régulation sur circulateur ou bruleur ?

982 views
Skip to first unread message

Hexagone

unread,
Oct 26, 1999, 3:00:00 AM10/26/99
to
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai fait installer il y a peu un ensemble de chauffage central fioul
(fonte) avec ECS. Tous mes radiateurs sauf un sont équippés de
thermostatiques.
J'ai prévu d'installer un thermostat d'ambiance mais me demande l'élément à
piloter : le bruleur ou le circulateur. J'ai passé en revu l'historique de
ce NG sans trouver d'argument réellement de nature à pousser vers l'une ou
l'autre solution.
Le pilotage du circulateur me semble présenter les avantages suivants :
réduction conso électrique (100 à 150 FF ?), suppression intermittente du
bruit de circulation, eau chaude dans le corps de chauffe maintenue à
température raisonnable et controlable (réduction risque corrosion par
condensation).
Je n'ai pas trouvé d'avantages à piloter le bruleur.
Le constructeur de ma chaudière ne parle et ne prévoit toutefois que ce
dernier mode et conseille de + de régler la température d'eau au maxi
(90°C). Je pense que ceci est destiné avoir toute la puissance dispo et à
déporter toute la régulation sur le thermostat d'ambiance (et éviter des
problèmes d'accumulation d'intégrale sur les modèles P+I).
Pouvez-vous m'éclairer sur les avantages des deux modes (fiabilité,
souplesse, économie) ?
Merci
Christophe


Etale

unread,
Oct 26, 1999, 3:00:00 AM10/26/99
to
Je suis aussi interessé par le sujet. Et toute information serait
effectivement bien appréciée.

David


Sent via Deja.com http://www.deja.com/
Before you buy.

Hubert

unread,
Oct 26, 1999, 3:00:00 AM10/26/99
to
Etale a *crit :

Il y a déjà eu un fil sur le sujet il y a quelques jours. Cherchez en
amont, j'ai oublié le titre. Mais, en tout état de cause, je pense qu'il
ne faut pas couper le circulateur (tant que l'eau est chaude, autant
qu'elle se ballade), mais le brûleur, qui ne se remettra en route que
quand le besoin s'en fera sentir.

Hubert
Système D
(Pour répondre en direct, supprimez (le truc) dans l'adresse)

Armindo.Simao

unread,
Oct 26, 1999, 3:00:00 AM10/26/99
to
moi.. il y a trois ans j'ai viré mes thermostatiques par des normaux plus un
programmateur..
la chaudière était prévue dés l'origine pour cet usage.
en remplacent un strapp sur la carte de commande de la chaudière par le
relais du programmateur thermostatique celui-ci coupais la circulation
d'eau.
normal car sinon je n'aurais plus eu d'eau chaude sanitaire..

c'était un model NIAGARA de chaffauto et maury avec un ballon incorporé de
50 litres il me semble

ca marchait très bien.

par contre il faut placer judicieusement le programmateur thermostatique..
loin des sources de chaleurs et des courant d'air.. dans une pièce centrale.

vla..bye


F. Chauliac

unread,
Oct 27, 1999, 3:00:00 AM10/27/99
to
Salut,

J'ai euà faire ça il y a plusieurs années.
Avec les conseils d'un professionnel, il est apparu que la seule solution
qui permette d'avoir une régulation sans "a-pics" brutaux de température est
le pilotage d'une vanne trois voies motorisée. Si elle n'existe pas c'est
sans doute un investissement supplémentaire significatif, mais qui vaut le
coup.
Sinon (et enl'absence de connecteur prévu sur la chaudière - A vérifier, car
même les plus simples en ont ), je choisirai la régulation de la pompe
d'accélération.

Cordialement

FC

Hexagone <Hexagone_no...@pmail.net> a écrit dans le message :
7v3t72$qik$1...@linuxfr.org...

Claude.G...@dexia.be

unread,
Oct 27, 1999, 3:00:00 AM10/27/99
to
On Tue, 26 Oct 1999 15:29:24 GMT, Etale <et...@mail.dotcom.fr> wrote:

>Je suis aussi interessé par le sujet. Et toute information serait
>effectivement bien appréciée.
>David

Hello.
Installation type avec radiateurs :
Le thermostat ambiance commande le brûleur.
Une sonde thermique sur eau de chaudière ne laisse tourner le
circulateur chauffage que si température de l'eau > 30 ou 40°
Si ballon ECS extérieur à la chaudière : aquastat du ballon commande
brûleur, même sonde thermique commande circulateur ECS mais via
une "boîte" à 3 relais pour ne pas que le circulateur chauffage se
mette en route dès que t° chaudière > 30 ou 40°.
Priorité à ECS.

Bon travail

Cl.

Maioré

unread,
Oct 27, 1999, 3:00:00 AM10/27/99
to

Armindo.Simao a écrit dans le message <7v503p$j17$1...@wanadoo.fr>...

>moi.. il y a trois ans j'ai viré mes thermostatiques par des normaux plus
un
>programmateur..
--------------
La régulation centralisée d'un chauffage eau chaude est un pis aller car
les besoins en calories de compensation des pertes sont très variables d'une
pièce à l'autre , et l'idéal serait un circulateur à débit controlé selon
la charge du circuit a la place de la soupape tarée de délestage , celle-ci
tout de même plus fonctionnelle qu'un radiateur constamment ouvert .
Imaginez une telle régulation pour un chauffage électrique ?