> attention de ne pas confondre fils de commande et fils d'alimentation
> puissance !
M�me remarque !!!
Quel est la tension appliqu�e aux fils du thermostat ?
Si c'est du 220 V, les fils PTT sont interdits. L'isolant de ce c�ble n'est
pas con�u pour une telle tension.
Jacques
2 parametres pour un cable electrique :
- le diametre du cuivre qui doit supporter
l'intensit� qui passe...
- l'�paisseur de l'isolant qui doit supporter
la tension (ici 220 v)
les *deux* doivent etre corrects...
ici l'isolant PTT me semble limite... on a 100v
au max dans une prise PTT...
>
> les *deux* doivent etre corrects...
>
> ici l'isolant PTT me semble limite... on a 100v
> au max dans une prise PTT...
48V
--
------------------------
Bonjour,
Ma chaudi�re a une tension de coupure thermostatique de 32v
pour ce qui est d'une ligne t�l�phonique je pr�cise que celle ci est soumise
� des tensions de 48v continu au repos est 75v alternatif en sonnerie
- -
Ce n'est pas parce qu'on ne le dit pas qu'on le fait
----------------------------------
Bonjour,
Ca d�pend des chaudieres ...
On peut avoir une chaudiere ou effectivement le contact du thermostat
d'ambiance va fermer un circuit sur une carte electronique et l�
effectivement quelques volts et quelques mA . C'est sans doute le cas le
plus courant de nos jours .
On peut avoir le cas ou le thermostat est sur un bus ( m�mes niveaux de
courant / tension ) assez rare .
MAis on peut aussi avoir le cas comme chez moi sur une ancienne chaudi�re au
sol fuel ou les 2 bornes thermostat de la chaudiere sont en fait une coupure
dans le circuit d'alimentation de la chaudiere et l� c'est 230V et courant
non negligeable ( enfin c'est relatif quelques A selon les cas ) .
Y a aussi des cas ou ces bornes thermostat coupent le circulateur . Ca
depend des marques/type et age de la chaudiere ...
> MAis on peut aussi avoir le cas comme chez moi sur une ancienne
> chaudi�re au sol fuel ou les 2 bornes thermostat de la chaudiere sont
> en fait une coupure dans le circuit d'alimentation de la chaudiere
> et l� c'est 230V et courant non negligeable ( enfin c'est relatif
> quelques A selon les cas ) . Y a aussi des cas ou ces bornes
> thermostat coupent le circulateur . Ca depend des marques/type et age
> de la chaudiere ...
+1
Si la chaudi�re a quelques ann�es, je ne me risquerais pas � utiliser du fil
t�l�phonique.
--
Gilles (Audois...mais pas � l'oeil ! )
salut prend du cote a cote comme pour les lampes de chevet
Le c�te � c�te est interdit pour le 220 Volts.
Cel� fait quelques ann�es d�j�, car ce c�ble ne pr�sente pas la double
isolation obligatoire .
Jacques
Alain
D'accord mais c'est pas du c�te � c�te. Hors c'est sur le post de lemeilleur
que je r�agi car il parle de c�te � c�te.
C�te � c�te c'est un fils et son isolant, le deuxi�me fil et son isolant,
les deux isolants �tant soud�s l'un � l'autre sans une ga�ne d'enrobage.
Anciennement c�ble de lustre.
Les c�bles dont tu me parles sont des c�bles avec deux ga�nes, une par fil
et une entourant l'ensemble. (c�ble type VTMT in Belgium).
Jacques
voil�, pr�cis�ment...
avec quelle fil en france on vend les lampes de bureaux tu prend le
même fils et la je ne vois pas de probléme c est cela que je voulais
exprimé dans le premier poste
D�sol�, c'est pas du c�te � c�te! Ou il y longtemps que vous n'avez plus
fait un tour dans les GSB ou IKEA(UX) locaux.
Le c�te a c�te est interdit (norme CE) pour l'alimentation d'appareil basse
tension (230 V). Il ne peut �tre utiliser que pour l'alimentation d'appareil
en tr�s basse tension de s�curit�. Les lampes de bureau sont c�bl�es en 230
V, avec un c�ble double isolation style VTMLB in belgium qui n'est pas du
c�te � c�te. Vous avez une ga�ne de couleur (noire blanche brune ou autre) �
l'int�rrieur de laquelle il y a deux fils ga�n�s g�n�ralement un en brun ou
noir et l'autre en bleu et parfois avec un troisi�me fil jaune et vert.
C'est pas du c�te � c�te !
Le c�te � c�te est un c�ble dont l'isolant de chaque fil constiue ensemble
la seule ga�ne du c�ble.
Jacques