Did77 a bafouillé :
> Dans le cas de la rénovation des fenêtres, il n'y a aucune raison de
> modifier l'installation électrique de la maison.
> Le NF C15-100 ne s'applique que sur des travaux sur l'installation
> électrique.
Sauf qu'un pro qui intervient sur le circuit électrique doit faire en sorte
que la partie sur laquelle il a réalisé une modification soit au normes de A
à Z.
Si (étant pro) tu installes dans une pièce qui en est dépourvue un luminaire
fixe avec son inter de commande, il faut (théoriquement) que tout le circuit
de ce luminaire soit aux normes depuis le compteur (terre, section des fils,
protection, conduits, etc)
En l'occurence je ne sais pas si un volet roulant scellé dans le mur, avec
une alimentation électrique encastrée (ou en goulotte), raccordé de manière
fixe (ce n'est pas une fiche dans une prise mais un domino) peut être
considérée de la même manière qu'une lampe de chevet
> Quand à l'assurance, rien à craindre. La NF C 15-100 n'est pas
> rétroactive.
Rien à craindre si c'est toi qui le fait, mais un expert vicelard (comment
ça, pléonasme ? ) pourrait se retourner contre l'installateur pro, mais
encore faudrait-il démontrer que c'est bien la manière dont l'installation a
été réalisée qui est à l'origine de l'incendie.
--