Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Chaudière Frisquet Hydromotrix ou Hydroconfort

1,342 views
Skip to first unread message

Patrice PENIN

unread,
Mar 1, 2002, 5:58:14 AM3/1/02
to
Je fais constuire une maison de 110 m2 en Alsace à Mulhouse(région
froide).
Les travaux ont commencé.
J'ai opté pour un plancher chauffant basse température au RDC,
chaudière gaz et 3 radiateurs + 1 seche-serviette à l'étage. Nous
sommes 4 (2 adultes+2 enfants)
Le constructeur (CREAGES) réputé dans la région mulhousienne pour la
qualité de ses prestations me propose une chaudière Chaffotteaux
modèle Niagara.
En consultant le forum, j'ai pu me rendre compte que cela ne valait
pas grand chose.
Par contre j'ai récupéré la doc de Frisquet. j'ai été impressionné par
les avantages comparatifs de cette marque.

Par contre pour le choix, ce n'est pas évident.

Il me faut un ballon pour la production d'eau chaude sanitaire 80 ou
120 litres
1)Vaut-il mieux choisir le modèle Hydroconfort ou le modèle
Hydromotrix?
Le premier modèle n'est-il pas sudimensionné par rapport à la taille
de la maison (110m2) ?
2) Quels sont les tarifs actuels de ces 2 modèles ?

==========================================================================

J'ai contacté le chauffagiste qui travaille avec le constructeur. ce
dernier me propose une chaudière Viessmann à condensation VITODENS 100
ventouse type 24kW + ballon 120 litres + régulation en fonction de la
température extérieure. Module de commande Comfortrol (intégré ?)
Mise en place d'un départ chauffage comprenant un vase d'expansion; 1
circulateur chauffage, 1 soupape de sécurité et les conduites
spécifiques.
3931 euros HT auquels il faut rajouter 764 euros HT pour le système
d'échangeur à plaque. Sont-ce les prix du marché ?
Initialement, une chaudière murale Chaffoteaux (modèle Niagara) était
prévue 1753 euros HT.
Je ne lui ai pas encore parlé de Frisquet, je souhaite avoir des infos
avant.


Merci de me faire partager vos expériences

Patrice

Dr.Feelgood

unread,
Mar 1, 2002, 8:29:22 AM3/1/02
to
Bonjour,
je suis à Strasbourg et équipé d'une Frisquet Hydroconfort 450 avec ballon
80L.
et régulation électronique RIF2000. installé en 98.
même config : 1 circuit sol + 1 circuit radiateurs ( 5 + 1 rad seche serv ).

La chaudière est peut etre bien mais je déconseille cette config :
- le sol c'est ok, pas de pb mais cela interdit un chauffage d'appoint par
cheminée ( surtout pas de foyer fermé avec sinon c'est les tropiques ! )
- par contre comme il y a un ballon d'eau , il faut mettre les rads sur un
repiquage (prévu en option ). pb : le rif2000 ne régule que le sol, pas les
radiateurs; la puissance 27kW est trop élévée pour le sol ( 60m2 chauffés )
et juste bien pour les rads. On doit agir sur la puissance chaudière pour le
circuit radiateur si on veut avoir chaud en haut, donc consigne 15° pour
avoir 20 au sol !
De plus, le rif ne regule plus l'eau chaude qui sort à 75° pour une consigne
à 50°
par contre on n'en manque jamais (d'eau chaude). Un mélangeur peut
solutionner mais quel gachis d'énergie.
Bref très décevant par rapport à la De Dietrich bi-E que j'avais avant et
qui régulait pile poil mais sans l'eau chaude. Mais c'est pas le meme prix.

Pour plus d'info, me contacter par email dr.fe...@libertysurf.fr et je
vous donnerai mon tél.
a+
Patrice PENIN <P.P...@FEDeRATION-SAINT-SAUVEUR.ASSO.FR> a écrit dans le
message : 773ec11b.02030...@posting.google.com...

Didier BERNARD

unread,
Mar 4, 2002, 3:44:44 AM3/4/02
to
Bonjour,

Les nouvelles Frisquet "Eco-radio-système", vendues actuellement, disposent
en option d'une régulation RIF 5 000. Celle-ci peut agir sur 2 circuits :
- le plancher chauffant d'une part,
- les radiateurs d'autre part.

Bien sûr, on peut ne réguler que des radiateurs, si on n'a pas de plancher
chauffant.

Pour répondre aux questions initiales :

> > 1)Vaut-il mieux choisir le modèle Hydroconfort ou le modèle
> > Hydromotrix?

L'Hydroconfort est égale à une Hydromotrix plus un ballon intégré (80 ou 120
litres). Autrement dit, l'Hydromotrix est le modèle de base, et
l'Hydroconfort est la même avec un ballon intégré (80 ou 120 litres).
Le choix dépend du puisage en eau chaude sanitaire. A la louche, le ballon
est indispensable si on a 2 puisages simultanés. Exemple : 2 salles de
bains, ou une baignoire et une douche utilisées en même temps, etc.

> > Le premier modèle n'est-il pas sudimensionné par rapport à la taille
> > de la maison (110m2) ?

Cela ne dépend pas du choix du modèle : celui-ci influe le confort d'eau
chaude sanitaire (présence ou non du ballon). Pour le dimensionnement du
chauffage, voir la puissance : au pif, 23 kW doivent suffire pour 110 m².
Au-dessus, on trouve 32 ou 45 kW, mais seulement en Hydromotrix (sans
ballon).

> > 2) Quels sont les tarifs actuels de ces 2 modèles ?

Tarif TTC 2002 (TVA 5,5 %), relevé il y a 3 semaines à Interclima :
- Hydromotrix
23 kW : 1 766,07 ?
23 kW VMC : 1 786,12 ?
32 kW : 2 616,40 ?
45 kW : 3 085,88 ?

- Hydroconfort 23 kW :
ballon 80 l : 2 754,61 ?
ballon 120 l : 3 065,83 ?
ballon 80 l VMC : 2 775,71 ?
ballon 120 l VMC : 3 085,88 ?

Régulation RIF 5 000 : 502,18 ?
--
Bien cordialement,

Didier BERNARD

Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres,
nous l'empruntons à nos enfants. - St Exupéry
(d'après le discours d'un chef indien ?)
"Dr.Feelgood" <dr.fe...@libertysurf.fr> a écrit dans le message de news:
a5nvim$2g5m$1...@news6.isdnet.net...

Patrice PENIN

unread,
Mar 4, 2002, 4:57:26 AM3/4/02
to
Merci pour votre réponse.
quelques questions : La puissance nominale de la chaudière est 27kW,
n'est-ce pas surdimensionné ?
j'entends partout que 23 kW sont largement suffisants.
Concernant la régulation le module RIF5000 ne solutionnerait-il pas le
problème ? Y-a-t-il eu des changements technologiques chez Friquet
depuis 1998?

Je croyais que la vanne mélangeuse était fournie d'office pour gérer
basse température (plancher) et température normale (radiateurs)
J'envisage en effet une cheminée avec insert et suis un peu inquiet si
la configuration ne permet pas une économie d'énergie. Le but de cette
installation étant de réduire les couts d'exploitation. Sinon autant
passer à du plancher chauffant électrique, qui est 50kF moins cher !!!
Le différentiel qui m'est demandé par le constructeur est de 23kF pour
passer de l'éléctrique au gaz avec chaudière Niagara de
Chaffoteaux.Auxquels il faut rajouter le remplacement par une
chaudière Friquet ou Viessmann.
Je n'ai toujours pas tranché.

Némanmoins, quel budget faut-il prévoir pour ce type d'installation
(Hydroconfort+ régulation) ?

Merci
Patrice



"Dr.Feelgood" <dr.fe...@libertysurf.fr> wrote in message news:<a5nvim$2g5m$1...@news6.isdnet.net>...

Didier BERNARD

unread,
Mar 4, 2002, 5:36:16 PM3/4/02
to
"Patrice PENIN" <p.p...@federation-saint-sauveur.asso.fr> a écrit dans le
message de news: 2b34f4fb.02030...@posting.google.com...
> Merci pour votre réponse.

> quelques questions : La puissance nominale de la chaudière est 27kW,
> n'est-ce pas surdimensionné ?
> j'entends partout que 23 kW sont largement suffisants.

La puissance se calcule à partir des déperditions thermiques de la maison,
selon une réglementation précise. La dernière version en date est la
Réglementation Thermique édition 2000, souvent appelée RT 2000. Sa
description sortirait largement de la taille raisonnable d'une contribution
sur ce forum (c'est la raison officielle ; officieusement, je ne la maîtrise
pas !). Sinon, pour une surface d'une centaine de m2, isolée selon les
normes en vigueur depuis ces dernières années (il a dû y avoir 3 versions
depuis 20 ans, à chaque fois plus exigeante que la précédente), mon
pifomètre étalonné me dit que 23 kW sont suffisants. Mais mon pifomètre,
bien que parfaitement étalonné, ne saurait remplacer une étude précise selon
la RT 2000.

> Concernant la régulation le module RIF5000 ne solutionnerait-il pas le

> problème ? Y-a-t-il eu des changements technologiques chez Frisquet
> depuis 1998?
>
Effectivement, il y a eu un renouvellement de la gamme en 2000. Elle
s'appelle maintenant "ECO RADIO SYSTEME", et la régulation additionnelle est
passée de l'ancienne RIF 2000 à la nouvelle RIF 5000. Si le problème est de
"gérer basse température (plancher) et température normale (radiateurs)",
voici un extrait du catalogue Frisquet, édition 7/2001, page 12 :
"ECO RADIO SYSTEME gère la température des radiateurs de 20 à 85 °C ...
Cette plage de réglage permet à ECO RADIO SYSTEME de s'adapter à toutes les
configurations ...
- Plancher chauffant : de 20 à 45 °C ...
ECO RADIO SYSTEME a la capacité de gérer 2 circuits à des températures
différentes.
Exemple :
- plancher chauffant : 20-45 °C,
- radiateurs : 20-85 °C,
ECO RADIO SYSTEME adapte la chaudière automatiquement pour cette double
gestion avec la RIF 5 000."
Pour ce qui est de l'eau chaude, la chaudière dispose depuis 1988 d'un
Régulateur de Température Automatique (RTA pour les intimes), disposé à sa
sortie, qui fixe la température à 50 °C quoi qu'il arrive.

> J'envisage en effet une cheminée avec insert et suis un peu inquiet si
> la configuration ne permet pas une économie d'énergie.

Pour les cheminées, je n'y connais rien.

> Néanmoins, quel budget faut-il prévoir pour ce type d'installation
> (Hydroconfort+ régulation) ?
>
L'Hydroconfort dispose de série d'un 2ème circuit de chauffage, qui permet
d'avoir un plancher chauffant sur le 1er circuit et des radiateurs sur le
2ème.
Je rappelle les tarifs de mon message précédent :
- Hydroconfort 23 kW :
ballon 80 l : 2 754,61 Euros
ballon 120 l : 3 065,83 Euros
ballon 80 l VMC : 2 775,71 Euros
ballon 120 l VMC : 3 085,88 Euros

Régulation RIF 5 000 : 502,18 Euros

> Merci
> Patrice
>
De rien.
--
Bien cordialement,

Didier BERNARD

Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres,
nous l'empruntons à nos enfants. - St Exupéry
(d'après le discours d'un chef indien ?)
>
>
>

0 new messages