maison neuve: tableau electrique dans les toilettes ? *************

1,480 views
Skip to first unread message

hpspt

unread,
Jan 31, 2010, 4:37:17 PM1/31/10
to
Bonjour

A-t-on le droit (NFC 15100) dans une maison neuve, d'installer le tableau
electrique dans les toilettes ?

hpspt


Stephane Legras-Decussy

unread,
Jan 31, 2010, 5:20:24 PM1/31/10
to
"hpspt" <hp...@nowhere.com> a �crit dans le message de news:
4b65f812$0$927$ba4a...@news.orange.fr...

> Bonjour
>
> A-t-on le droit (NFC 15100) dans une maison neuve, d'installer le tableau
> electrique dans les toilettes ?

non �a pourrait les boucher....

Mayeute

unread,
Jan 31, 2010, 5:47:03 PM1/31/10
to
oui pour la partie nfc15 100, non pour la partie nfc14 100 (erdf)

Par contre c'est tellement contraignant au niveau de la gtl que
techniquement a moins d'avoir de grands wc, ça doit pas etre très
simple.


Phil 93

unread,
Jan 31, 2010, 6:14:45 PM1/31/10
to
Mayeute a �crit :

>
> oui pour la partie nfc15 100, non pour la partie nfc14 100 (erdf)
>
> Par contre c'est tellement contraignant au niveau de la gtl que
> techniquement a moins d'avoir de grands wc, �a doit pas etre tr�s
> simple.

Dans les maisons des ann�es 90 de certains fabriquants comme
Phenix ou Cosmos, les tableaux sont syst�matiquement dans les WC,
mais le disjoncteur g�n�ral EDF n'est pas sur ce tableau mais
dans l'entr�e. Ces tableaux dans les WC sont en g�n�ral � 2 m
du sol, je ne pense pas que �a soit conforme aux normes actuelles
et en plus ce n'est pas pratique, il faut au moins monter sur un
tabouret, qui ne peut pas �tre habituellement dans la m�me pi�ce
car ces WC sont petits.

"Séb."

unread,
Feb 1, 2010, 1:41:04 AM2/1/10
to
Le 01/02/2010 00:14, Phil 93 a écrit :
> Mayeute a écrit :

>>
>> oui pour la partie nfc15 100, non pour la partie nfc14 100 (erdf)
>>
>> Par contre c'est tellement contraignant au niveau de la gtl que
>> techniquement a moins d'avoir de grands wc, ça doit pas etre très
>> simple.
>
> Dans les maisons des années 90 de certains fabriquants comme
> Phenix ou Cosmos, les tableaux sont systèmatiquement dans les WC,
> mais le disjoncteur général EDF n'est pas sur ce tableau mais
> dans l'entrée. Ces tableaux dans les WC sont en général à 2 m
> du sol, je ne pense pas que ça soit conforme aux normes actuelles

> et en plus ce n'est pas pratique, il faut au moins monter sur un
> tabouret, qui ne peut pas être habituellement dans la même pièce

> car ces WC sont petits.

le plus simple est de prévoir un endroit spécifique, éventuellement un
renfoncement qui permet si besoin de mettre une porte devant pour cacher tout ça
chez moi (maison de 2 ans d'âge), le table est dans le salon, une porte
"hager" cache le tableau, la gtl est derrière le placo, en ffait c'est un
caisson tout en placo qui est dans le cagibi sous l'escalier.
ainsi ça ne "déborde" pas dans le salon mais derrière.

les 33 maisons du lotissement sont ainsi faites


_ _ vocatus

unread,
Feb 1, 2010, 8:17:02 AM2/1/10
to

"hpspt" <hp...@nowhere.com> a �crit dans le message de news:
4b65f812$0$927$ba4a...@news.orange.fr...

On a le droit d'installer un wc � proximit� du
tableau electrique
Ce n'est pas une piece d'eau


Victor


Argentobarbus

unread,
Feb 1, 2010, 10:37:54 AM2/1/10
to
"_ _ vocatus" <6.to...@laposte.net> a �crit dans le message de
news:4b66d456$0$24085$426a...@news.free.fr...

En plus c'est commode : on peut s'asseoir sur le pot en intervenant dans le
tableau...

Michel, qui sort

Modeste

unread,
Feb 1, 2010, 11:51:39 AM2/1/10
to
Bonsour® Argentobarbus avec ferveur ;o))) vous nous disiez :

> En plus c'est commode : on peut s'asseoir sur le pot en intervenant
> dans le tableau...

surtout si c'est une panne d'éclairage, et en général c'est chiant !!
alors effectivement on augmente le risque d'étre dans la m..... !!!!
;o))


Mayeute

unread,
Feb 1, 2010, 12:27:12 PM2/1/10
to
pour la norme il faut un espace de 60cm de largeur sur 20 de
profondeur avec rien d'autre que de l'electricité dans ce volume
(meme pas un tuyau qui passe dans cet espace. C'est pour ça que dans
les wc c'est pas simple de trouver ça

Oui dans les nouvelles normes on n'a pas le droit de mettre le tableau
à 2m de haut. Et si en plus le logement est destiné à être loué, c'est
les normes mobilité reduites qu'il faut mettre en place (et là c'est
encore plus contraignant).

"Séb."

unread,
Feb 1, 2010, 1:18:45 PM2/1/10
to

mayeute, ça date de quand la norme mobilité réduite ? parce que chez moi, si
ça saute, une personne en fauteuil il peut pas reenclancher les
disjoncteurs, trop hauts, malgré qu'ils soient accessibles dans le salon


Mayeute

unread,
Feb 1, 2010, 2:25:05 PM2/1/10
to

> mayeute, ça date de quand la norme mobilité réduite ? parce que chez moi, si
> ça saute, une personne en fauteuil il peut pas reenclancher les
> disjoncteurs, trop hauts, malgré qu'ils soient accessibles dans le salon

mars 2007 je crois. Mais pas mal de monde est pas encore en règle, y'a
une certaine tolérance.
En 2012 il est sujet de faire des controles sur le parc locatif, ça
risque de faire mal....


Mayeute

unread,
Feb 1, 2010, 2:40:22 PM2/1/10
to
je viens de regarder, la norme accessibilité c'est pour tout permis de
construire déposé après le 1er janvier 2007. Ca concerne les logements
neufs construits pour être loués ou être vendus.

Jérémy JUST

unread,
Feb 1, 2010, 3:46:10 PM2/1/10
to
Le Mon, 01 Feb 2010 19:18:45 +0100,
"Sᅵb." <poussin_st...@mamamou.fre> a ᅵcrit :

> parce que chez moi, si ᅵa saute, une personne en fauteuil il peut pas
> reenclancher les disjoncteurs, trop hauts, malgrᅵ qu'ils soient
> accessibles dans le salon

Quand il s'agit de rᅵenclencher, on a le temps, la norme pourrait
autoriser ᅵ simplement disposer un bᅵton de la bonne longueur ᅵ cᅵtᅵ du
tableau.
C'est s'il fallait couper le courant en urgence que ᅵa pourrait ᅵtre
grave.

Si on installe un interrupteur coup-de-poing ᅵ 1m du sol, sous le
tableau, est-ce qu'on est dans les clous?


--
Jᅵrᅵmy JUST <jerem...@netcourrier.com>

Mayeute

unread,
Feb 1, 2010, 4:16:18 PM2/1/10
to
>   Quand il s'agit de réenclencher, on a le temps, la norme pourrait
> autoriser à simplement disposer un bâton de la bonne longueur à côté du
> tableau.

Non. Dans les normes d'accessibilité on ne prends pas en compte que
l'handicap moteur (fauteuil roulant pour faire simple)... Faut aussi
imaginer un handicap visuel (un aveugle ou deficient visuel il va
avoir du mal avec son baton à viser...), handicap "léger" (problèmes à
réaliser certains mouvements).

>   C'est s'il fallait couper le courant en urgence que ça pourrait être
> grave.

c'est le role principal du disjoncteur général...

>   Si on installe un interrupteur coup-de-poing à 1m du sol, sous le


> tableau, est-ce qu'on est dans les clous?

C'est pas que tu es dans les clous, c'est que la norme t'impose la
coupure entre 1m et 1,8m pour un cas normal, 1,3m pour des personnes
agées et entre 0,9m et 1,3m pour les normes d'accessibilité.

Pour le tableau de repartition, pour faire simple c'est entre 1m et
1,8m pour le cas normal (0,5m minimum si gtl fermée), et 0,75m et 1,3m
si accessibilité.

Précision utile souvent pas précisé dans les docs, c'est l'axe des
commandes qu'on prends pour les mesures.


Comme dans l'espace de haut en bas on ne peut rien mettre d'autre que
l'electricité, cette norme est finalement peu contraignante. Une
installation aux normes accessibilité par contre choque souvent au
premier regard car peu répandue encore et les gens se demandent si
l'electricien a pas bu...

Le soucis avec l'electricité c'est le manque d'informations des
locataires avec les normes.

Je peux citer deux exemples:

- on prévoit dans le tableau électrique un boitier de communication ou
on peut brancher une box et brasser directement sur les prises .
Quasiment personne ne se pose la question de l'utilité des prises de
courant du tableau et de la possibilité de mettre la box là.
- J'ai une installation faite en 2003 avec des boitiers dcl sur
l'eclairage, il y'avait les douilles dcl de chantier avec dessus les
prises de connexion dcl definitives, mes locataires ont balancé le
tout, ont ouvert les boites dcl pour cabler leurs luminaires avec un
domino ! Et le locataire est commercial dans un négoce de batiment
pour professionnels !

"Séb."

unread,
Feb 1, 2010, 4:28:43 PM2/1/10
to

bon ma maison dans un lotissement a du avoir un permis déposé avant (je ne
suis que locataire)
mais je note, cet été : rénovation de MA maison mais pas définitif, achat
après en vu (réno aussi) donc la première sera mise en location
bon niveau accessibilité, avec un escalier de 90 cm de large sur 2 niveaux,
c'est mal barré...

merci à toi pour ton info


"Séb."

unread,
Feb 1, 2010, 4:32:43 PM2/1/10
to

bin moi ce qui m'embêterait c'est que ma petite qui est plutôt dégourdie
elle aille tripoter là-dedans, perchée sur une chaise avec ses petits doigts
de 2 ans... mais bon, faut penser à tout, ça évite pas mal de déconfitures
par la suite

>
> Le soucis avec l'electricité c'est le manque d'informations des
> locataires avec les normes.

toute à fait

>
> Je peux citer deux exemples:
>
> - on prévoit dans le tableau électrique un boitier de communication ou
> on peut brancher une box et brasser directement sur les prises .
> Quasiment personne ne se pose la question de l'utilité des prises de
> courant du tableau et de la possibilité de mettre la box là.

ça je savais, j'ai prévu ça dans mon futur logement

> - J'ai une installation faite en 2003 avec des boitiers dcl sur
> l'eclairage, il y'avait les douilles dcl de chantier avec dessus les
> prises de connexion dcl definitives, mes locataires ont balancé le
> tout, ont ouvert les boites dcl pour cabler leurs luminaires avec un
> domino ! Et le locataire est commercial dans un négoce de batiment
> pour professionnels !

tu déconnes ou t'es sérieux ?
option 2 : c'est grave :-S

JC

unread,
Feb 1, 2010, 5:07:40 PM2/1/10
to

> - on prᅵvoit dans le tableau ᅵlectrique un boitier de communication ou

> on peut brancher une box et brasser directement sur les prises .
> Quasiment personne ne se pose la question de l'utilitᅵ des prises de
> courant du tableau et de la possibilitᅵ de mettre la box lᅵ.

la norme impose deux prise dans la gaien GTL, mais pas forcement dans le
tableau. On peut tres bien mettre ces deux prises en bas de cofre en
BA13 qui constitue generalement la gaine GTL.
Par contre, a part une boite DTI test pour les telecoms, il n'y a rien
pour raccorder une box, et ce boitier n'est pas fait pour y raccorder un
appareil permanent.

> - J'ai une installation faite en 2003 avec des boitiers dcl sur
> l'eclairage, il y'avait les douilles dcl de chantier avec dessus les

> prises de connexion dcl definitives, mes locataires ont balancᅵ le


> tout, ont ouvert les boites dcl pour cabler leurs luminaires avec un

> domino ! Et le locataire est commercial dans un nᅵgoce de batiment
> pour professionnels !

c'est tjs le cas aujourd'hui. les douilles finissent la plupart du temps
ᅵ la poubelle avec la fiche, et le luminaire est directement raccordᅵ
avec des dominos. :-(

JC.

Jérémy JUST

unread,
Feb 1, 2010, 5:03:58 PM2/1/10
to
Le Mon, 1 Feb 2010 13:16:18 -0800 (PST),
Mayeute <mpi...@free.fr> a ᅵcrit :

>> C'est s'il fallait couper le courant en urgence que ᅵa pourrait

>> ᅵtre grave.
> c'est le role principal du disjoncteur gᅵnᅵral...

S'il est facilement accessible.


> Une installation aux normes accessibilitᅵ par contre choque souvent
> au premier regard car peu rᅵpandue encore et les gens se demandent si


> l'electricien a pas bu...

Dans des citᅵs universitaires rᅵcentes, et une maison rᅵnovᅵe par un
architecte pour lui-mᅵme (vers 1999), j'ai vu ce que ᅵa donnait.
Effectivement, y'a des trucs qui surprennent. Dans le noir, quand on
cherche ᅵ tᅵtons un interrupteur, on peut tᅵtonner longtemps si on n'a
pas fait attention qu'il est ᅵ 1m et non 1,20!
Mais ce n'est qu'une question d'habitude, et je me demande pourquoi
on a attendu si longtemps avant de normaliser en pensant au plus de
monde possible.


> Le soucis avec l'electricitᅵ c'est le manque d'informations des
> locataires avec les normes.

Bof, je viens d'imprimer des normes (de ventilation) pour montrer ᅵ
mon propriᅵtaire...

Au passage, le tableau ᅵlectrique de mon appartement (de 1985) est
plein, et ᅵ part le diffᅵrentiel 500mA, il n'y comme protection que des
fusibles. Est-ce qu'il y aurait quelque chose ᅵ proposer ᅵ mon
propriᅵtaire?


> - J'ai une installation faite en 2003 avec des boitiers dcl sur
> l'eclairage, il y'avait les douilles dcl de chantier avec dessus les

> prises de connexion dcl definitives, mes locataires ont balancᅵ le


> tout, ont ouvert les boites dcl pour cabler leurs luminaires avec un
> domino !

Je viens de regarder quelle tᅵte ᅵa a. Je n'en avais jamais vu, et
pourtant, je traᅵne souvent dans les GSB ou au BHV. C'est trᅵs
judicieux, avec notamment cette transition chantier/installation
dᅵfinitive. Mais ᅵa ne me choque pas qu'un locataire se gratte la tᅵte
devant ᅵa, et bricole pour installer son luminaire fraᅵchement achetᅵ
chez Ikᅵa avec le domino fourni (oui, Ikᅵa fournit ses luminaire avec
un domino).
En plus, entre deux locataires, le petit connecteur a toutes les
chances de se perdre.


> Et le locataire est commercial dans un nᅵgoce de batiment pour
> professionnels !

S'il vend des parpaings et des sacs de plᅵtre, on ne peut pas lui
demander qu'il s'y connaisse mieux qu'un autre sur les normes
ᅵlectriques!

Jérémy JUST

unread,
Feb 1, 2010, 5:06:46 PM2/1/10
to
Le Mon, 01 Feb 2010 22:32:43 +0100,

"Sᅵb." <poussin_st...@mamamou.fre> a ᅵcrit :

> bin moi ce qui m'embᅵterait c'est que ma petite qui est plutᅵt
> dᅵgourdie elle aille tripoter lᅵ-dedans, perchᅵe sur une chaise avec


> ses petits doigts de 2 ans...

Normalement, un tableau ᅵlectrique domestique actuel, c'est safe. ᅵa
n'a rien ᅵ voir avec les vieux tableaux avec des borniers en porcelaines
autour desquels ils fallait enrouler du fil fusible, et dont les bornes
ᅵtaient accessibles par les petits doigts ignorants.

LeLapin

unread,
Feb 1, 2010, 5:19:59 PM2/1/10
to
Jᅵrᅵmy JUST a tapotᅵ du bout de ses petites papattes :

> Le Mon, 1 Feb 2010 13:16:18 -0800 (PST),
> Mayeute <mpi...@free.fr> a ᅵcrit :
>
>>> C'est s'il fallait couper le courant en urgence que ᅵa pourrait
>>> ᅵtre grave.
>> c'est le role principal du disjoncteur gᅵnᅵral...
>
> S'il est facilement accessible.
>
>
>> Une installation aux normes accessibilitᅵ par contre choque souvent
>> au premier regard car peu rᅵpandue encore et les gens se demandent si
>> l'electricien a pas bu...
>
> Dans des citᅵs universitaires rᅵcentes, et une maison rᅵnovᅵe par un
> architecte pour lui-mᅵme (vers 1999), j'ai vu ce que ᅵa donnait.
> Effectivement, y'a des trucs qui surprennent. Dans le noir, quand on
> cherche ᅵ tᅵtons un interrupteur, on peut tᅵtonner longtemps si on n'a
> pas fait attention qu'il est ᅵ 1m et non 1,20!
> Mais ce n'est qu'une question d'habitude, et je me demande pourquoi
> on a attendu si longtemps avant de normaliser en pensant au plus de
> monde possible.

Maintenant, est-ce que cette norme s'applique aussi aux appartements
dans les ᅵtages sans ascenseur ? Parce que cᅵtᅵ logique ᅵa se poserait
lᅵ.

--
LeLapin


Mayeute

unread,
Feb 1, 2010, 5:24:07 PM2/1/10
to
> > bin moi ce qui m'embêterait c'est que ma petite qui est plutôt
> > dégourdie elle aille tripoter là-dedans, perchée sur une chaise avec

> > ses petits doigts de 2 ans...

;-)
Oui c'est le risque. Tu peux mettre ta gtl dans un bac d'encastrement,
ainsi tout est fermé dans une porte (qui ferme pas à clé evidement!!!)


>   Normalement, un tableau électrique domestique actuel, c'est safe. Ça
> n'a rien à voir avec les vieux tableaux avec des borniers en porcelaines


> autour desquels ils fallait enrouler du fil fusible, et dont les bornes

> étaient accessibles par les petits doigts ignorants.

Oui normalement y'a rien qui dépasse!

Précision en cas de renovation s'il n'y a pas redistribution des
cloisons, tu n'es pas obligé de faire une gtl.
Pour m


Mayeute

unread,
Feb 1, 2010, 5:28:25 PM2/1/10
to
> Maintenant, est-ce que cette norme s'applique aussi aux appartements
> dans les étages sans ascenseur ? Parce que côté logique ça se poserait
> là.

oui. Parcequ'il ne faut pas oublier que la norme prends en compte
toute sorte de defisciences.
Après s'il y'a des incapacitées techniques, le prefet peut faire des
dérogations.

Mayeute

unread,
Feb 1, 2010, 5:33:44 PM2/1/10
to
> la norme impose deux prise dans la gaien GTL, mais pas forcement dans le
> tableau. On peut tres bien mettre ces deux prises en bas de cofre en
> BA13 qui constitue generalement la gaine GTL.
> Par contre, a part une boite DTI test pour les telecoms, il n'y a rien
> pour raccorder une box, et ce boitier n'est pas fait pour y raccorder un
> appareil permanent.

ca depends des tableaux de comm. Tu as des tableaux qui sont de
véritables baies de brassage.
Sinon on branche la box dans l'une des prises de la gtl et on peut
relier sur les rj45 du logement. Ou avec le wifi, juste brancher.

LeLapin

unread,
Feb 1, 2010, 5:34:10 PM2/1/10
to
Mayeute a tapotᅵ du bout de ses petites papattes :

>> Maintenant, est-ce que cette norme s'applique aussi aux appartements
>> dans les ᅵtages sans ascenseur ? Parce que cᅵtᅵ logique ᅵa se poserait
>> lᅵ.
>
> oui. Parcequ'il ne faut pas oublier que la norme prends en compte
> toute sorte de defisciences.
> Aprᅵs s'il y'a des incapacitᅵes techniques, le prefet peut faire des
> dᅵrogations.

Je parlais ᅵvidemment de la partie concernant la hauteur des matᅵriels.

--
LeLapin


Mayeute

unread,
Feb 1, 2010, 6:13:10 PM2/1/10
to
> >> Maintenant, est-ce que cette norme s'applique aussi aux appartements
> >> dans les étages sans ascenseur ? Parce que côté logique ça se poserait
> >> là.
> > oui. Parcequ'il ne faut pas oublier que la norme prends en compte
> > toute sorte de defisciences.
> > Après s'il y'a des incapacitées techniques, le prefet peut faire des
> > dérogations.
> Je parlais évidemment de la partie concernant la hauteur des matériels.

Oui c'est sur, mais c'est déjà tellement complexe ces nouvelles normes
que si en plus il faut adapter au cas par cas ça va devenir un truc
impossible.

Déjà que les grandes surfaces de bricolage jouent pas le jeu en
vendant du matos qui n'est meme pas aux normes actuelles (douilles non
dcl, connecteurs pas nf, ...)...

Gilles 80RT

unread,
Feb 1, 2010, 6:56:39 PM2/1/10
to
JC a bafouill�

> c'est tjs le cas aujourd'hui. les douilles finissent la plupart du

> temps � la poubelle avec la fiche, et le luminaire est directement
> raccord� avec des dominos. :-(

C'est pas un souci puisque l'objectif initial est atteint : vendre 5 euros
une boite d'encastrement jusque l� vendue � 0.35...


--

Gilles (Audois...mais pas � l'oeil ! )


itague

unread,
Feb 2, 2010, 1:24:36 AM2/2/10
to

"Mayeute" <mpi...@free.fr> a �crit dans le message de
news:25e0d7c8-d77e-4673...@g29g2000yqe.googlegroups.com...
> Quand il s'agit de r�enclencher, on a le temps, la norme pourrait
> autoriser � simplement disposer un b�ton de la bonne longueur � c�t� du
> tableau.

Non. Dans les normes d'accessibilit� on ne prends pas en compte que


l'handicap moteur (fauteuil roulant pour faire simple)... Faut aussi
imaginer un handicap visuel (un aveugle ou deficient visuel il va

avoir du mal avec son baton � viser...), handicap "l�ger" (probl�mes �
r�aliser certains mouvements).

> C'est s'il fallait couper le courant en urgence que �a pourrait �tre
> grave.

c'est le role principal du disjoncteur g�n�ral...

> Si on installe un interrupteur coup-de-poing � 1m du sol, sous le


> tableau, est-ce qu'on est dans les clous?

C'est pas que tu es dans les clous, c'est que la norme t'impose la
coupure entre 1m et 1,8m pour un cas normal, 1,3m pour des personnes

ag�es et entre 0,9m et 1,3m pour les normes d'accessibilit�.

Pour le tableau de repartition, pour faire simple c'est entre 1m et

1,8m pour le cas normal (0,5m minimum si gtl ferm�e), et 0,75m et 1,3m
si accessibilit�.

Pr�cision utile souvent pas pr�cis� dans les docs, c'est l'axe des


commandes qu'on prends pour les mesures.


Comme dans l'espace de haut en bas on ne peut rien mettre d'autre que

l'electricit�, cette norme est finalement peu contraignante. Une
installation aux normes accessibilit� par contre choque souvent au
premier regard car peu r�pandue encore et les gens se demandent si


l'electricien a pas bu...

Le soucis avec l'electricit� c'est le manque d'informations des
locataires avec les normes.

Je peux citer deux exemples:

- on pr�voit dans le tableau �lectrique un boitier de communication ou


on peut brancher une box et brasser directement sur les prises .

Quasiment personne ne se pose la question de l'utilit� des prises de
courant du tableau et de la possibilit� de mettre la box l�.


- J'ai une installation faite en 2003 avec des boitiers dcl sur
l'eclairage, il y'avait les douilles dcl de chantier avec dessus les

prises de connexion dcl definitives, mes locataires ont balanc� le


tout, ont ouvert les boites dcl pour cabler leurs luminaires avec un

domino ! Et le locataire est commercial dans un n�goce de batiment
pour professionnels !

C'est assez courant...

itague

unread,
Feb 2, 2010, 1:29:17 AM2/2/10
to

"Gilles 80RT" <gillesgrou...@npmail.fr> a �crit dans le message de
news:hk7pn4$r9d$1...@williams.bete-des-vosges.org...

> JC a bafouill�
>
>> c'est tjs le cas aujourd'hui. les douilles finissent la plupart du
>> temps � la poubelle avec la fiche, et le luminaire est directement
>> raccord� avec des dominos. :-(
>
> C'est pas un souci puisque l'objectif initial est atteint : vendre 5 euros
> une boite d'encastrement jusque l� vendue � 0.35...

Ca c'est le cot� commerce. Mais l'objectif r�el �tait d'�viter que les
locataires partant coupent (enfin tirent dessus comme des malades) les fils
� ras pour emmener leur domino.
Et j'en ai vu quelques fils tir�s et cass�s dans la gaine.

La Bete des Vosges (Francis Chartier)

unread,
Feb 2, 2010, 2:24:12 AM2/2/10
to
Le Mon, 01 Feb 2010 13:16:18 -0800, Mayeute a écrit :

>- J'ai une
> installation faite en 2003 avec des boitiers dcl sur l'eclairage, il
> y'avait les douilles dcl de chantier avec dessus les prises de connexion
> dcl definitives, mes locataires ont balancé le tout, ont ouvert les
> boites dcl pour cabler leurs luminaires avec un domino ! Et le locataire
> est commercial dans un négoce de batiment pour professionnels !

Il y a 2 ans quand j'ai refait une partie de l'électricité de mon RdC,
impossible de trouver des boites DCL murales à encastrer dans les GSB
autour de chez moi, j'ai du aller chez un revendeur pro.
Les vendeurs ne savaient même pas que ça existait...
De la même manière qu'on n'y trouve toujours pas de Wago ou similaires,
uniquement des dominos.
Idem pour les prises RJ45 murales ou sur goulotte qui commencent à peine
à apparaître et sont peu suivies. Et comme de toute façon ils ne vendent
pas de cable ethernet...

--
La Bête des Vosges

gu1om

unread,
Feb 2, 2010, 2:56:17 AM2/2/10
to

je pense que les nanismes ou des dᅵficiences des bras par exemple
doivent aussi etre pris en compte pour la hauteur, et ca n'empeche pas
d'habiter dans un immeuble sans ascenseur

--
Guillaume