Gilles 80rt a écrit :
> Tu as essayé de resserrer les tirants ?
Oui. Sans effet notable.
Long : Pour information si l'histoire vous intéresse :
La chaudière est une Altais Ideal Standard 24kw.
L'allumage est réalisée par une bougie de ce type :
http://www.solaronics.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/ELECTRODE_ALLUMA_4affa7a097e90.jpg
qui fait aussi office de sonde d'ionisation.
La bougie est juste sous le joint de nipple central avant du corps de
chauffe, qui goutte dessus et finit par provoquer un "court-circuit" qui met
la chaudière en sécurité.
Avec l'aide de mon ancien chauffagiste qui est devenu un ami, on avait
réussi à contourner le problème en plaçant une plaque de protection au
dessus de la bougie.
Ça a fonctionné pendant deux semaines sous une pression de chaudière réduite
(0,6 à 0,8 bars).
Ce week-end, chute brutale de pression et petite flaque sous la chaudière,
qui toutefois fonctionnait toujours.
On a commis l'erreur de vouloir "réajuster" la protection : la chaudière a
fonctionné une demi-journée et c'est remise en sécurité parce que la plaque
n'empêchait plus l'antigel (qui s'évapore mal) de suiter jusqu'à la bougie.
Depuis, on a modifié la plaque de protection et il n'y a plus de pression
dans le circuit. Ça marche au ralenti depuis deux jours.
On a rajouté du produit de colmatage, sans nettoyer ni rincer il est vrai,
en espérant un miracle.
Je me suis renseigné pour un corps de chauffe neuf voire une chaudière
neuve.
Sachant que la société Ideal Standard semble en voie de la disparition et
que le système d'allumage/sonde est tellement particulier que je risque de
ne plus trouver de bougie, je préfère réinvestir dans une chaudière neuve.
Si la chaudière veut tenir jusqu'aù beaux jours, on tentera un démontage du
corps pour voir si la fuite est juste au joint de nipple et réparable ou si
c'est un défaut plus grave.
Voilà.
Conseil : fuyez comme la peste les allumeurs à bougie chaude.
Cordialement
Dominique