Bonjour,

J'ai refait récemment un abri qui est appuyé sur un pigon de la maison :
le pignon doit fait 7m de haut, mon toit simple pente commence à 4 et
doit finir à 2,5 (en gros c'est pour donnée une idée).
Pour faire l'étanchéité entre ce nouveau toit (en ardoise de 22° donc
très grande ardoise) et le pignon (enduit ciment), on a refait un joint
en ciment de quelques centimètres. C'est pas une super idée, ca fuit à
max...
Je pense qu'il faut donc refaire les choses dans les règles de l'art :
casser mon joint ciment et glisser sous mes ardoises un L en zing que je
visse + mastic sur le pignon ? C'est la bonne technique ? Et comment
s'appelle le L en zinc, solin ne me semble pas être le bon terme ?

Merci
FAbrice

capfree

unread,
Oct 3, 2007, 7:51:28 PM10/3/07
to

Fabrice

unread,
Oct 4, 2007, 3:14:14 AM10/4/07
to
capfree a écrit :

en fait je me suis mal exprimé : mon appenti n'est perpendiculaire au
pignon, mais parallèle ( mon appenti à lui même une faitière). Mon
problème d'échantéité se situe entre la pente du toit(le coté) et le
pignon du batiment et non au faitage.

Merci
FAbrice

Eric WISNIEWSKI

unread,
Oct 4, 2007, 6:15:57 AM10/4/07
to

"Fabrice" <f.bruel...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
fe23sq$14e2$1...@talisker.lacave.net...
--------------------------
Vous avez adossé un appenti au mur de votre maison, l'étanchéité entre l'
appenti et le mur de la maison se fissure donc des fuites dans l' appenti.

La solution normal consiste à faire une saigné de 4 mm (profondeur 1cm)avec
une disqueuse , la saignée doit suivre l'inclinaison du toit de l'appenti
environ 4 cm au dessus du toit de l'appenti. Dans la saigné , il faut
glisser un plat en zinc de 5 cm (longueur ex: 3mètres), le poser de façon
incliner, puis boucher la fissure avec du silicone résistant au intempérie.


pita

unread,
Oct 4, 2007, 6:07:07 AM10/4/07
to

"Fabrice" <f.bruel...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
fe11m6$2t8d$1...@talisker.lacave.net...
> Bonjour,
>
> J'ai refait récemment un abri qui est appuyé sur un pignon de la maison :
> le pignon doit fait 7m de haut, mon toit simple pente commence à 4 et doit
> finir à 2,5 (en gros c'est pour donnée une idée).
> Pour faire l'étanchéité entre ce nouveau toit (en ardoise de 22° donc très
> grande ardoise) et le pignon (enduit ciment), on a refait un joint en
> ciment de quelques centimètres. C'est pas une super idée, ca fuit à max...
> Je pense qu'il faut donc refaire les choses dans les règles de l'art :
> casser mon joint ciment et glisser sous mes ardoises un L en zing que je
> visse + mastic sur le pignon ? C'est la bonne technique ? Et comment
> s'appelle le L en zinc, solin ne me semble pas être le bon terme ?
===========
C'est une des techniques, mais celle-ci à l'inconvénient que si la gouttière
"sous" les tuiles se colmate, le débordement se fait dans le bâtiment .
Le mieux est de poser un solin classique avec bavette de plomb "sur" les
tuiles il est
fixé sur l'enduit dans le mur avec quelques pointes en acier et scellé par
son grillage ajouré comme ceci par exemple:
http://cjoint.com/?kembutwQo3
Une variante moins onéreuse est d'utiliser une simple feuille de plomb .on
pratique une rainure pour "noyer" dans le mortier , le bord de la feuille de
plomb que l'on entaille de 1 ou 2 cm , tordu en hélice , pour quelle se
scelle mieux
Bon apres midi


Fabrice

unread,
Oct 4, 2007, 6:27:43 AM10/4/07
to
Fabrice a écrit :
Merci à vous deux pour les réponses. La saigné au lapidaire+ feuille de
plomb me convient bien çà ne m'a pas l'air trop compliqué à mettre en
oeuvre.

Par contre la feuille de plomb doit faire quelle largeur ? Je la mets au
dessus de mes ardoises ? Si oui, ne risque-t-elle pas de "rebiquer" ?

Merci
FAbrice

Fabrice

unread,
Oct 4, 2007, 6:32:39 AM10/4/07
to
Fabrice a écrit :

>
> Par contre la feuille de plomb doit faire quelle largeur ? Je la mets au
> dessus de mes ardoises ? Si oui, ne risque-t-elle pas de "rebiquer" ?
>
Euh je devrais bien lire les réponses avant de répondre moi ....Merci
tout y est.
Par contre, je ne suis pas sur que l'eau ne coule pas entre les ardoises
(on s'est appliqué pour les niveaux mais bon ...). Dans ce cas la seule
solution c'est le L en zinc entre les ardoises et le liteau ?

FAbrice

pita

unread,
Oct 4, 2007, 12:26:34 PM10/4/07
to
===============
Même principe pour les ardoises , sauf que la bande de solin etant presque
rigoureusement à nonante degrés , elle peut etre en zinc, en aluminium, en
cuivre ... ( le plomb est bien car il "plaque" parfaitement à l'ardoise et
permet un raccord étanche aisé avec le mur (saignée))
Un débordement de 20 - 25 cm est suffisant La pente doit etre
"conforme" et l'ardoise de rive ne doit pas avoir une double pente "vers le
mur".

0 new messages