis,
GB

free Cartomi

unread,
Dec 5, 2016, 2:55:48 AM12/5/16
to
g.bon a écrit :
> Bonjour,
> Dans une construction datant d'il y a 2 ans, je n'ai plus de lumière ni
> d'électricité sur PC dans un certain nombre de pièces.
> Tous les disjoncteurs sont sur I.
> Il y a une tension résiduelle tout de même sur les PC.

normal si vous mesurez avec un controleur a haute impédance
>
> De quoi cela peut venir ?
> Un branchement mal serré quelque-part ?

probablement, oui

> Inquiétant, non ?

voui

>
> Est-ce que je peux me retourner contre l'électricien qui a fait
> l'installation ?

oui, voir votre assureur

g.bon

unread,
Dec 5, 2016, 3:02:35 AM12/5/16
to
Cartomi avait prétendu :

Merci...

> g.bon a écrit :
>> Bonjour,
>> Dans une construction datant d'il y a 2 ans, je n'ai plus de lumière ni
>> d'électricité sur PC dans un certain nombre de pièces.
>> Tous les disjoncteurs sont sur I.
>> Il y a une tension résiduelle tout de même sur les PC.
> normal si vous mesurez avec un controleur a haute impédance

Non, je n'ai rien mesuré.
J'avais une bouilloire branchée sur une prise, son voyant clignote.
J'ai des éclairages extérieurs commandés par des vas et vient à led, la
led s'allume mais pas les ampoules.
Il y a donc "un peu" d'électricité...

>> Est-ce que je peux me retourner contre l'électricien qui a fait
>> l'installation ?
> oui, voir votre assureur
Je vais déjà demander à l'électricien d'intervenir.
Est-ce qu'il est censé réparer ?
Gratuitement ?

gilles80rt

unread,
Dec 5, 2016, 3:09:45 AM12/5/16
to
A minima, tu peux commencer par l'appeler pour lui demander ce qu'il en
pense mais ça parait effectivement être un souci qui pourrait être de sa
responsabilité.



--

Gilles (Audois...mais pas à l'oeil ! )

Mayeute

unread,
Dec 5, 2016, 4:08:20 AM12/5/16
to
As-tu récemment fixé quelque chose au mur? Peut être un vissage qui a touché un fil encastré...

Jo Engo

unread,
Dec 5, 2016, 4:24:40 AM12/5/16
to
Le Mon, 05 Dec 2016 01:08:19 -0800, Mayeute a écrit :

> As-tu récemment fixé quelque chose au mur? Peut être un vissage qui a
> touché un fil encastré...

Sans faire sauter le différentiel ?



--
Le peuple français est incapable d'un régicide.
-+- Louis XVI, 1789 -+-

g.bon

unread,
Dec 5, 2016, 5:20:11 AM12/5/16
to
Jo Engo avait énoncé :
> Le Mon, 05 Dec 2016 01:08:19 -0800, Mayeute a écrit :
>
>> As-tu récemment fixé quelque chose au mur? Peut être un vissage qui a
>> touché un fil encastré...
>
> Sans faire sauter le différentiel ?

Non, je n'ai absolument rien vissé dans les murs ou touché aux
installations.
J'ai fait une bouilloire d'eau chaude à 8h : ok.
A 9h, la bouilloire s'est mise à grésiller et les PC et éclairages sont
HS.
Il reste une petite tension sur le secteur.
La bouilloire grésille et clignote, les leds des vas et vient
extérieurs sont allumées.
Tous les disjoncteurs et différentiels sont ok.

Perplexe...
J'ai laissé un message à l'électricien qui a fait l'installation.

Bidulet

unread,
Dec 6, 2016, 12:12:43 AM12/6/16
to
g.bon a formulé la demande :
Si vous avez un courant résiduel,cela signifie que le disjoncteur n'est
pas coupé. Dans ces conditions, il faut:
- s'assurer que vous avez payé vos factures car ERDF ne coupe pas mais
réduit le débit en cas d'impayés(passage à 110 v par exemple puis 55v
etc..)
- qu'un voisin (artisan, usine avec grosses machines) ne pompe pas tout
le courant; si vous êtes en bout de ligne, c'est un peu normal dans ce
cas qu'il ne reste plus beaucoup de "jus" chez vous. Le courant est un
bien commun qui devrait être distribué à chacun selon ses besoins.
-sinon, si ça vient de chez vous, il faut procédér avec méthode:
d'abord chercher la cause de la panne; ensuite seulemnt la
réparer.Beaucoup d'amateurs font le contraire par ignorance.
- il faut tenir compte du fait qu'il fait froid et que beaucoup de
courants sont consommés en ce moment (+guirlandes de noêl). Après les
fêtes , cela devrait aller mieux. Soyez patient.

Olivier B.

unread,
Dec 6, 2016, 1:02:13 AM12/6/16
to
On Tue, 06 Dec 2016 06:12:48 +0100, Bidulet <bid...@fdg.fr> wrote:

>Si vous avez un courant résiduel,cela signifie que le disjoncteur n'est
>pas coupé. Dans ces conditions, il faut:
>- s'assurer que vous avez payé vos factures car ERDF ne coupe pas mais
>réduit le débit en cas d'impayés(passage à 110 v par exemple puis 55v
>etc..)
>
du grand n'importe quoi...

--
pas de .turlututu. avant l'@robase

g.bon

unread,
Dec 6, 2016, 2:34:59 AM12/6/16
to
Bidulet avait prétendu :

> Si vous avez un courant résiduel,cela signifie que le disjoncteur n'est pas
> coupé. Dans ces conditions, il faut:
> - s'assurer que vous avez payé vos factures car ERDF ne coupe pas mais réduit
> le débit en cas d'impayés(passage à 110 v par exemple puis 55v etc..)
> - qu'un voisin (artisan, usine avec grosses machines) ne pompe pas tout le
> courant; si vous êtes en bout de ligne, c'est un peu normal dans ce cas qu'il
> ne reste plus beaucoup de "jus" chez vous. Le courant est un bien commun qui
> devrait être distribué à chacun selon ses besoins.
> -sinon, si ça vient de chez vous, il faut procédér avec méthode: d'abord
> chercher la cause de la panne; ensuite seulemnt la réparer.Beaucoup
> d'amateurs font le contraire par ignorance.
> - il faut tenir compte du fait qu'il fait froid et que beaucoup de courants
> sont consommés en ce moment (+guirlandes de noêl). Après les fêtes , cela
> devrait aller mieux. Soyez patient.

Ca n'est pas le problème ici.
Seulement certaines prises et certains lunimaires sont concernés.
Je ne peux pas charger mon téléphone sur la prise de droite de la
cuisine mais je peux sur la prise de gauche...
J'ai branché des convecteur (fait froid) et ils ont toute la puissance
nécessaire, sur certaines prises, seulement.

Mayeute

unread,
Dec 6, 2016, 2:52:03 AM12/6/16
to
>il faut procédér avec méthode: d'abord chercher la cause de la panne; ensuite >seulemnt la réparer.

:-)


> Ca n'est pas le problème ici.
> Seulement certaines prises et certains lunimaires sont concernés.
> Je ne peux pas charger mon téléphone sur la prise de droite de la
> cuisine mais je peux sur la prise de gauche...
> J'ai branché des convecteur (fait froid) et ils ont toute la puissance
> nécessaire, sur certaines prises, seulement.

Je pense que tu as un montage en série des prises et qu'un fil s'est débranché quelque part (pour faire simple le jus arrive sur une prise, puis repart sur une autre, et ainsi de suite. Si un fil se débranche dans la série tout ce qui est après n'est plus alimenté). Ce qui est surprenant c'est que tu as sur le même circuit de l'éclairage et des prises de courant... Normalement sur une install aux normes c'est deux circuits séparés.

Pour trouver le soucis faudrait identifier les prises qui sont sur ce circuit et fonctionnent encore. De là, les démonter voir si un fil qui en repart n'est pas démonté. Peut être aussi une boite de dérivation quelque part. C'est pas évident sans voir l'installation de donner un avis plus précis.


Didier12

unread,
Dec 6, 2016, 3:20:52 AM12/6/16
to
Après mûre réflexion, Bidulet a écrit :
> g.bon a formulé la demande :
> il faut:
> - s'assurer que vous avez payé vos factures car ERDF ne coupe pas mais réduit
> le débit en cas d'impayés(passage à 110 v par exemple puis 55v etc..)

Mékilékon !

> d'abord chercher la cause de la panne; ensuite seulemnt la réparer.Beaucoup
> d'amateurs font le contraire par ignorance.

Mékilékon !

> - il faut tenir compte du fait qu'il fait froid et que beaucoup de courants
> sont consommés en ce moment (+guirlandes de noêl). Après les fêtes , cela
> devrait aller mieux. Soyez patient.

Mékilékon !

Denis Camus

unread,
Dec 6, 2016, 3:37:51 AM12/6/16
to
Dans son message précédent, Bidulet a écrit :
> - s'assurer que vous avez payé vos factures car ERDF ne coupe pas mais réduit
> le débit en cas d'impayés(passage à 110 v par exemple puis 55v etc..)

Ça vient de sortir ? lol

Bidulet

unread,
Dec 6, 2016, 3:42:06 AM12/6/16
to
g.bon a pensé très fort :
Dans ce cas, je vous conseille de brancher les radiateurs et le
téléphone uniquement sur les prises qui marchent et délaisser les
autres.

g.bon

unread,
Dec 6, 2016, 3:52:14 AM12/6/16
to
Bidulet avait énoncé :

> Dans ce cas, je vous conseille de brancher les radiateurs et le téléphone
> uniquement sur les prises qui marchent et délaisser les autres.

Je n'y aurait jamais pensé !
Ben voilà, c'est réglé, alors...

g.bon

unread,
Dec 6, 2016, 3:55:37 AM12/6/16
to
Mayeute a formulé ce mardi :
> Je pense que tu as un montage en série des prises et qu'un fil s'est
> débranché quelque part (pour faire simple le jus arrive sur une prise, puis
> repart sur une autre, et ainsi de suite. Si un fil se débranche dans la série
> tout ce qui est après n'est plus alimenté). Ce qui est surprenant c'est que
> tu as sur le même circuit de l'éclairage et des prises de courant...
> Normalement sur une install aux normes c'est deux circuits séparés.

Merci,
Ca ne doit pas être simplement un fil sur un montage en série.
- Beaucoup de prises "touchées" salon, cuisine, salle de bain.
- Des éclairages éclairages (8)
- 2 volets roulants
- et surtout la pompe de circulation du chauffage sol

>
> Pour trouver le soucis faudrait identifier les prises qui sont sur ce circuit
> et fonctionnent encore. De là, les démonter voir si un fil qui en repart
> n'est pas démonté. Peut être aussi une boite de dérivation quelque part.
> C'est pas évident sans voir l'installation de donner un avis plus précis.

De toute évidence, plusieurs circuits touchés.
Sur le tableau, 3 différentiels.
Ca pourrait être l'un d'eux qui déconne ?
Chacun est monté visiblement avec une dizaine de disjoncteurs.
Il semble que ce soit cette rangée qui ne fonctionne plus.
Je vais vérifier.

Nul

unread,
Dec 6, 2016, 3:55:55 AM12/6/16
to
je dirai même plus : ça vient de sortir sur le réseau.

Séb.

unread,
Dec 6, 2016, 4:02:07 AM12/6/16
to
en effet, j'allais te suggérer de schématiser ton installation et si tu
arrives à la conclusion que toute une rangée ne fonctionne pas/mal, c'est
surement en amont des circuits PC / volets... donc le câblage du tableau ou
le disjoncteur de tête de rangée



--
Séb.

Gigiair

unread,
Dec 6, 2016, 4:05:02 AM12/6/16
to
mar. 06 déc. 2016, g.bon <g.b...@free.fr> disait :
J'irai plutôt voir sur un bornier. Un mauvais serrage et à la longue le
contact ne se fait plus. C'est curieux quand même une installation avec
une dizaine de disjoncteurs. Chez moi j'en ai un par rangée, le reste de
la rangée sont de fusibles.

--
gigiair

Nul

unread,
Dec 6, 2016, 4:13:41 AM12/6/16
to
Le mardi 6 décembre 2016 10:05:02 UTC+1, Gigiair a écrit :

>
> J'irai plutôt voir sur un bornier. Un mauvais serrage et à la longue le
> contact ne se fait plus. C'est curieux quand même une installation avec
> une dizaine de disjoncteurs. Chez moi j'en ai un par rangée, le reste de
> la rangée sont de fusibles.
>

mauvais serrage ou fil cassé, (pince à dénuder trop fermée)

free Cartomi

unread,
Dec 6, 2016, 4:23:25 AM12/6/16
to
Gigiai a écrit :

> C'est curieux quand même une installation avec
> une dizaine de disjoncteurs. Chez moi j'en ai un par rangée, le reste de
> la rangée sont de fusibles.

non, pas curieux, fréquent : un inter différentiel suivi d'un
disjoncteur par circuit.
Vu l'age de l'install c'est conforme

free Cartomi

unread,
Dec 6, 2016, 4:26:40 AM12/6/16
to
Bidulet a écrit :

> - s'assurer que vous avez payé vos factures car ERDF ne coupe pas mais réduit
> le débit en cas d'impayés(passage à 110 v par exemple puis 55v etc..)

vous avez un lien ou une doc qui étaye cette information intéressante?
;-)

andre

unread,
Dec 6, 2016, 4:28:45 AM12/6/16
to
Avez-vous un plan de l'installation?? (obligatoire en Belgique pour les
nouvelles installation, ou lors de la vente d'une ancienne)

--
Les politiciens sont imprévoyants, et les électeurs sans mémoire!

Jo Engo

unread,
Dec 6, 2016, 4:45:30 AM12/6/16
to
Le Tue, 06 Dec 2016 06:12:48 +0100, Bidulet a écrit :

> - s'assurer que vous avez payé vos factures car ERDF ne coupe pas mais
> réduit le débit en cas d'impayés(passage à 110 v par exemple puis 55v
> etc..)


Jamais de la vie !


--
S'assure-t-on sur l'alliance
Qu'a faite la nécessité ?
-+- Jean de La Fontaine (1621-1695),
Le Chat et le Rat (Fables VIII.22) -+-

Jo Engo

unread,
Dec 6, 2016, 4:48:15 AM12/6/16
to
Le Mon, 05 Dec 2016 23:52:02 -0800, Mayeute a écrit :

> (pour faire simple le jus arrive sur une prise,
> puis repart sur une autre, et ainsi de suite

porte nawak



--
La rigueur ne peut provenir que d'une correction radicale de
l'intuition.
-+- Gaston Bachelard -+-

Jo Engo

unread,
Dec 6, 2016, 4:51:19 AM12/6/16
to
Le Tue, 06 Dec 2016 09:42:13 +0100, Bidulet a écrit :

> Dans ce cas, je vous conseille de brancher les radiateurs et le
> téléphone uniquement sur les prises qui marchent et délaisser les
> autres.

À mon avis, il y a déjà pensé. Et ça va résoudre le problème ?



--
TWELVE E, FIVE R,
SIX F, FIVE S,
THREE H, SIX T,
SEVEN I, THREE U,
TWO L, SIX V,
TWO N, FOUR W,
FIVE O, FOUR X.

-- Sallows, Lee

Lucas Levrel

unread,
Dec 6, 2016, 5:02:47 AM12/6/16
to
Le 6 décembre 2016, Gigiair a écrit :

> mar. 06 déc. 2016, g.bon <g.b...@free.fr> disait :
>>
>> De toute évidence, plusieurs circuits touchés.
>> Sur le tableau, 3 différentiels.
>> Ca pourrait être l'un d'eux qui déconne ?
>> Chacun est monté visiblement avec une dizaine de disjoncteurs.
>> Il semble que ce soit cette rangée qui ne fonctionne plus.
>> Je vais vérifier.
>
> J'irai plutôt voir sur un bornier. Un mauvais serrage et à la longue le
> contact ne se fait plus. C'est curieux quand même une installation avec
> une dizaine de disjoncteurs. Chez moi j'en ai un par rangée, le reste de
> la rangée sont de fusibles.

Tu confonds peut-être disjoncteur (coupe en cas de surintensité,
équivalent à un fusible, mais réarmable) et différentiel (coupe en cas de
fuite).

En amont de toute l'installation, le truc plombé réglé par le fournisseur
c'est un disjoncteur différentiel (fait les deux ; seulement si grosse
fuite).

En aval, on a quelques interrupteurs différentiels (fuites > 30 mA) en
tête des rangées, elles-mêmes constituées de disjoncteurs ou de fusibles.
Sur des installations récentes on ne met plus de fusibles.

--
LL
Ἕν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (Σωκράτης)

Lucas Levrel

unread,
Dec 6, 2016, 5:07:22 AM12/6/16
to
Le 6 décembre 2016, Jo Engo a écrit :

> Le Mon, 05 Dec 2016 23:52:02 -0800, Mayeute a écrit :
>
>> (pour faire simple le jus arrive sur une prise,
>> puis repart sur une autre, et ainsi de suite
>
> porte nawak

Mais non :

-------------------------
| | |
O O O

O O O
| | |
-------------------------

Ce n'est évidemment pas un /circuit/ série, c'est un /branchement/ en
série (un circuit parallèle), par opposition au branchement en étoile.

Jo Engo

unread,
Dec 6, 2016, 5:21:01 AM12/6/16
to
Le Tue, 06 Dec 2016 11:02:45 +0100, Lucas Levrel a écrit :


> Tu confonds peut-être disjoncteur (coupe en cas de surintensité,
> équivalent à un fusible, mais réarmable) et différentiel (coupe en cas
> de fuite).

Voire simples coupe-circuits



--
hymne au w, hymne au "why ?"
-- Schmitter, Frédéric

Bidulet

unread,
Dec 6, 2016, 5:25:42 AM12/6/16
to
g.bon a présenté l'énoncé suivant :
C'est souvent les solutions les plus simples qui sont les meilleures à
condition d'y avoir pensé comme je l'ai fait. De plus, bien des prises
sont inutiles: moi je ne ne me sers que de trois prises chez moi et
c'est suffisant.

Bidulet

unread,
Dec 6, 2016, 5:27:21 AM12/6/16
to
Cartomi avait prétendu :
C'est tout de même bien connu. Il faut lire la presse un peu.

free Cartomi

unread,
Dec 6, 2016, 5:31:38 AM12/6/16
to
Bidulet a écrit :

> C'est tout de même bien connu. Il faut lire la presse un peu.

ben oui, mais pour cela il faut savoir lire :-(

gilles80rt

unread,
Dec 6, 2016, 5:47:40 AM12/6/16
to
Le 06/12/2016 à 06:12, Bidulet a écrit :

> - s'assurer que vous avez payé vos factures car ERDF ne coupe pas mais
> réduit le débit en cas d'impayés(passage à 110 v par exemple puis 55v
> etc..)

le concept de débit exprimé en Volts c'est intéressant...


> - il faut tenir compte du fait qu'il fait froid et que beaucoup de
> courants sont consommés en ce moment (+guirlandes de noêl).

Bah, ça compense avec ceux qui n'ont pas la lumière à tous les étages.



--

Gilles (Audois...mais pas à l'oeil ! )

Bidulet

unread,
Dec 6, 2016, 6:00:44 AM12/6/16
to
gilles80rt a émis l'idée suivante :


> - il faut tenir compte du fait qu'il fait froid et que beaucoup de
> courants sont consommés en ce moment (+guirlandes de noêl).
>
> Bah, ça compense avec ceux qui n'ont pas la lumière à tous les étages.

Maintenant tout le monde a l'électricité dans les villes donc à tous
les étages. Ce n'est plus comme autrefois ou comme dans les campagnes
éloignées.

Stephane Legras-Decussy

unread,
Dec 6, 2016, 7:54:51 AM12/6/16
to
Le 06/12/2016 06:12, Bidulet a écrit :
> s'assurer que vous avez payé vos factures car ERDF ne coupe pas mais
> réduit le débit en cas d'impayés(passage à 110 v par exemple puis 55v
> etc..)

hein ???


Stephane Legras-Decussy

unread,
Dec 6, 2016, 8:03:26 AM12/6/16
to
Le 06/12/2016 08:52, Mayeute a écrit :

> Je pense que tu as un montage en série des prises et qu'un fil s'est débranché quelque part

pas bête ça ...



Stephane Legras-Decussy

unread,
Dec 6, 2016, 8:08:44 AM12/6/16
to
Le 06/12/2016 10:28, andre a écrit :

> Avez-vous un plan de l'installation?? (obligatoire en Belgique pour les
> nouvelles installation, ou lors de la vente d'une ancienne)
>

ouarf... vous faites comment en belgique pour avoir le schéma des
vieilles baraques ? vous la passez aux Rayon X ?



Didier12

unread,
Dec 6, 2016, 8:21:37 AM12/6/16
to
gilles80rt vient de nous annoncer :
;-))

Stephane Legras-Decussy

unread,
Dec 6, 2016, 9:06:05 AM12/6/16
to
Le 06/12/2016 11:47, gilles80rt a écrit :

> le concept de débit exprimé en Volts c'est intéressant...

plus la décroissance géométrique :-)



g.bon

unread,
Dec 6, 2016, 9:19:45 AM12/6/16
to
Bidulet a exposé le 06/12/2016 :
Donc c'était du 1er degré ?
Merde alors...

g.bon

unread,
Dec 6, 2016, 9:22:33 AM12/6/16
to
andre a couché sur son écran :

> Avez-vous un plan de l'installation?? (obligatoire en Belgique pour les
> nouvelles installation, ou lors de la vente d'une ancienne)

Non...
Faut croire que ce n'est oblicatoire en France.
Construction de 2014.
Mais ça ne changera rien.
Le problème est visiblement dans le tableau.

Bidulet

unread,
Dec 6, 2016, 9:26:24 AM12/6/16
to
g.bon avait énoncé :
Pas de grossiereté svp.

Séb.

unread,
Dec 6, 2016, 9:35:17 AM12/6/16
to
je comprends les "copains"

exemple vécu perso :
- maison à moi
- abonnement edf à madame
- séparation
- coupure edf (pour info, télétravailleur, ordis etc.)
- edf : vous avez 4 factures non payées
- moi : non, madame oui (abonnement à son nom)
- edf : faut payer sinon vous restez à la bougie et votre taf on s'en tape
(en gros)

- mais une dame sympa d'edf m'a remis la lumière et fait un abonnement à mon
nom, avec arrêt de l'abo de madame et report de son reste à payer sur ses
nouvelles factures : 1/2 journée de palabres au tel

donc non, ils ne te "réduisent pas le débit", ils coupent point final
--
Séb.

Nul

unread,
Dec 6, 2016, 9:42:14 AM12/6/16
to
Le mardi 6 décembre 2016 10:28:45 UTC+1, andre a écrit :
> Avez-vous un plan de l'installation?? (obligatoire en Belgique pour les
> nouvelles installation, ou lors de la vente d'une ancienne)
>


??? jamais entendu parlé, c'est nouveau ?

Bidulet

unread,
Dec 6, 2016, 9:50:28 AM12/6/16
to
Séb. a exprimé avec précision :
Là c'est normal car la facture n'était pas à votre nom et ils ont dû
réduire le débit de votre ex mais pas votre débit. Il faudrait demander
à votre ex s'ils lui ont réduit le débit.
Sinon,si tout est normal, ils réduisent le débit de 220v en 110v puis
55v puis 27.5v (v= volts); après ils ne réduisent plus.

Bidulet

unread,
Dec 6, 2016, 9:51:42 AM12/6/16
to
Dans son message précédent, Nul a écrit :
Il faut demander la plan à l'architecte. L'architecte a les plans
puisque c'est son métier de faire des plans.

Stephane Legras-Decussy

unread,
Dec 6, 2016, 10:08:03 AM12/6/16
to
Le 06/12/2016 15:19, g.bon a écrit :

> Donc c'était du 1er degré ?
> Merde alors...

c'est pas totalement idiot non plus... combien d'entre nous ont une
prise qui ne fonctionne pas pour une raison X... on s'en sert pas c'est
tout.



jdd

unread,
Dec 6, 2016, 10:22:52 AM12/6/16
to
c'est un troll efficace :-))

jdd

Séb.

unread,
Dec 6, 2016, 10:25:10 AM12/6/16
to
non : ma maison, son avonnement (enfin, bon à son nom) : ils ont coupé point
barre
et pour remettre en route : soit je reprenais SON abonnement et la dette,
soit j'en ouvrais un à MON nom et donnant sa nouvelle adresse qu'ils
puissent récupérer leur argent...

aucune réduction, coupure directe
--
Séb.

Stephane Legras-Decussy

unread,
Dec 6, 2016, 10:27:05 AM12/6/16
to
Le 06/12/2016 15:50, Bidulet a écrit :

> Sinon,si tout est normal, ils réduisent le débit de 220v en 110v puis
> 55v puis 27.5v (v= volts); après ils ne réduisent plus.

c'est génial... il suffit de tout acheter en basse tension et tu
as l'elec gratos... ;-D


Olivier Miakinen

unread,
Dec 6, 2016, 10:28:54 AM12/6/16
to
Le 06/12/2016 11:25, Bidulet a écrit :
>
> C'est souvent les solutions les plus simples qui sont les meilleures à
> condition d'y avoir pensé comme je l'ai fait. De plus, bien des prises
> sont inutiles: moi je ne ne me sers que de trois prises chez moi et
> c'est suffisant.

Hahaha ! En fait c'est Bidulette qui a changé de pseudo pour troller sur
autre chose que la guéguerre entre vélos et autres usagers de la route
(sur fmsr).

[suivi]

--
Olivier Miakinen

Nul

unread,
Dec 6, 2016, 10:42:25 AM12/6/16
to
bin oui, quand on n'a qu'une pièce qui fait chambre à coucher, salon, salle à manger, salle de bain, salle de sports, cuisine, buanderie, cave, cellier, grenier ;-)

Nul

unread,
Dec 6, 2016, 10:45:32 AM12/6/16
to
là, par contre en Belgique ils ne peuvent pas, obligation légale de laisser un minimum de 6 Ampères, soit, de quoi s'éclairer et un frigo.

Pascal

unread,
Dec 6, 2016, 10:52:14 AM12/6/16
to

que vous avez payé vos factures car ERDF ne coupe pas mais
réduit le débit en cas d'impayés(passage à 110 v par exemple puis 55v
etc..)
------------------------------------------------------

1er AVRIL?



N'importe quoi et c'est du 110 v à 60Hz?
On doit mettre des prises USA?


Apres 55 volts c'est quoi ? 4,5v pour une lampe de poche?


Pourquoi dire des bêtises ennnooormes?


Il peut avoir par EDF une baisse d'intensité , mais pas de voltage!

Pascal

Bidulet

unread,
Dec 6, 2016, 10:54:40 AM12/6/16
to
Stephane Legras-Decussy a pensé très fort :
Pas génial du tout et vous ne réfléchissez pas beaucoup, M. Stéphane,
carfigurez-vous que le jour où vous payez votre abonnement, ils
repassent en 220 v et tout pète en B. adieux led, lampes, transfos, tv,
frigo, congélateur, veaux, vaches et cochons.

g.bon

unread,
Dec 6, 2016, 11:13:06 AM12/6/16
to
Stephane Legras-Decussy a formulé la demande :

> c'est pas totalement idiot non plus... combien d'entre nous ont une prise qui
> ne fonctionne pas pour une raison X... on s'en sert pas c'est tout.

Ben si... c'est stupide.
Il croit vraiment que personne ne pense à changer de prise quand on en
a une qui ne fonctionne plus ?
On ne parle pas d'une prise dysfonctionnant mais d'un tiers de la
maison sans électricité et sans chauffage.
Et la question n'était pas de savoir comment s'éclairer malgré tout
mais d'où cela peut venir, sachant que tous les disjoncteurs sont sur
ON.

Denis Camus

unread,
Dec 6, 2016, 11:20:48 AM12/6/16
to
Il se trouve que Bidulet a formulé :
> - s'assurer que vous avez payé vos factures car ERDF ne coupe pas mais réduit
> le débit en cas d'impayés(passage à 110 v par exemple puis 55v etc..)


Ils font comment ?
Ils tirent une nouvelle ligne, ils mettent un transfo ou tous les
voisins profitent également du 55V ? lol

g.bon

unread,
Dec 6, 2016, 11:21:24 AM12/6/16
to
Séb. a présenté l'énoncé suivant :
>> De toute évidence, plusieurs circuits touchés.
>> Sur le tableau, 3 différentiels.
>> Ca pourrait être l'un d'eux qui déconne ?
>> Chacun est monté visiblement avec une dizaine de disjoncteurs.
>> Il semble que ce soit cette rangée qui ne fonctionne plus.
>> Je vais vérifier.
>
> en effet, j'allais te suggérer de schématiser ton installation et si tu
> arrives à la conclusion que toute une rangée ne fonctionne pas/mal, c'est
> surement en amont des circuits PC / volets... donc le câblage du tableau ou
> le disjoncteur de tête de rangée

Effectivement, c'est une rangée de disjoncteurs qui ne fonctionne plus.
D'ailleurs les différentiels comportent un bouton de test.
Sur les autres, le bouton déclenche le différentiel.
Sur celui concerné, il ne se passe rien.
Donc il n'est pas alimenté ou défectueux, je suppose.

Bidulet

unread,
Dec 6, 2016, 11:21:55 AM12/6/16
to
g.bon a utilisé son clavier pour écrire :
C'est pas idiot: moi, si une prise ne marche pas, j'en essaie une autre
et si celle-ci marche, je la garde sans faire tout un tintouin. Si un
pot de moutarde est vide, j'en prends un plein et là non plus sans
faire de tintouin.
Quant aux disjoncteurs sur on ne sont-ils pas en fait sur off car des
enfants facétieux comme le sont tous les enfants auraient inversé les
étiquettes?

Bidulet

unread,
Dec 6, 2016, 11:23:03 AM12/6/16
to
Denis Camus avait énoncé :
Là vous me posez une colle; je ne sais pas comment ils font mais
l'essentiel est qu'ils le fassent.

Bidulet

unread,
Dec 6, 2016, 11:24:16 AM12/6/16
to
g.bon a formulé la demande :
As-tu regardé si les peignes sont bien vissés?

g.bon

unread,
Dec 6, 2016, 11:26:04 AM12/6/16
to
Denis Camus avait énoncé :
Je crois qu'ils viennent poser un colier serré très fort sur le câble
d'alimentation pour limiter le débit.
J'ai déjà vu faire, sur des tuyaux d'arrosage.

jdd

unread,
Dec 6, 2016, 11:27:14 AM12/6/16
to
Le 06/12/2016 à 16:52, Pascal a écrit :


> Pourquoi dire des bêtises ennnooormes?
>

TROLL Détecté :-))))))))))))))

jdd

jdd

unread,
Dec 6, 2016, 11:27:55 AM12/6/16
to
mais on ne paie jamais, du coup on se désintoxique de l'électricité :-))

jdd

Denis Camus

unread,
Dec 6, 2016, 11:28:49 AM12/6/16
to
Le 06/12/2016, Bidulet a supposé :
> C'est pas idiot: moi, si une prise ne marche pas, j'en essaie une autre et si
> celle-ci marche, je la garde sans faire tout un tintouin. Si un pot de
> moutarde est vide, j'en prends un plein et là non plus sans faire de
> tintouin.
> Quant aux disjoncteurs sur on ne sont-ils pas en fait sur off car des enfants
> facétieux comme le sont tous les enfants auraient inversé les étiquettes?

Su tu inverses les étiquettes sur tes pots de moutarde, est-ce que le
vide se remplit ?

Denis Camus

unread,
Dec 6, 2016, 11:31:18 AM12/6/16
to
g.bon a pensé très fort :
Et pour les tuyaux d'arrosage, est-ce qu'il existe des différentiels en
cas de fuite à la terre ?

Mayeute

unread,
Dec 6, 2016, 11:35:23 AM12/6/16
to

> Ca ne doit pas être simplement un fil sur un montage en série.
> - Beaucoup de prises "touchées" salon, cuisine, salle de bain.
> - Des éclairages éclairages (8)
> - 2 volets roulants
> - et surtout la pompe de circulation du chauffage sol

Si c'est ça je pense que c'est plutôt un soucis d'alimentation au niveau des disjoncteurs. Le disjoncteur n'est plus alimenté. Tu peux déjà inspecter visuellement le tableau voir si un fil n'est pas défait des bornes.
envoie nous une photo du tableau ouvert en nous précisant la localisation des disjoncteurs qui alimentent les circuits qui ne fonctionnent plus et on pourra surement t'aiguiller.

Bidulet

unread,
Dec 6, 2016, 11:36:02 AM12/6/16
to
g.bon a émis l'idée suivante :
Ton histoire me fait penser à un peigne mal emboîté, déboîté ou mal
serré dans le tableau. Je suppose que tu l'as ouvert.

Séb.

unread,
Dec 6, 2016, 11:59:27 AM12/6/16
to
possible, regarde son branchement amont et aval et si tu peux, essaie avec
un spare et tu vois : module hs ou circuit amont : cool), / circuit aval
(pas cool)




--
Séb.

Stephane Legras-Decussy

unread,
Dec 6, 2016, 12:11:34 PM12/6/16
to
Le 06/12/2016 16:45, Nul a écrit :

> là, par contre en Belgique ils ne peuvent pas, obligation légale de laisser un minimum de 6 Ampères, soit, de quoi s'éclairer et un frigo.
>

+ 1 télé + 1 ordi + chaine hifi...

avec un petit peu d'organisation on vit bien avec 1KW :-)



Stephane Legras-Decussy

unread,
Dec 6, 2016, 12:21:58 PM12/6/16
to
Le 06/12/2016 16:54, Bidulet a écrit :

> Pas génial du tout et vous ne réfléchissez pas beaucoup, M. Stéphane,
> carfigurez-vous que le jour où vous payez votre abonnement, ils
> repassent en 220 v et tout pète en B. adieux led, lampes, transfos, tv,
> frigo, congélateur, veaux, vaches et cochons.

c'est simple, tu te gardes bien de payer !



Droger Jean-Paul

unread,
Dec 6, 2016, 12:43:23 PM12/6/16
to
> Là c'est normal car la facture n'était pas à votre nom et ils ont dû réduire
> le débit de votre ex mais pas votre débit. Il faudrait demander à votre ex
> s'ils lui ont réduit le débit.
> Sinon,si tout est normal, ils réduisent le débit de 220v en 110v puis 55v
> puis 27.5v (v= volts); après ils ne réduisent plus.

tout à fait stupide : vous pouvez dire comment "ils" pourraient baisser
la tension de 220V à 110 V ? En électricité il n'existe qu'une
puissance max qui s'exprime en kVA et à tension constante cela se
traduit par une intensité maximale qui elle s'exprime en un certain
nombre d'ampère max ..

--
Pour m'envoyer un mail, remplacer anti par droger , fruit par wanadoo
et supprimer .invalid; to send me directly a mail replace anti with
droger, fruit with wanadoo and delete .invalid;
anti.je...@invalid.fr

Bidulet

unread,
Dec 6, 2016, 12:44:17 PM12/6/16
to
Dans son message précédent, Stephane Legras-Decussy a écrit :
Je ne peux souscrire à une telle immoralité.

Bidulet

unread,
Dec 6, 2016, 12:45:25 PM12/6/16
to
Droger Jean-Paul a présenté l'énoncé suivant :
>> Là c'est normal car la facture n'était pas à votre nom et ils ont dû
>> réduire le débit de votre ex mais pas votre débit. Il faudrait demander à
>> votre ex s'ils lui ont réduit le débit.
>> Sinon,si tout est normal, ils réduisent le débit de 220v en 110v puis 55v
>> puis 27.5v (v= volts); après ils ne réduisent plus.
>
> tout à fait stupide : vous pouvez dire comment "ils" pourraient baisser la
> tension de 220V à 110 V ? En électricité il n'existe qu'une puissance max qui
> s'exprime en kVA et à tension constante cela se traduit par une intensité
> maximale qui elle s'exprime en un certain nombre d'ampère max ..

C'est tout simple: avec un transfo abaisseur. Vous n'avez pas l'air de
connaître grand chose en électricité, vous.

Stephane Legras-Decussy

unread,
Dec 6, 2016, 12:46:44 PM12/6/16
to
Le 06/12/2016 17:20, Denis Camus a écrit :

> Ils font comment ?
> Ils tirent une nouvelle ligne, ils mettent un transfo ou tous les
> voisins profitent également du 55V ? lol

mais non... un potentiomètre 10Kw ... :-)



Didier12

unread,
Dec 6, 2016, 1:05:39 PM12/6/16
to
Le 06/12/2016, g.bon a supposé :

> Construction de 2014.

Et y a pas une garantie décennale ?

Didier12

unread,
Dec 6, 2016, 1:07:12 PM12/6/16
to
Bidulet a pensé très fort :
> Droger Jean-Paul a présenté l'énoncé suivant :

>> tout à fait stupide : vous pouvez dire comment "ils" pourraient baisser la
>> tension de 220V à 110 V ? En électricité il n'existe qu'une puissance max
>> qui s'exprime en kVA et à tension constante cela se traduit par une
>> intensité maximale qui elle s'exprime en un certain nombre d'ampère max ..
>
> C'est tout simple: avec un transfo abaisseur. Vous n'avez pas l'air de
> connaître grand chose en électricité, vous.

Oui, il n'est pas doué en électricité mais il sait faire bouger ses
oreilles.

free Cartomi

unread,
Dec 6, 2016, 1:08:38 PM12/6/16
to
Droger Jean-Paul a écrit :

>
> tout à fait stupide

Bah, pour un troll, c'est une qualité... :-?

Didier12

unread,
Dec 6, 2016, 1:09:03 PM12/6/16
to
Bidulet vient de nous annoncer :

> ils repassent en 220 v et tout pète en B. adieux led, lampes, transfos, tv,
> frigo, congélateur, veaux, vaches et cochons.

Les vaches qui pètent, on le savait, même quand il n'y a pas de
courant.

Didier12

unread,
Dec 6, 2016, 1:10:17 PM12/6/16
to
Après mûre réflexion, Bidulet a écrit :
> (v= volts)

Non. V = volt.

jdd

unread,
Dec 6, 2016, 1:45:10 PM12/6/16
to
Le 06/12/2016 à 18:43, Droger Jean-Paul a écrit :

> tout à fait stupide : vous pouvez dire comment "ils" pourraient baisser
> la tension de 220V à 110 V ? En électricité il

tu te fatigue pour rien, c'est juste un TROLL réussi :-)

moi je trouve ca rigolo, le nombre de gens qui ont plongé :-)

mais parler de ca ou de linux au lieu de sikaflex, pourquoi pas :-)

jdd

Droger Jean-Paul

unread,
Dec 6, 2016, 1:52:11 PM12/6/16
to
Bidulet a formulé la demande :
oh si, mais il sera installé où ce transfo?

C'est ubuesque cette information est totalement idiote! A 110V tu
faits crever tes machines qui tournent, tu ne vois plus rien (la
puissance débité par une lampe est fontion du carré de la tension, donc
en gros une lampe de 100W écllairera moins qu'une lampe de 25W ) etc

Encore une information mal comprise!!

Voir ici: https://www.kelwatt.fr/guide/facture-electricite-impayee

et ne pas cofondre réduction de puissance et réduction de tension qui
n'a jamais été évoquée... cela est fait assez facilement avec un
compteur "linky" à ce qu'il parait, peut être réalisé en bougeant une
vis sur un tableau plombé (s'il existe) ou par remplacement du fusible
EDF peut être ou sans doute être déclaré irréalisable et passer
directement à la fonction coupure!

C'est fou le nombre de conneries qui circulent dans le domaine
électrique, et avec le plus grand sérieux

Gilles 80rt

unread,
Dec 6, 2016, 2:07:43 PM12/6/16
to
Le 06/12/2016 à 12:00, Bidulet a écrit :

>> - il faut tenir compte du fait qu'il fait froid et que beaucoup de
>> courants sont consommés en ce moment (+guirlandes de noêl).
>>
>> Bah, ça compense avec ceux qui n'ont pas la lumière à tous les étages.
>
> Maintenant tout le monde a l'électricité dans les villes donc à tous les
> étages. Ce n'est plus comme autrefois ou comme dans les campagnes
> éloignées.

Tu as quelque chose de prévu pour mercredi soir ?


--
Gilles (Audois... mais pas à l'oeil ! )

Gilles 80rt

unread,
Dec 6, 2016, 2:24:02 PM12/6/16
to
Le 06/12/2016 à 15:22, g.bon a écrit :

>> Avez-vous un plan de l'installation?? (obligatoire en Belgique pour
>> les nouvelles installation, ou lors de la vente d'une ancienne)
>
> Non...
> Faut croire que ce n'est oblicatoire en France.
> Construction de 2014.

Alors si. Schéma unifilaire architectural obligatoire (depuis 2012 me
semble-t-il) + schéma du tableau de distribution.

> Mais ça ne changera rien.
> Le problème est visiblement dans le tableau.
Avoir le schéma du tableau est une aide précieuse pour le diagnostique.

Gilles 80rt

unread,
Dec 6, 2016, 2:30:39 PM12/6/16
to
Le 06/12/2016 à 17:28, Denis Camus a écrit :

>> Quant aux disjoncteurs sur on ne sont-ils pas en fait sur off car des
>> enfants facétieux comme le sont tous les enfants auraient inversé les
>> étiquettes?
>
> Su tu inverses les étiquettes sur tes pots de moutarde, est-ce que le
> vide se remplit ?

:-))

free Cartomi

unread,
Dec 6, 2016, 3:20:20 PM12/6/16
to
Droger Jean-Paul a écrit :

> C'est fou le nombre de conneries qui circulent dans le domaine électrique, et
> avec le plus grand sérieux

C'est fou le nombre de Trolls sur Usenet qui sont pris au sérieux. :-)

Bidulet

unread,
Dec 6, 2016, 4:09:55 PM12/6/16
to
Didier12 a couché sur son écran :
> Après mûre réflexion, Bidulet a écrit :
>> (v= volts)
>
> Non. V = volt.

Cela dépend: s'il n'y a qu'1 volt oui; s'il ya plusieurs volts, non,
on écrira volts car le "s" est signe du pluriel en français. Parfois un
x, comme dans genoux, choux, cailloux mais pas pour volts.

Bidulet

unread,
Dec 6, 2016, 4:12:54 PM12/6/16
to
Droger Jean-Paul vient de nous annoncer :
> Bidulet a formulé la demande :
>> Droger Jean-Paul a présenté l'énoncé suivant :
>>>> Là c'est normal car la facture n'était pas à votre nom et ils ont dû
>>>> réduire le débit de votre ex mais pas votre débit. Il faudrait demander à
>>>> votre ex s'ils lui ont réduit le débit.
>>>> Sinon,si tout est normal, ils réduisent le débit de 220v en 110v puis 55v
>>>> puis 27.5v (v= volts); après ils ne réduisent plus.
>>>
>>> tout à fait stupide : vous pouvez dire comment "ils" pourraient baisser la
>>> tension de 220V à 110 V ? En électricité il n'existe qu'une puissance max
>>> qui s'exprime en kVA et à tension constante cela se traduit par une
>>> intensité maximale qui elle s'exprime en un certain nombre d'ampère max ..
>
>> C'est tout simple: avec un transfo abaisseur. Vous n'avez pas l'air de
>> connaître grand chose en électricité, vous.
>
> oh si, mais il sera installé où ce transfo?
>
On peut l'installer là où on veut. C'est pas grand un transfo abaisseur
220V/110 V. En plus, le 110 v, c'est moins dangereux.

Gilles 80rt

unread,
Dec 6, 2016, 5:21:01 PM12/6/16
to
Le 06/12/2016 à 18:45, Bidulet a écrit :

> C'est tout simple: avec un transfo abaisseur. Vous n'avez pas l'air de
> connaître grand chose en électricité, vous.

Je vois bien les types d'ErDF venir démonter le panneau de répartition
de l'immeuble pour offrir un transfo 220/110 au mauvais payeur, puis
revenir plus tard pour remplacer le 220/110 par un 220/55, puis revenir,
etc, etc...

D'ailleurs TDF vient d'annoncer qu'ils vont faire pareil avec ceux qui
ne payent pas la redevance audiovisuelle : à la première sommation ils
vont baisser le son de ta télé de 50%, ensuite, si tu ne payes toujours
pas, il vont te la passer en noir et blanc, ensuite il vont couper
l'image tu n'auras plus que le son.

Gilles 80rt

unread,
Dec 6, 2016, 5:21:58 PM12/6/16
to
je le lis, je le crois pas...

g.bon

unread,
Dec 6, 2016, 5:24:13 PM12/6/16
to
Gilles 80rt avait énoncé :
Merci...
J'ai enfin eu l'électricien au téléphone tout à l'heure.
Il n'a pas de shéma.
Dans son droit ou pas (à mon avis), que faire, maintenant ?

Denis Camus

unread,
Dec 6, 2016, 5:32:06 PM12/6/16
to
Après mûre réflexion, Gilles 80rt a écrit :
> Le 06/12/2016 à 22:10, Bidulet a écrit :
>
>>> Après mûre réflexion, Bidulet a écrit :
>>>> (v= volts)
>>>
>>> Non. V = volt.
>>
>> Cela dépend: s'il n'y a qu'1 volt oui; s'il ya plusieurs volts, non, on
>> écrira volts car le "s" est signe du pluriel en français. Parfois un x,
>> comme dans genoux, choux, cailloux mais pas pour volts.
>
>
> je le lis, je le crois pas...

Ben oui, il n'est quand même pas trop mauvais !

Gilles 80rt

unread,
Dec 6, 2016, 5:42:48 PM12/6/16
to
Le 06/12/2016 à 23:24, g.bon a écrit :

> J'ai enfin eu l'électricien au téléphone tout à l'heure.
> Il n'a pas de shéma.
> Dans son droit ou pas (à mon avis), que faire, maintenant ?

La question c'est surtout "que compte-t-il faire ?"
Une telle panne sur une installation de moins de 2 ans, schéma ou pas,
la moindre des choses serait tout de même qu'il vienne faire un tour.

S'il ne veut pas et qu'une vérification rapide des connections dans ton
tableau ne règle pas le problème, il faudrait commencer par une lettre
recommandée, en lui rappelant que sans réponse de sa part sous 10 jours
(p.ex.) tu comptes transmettre une copie de la lettre à la DGCCRF. Tu
peux également prendre conseil auprès de ton assurance si elle propose
un service de conseil juridique.

Stephane Legras-Decussy

unread,
Dec 6, 2016, 8:30:20 PM12/6/16
to
Le 06/12/2016 21:20, Cartomi a écrit :

>
> C'est fou le nombre de Trolls sur Usenet qui sont pris au sérieux. :-)

c'est un plaisir quand c'est de qualité

Mayeute

unread,
Dec 7, 2016, 2:49:59 AM12/7/16
to
> > J'ai enfin eu l'électricien au téléphone tout à l'heure.
> > Il n'a pas de shéma.
> > Dans son droit ou pas (à mon avis), que faire, maintenant ?

si moins de 2 ans, garantie biennale de bon fonctionnement.
Surtout que c'est peut être juste un cable désséré c'est dommage de pas faire de suivi...
si le test du différentiel ne fonctionne pas, c'est soit qu'il n'est pas alimenté, soit qu'il est fichu. Dans tous les cas c'est pas grand chose en matériel et main d'œuvre...

free Cartomi

unread,
Dec 7, 2016, 3:43:34 AM12/7/16
to
Stephane Legras-Decussy a écrit :
> Le 06/12/2016 21:20, Cartomi a écrit :
>
>>
>> C'est fou le nombre de Trolls sur Usenet qui sont pris au sérieux. :-)
>
> c'est un plaisir quand c'est de qualité

absolument...

free Cartomi

unread,
Dec 7, 2016, 3:49:56 AM12/7/16
to
Gilles 80rt a écrit :
> Le 06/12/2016 à 23:24, g.bon a écrit :
>
>> J'ai enfin eu l'électricien au téléphone tout à l'heure.
>> Il n'a pas de shéma.
>> Dans son droit ou pas (à mon avis), que faire, maintenant ?
>
> La question c'est surtout "que compte-t-il faire ?"

voui...

> Une telle panne sur une installation de moins de 2 ans, schéma ou pas, la
> moindre des choses serait tout de même qu'il vienne faire un tour.
>
> S'il ne veut pas et qu'une vérification rapide des connections dans ton
> tableau ne règle pas le problème,

Dans ce cas de figure ne pas tenter de réparer soi meme : LR à
l'électricien et aviser son assureur pour faire jouer l'éventuelle (et
probable) defense/recours

Nul

unread,
Dec 7, 2016, 4:19:16 AM12/7/16
to
Le mardi 6 décembre 2016 18:11:34 UTC+1, Stephane Legras-Decussy a écrit :
> Le 06/12/2016 16:45, Nul a écrit :
>
> > là, par contre en Belgique ils ne peuvent pas, obligation légale de laisser un minimum de 6 Ampères, soit, de quoi s'éclairer et un frigo.
> >
>
> + 1 télé + 1 ordi + chaine hifi...
>
> avec un petit peu d'organisation on vit bien avec 1KW :-)

Déjà, la télé tu peux supprimer et regarder les JT et films sur ton PC.
Quant à la Hifi, deux haut parleurs sur ce même PC, on en fait de très bon question rendu sonore maintenant.
Là tu récupère déjà 1/2 KW pour les reste.

Ca reste très limite avec une cuisinière électrique, ça va faire long pour cuire les patates, tu me diras que tu les fait au BBC.

Jacky

unread,
Dec 7, 2016, 4:41:00 AM12/7/16
to
Si on met en série toutes les conneries que Bidulet raconte,
On pourrait alimenter une ville entière.

andre

unread,
Dec 7, 2016, 4:45:42 AM12/7/16
to
Le 06/12/2016 14:08, Stephane Legras-Decussy a écrit :
> Le 06/12/2016 10:28, andre a écrit :
>
>> Avez-vous un plan de l'installation?? (obligatoire en Belgique pour les
>> nouvelles installation, ou lors de la vente d'une ancienne)
>>
>
> ouarf... vous faites comment en belgique pour avoir le schéma des
> vieilles baraques ? vous la passez aux Rayon X ?
Tâtonnements et imagination ;-))
>
>
>


--
Les politiciens sont imprévoyants, et les électeurs sans mémoire!
It is loading more messages.