Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

chaudière qui ne se remplit pas

493 views
Skip to first unread message

jdd

unread,
Dec 22, 2014, 5:01:01 PM12/22/14
to
Bonsoir,

demain j'appelle la société qui a mon contrat d'entretien, mais un 23
décembre, je ne sais pas quand ils vont venir, alors si vous avez une
idée...

j'ai une chaudière à condensation De Dietrich MCR (24, 28...39 je ne
sais pas - c'est ce qu'il y a marqué sur la notice)

elle est récente (3 ou 4 ans). Elle manque d'eau, la pression est tombé
à 0.3 ou 0.4 bars contre 1 d'habitude.

Il y a deux robinets à ouvrir pour remettre de l'eau, mais quand je les
ouvre il ne se passe rien.

Elle marche et elle chauffe, mais pas bien l'étage...

c'est la première fois que je vois ça

un clapet bloqué?

une idée simple pour la débloquer avant d'appeler à l'aide? j'hésite à
donner des coups de marteau :-)

merci
jdd

jdd

unread,
Dec 22, 2014, 5:15:41 PM12/22/14
to
Le 22/12/2014 23:00, jdd a écrit :

> j'ai une chaudière à condensation De Dietrich MCR (24, 28...39 je ne
> sais pas - c'est ce qu'il y a marqué sur la notice)

vivadens MCR 24/28M (d'après le contrat d'entretien)

merci
jdd

.

unread,
Dec 23, 2014, 3:02:11 AM12/23/14
to
Le 22/12/2014 23:00, jdd a écrit :
> Bonsoir,
>
Elle manque d'eau, la pression est tombé
> à 0.3 ou 0.4 bars contre 1 d'habitude.
>
> Il y a deux robinets à ouvrir pour remettre de l'eau, mais quand je les
> ouvre il ne se passe rien.
>
> Elle marche et elle chauffe, mais pas bien l'étage...
>
> c'est la première fois que je vois ça
>
> un clapet bloqué?
>
> une idée simple pour la débloquer avant d'appeler à l'aide? j'hésite à
> donner des coups de marteau :-)
>
> merci
> jdd




Positionner le circulateur au mini et
ouvrir un robinet de purge sur un radiateur
au Rdc puis à l'étage

Les coups de marteau ( soft ) réservez les aux radiateurs
pour décoller les bulles des eventuelles boues stagnantes



V

yves

unread,
Dec 23, 2014, 3:33:54 AM12/23/14
to
Le Mon, 22 Dec 2014 23:00:59 +0100, jdd a écrit:

> Il y a deux robinets à ouvrir

Un disconnecteur (dispositif sur la chaudière qui permet d'éviter tout
mélange eau sanitaire / eau du circuit de chauffage.).

> pour remettre de l'eau, mais quand je les ouvre il ne se passe rien.

Vérifier que l'eau n'est pas coupée quelque part en amont ?

@+
--
Yves

Nul

unread,
Dec 23, 2014, 4:03:07 AM12/23/14
to
avant travaux de réparation, commencer par purger les radiateurs, parfois c'est là le problème de chauffe.

jdd

unread,
Dec 23, 2014, 5:48:56 AM12/23/14
to
Le 23/12/2014 10:03, Nul a écrit :

> avant travaux de réparation, commencer par purger les radiateurs,
> parfois c'est là le problème de chauffe.
>

j'ai eu assez souvent à la faire, mais jusqu'à présent ca n'avais jamais
empêché la chaudière de se remplir (au contraire :-).

la pression est assez forte, chez moi.

je soupçonne un joint de clapet baladeur.pour avoir de l'eau j'ai
toujours dû ouvrir beaucoup les robinets, plus qu'il ne semblait logique.

la maintenance viendra cet aprem, je vous donnerai le résultat

merci
jdd

jdd

unread,
Dec 23, 2014, 12:49:08 PM12/23/14
to
Le 22/12/2014 23:00, jdd a écrit :

> c'est la première fois que je vois ça

le mano indiquait environ 0.3 bars, je me demandais presque pourquoi il
y avait encore du chauffage...

cet aprem, juste avant le passage du réparateur, je vais voir: la
pression est revenu...

il a vérifié, regonflé le vase d'expansion par acquis de conscience.

le diagnostic s'oriente vers un défaut du manomètre? ca peut geler ces
trucs-là? se boucher avec les saletés des tuyaux?

en tout cas tout roule... jusqu'à la prochaine fois

jdd

Bruno91

unread,
Dec 23, 2014, 5:00:01 PM12/23/14
to
Bonjour/Bonsoir jdd
.
Oh oui ça peut geler ! Ça peut aussi se boucher, surtout avec le
"calcaire" de l'eau, j'ai du changer le mien 2 fois en 10 ans.

--
Bruno

.

unread,
Dec 24, 2014, 2:37:16 AM12/24/14
to
.../...

En admettant un circuit hydraulique général relativement propre
vous avez un point haut mal géré au niveau de votre chaudière en ce qui
concerne la purge des circuits

Montez votre mano sur un T purgeur automatique
Vérifiez l'étanchéite du circulateur en bout d'axe
Rincez , traitez et passivez vos circuits hydrauliques



V
>

0 new messages