Signification câble R2V *SVJ* ?

2,448 views
Skip to first unread message

Jean-Noël

unread,
Apr 30, 2015, 4:14:26 PM4/30/15
to
Bonsoir,

Je cherche du câble R2V à 3 conducteurs si possible sans fil de terre
(ou sinon je m'orienterai vers du 4G1,5). Dans le catalogue Rexel, j'ai
trouvé du 3X1,5 mais il porte la mention SVJ. Je n'ai pas trouvé de quoi
il s'agit. Les principales infos que je trouve sur Google concernent
Sciences et Vie Junior :\ !

Merci d'avance,

JN

MARTIN

unread,
Apr 30, 2015, 8:57:03 PM4/30/15
to
Bonsoir,
les câbles sont référencés sous deux formes:
- avec un G (ground) pour les câbles AVEC Terre (fil vert/jaune)
- avec un X pour les câbles SANS Terre
SVJ doit désigner des "détails" (constitution, température ou autre).
Ou alors "Sans Vert Jaune" !!!!
R de R2V: Rigide
V: Vinyl

Il faut donc vérifier dans le catalogue Rexel la signification de cette
signalétique.


Message has been deleted

Mayeute

unread,
May 1, 2015, 4:41:48 AM5/1/15
to
SVJ veut bien dire sans vert/jaune.

Nul

unread,
May 1, 2015, 5:49:27 AM5/1/15
to
Le vendredi 1 mai 2015 10:41:48 UTC+2, Mayeute a écrit :
> SVJ veut bien dire sans vert/jaune.

étrange quand même, si X veut bien dire sans terre (VJ), alors pour une redondance avec SVJ, ou X voudrait dire 3 fois 1,5 m²?

Jean-Noël

unread,
May 1, 2015, 6:07:43 AM5/1/15
to
Merci pour les différentes réponses et les liens.

Le 01/05/2015 10:41, Mayeute a écrit :
> SVJ veut bien dire sans vert/jaune.

Ah oui, tout simplement. Je n'y avais pas pensé, vu que le X, comme le
mentionne Nul, était déjà censé vouloir dire sans terre. Mais à y
regarder de plus près sur le catalogue, cette mention figure après tous
les câbles .X., donc insiste sans doute sur le fait qu'il n'y a pas de
vert-jaune.


Et pour information, que signifie TGL au niveau du conditionnement. ? Je
pense avoir deviné qu'il s'agit de câble vendu à la coupe, contrairement
à C50M et autres, qui désignent les couronnes de différentes longueurs.
Vous confirmez ?

JN

Gilles80rt

unread,
May 1, 2015, 6:19:38 AM5/1/15
to
Le 01/05/2015 12:07, Jean-Noël a écrit :

> Et pour information, que signifie TGL au niveau du conditionnement. ?

Très Grande Longueur ?

Touret Gravement Lourd ?

Ta Gueule Lucienne ?



--
Gilles (Audois...mais pas à l'oeil ! )

Jean-Noël

unread,
May 1, 2015, 6:26:37 AM5/1/15
to
Le 01/05/2015 12:19, Gilles80rt a écrit :
> Le 01/05/2015 12:07, Jean-Noël a écrit :
>
>> Et pour information, que signifie TGL au niveau du conditionnement. ?
>
> Très Grande Longueur ?
>
> Touret Gravement Lourd ?
>


C'est cohérent avec la colonne d'à côté, où on indique le poids au
kilomètre de câble !


Mayeute

unread,
May 1, 2015, 6:50:22 AM5/1/15
to
> Ah oui, tout simplement. Je n'y avais pas pensé, vu que le X, comme le
> mentionne Nul, était déjà censé vouloir dire sans terre. Mais à y
> regarder de plus près sur le catalogue, cette mention figure après tous
> les câbles .X., donc insiste sans doute sur le fait qu'il n'y a pas de
> vert-jaune.

Le X remplace le G quand il n'y a pas de terre

par exemple 3 conducteur de 1,5² avec terre: 3G1,5

Le même sans la terre (avec un noir et un brun souvent): 3X1,5

comme souvent les gens confondent le X avec * ils précisent SVJ


TGL c'est très grande longueur. A savoir que le câble est parfois acheté au kilomètre...

Mayeute

unread,
May 1, 2015, 7:44:32 AM5/1/15
to
Si tu ne trouve pas le câble, tu peux poser une thermo sur le conducteur de la couleur qui te convient.


Nul

unread,
May 1, 2015, 7:50:26 AM5/1/15
to
Le vendredi 1 mai 2015 12:50:22 UTC+2, Mayeute a écrit :
> > Ah oui, tout simplement. Je n'y avais pas pensé, vu que le X, comme le
> > mentionne Nul, était déjà censé vouloir dire sans terre. Mais à y
> > regarder de plus près sur le catalogue, cette mention figure après tous
> > les câbles .X., donc insiste sans doute sur le fait qu'il n'y a pas de
> > vert-jaune.
>
> Le X remplace le G quand il n'y a pas de terre
>
> par exemple 3 conducteur de 1,5² avec terre: 3G1,5
>
> Le même sans la terre (avec un noir et un brun souvent): 3X1,5
>
> comme souvent les gens confondent le X avec * ils précisent SVJ
>
>
> TGL c'est très grande longueur. A savoir que le câble est parfois acheté au kilomètre...
>
>

je confirme, il y a quelques temps, j'avais commandé une cordelière pour du triphasé, 40 mètres, trois jours après, un coup de téléphone de la part du fournisseur:
- votre cordelière est prête.
tout content, je me présent au magasin :
- on va vous la chercher
Cinq minutes plus tard, un Clark arrive avec une grosse bobine.
- voila, où je vous vous la dépose ?
Je regarde mon bon de commande, il est bien 40 m pour un montant de 93 EURO ???
Je vais à la caisse et je demande :
- vous n'êtes pas amateur pour une bobine de 400 mètre de cordelière triphasée, je vous la laisse un bon prix

Parfois, la distraction crée de petites surprises :-)

Jean-Noël

unread,
May 1, 2015, 8:07:52 AM5/1/15
to
Le 01/05/2015 13:44, Mayeute a écrit :
> Si tu ne trouve pas le câble, tu peux poser une thermo sur le conducteur de la couleur qui te convient.
>

Même si ça ne me satisfait qu'à moitié, j'y avais pensé. D'autant plus
que je crois avoir du 3G1,5 en stock.

MARTIN

unread,
May 1, 2015, 9:08:25 AM5/1/15
to
Le X veut bien dire "fois".
Comme 3X1,5 signifie "3 fois 1,5" (simple opérateur mathématique)

Mais comme il a fallu différencier les câbles avec Terre (V/J) on a
simplement utilisé le G (Ground) en remplacement du X pour ne pas les
confondre, et éviter de mettre, par exemple "3X1,5G" avec un G final qui
aurait pu être coupé ou effacé, alors qu'au milieu de la référence,
c'est plus difficile à ne pas remarquer.
Pour moi, le SVJ est une redondance du G, et à ma connaissance, il n'est
pas "standardisé" (enfin, comme je suis à la retraite depuis quelque
temps déjà, peut-être y a-t-il eu, depuis, une nouvelle norme imposant
ce signalement?)

Mayeute

unread,
May 1, 2015, 9:20:47 AM5/1/15
to
> je confirme, il y a quelques temps, j'avais commandé une cordelière pour du triphasé, 40 mètres, trois jours après, un coup de téléphone de la part du fournisseur:

ça m'arrive souvent sur du cable. Je l'achète directement chez le fabricant, et quand il reste 30-40m sur un touret ils considèrent que c'est une chute et me laissent le touret en entier...

Mayeute

unread,
May 1, 2015, 9:26:08 AM5/1/15
to
> > Si tu ne trouve pas le câble, tu peux poser une thermo sur le conducteur de la couleur qui te convient.
> Même si ça ne me satisfait qu'à moitié, j'y avais pensé. D'autant plus
> que je crois avoir du 3G1,5 en stock.

y'a des électriciens qui se contentent du scotch, perso j'aime pas. Par contre la thermo ça fait très bien.
Je le fais souvent sur les cablages pour les circuits de chauffage en utilisant du 4G2,5 et je mets une thermo bleue pour refaire un neutre au lieu du gris.
En conducteur de terre c'est pas génial, faut mieux en effet éviter si on le peut.


Jean-Noël

unread,
May 1, 2015, 11:30:38 AM5/1/15
to
Le 01/05/2015 15:26, Mayeute a écrit :
>>> Si tu ne trouve pas le câble, tu peux poser une thermo sur le conducteur de la couleur qui te convient.
>> Même si ça ne me satisfait qu'à moitié, j'y avais pensé. D'autant plus
>> que je crois avoir du 3G1,5 en stock.
>
> y'a des électriciens qui se contentent du scotch, perso j'aime pas. Par contre la thermo ça fait très bien.

C'est sans aucun doute plus durable, et ça fait plus sérieux c'est vrai.

> Je le fais souvent sur les cablages pour les circuits de chauffage en utilisant du 4G2,5 et je mets une thermo bleue pour refaire un neutre au lieu du gris.

Juste comme ça, pourquoi tu as besoin d'un deuxième neutre ?

Mayeute

unread,
May 1, 2015, 12:44:02 PM5/1/15
to
> Je le fais souvent sur les cablages pour les circuits de chauffage en utilisant du 4G2,5 et je mets une thermo bleue pour refaire un neutre au lieu du gris.
> Juste comme ça, pourquoi tu as besoin d'un deuxième neutre ?

ce n'est pas un second neutre, mais sur le 4G c'est souvent noir/vj/gris/brun donc je garde le noir pour le circuit pilote, le VG la terre, le brun la phase et le gris je le change en bleu.
Dans la norme seule la couleur VJ est une terre impérative. On conseille très fortement le bleu pour le neutre.
quand tu fais du branchement de réseau (avant compteur) c'est vite trompeur car tu n'es pas obligé de repérer et les thermos sont noires... là je mets un scotch de couleur.






Jean-Noël

unread,
May 1, 2015, 1:59:24 PM5/1/15
to
Le 01/05/2015 18:44, Mayeute a écrit :
>> Je le fais souvent sur les cablages pour les circuits de chauffage en utilisant du 4G2,5 et je mets une thermo bleue pour refaire un neutre au lieu du gris.
>> Juste comme ça, pourquoi tu as besoin d'un deuxième neutre ?
>
> ce n'est pas un second neutre, mais sur le 4G c'est souvent noir/vj/gris/brun donc je garde le noir pour le circuit pilote, le VG la terre, le brun la phase et le gris je le change en bleu.

Ah oui tout simplement, je pensais que c'était un montage spécial.

> Dans la norme seule la couleur VJ est une terre impérative. On conseille très fortement le bleu pour le neutre.
> quand tu fais du branchement de réseau (avant compteur)

Là c'est pas dans mes cordes...!