> Je précise que la régulation est de type RD 3030 de C.I.CH.
Si la régulation est défaillante, vous avez certainement oublié
de signaler quelque chose de très important.
S'il n'y a pas de pb de pression, le calcaire parait peu plausible???
Il peut s'etre pris sur le serpentin interne au ballon de la
derivation du circuit de chauffage qui chauffe l'eau, mais vu la
surface de ces serpentins, je n'y crois guère...
Par contre, vu que l'eau chaude part normalement du haut du ballon (ou
elle a tendance a aller naturellement) par la canne de puisage, et
arrive en bas via le brise jet... Une canne de puisage cassée par la
corrosion (ou, si en plastoc, cassée, a force, par les contraintes
thermiques), donnant un point de puisage d'eau chaude en bas du ballon
au lieu d'être en haut, doit pouvoir donner ce pb en l'absence de tout
autre pb apparent sur la chaudière.
Sinon, pb de vanne 3 voies qui règle le debit de fluide entre le
serpentin du ballon et le reste du circuit de chauffage radiateurs? Pb
de sonde de température? Mais dans ce cas, a mon avis, ton eau ne
serait pas la bonne température en début de puisage.
Yann
l ete pas de probleme, mais depuis le retour du froid ca fait commen l
anxcien chauffe.
Par contre je me suis apercu qu en periode de froid leau "froide" est
glaciale. 5 ou 6° pas plus.
Donc je crois que de l eau glacial qui remplace l eau chaude, peur reforidir
beaucoup + vite le restant deau chaude.
"J Racamier" <jr...@mail.dotcom.fr> a écrit dans le message de news:
b0pduq$es5$1...@news-reader10.wanadoo.fr...
Le phénomène d'entartrage résulte de la baisse de solubilité
avec la température d'éléments entartrants comme le calcaire.
Donc, les dépôts se produisent préferentiellement aux
points chauds de l'appareil, en l'occurence le serpentin.
Ainsi, la surface du serpentin importe peu, car toute portion
de serpentin sans tartre sera plus chaude qu'une autre portion
avec tartre. Le tartre va donc bien évidemment affecter la
totalité de la surface d'échange, et donc diminuer de façon
très importante la performance de l'échangeur.
Par exemple, si la performance de l'échangeur est diminuée de
moitié, vous n'obtiendrez qu'une eau à environ 40°C au lieu
de 70°C au débit nominal, l'eau d'arrivée étant supposée être
à 10°C.
Donc la température
> avec ou sans calcaire doit être la même . Par contre c'est probable que le
> problème vienne de là , par : autant la surface d'échange qui diminue (
> surface intérieure du tuyau plus petit ) que par suite, la diminution du
> débit dans l'échangeur apportant ainsi moins de " calories à la seconde " à
> la masse l'eau qu'il doit réchauffer.
> (Pour discuter, pas "contrarier")
Comme je l'ai déjà précisé, les dépôts entartrants se produisent aux points
chauds des circuits.
S'il existe un ballon d'échange eau sanitaire/eau du circuit de chauffage
(nous attendons toujours les précisions nécessaires du demandeur concernant
les caractéristiques de sa chaudière), le tartre se dépose du côté eau
sanitaire, donc en général à l'extérieur du serpentin. Et dans ce cas, il
n'y a évidemment pas de diminution de pression en cas d'utilisation
d'eau sanitaire.
> Si le ballon n'est pas trop grand , se pourrait-il que sa capacité soit
> diminuée par sables ou boues , j'ai déjà vu cela dans un chauffe eau
> électrique ( alimenté par un forage ) de 150 l, dont la capacité etait
> tombée à moins de 50 litres, alors forcement , la réserve etait mince, mais
> l'eau aussi chaude car bien qu'ensablée , la résistance chauffait le
> calcaire et le sable, qui eux-même chauffaient le peu d'eau qui restait
> dedans .
Et si vous pompez dans une mare, il faut faire attention à ne pas le remplir
de grenouilles.
Et ta remarque prouve une suffisance assez peu commune... Alors
qu'augmenter la surface d'echange de résistance ou serpentin d'un
ballon est l'un de moyens les plus courants de limiter a la fois les
depots (car on peut chauffer un peu moins en dissipant autant) et leur
influence (le calcaire isole, donc une surface d'ecahneg importants va
là encore dans le bon sens). Pour les ballons electriques, dont la
resistance chauffe plus que les ballons sur chaudière gaz, c'est même
le principe du steatite.
Et quand on en arrive quand même là? Eh bien les cycles de chaud/froid
qui fragmentent aussi le calcaire (dont une partie se depose alors en
bas du ballon) auront fait s'accumuler tant de débris en bas du ballon
que cela perturbera l'arrivée d'eau froide au niveau du brise-jet,
causant des pb de pression.
Donc, ce pb de temperature sans autre pb et tel que décrit, je ne
pense vraiment pas qu'il soit du au calcaire. Et j'ai pourtant une eau
de TH>45, donc une certaine expérience du pb! Maintenant, sans pouvoir
passer sa main de haut en bas sur le ballon pour sentir le gradient de
T°, les tuyaux au niveau de la vanne, vérifié le capteur de T... Pas
possible d'en dire bcp plus, sauf de douter sur l'influence supposée
du calcaire pour se prendre ensuite une remarque d'un gugusse qui pête
plus haut que son cul!
Yann