Je souhaiterais rajouter un radiateur sur mon circuit de chauffage central.
Ce radiateur sera dans une pièce au 2ème étage. Dans cette pièce, il y a 2
tuyaux qui montent du 1er et qui sont reliés à un vase d'expansion. Le
nouveau radiateur sera à moins de 2 mètres de ces tuyaux. Comment dois-je
faire ?
- Suffit-il de vider un peu le circuit de chauffage, de couper les tuyaux de
mettre un T et de les relier au nouveau radiateur ?
- Peut-on le faire sans soudure ? Si non, est-ce qu'une lampe à souder à 15
Euros suffit ? (je n'ai jamais fait de soudure)
- Est-ce mieux d'utiliser des tuyaux en cuivre, PER, ou multicouche ? Quel
diamètre ?
- Quelle est la différence entre un radiateur 4 connexions et un radiateur 6
connexion ?
- J'ai vu que certains radiateurs on des connexions en-dessous, ça sert à
quoi, où met-on alors le robinet de réglage ?
- A part le radiateur et les tuyaux, que dois-je acheter ? (connexions,
joints, raccords,...)
- Est-ce facilement réalisable pour un grand débutant ou vaut-il mieux faire
appel à un pro ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement,
JB62
__________ Information provenant d'ESET NOD32 Antivirus, version de la base des signatures de virus 3936 (20090313) __________
Le message a été vérifié par ESET NOD32 Antivirus.
Il vous faut vérifier que les deux tubes existants sont bien aller et retour
du chauffage:
vérifiez en suivant les tuyaux à l'étage en dessous.
il faut respecter une légère pente sur la longueur de vos tuyaux afin de
faciliter une purge naturelle vers le vase d'expansion.
Alain
"JB62" <p...@dadresse.fr> a écrit dans le message de news:
49bc0a7c$0$23625$426a...@news.free.fr...
Merci pour la réponse générale. Est-ce quelqu'un peut me renseigner sur mes
autres questions ? Merci.
JB62
"Alain" <f1...@laposte.net> a écrit dans le message de news:
49bcb832$0$2746$ba4a...@news.orange.fr...
Vous devez tirer les 2 tuyaux du circuit du 1er étage à votre nouveau
radiateur : 1 pour le départ chaudière, 1 pour le retour chaudière.
Repérez vos circuits sur un autre radiateur : départ ==>robinet réglable,
retout T de réglage.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Suffit-il de vider un peu le circuit de chauffage, de couper les tuyaux
de
> mettre un T et de les relier au nouveau radiateur ?
> - Peut-on le faire sans soudure ? Si non, est-ce qu'une lampe à souder à
> 15 Euros suffit ? (je n'ai jamais fait de soudure)
> - Est-ce mieux d'utiliser des tuyaux en cuivre, PER, ou multicouche ? Quel
> diamètre ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuivre ou per même diamètre que vos autres radiateurs
-------------------------------------------------------------------------------------------------
> - Quelle est la différence entre un radiateur 4 connexions et un radiateur
> 6 connexion ?
--------------
?????????? Vous devez parler de la largeur des radiateurs. Les radiateurs de
6 sections chauffent plus que les 4 sections pour un même volume.
--------------
> - J'ai vu que certains radiateurs on des connexions en-dessous, ça sert à
> quoi, où met-on alors le robinet de réglage ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Les connexions en dessous permettent de connecter le circuit plus rapidement
Le robinet de réglage se met sur l'arrivée du circuit départ de la
chaudière.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
> - A part le radiateur et les tuyaux, que dois-je acheter ? (connexions,
> joints, raccords,...)
----------------------------------------
Discutez avec un vendeur GSBricolage en insistant sur les détails, ils sont
souvent de bon conseil et se feront un plaisir de vous expliquer.
Par contre arrivez avec un plan, côté et mesuré et les détails de votre
installation.
----------------------------------------
> - Est-ce facilement réalisable pour un grand débutant ou vaut-il mieux
> faire appel à un pro ?
----------------------------------------
Peu compliqué. Il existe aussi des stages en GSB
Bon courage
Michelfree
Bonjour,
Merci pour toutes ces précisions.
- Pour les radiateurs, je parle bien de connexions, comme par exemple :
http://www.bricoman.fr/Magasin-Bricolage/plomberie/plomberie-radiateurs-et-accessoires-radiateurs-en-acier/2184/417746/radiateur-acier-decoratif-6-connexions-reverso-.aspx
- Les 2 tuyaux qui montent alimentent un radiateur qui se trouve dans la
pièce en-dessous. Ils sont tous les 2 relayés au vase d'espansion : 1
en-dessous, et 1 sur le côté. Au-dessus du vase d'expansion, il y a aussi un
tuyau qui est relié à l'extérieur. C'est une vieille installation !!
JB62
> Bonjour,
>
> Je souhaiterais rajouter un radiateur sur mon circuit de chauffage
> central. Ce radiateur sera dans une pièce au 2ème étage. Dans cette pièce,
> il y a 2 tuyaux qui montent du 1er et qui sont reliés à un vase
> d'expansion. Le nouveau radiateur sera à moins de 2 mètres de ces tuyaux.
> Comment dois-je faire ?
>
> - Suffit-il de vider un peu le circuit de chauffage, de couper les tuyaux
> de mettre un T et de les relier au nouveau radiateur ?
vider un peu et c'est bon.
> - Peut-on le faire sans soudure ? Si non, est-ce qu'une lampe à souder à
> 15 Euros suffit ? (je n'ai jamais fait de soudure)
oui
> - Est-ce mieux d'utiliser des tuyaux en cuivre, PER, ou multicouche ? Quel
> diamètre ?
cuivre
> - Quelle est la différence entre un radiateur 4 connexions et un radiateur
> 6 connexion ?
cela augmente les possibilités de raccordement et le radiateur est
"universel" connexions en diagonale comme d'habitude
ou bien par en dessous.
> - J'ai vu que certains radiateurs on des connexions en-dessous, ça sert à
> quoi, où met-on alors le robinet de réglage ?
en bas
> - A part le radiateur et les tuyaux, que dois-je acheter ? (connexions,
> joints, raccords,...)
robinet thermostatique pour le réglage + té de réglage et raccords si
nécessaire pour raccorder les tubes sur les robinets joints et téflon ou
pâte à joints.
exemples de raccordement:
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/chauffag.htm
http://www.tereva.fr/tereva/mbexpert/MBEXPERT%20Radiateur%20panneau%20acier.pdf
Alain
>
Merci pour toutes ces réponses/précisions et pour les liens.
JB62
> http://www.bricoman.fr/Magasin-Bricolage/plomberie/plomberie-radiateurs-et-accessoires-radiateurs-en-acier/2184/417746/radiateur-acier-decoratif-6-connexions-reverso-.aspx
> - Les 2 tuyaux qui montent alimentent un radiateur qui se trouve dans la
> pièce en-dessous. Ils sont tous les 2 relayés au vase d'espansion : 1
> en-dessous, et 1 sur le côté. Au-dessus du vase d'expansion, il y a aussi
> un tuyau qui est relié à l'extérieur. C'est une vieille installation !!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bonjour
C'est donc une installation à vase d'expansion ouvert.
Quand vous faites le plein d'eau, elle doit couler à l'extérieur par le
tuyau supérieur.
Contrôlez quand même bien que les 2 tuyaux correspondent au départ et retour
vers la chaudière.
Posez votre raditeur en place.
Robinet de réglage en haut, T de vidange en bas. (Voir lien reçus)
Arrêtez chaudière et circulateur.
Vidangez le circuit au niveau supérieur des radiateurs du 1er étage.
Coupez le tuyau cuivre du départ chaudière un peu au dessus du niveau du
robinet de réglage. (légère penre descendante vers le radiateur.)
Installez un T et raccordez à votre robinet.
Coupez le tuyau cuivre de retour un peu en dessous du T de réglage de sortie
du radiateur.
Installez un T et raccordez à votre T de réglage de sortie ( légère penre
descendante vers le circuit de retour
Pour faciliter l'intallation,vous pouvez soudo braser à l'étain. C'est
amplement suffisant pour un circuit ouvert.(lampe à souder de base qui sert
aussi à brûler les poulets etc)
http://www.brico.be/wabs/fiches/pdf/fr/8-1.pdf
Lisez le brasage tendre et si vous êtes novice entraînez vous sur plusieurs
essais avec des T en des petits morceaux de cuivre.
Vous aurez auusi besoin peutçetre d''une clarinette ou d'un chapeau de
gendarme pour passer au dessus d'un des tubes montat.
http://www.bricoman.fr/magasins-bricolage/plomberie/plomberie-cuivres-raccords-cuivre.aspx?Page=2
Voilà. Bon courage
Michelfree