Je souhaite prochainement réaliser le déplacement d'un radiateur en fonte
alimenté via une tuyauterie en acier (chauffage central) de diamètre d'
environ 22 mm.
Ma problématique est que je ne me vois pas prolonger les tuyauteries avec
des tuyaux acier comme actuellement ; j'envisage un prolongement en tuyau de
cuivre . est-ce envisageable ? Quel diamètre utiliser ? (14, 16 mm ou plus
?).
Existe-t-il des raccords à souder permettant de relier un tuyauterie acier
et un tuyau cuivre ? ou faut-il que je réalise un filetage sur le tuyau
acier afin d'y adapter un raccord à visser ?
Par avance merci pour tout vos conseils.
Philippe.
jean
"philippe" <nospam.phili...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de
news:ce16t2$hl1$1...@news-reader3.wanadoo.fr...
Bonjour
pas de probleme si vos raccords existants ne sont pas corrodés
les tubes galva sont commercialisés en longueurs reduites filetées dans
les GS
donc pas obligation pour vous d'investir dan sde l'outillage
de coupe et filetage
1 deposer le radiateur ( repérer lapente des conduites au crayon )
2 avce une clé anglaise ou pince plombier deposer au raccord union
le plus proche, bien brosser les filetages males
3 à l'etabli preparez votre "rallonge " ( filasse-pate )
4 monter la rallonge ( filasse pate ) bien serrer
5 presenter le radiateur , reperer et preparer le snouvelles fixations
murales , verifier la pente et eventuellement tricher un peu
sur les fixations et le calage
6 poser le radiateur
tout ceci pour un deplacement longitudinal su rle meme plan
avec conduites droites
...sinon faites appel à un plombier , en galva on ne s'improvise
pas ...c'est un metier
bonne journée
victor
> >
> >
>
>