Gloops a pensᅵ trᅵs fort :
> Le 01/09/2013 13:41, bilou a ᅵcrit :
>>> Voilᅵ qui nous augure des problᅵmes, alors ...
>>> Un autre test possible, peut-ᅵtre ?
>> Je conseille vivement celui du poste de radio
>> Par contre les risques d'incendie ne doivent pas etr exagᅵrᅵs.
>> On en aurait entendu parler je pense
>> Un bon test est de mettre de vielles ampoules de 100W
>> a la place des LBC
>> Soit ca fume soit ca rentre dans l'ordre.
>> Dans ce dernier cas si le luminaire a plusieurs lampes en remplacer
>> une seule par une ampoule de 25 W serait peut etre une solution
>> facile a mettre en oeuvre.
>
>
>
> J'avoue que je peine ᅵ suivre le raisonnement ...
C'est normal, faut avoir quelques connaissance sur la coupure du
courant!
En alternatif le courant se coupe lorsque l'intensitᅵ est nulle, soit
100 fois par seconde! Mais si c'est du courant "capacitif" la tension
est ᅵ ce moment lᅵ maximale (dᅵphasᅵ de 90ᅵ par rapport au courant) et
si les contacts sont encore proche il y a rᅵamorᅵage ..... mais au fur
et ᅵ mesure l'arc ᅵlectrique introduit une rᅵsistance supplᅵmentaire,
la distance augmente et cela coupe ... souvent pᅵniblement!!
Pour les disjoncteurs qui coupaient les capa sur les rᅵseaux, il fut un
temps, on introduisait une rᅵsistance en sᅵrie pour couper .. je ne
sais pas si cette astuce est toujours utilisᅵe ou non, mais ce ne sont
pas le mᅵmes tensions ni courants qu'ᅵ la maison!!
Bonne semaine.
--