delta dore tywatt 1000 - clé clignotante

1,081 views
Skip to first unread message

Séb.

unread,
Jan 23, 2016, 4:40:20 AM1/23/16
to
Salut,

j'ai depuis peu la clé qui clignote.
j'ai donc cherché la doc etc

la touche i ne me donne aucun code erreur
sur le boîtier au tableau, le voyant bus est fixe vert

je dois êre un peu miro, mais le truc retour aux paramètres usine, j'y
arrive pas (c'est quoi les touches 1, 2, R, lesquelles ?)

une idée ?

précision : il y a peu, je n'avais plus d'affichage, il m'a fallu couper
l'alim du boîtier au tableau, attendre un peu, remettre le jus et c'est revenu

merci

--
Séb.

Nul

unread,
Jan 23, 2016, 5:38:21 AM1/23/16
to
Message has been deleted

micho...@gmail.com

unread,
Jan 29, 2018, 4:20:29 AM1/29/18
to
Le samedi 23 janvier 2016 10:40:20 UTC+1, Séb. a écrit :
Elle correspond au délai avant l'entretien de la chaudière (c'est automatique)
Pour la faire disparaitre, mettez la molette de votre calybox sur la position des "roues"
appuyez sur OK 3 secondes
Puis appui bref sur le petit 2
2-01 s'affiche
Faites OK plusieurs fois jusqu'au menu 2-20
Sur ce menu, utilisez + ou - pour remettre le compteur soit à 365 pour qu'il vous rappelle la maintenance dans 1 an soiit sur "---" pour ne plus qu'il vous le rappelle