Bonsoir,

j'ai monté un mitigeur sur un évier inox I..A
Je précise qu'il est bien monté correctement :
trou à l'emporte pièce diam35, montage avec la contre-plaque épaisse et
le joint épais de la même forme en dessous, et l'embase et son joint
torique au dessus.
Serrage convenable de la tige filetée creuse et de son écrou.

En manœuvrant le mitigeur, son corps bouge légèrement à cause de la
souplesse de la tôle (c'est bien mis en évidence suivant la direction où
on le manœuvre : complétement vers le chaud ou vers le froid, c'est
moins notable).

J'ai fait 1 cuisiniste et une GSB ce midi, et même constat sur les
mitigeurs vus sur des éviers inox.

Y a t-il un moyen de rendre le montage plus rigide ?

Je pense soit intercaler une sorte d'équerre un peu plus massive sous
l'évier et reprise sur le plan de travail (1), soit reprendre la tige
filetée sur le plan de travail (2), soit les deux. (voir lien)
Ceci afin que les efforts de manœuvre du mitigeur ne soient pas repris
que par l'épaisseur de tôle inox.

http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201109/cijE8IqBWc.jpg

Je n'ai pas de crainte pour la tenue de l'évier inox, c'est plus que ça
ne fait pas très solide

Merci de vos avis et expériences

Mayeute

unread,
Sep 30, 2011, 3:18:35 PM9/30/11
to
c'est une plainte assez connue des clients, et c'est pour ça que les
plombiers preferent poser un melangeur plutot qu'un mitigeur sur de
l'inox...
tu peux mettre une equerre de renfort de ce type:
http://www.e-electro.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=E75499NF&type=574&code_lg=lg_fr&num=141

Mais y'a toujours de la flexibilité... ton idée est bonne, je pense
que la solution 2 est la plus simple (changer eventuellement la tige
filetée par une plus longue, et tenir une patte metallique entre deux
ecrous sur la tige. Je te conseille de graisser les ecrous, car ça
rouille et si un jour tu as à demonter tu regretteras pas le point de
graisse...

Tortuedesmaures

unread,
Sep 30, 2011, 3:55:11 PM9/30/11
to
Grohe, propose également le même genre de renfort...

A-A

unread,
Oct 1, 2011, 5:33:29 AM10/1/11
to
Le 30/09/2011 20:48 bobby a écrit:

>
> j'ai monté un mitigeur sur un évier inox I..A
> Y a t-il un moyen de rendre le montage plus rigide ?

En plus de ce qui a été déjà proposé, renfort en contreplaqué sous
l'évier. Mais ça suppose que l'évier ne soit pas encore installé et
surtout d'avoir le matériel pour couper le contreplaqué. Le mitigeur
devient alors parfaitement rigide.