J'ai fait l'essai de coupler en parallèle l'alim des commandes de montée et
descente de volets roulants avec fins de course.
Individuellement tout se passe bien, dès que l'on fait une commande avec le
couplage en parallèle tout se dérègle comme s'il y avait une interaction
entre les
différents volets.
Quelqu'un a t'il une explication scientifique de ce phénomène ?
Quelle solution pour faire une commande globale ?
- boitiers individuels Somfy => comment ça marche ?
- les commander l'un après l'autre par un système de temporisations ?
- La domotique type X10 ?
Merci pour vos lumières...
L'explication n'est pas scientifique mais tout bêtement technique .
En général il faut un boîtier entre chaque volet et la commande centralisée
.
Les fabricants d'axes motorisés vendent les boîtiers correspondant aux types
de moteurs et au type de commande .
Les moteurs à commande simple du type interrupteur à 3 positions peuvent se
commander par des relais avec des contacts en parallèle avec ceux de
l'interrupteur .
(C'est ce qu'on trouve dans certains boîtiers qui valent presque aussi cher
que les moteurs)
Il faut simplement éviter de commander simultanément la montée et la
descente !...
JL
> Quelqu'un a t'il une explication scientifique de ce phénomène ?
Je vois pas pourquoi ça marche pas. Les volets sont commandés par des
bêtes interrupteurs, si tu a bien câblé ton truc ça devrait fonctionner.
> Quelle solution pour faire une commande globale ?
> - La domotique type X10 ?
C'est ce que j'ai fait, environ 75€ par volet. On remplace les inter
existants par des inter X10 qui permettent la commande en manuel comme
avant, mais aussi par tous les moyens X10 possible.
Chez moi télécommande, mais aussi commande groupée et automatique par
l'ordinateur qui gère la domotique.
Patrick
> Les moteurs à commande simple du type interrupteur à 3 positions peuvent
se
> commander par des relais avec des contacts en parallèle avec ceux de
> l'interrupteur .
> (C'est ce qu'on trouve dans certains boîtiers qui valent presque aussi
cher
> que les moteurs)
Entre mettre des contacts en parallèle sur les poussoirs et alimenter en
direct les enroulements des moteurs de montée ou de descente mis en
parallèle pour faire un essai de commande simultané je ne vois pas où est la
différence !
> Il faut simplement éviter de commander simultanément la montée et la
> descente !...
C'est évident mon cher W..!
Pour tester je n'ai pas mis 3 interrupteurs, j'ai diectement mis en //
directement les bobinages comme représenté ci-dessous
La seule chose que je vois c'est que les bobinages sont restés couplés en //
même quand ils ne sont pas alimentés et que cela peut générer des retours de
courant vu qu'il y a un commun entre le bobinage de montée et de descente :
/ bobinage montée -*-bobinage descente\
M | bobinage montée -|-bobinage descente | D <= mes 3 volets
alimentés en //
\ bobinage montée -*-bobinage descente/
N (commun et neutre)
J'ai alimenté entre M et N en laissant les connexions du point D réalisées
et vice versa
Si j'avais fait mon test avec des contacts en // avec les BP je n'aurais
peut être pas eu ce problème
Qu'en pensez vous ?
Le constructeur des volets recommande de ne pas le faire, je voudrais bien
comprendre pourquoi
Si j'ai essayé c'est pour être sûr que ce n'était pas pour m'obliger à
acheter ses chers boîtiers !
La prochaine fois j'essaye en mettant un relais par sens de montée et autant
de contacts que de BP à shunter !
Attention, vous risquez d'endommager sérieusement vos moteurs ! Dans le
meilleur des cas, ce sont les condos qui vont prendre, dans le pire, les
bobinages...
Techniquement, il s'agit de moteurs à double bobinage, avec condensateurs de
déphasage. Le condensateur est branché entre la phase "montée" et la phase
"descente". Et par conséquent, il se produit des retours électriques. Si
l'on branche 2 moteurs en parallèle, les retours mutuels font que les 2
phases de chaque moteur sont alimentés simultanément !
Alors dans votre cas, il faut utiliser des automatismes adéquates, genre
Centralis Uno IB pour du filaire, ou Centralis RTS pour de la radio. Ou
encore jouer du fer à souder pour se concocter une carte avec relais...
N'hésitez pas à me contacter en direct si vous le souhaitez.
Cordialement,
Stéphane
"Gérard" <gerard.derr...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de
news: bpluah$g4r$1...@news-reader5.wanadoo.fr...