Methode pour mesurer la prise de terre avec un multimètre ?

26,781 views
Skip to first unread message

f c

unread,
Mar 5, 2009, 10:44:38 AM3/5/09
to
Salut à tous

Sujet déja sans doute évoqué ici mais je n'est pas trouvé en parcourant le
forum.....

Peut-on messurer un prise de terre avec un multimétre type metrix ?
ou tout du moins l'estimer sans mettre les doigts dans la prise ....

Quelle devrais étre la mesure entre neutre et terre ?

merci

FaB

Pierre-François (f5bqp_pfm)

unread,
Mar 5, 2009, 11:18:55 AM3/5/09
to

"f c" <fabric...@hotmail.com> a écrit dans le message de news:
49aff360$0$9787$426a...@news.free.fr...

Je dirai que cette mesure n'est pas bonne, mais bon, attendons les autres
réponses.
Je ne suis pas un grand spécialiste...

pf

>


Matthieu

unread,
Mar 5, 2009, 11:24:36 AM3/5/09
to
Il me semble que la terre se mesure avec un telluromètre et non pas un
multimètre "standard"


"f c" <fabric...@hotmail.com> a écrit dans le message de news:
49aff360$0$9787$426a...@news.free.fr...

Jide

unread,
Mar 5, 2009, 11:43:18 AM3/5/09
to
Le Thu, 05 Mar 2009 16:44:38 +0100, f c a écrit:

> Sujet déja sans doute évoqué ici mais je n'est pas trouvé en parcourant
> le forum.....

Parcourez mieux, c'est un sujet qui a été traité cent fois, même
récemment! :-)
La réponse est: "NON", avec un multimètre ce ne peut être qu'un bricolage
approximatif
J.D.

alain1951

unread,
Mar 5, 2009, 11:58:35 AM3/5/09
to

"Matthieu" <t...@tac.net> a écrit dans le message de
news:49affcbe$0$23727$426a...@news.free.fr...

> Il me semble que la terre se mesure avec un telluromètre et non pas un
> multimètre "standard"
>

Exact. (Mais c'est tellurohmmètre).

Un bon électricien doit avoir ça, mais si tu as un copain dans les services
techniques d'EDF ou de France Telecom, tu dois pouvoir trouver.
(Moi je m'en servait à France Telecom pour vérifier la prise de terre des
centraux téléphoniques, dans la campagne.)


Message has been deleted

f c

unread,
Mar 5, 2009, 12:05:45 PM3/5/09
to
Vu que la mesure parrait difficile , je reprecise mieux ma question :

Je realise des travaux d'extension avec un tableau divisionnaire à 20 m , je
vais donc me re-brancher sur la terre existante (cable cuivre enfouit dans
les fouilles / fondation de ma maison)
comment puis-je controler la bonne continuité du circuit de terre ajouté ?

Y a t il un risque qu'elle soit mauvaise dans mon cas ?

merci

FaB

"f c" <fabric...@hotmail.com> a écrit dans le message de news:
49aff360$0$9787$426a...@news.free.fr...

alain1951

unread,
Mar 5, 2009, 12:13:36 PM3/5/09
to

"Thierry Schollier" <sna...@alussinan.org> a écrit dans le message de
news:gop3va.3...@snabuun.be...
> f c nous disait ici-même:

>
> > Sujet déja sans doute évoqué ici mais je n'est pas trouvé en parcourant
le
> > forum.....
>
> Faites une recherche avec "telluromètre" et "tellurohmmètre" et vous aurez
> gagné une belle empoignade en prime.
> --
> Thierry.

http://fr.wiktionary.org/wiki/tellurohmmètre

http://fr.wiktionary.org/wiki/telluromètre

CQFD.


Droger Jean-Paul

unread,
Mar 5, 2009, 12:30:08 PM3/5/09
to
f c a couché sur son écran :

si la terre est bonne au Metrix, elle l'est forcément au tellurohmètre,
par contre si elle n'y est pas, ben faut le zappareil ad hoc!!!

--
Pour m'envoyer un mail, remplacer anti par droger et manama par
wanadoo; to send me directly a mail replace anti with droger and manama
with wanadoo;
anti.je...@manama.fr


hpspt

unread,
Mar 5, 2009, 12:19:01 PM3/5/09
to
Bonsoir
A propos, chez moi, le consuel a vérifié la terre sans telluromètre, sans
meme aller dehors ni debrancher la terre, juste en branchant un instrument
adéquat dans une prise.
Je n'ai pas compris comment c'est possible et je regrette de ne pas lui
avoir posé la question.
Des infos a ce sujet?

hpspt


alain1951

unread,
Mar 5, 2009, 12:43:00 PM3/5/09
to

"Droger Jean-Paul" <anti.je...@manama.fr> a écrit dans le message de
news:mn.2c567d933...@manama.fr...

> f c a couché sur son écran :
> > Vu que la mesure parrait difficile , je reprecise mieux ma question :
> >
> > Je realise des travaux d'extension avec un tableau divisionnaire à 20 m
, je
> > vais donc me re-brancher sur la terre existante (cable cuivre enfouit
dans
> > les fouilles / fondation de ma maison)
> > comment puis-je controler la bonne continuité du circuit de terre ajouté
?
> >
> > Y a t il un risque qu'elle soit mauvaise dans mon cas ?
> >
> > merci
> >

Une façon un peu "empirique" de tester le différentiel:

Par exemple pour un 30 mA:
Mettre une ampoule de 10W entre la phase et la terre ( ~50 mA) (un bout de
cable, une douille, et 2 pointes de touche ISOLEES). Le différentiel doit
déclencher.
Avec une ampoule de 5W (~25mA), il ne doit pas déclencher.


Jacques Lawarrée

unread,
Mar 5, 2009, 12:44:30 PM3/5/09
to
Bonsoir

Moi aussi...

Suis pas sûr qu'il a mesuré la résistance de dispersion de la terre.
Il a, à mon avis, contrôlé uniquement si la terre était bien raccordée aux
différentes prises.

Jacques

Et pourtant j'ai réalisé plus cent installations et toutes ont été
contrôlées par un télluromètre.

"hpspt" <hp...@nowhere.fr> a écrit dans le message de news:
49b0098a$0$2754$ba4a...@news.orange.fr...

Pita

unread,
Mar 5, 2009, 12:43:51 PM3/5/09
to

"f c" <fabric...@hotmail.com> a écrit
> Vu que la mesure parrait difficile , je reprecise mieux ma question :
>
> Je realise des travaux d'extension avec un tableau divisionnaire à 20 m ,
> je vais donc me re-brancher sur la terre existante (cable cuivre enfouit
> dans les fouilles / fondation de ma maison)
> comment puis-je controler la bonne continuité du circuit de terre ajouté ?
> Y a t il un risque qu'elle soit mauvaise dans mon cas ?
============
En prolongeant le réseau avec les conducteurs réglementaires ( en monophasé,
phase neutre et terre même section) tu pourras vérifier avec un multimètre,
la bonne continuité de cette prolongation.
La qualité de la terre sera exactement identique à celle du batiment
principal c'est tout.
Si tu te poses la question : "Est-ce que ma prise de terre générale est
bonne ? "
Tu ne peux le verifier cette fois avec un multimetre, il faudra la tester
avec un appareil de mesure adéquat , ce qui necessite aussi une pratique
professionnelle de la méthode .


Gilles 80RT

unread,
Mar 5, 2009, 12:32:30 PM3/5/09
to
f c a bafouillé :

> Vu que la mesure parrait difficile , je reprecise mieux ma question :
>
> Je realise des travaux d'extension avec un tableau divisionnaire à 20
> m , je vais donc me re-brancher sur la terre existante (cable cuivre
> enfouit dans les fouilles / fondation de ma maison)
> comment puis-je controler la bonne continuité du circuit de terre
> ajouté ?
>
> Y a t il un risque qu'elle soit mauvaise dans mon cas ?

Dans ce cas, le contrôleur pemettra bien de vérifier la continuité du
raccordement à la terre existante.

De plus, avec un cable dans les fouilles c'est sans doute une bonne, voire
une très bonne terre et donc si le raccordement est fait correctement il n'y
a aucune raison que ça ne marche pas.


--

Gilles (Audois...mais pas à l'oeil ! )


Droger Jean-Paul

unread,
Mar 5, 2009, 1:10:22 PM3/5/09
to
alain1951 avait prétendu :

oui, mais en 220 V faut les trouver !!!

alain denis

unread,
Mar 5, 2009, 12:59:04 PM3/5/09
to

la reponse est globalement NON
Mais quelle mesure veux-tu faire?
Mesurer une prise de terre: c'est vague tu veux peut etre demander sa
resistance : avec un multimetre pas de solution simple
Estimer :meme chose
Tu demandes la mesure entre terre et neutre: quelle mesure? ohm, volts.
Pas de solution simple avec un multimetre, surtout les numeriques qui ont
une tres forte impedance.
Seul moyen un appareil specifique
--

Alain


alain1951

unread,
Mar 5, 2009, 1:04:31 PM3/5/09
to

"Droger Jean-Paul" <anti.je...@manama.fr> a écrit dans le message de
news:mn.2c7e7d93a...@manama.fr...
> alain1951 avait prétendu :
...

> >
> > Une façon un peu "empirique" de tester le différentiel:
> >
> > Par exemple pour un 30 mA:
> > Mettre une ampoule de 10W entre la phase et la terre ( ~50 mA) (un bout
de
> > cable, une douille, et 2 pointes de touche ISOLEES). Le différentiel
doit
> > déclencher.
> > Avec une ampoule de 5W (~25mA), il ne doit pas déclencher.
>
> oui, mais en 220 V faut les trouver !!!
>

Des ampoules pour veilleuse, four ou micro-onde. Pas de problème. Ca se
trouve.


Gilles 80RT

unread,
Mar 5, 2009, 12:57:32 PM3/5/09
to
alain1951 a bafouillé :

> Une façon un peu "empirique" de tester le différentiel:

> Mettre une ampoule de 10W entre la phase et la terre

Une façon moins empirique : appuyer sur le bouton de test ;-)

Gilles 80RT

unread,
Mar 5, 2009, 1:03:28 PM3/5/09
to
hpspt a bafouillé :

C'est juste un petit testeur qui branche une résistance entre phase et
terre. Il y a 3 ou 4 valeurs de résistance qui permettent de contrôler que
l'installation déclenche bien pour un courant de 10, 30, 100 ou 500mA.
Ce n'est pas à proprement parler une mesure de la résistance de terre, mais
une mesure du degré de protection de l'installation.
Beaucoup d'électriciens ont ça dans leur caisse pour une pré-vérification
(j'en ai un et il n'a jamais été démenti lors du contrôle) mais en principe
le Consuel ne devrait pas s'en contenter...

alain1951

unread,
Mar 5, 2009, 1:15:33 PM3/5/09
to

"alain1951" <bul...@wanamoo.fr> a écrit dans le message de
news:49b013dc$0$2743$ba4a...@news.orange.fr...

Ou des ampoules à économie d'énergie. Ca commence à 5W.


Claude

unread,
Mar 5, 2009, 1:25:37 PM3/5/09
to
"alain1951" a écrit

> Des ampoules pour veilleuse, four ou micro-onde. Pas de problème. Ca se
> trouve.
Oui, mais de là à dire que ça se comporte comme une résistance, il y a un
pas. C'est un vieux problème bien connu : à froid la résistance va être
beaucoup plus faible qu'à chaud et plaf l'inter diff qui ne devait pas
déclencher.
Claude


Pim

unread,
Mar 5, 2009, 1:35:17 PM3/5/09
to
Gilles: Ce dont tu parle c'est seulement pour tester le seuil de
déclenchement des DDR.
Pour mesurer la terre sans telurotruc il faut un appareil spécifique de
mesure de terre par impédance de boucle, ça se branche direct dans la
prise et tu as ta valeur de terre, condition indispensable: Il faut que
l'installation soit alimentée, autre inconvénient: La chaudiére si elle
est raccordée par des canalisations métalliques au réseau d'eau peut
faire office de prise de terre alors qu'il n'y a même pas de piquet de
terre...

Gilles 80RT a écrit :

Pita

unread,
Mar 5, 2009, 1:39:36 PM3/5/09
to

"alain1951" <bul...@wanamoo.fr> a écrit dans le message de news:
49b00ed1$0$17751$ba4a...@news.orange.fr...
=============
Cet exemple ne prouvera pas que la terre est bonne , ni même qu'il y ai une
prise, un piquet de terre , car si comme cela doit etre , les objets
métalliques de la maison (tuyaux, armatures, plomberie ...) sont connectés
au circuit interne de terre ... le différentiel agira.
>
>


Droger Jean-Paul

unread,
Mar 5, 2009, 1:57:36 PM3/5/09
to
Claude a présenté l'énoncé suivant :

oui, coup classique et question de cours!! pourquelles raisons allume t
on les loupiottes dans les grandes salles par parties ou à tension
réduite?

Gilles 80RT

unread,
Mar 5, 2009, 1:52:05 PM3/5/09
to
Pim a bafouillé :

> Gilles: Ce dont tu parle c'est seulement pour tester le seuil de
> déclenchement des DDR.

Oui, c'est bien ce que j'ai dit...

Modeste

unread,
Mar 5, 2009, 6:51:53 PM3/5/09
to
Bonsour® f c

> comment puis-je controler la bonne continuité du circuit de terre
> ajouté ?

il ne s'agit donc pas de mesurer la valeur de cette prise de terre ...
http://www.chauvin-arnoux.com/Groupe/pdf_mag/mesure.terre_cam_F_55.pdf

s'il ne s'agit que de controler la continuité du circuit de terre ajouté, un multimetre convient parfaitement,
il suffit de mesurer en boucle aux extremités
selon la section de ce conducteur la résistance ne devrait pas dépasser 2 à 3 ohm, (de préference moins)

Dans le cas de prises de terre multiples, il est nécessaire de les relier entre elles par un conducteur de section 16 mm2 en cuivre isolé ou 25 mm2 en cuivre nu, afin d'éviter que deux masses simultanément accessibles soient reliées à des systèmes de terre différents.


La Bete des Vosges (Francis Chartier)

unread,
Mar 6, 2009, 3:16:14 AM3/6/09
to
Le Thu, 05 Mar 2009 18:57:32 +0100, Gilles 80RT a écrit :

> Une façon moins empirique : appuyer sur le bouton de test ;-)

Penser à arrêter proprement les serveurs et les différents micros avant...

--
La Bête des Vosges
NMDPCJLS, JLSCT

JC

unread,
Mar 6, 2009, 11:27:27 AM3/6/09
to

> Avec une ampoule de 5W (~25mA), il ne doit pas déclencher.

Perdu... un Diff 30mA peut déclencher à 15mA !
30mA c'est la valeur max à laquelle il est certifié avoir déclenché.

JC.

JC

unread,
Mar 6, 2009, 11:38:51 AM3/6/09
to
Le 05/03/2009 18:19, hpspt a ecrit :

En general ils font deux types de mesures.
Ils testent la continuité de la terre entre la barrete de coupure et les
differentes prises/éclairages, et ils font la mesure de la terre.
Pour cela ils ouvrent le circuit de terre au niveau de la barrette de
coupure, et utilisent un appareil qui génére un courant de fuite entre
la phase et la terre. En partant du principe que le neutre qui est mis à
la terre au niveau des distributeurs EDF (et en supposant qu'elle est
parfaite) il suffit d'appliquer la loi d'ohm (U=R.I) pour la déduire.
Il y a la méthode des 3 piquets, mais cela n'est pas possible en milieu
urbain ou la seule terre visible sont des les pots de fleurs.. ;-)


JC.
>
>

a.elm...@gmail.com

unread,
Jun 23, 2014, 3:49:59 AM6/23/14
to

bp

unread,
Jun 23, 2014, 4:04:31 AM6/23/14
to
Le 23/06/2014, a.elm...@gmail.com a supposᅵ :
> Le jeudi 5 mars 2009 15:44:38 UTC, f c a ᅵcritᅵ:
>> Salut ᅵ tous
>>
>> Sujet dᅵja sans doute ᅵvoquᅵ ici mais je n'est pas trouvᅵ en parcourant le
>> forum.....
>>
>> Peut-on messurer un prise de terre avec un multimᅵtre type metrix ?
>> ou tout du moins l'estimer sans mettre les doigts dans la prise ....
>>
>> Quelle devrais ᅵtre la mesure entre neutre et terre ?
>>
>> merci
>>
>> FaB

Ma rᅵponse ne va pas de dᅵpanner mais ᅵ l'ᅵpoque j'utilisais un
Megohmetre qui envoyait une tension dans un piquet plantᅵ ᅵ une
certaine distance du piquet de terre dont tu veux savoir si la
resistance est correcte(ma mᅵmoire n'est plus ce qu'elle ᅵtait et en
plus c'ᅵtait il y a plus de 40 ans) la resistance affichᅵe acceptait ou
pas la validitᅵ .

Maintenant est ce que la tension de la pile d'un voltmetre est
suffisent, je dirais non car la manivelle que j'actionnais pour envoyer
le jus produisais du 80 volts je crois , les expert te confirmeront ou
non

lobo

unread,
Jun 23, 2014, 4:37:28 AM6/23/14
to
Le 23/06/2014 10:04, bp a ᅵcrit :
> Le 23/06/2014, a.elm...@gmail.com a supposᅵ :
>> Le jeudi 5 mars 2009 15:44:38 UTC, f c a ᅵcrit :
Ce n'est pas possible de mesurer la rᅵsistance de terre avec un
multimᅵtre. Il faut utiliser un mesureur de terre. La mesure se fait
entre deux piquets auxiliaires et la terre ᅵ mesurer.
Voir ce lien, je n'ai pas d'actions chez eux mais c'est quand mᅵme un
rᅵfᅵrence
http://www.chauvin-arnoux.fr/groupe/pdf_mag/mesure.terre_cam_F_55.pdf

Sinon pour tester la terre, il y a ce genre de choses, souvent utilisᅵ
par les vᅵrificateurs d'installation.
http://www.catuelec.com/categorie/controles-et-mesures-bt/controleurs-dinstallation/controleur-mesureur-de-terre-et-de



Droger Jean-Paul

unread,
Jun 23, 2014, 4:48:24 AM6/23/14
to
a.elm...@gmail.com avait prᅵtendu :
> Le jeudi 5 mars 2009 15:44:38 UTC, f c a ᅵcritᅵ:
>> Salut ᅵ tous
>>
>> Sujet dᅵja sans doute ᅵvoquᅵ ici mais je n'est pas trouvᅵ en parcourant le
>> forum.....
>>
>> Peut-on messurer un prise de terre avec un multimᅵtre type metrix ?
>> ou tout du moins l'estimer sans mettre les doigts dans la prise ....
>>
>> Quelle devrais ᅵtre la mesure entre neutre et terre ?
>>
>> merci
>>
>> FaB

Bonjour,

en appromatif il faut essayer de faire passer un courant par la prise
de terre ᅵ partir d'une source ... et connaire la tension de cette
source qui doit donc aussi ᅵtre reliᅵe ᅵ la terre ... qui ne fasse pas
sauter le diffᅵrentiel ! Ca c'est le principe!!

Utiliser le neutre est une solution, mais le courant devra ᅵtre
infᅵrieur ᅵ 500 ou 600 mA pour ne pas faire sauter le diffᅵrentiel en
tᅵte, ne pas passer par un difᅵrentiel 30 mA et qu'il y ait de la
tension par rapport ᅵ la terre sur le neutre .. (ici il arrive qu'il
soit ᅵ 20V mais la terre est trᅵs bonne et un CC avec la terre fait
sauter la diffᅵrentiel presque toujours!!

Sinon une batterie de voiture (12V) dont une borne est mise ᅵ la terre
par une autre borne, pas toujours facile!!

Sinon la phase, un transfo d'isolement (cela ne se trouve pas partout)
des rᅵsistances additionnelles pour limiter le courant et on mesure ...

J'ai souvenir de TP de mesures de rᅵsistance de terre avec des montages
de ce genre lᅵ ... qui donnaient des rᅵsultats trᅵs trᅵs variables
suivant le jour et la saison, la variabilitᅵ ᅵtant un nombre entier qui
pouvait ᅵtre de 10 entre ᅵtᅵ sec et hiver pluvieux.


Ceci ᅵtant il existe maintenant une instrumentation plus prᅵcise, loin
d'ᅵtre gratuite et dont bien des pros se dipensent d'acheter!

Bonne semaine.

--
Pour m'envoyer un mail, remplacer anti par droger et invalid par
wanadoo; to send me directly a mail replace anti with droger and
invalid with wanadoo;
anti.je...@invalid.fr


Mayeute

unread,
Jun 23, 2014, 6:13:40 AM6/23/14
to
La méthode que le consuel a utilisé est un mesureur de boucle. Pour cela il faut que l'install soit raccordée au courant. On l'utilise surtout en ville ou tu peux pas planter les piquets sur la route....

Le testeur utilise la terre d'erdf car le neutre est raccordé à la terre sur leur réseau. Tu as une mesure par excès car l'appareil cumule la valeur de la terre du réseau.

Pour le différentiel, c'est un autre appareil, un testeur de différentiel.

TU dois pouvoir trouver un mesureur de terre à la location. Je crois que loxam en propose dans certaines agences. Etonnement beaucoup d'électricien n'en ont pas...

Ptilous

unread,
Jun 23, 2014, 6:28:09 AM6/23/14
to
Slt,
Ah, y a pas que moi pour les psychotropeS !

La terre, ne peut etre brancher sur le neutre, sauf en école d'ingegenieur ...

Jac

unread,
Jun 23, 2014, 7:05:40 AM6/23/14
to
"bp" <bpo...@free.fr> a ᅵcrit :

>> Le jeudi 5 mars 2009 15:44:38 UTC, f c a ᅵcrit :
>>> Salut ᅵ tous
>>>
>>> Sujet dᅵja sans doute ᅵvoquᅵ ici mais je n'est pas trouvᅵ en
>>> parcourant le forum.....
>>>
>>> Peut-on messurer un prise de terre avec un multimᅵtre type metrix ?
>>> ou tout du moins l'estimer sans mettre les doigts dans la prise ....
>>>
>>> Quelle devrais ᅵtre la mesure entre neutre et terre ?
>>>
>>> merci
>>>
>>> FaB
>
> Ma rᅵponse ne va pas de dᅵpanner

Certainement, il a dᅵ trouver la rᅵponse depuis 2009 :)

--

Mayeute

unread,
Jun 23, 2014, 7:06:17 AM6/23/14
to
> Ah, y a pas que moi pour les psychotropeS !
> La terre, ne peut etre brancher sur le neutre, sauf en école d'ingegenieur ...

renseigne toi et tu vas voir que tout le réseau final erdf sauf dans certains branchements spéciaux industriels ont leur neutre relié à la terre. Ca permet de maintenir le potentiel, éviter les surtensions lors d'orages, ...

Par exemple regarde ici on voit la tresse de la terre que j'ai repiqué sur le neutre de l'arrivée principale. Elle part dans un piquet de terre.

http://cjoint.com/14jn/DFxndZuaKx1_photos-0006.jpg

bp

unread,
Jun 23, 2014, 9:06:02 AM6/23/14
to
Aprᅵs mᅵre rᅵflexion, Jac a ᅵcrit :
Comme quoi !!!! on se fait voir !

lobo

unread,
Jun 23, 2014, 1:44:02 PM6/23/14
to
Le 23/06/2014 13:06, Mayeute a �crit :
>> Ah, y a pas que moi pour les psychotropeS !
>> La terre, ne peut etre brancher sur le neutre, sauf en �cole d'ingegenieur ...
>
> renseigne toi et tu vas voir que tout le r�seau final erdf sauf dans certains branchements sp�ciaux industriels ont leur neutre reli� � la terre. Ca permet de maintenir le potentiel, �viter les surtensions lors d'orages, ...
>
> Par exemple regarde ici on voit la tresse de la terre que j'ai repiqu� sur le neutre de l'arriv�e principale. Elle part dans un piquet de terre.
>
> http://cjoint.com/14jn/DFxndZuaKx1_photos-0006.jpg
>
Surprenant ce raccordement si c'est un REMBT, l'arriv�e doit se faire au
moins en 95 mm2 et la terre doit �tre au moins en 25 mm2. N�ammoins le
travail est soign� et je n'en doutais pas de votre part. Le guide
Sequelec lotissements fournira des �clairages int�ressants.

Mayeute

unread,
Jun 23, 2014, 3:01:15 PM6/23/14
to
> Surprenant ce raccordement si c'est un REMBT, l'arriv�e doit se faire au
> moins en 95 mm2 et la terre doit �tre au moins en 25 mm2. N�ammoins le
> travail est soign� et je n'en doutais pas de votre part. Le guide
> Sequelec lotissements fournira des �clairages int�ressants.

c'est bien du 4x95² alu et la tresse est en 25²
Sur les dérivations individuelles je repars en 2x35

lobo

unread,
Jun 23, 2014, 3:18:54 PM6/23/14
to
Très bien, effet trompeur de la photo, j'aurais juré du 4x35 et 10 mm2
sur les dérivations ainsi que pour la terre.

A noter pour ceux qui ne le sauraient pas que cette terre est une terre
réseau destinée à évacuer des courants de défauts et qu'elle ne doit en
aucun cas être connectée à la terre des masses des logements qui sert à
la protection des personnes.

Mayeute

unread,
Jun 23, 2014, 3:25:29 PM6/23/14
to

> A noter pour ceux qui ne le sauraient pas que cette terre est une terre
> réseau destinée à évacuer des courants de défauts et qu'elle ne doit en
> aucun cas être connectée à la terre des masses des logements qui sert à
> la protection des personnes.

ça mérite d'être précisé... Mais là faut vraiment être motivé car le rembt est plombé...


lobo

unread,
Jun 23, 2014, 3:35:52 PM6/23/14
to
Le 23/06/2014 21:25, Mayeute a �crit :
>
>> A noter pour ceux qui ne le sauraient pas que cette terre est une terre
>> r�seau destin�e � �vacuer des courants de d�fauts et qu'elle ne doit en
>> aucun cas �tre connect�e � la terre des masses des logements qui sert �
>> la protection des personnes.
>
> �a m�rite d'�tre pr�cis�... Mais l� faut vraiment �tre motiv� car le rembt est plomb�...
>
>
Pour de plus en plus de gens, le plomb ne repr�sente plus la barri�re
infranchissable qu'il a �t� par le pass�.

.

unread,
Jun 23, 2014, 3:56:58 PM6/23/14
to
Le 23/06/2014 13:06, Mayeute a �crit :
>> Ah, y a pas que moi pour les psychotropeS !
>> La terre, ne peut etre brancher sur le neutre,
sauf en �cole d'ingegenieur ...
>
> renseigne toi et tu vas voir que tout le r�seau final erdf sauf dans certains branchements sp�ciaux industriels ont leur neutre reli� � la terre.




Ca permet de maintenir le potentiel, �viter les surtensions lors
d'orages, ...
ben ca m'�tonnerait fort ....mais bon


>
> Par exemple regarde ici on voit la tresse de la terre que j'ai repiqu� sur le neutre de l'arriv�e principale.
Elle part dans un piquet de terre.
>
> http://cjoint.com/14jn/DFxndZuaKx1_photos-0006.jpg
.../...


mise au neutre locale
*** avec accord du distributeur ***
;-)
qui est cens� avoir tous les consuels des clients sous zone d'influence

Dans le neuf , no problem
dans le mixte pavillonnaire et urbain-rue jumel� ....faites gaffe






V
>

georges....@terega.fr

unread,
Mar 31, 2020, 3:50:00 AM3/31/20
to
Le jeudi 5 mars 2009 18:43:00 UTC+1, alain1951 a écrit :
> "Droger Jean-Paul" <anti.je...@manama.fr> a écrit dans le message de
> news:mn.2c567d933...@manama.fr...
> > f c a couché sur son écran :
> > > Vu que la mesure parrait difficile , je reprecise mieux ma question :
> > >
> > > Je realise des travaux d'extension avec un tableau divisionnaire à 20 m
> , je
> > > vais donc me re-brancher sur la terre existante (cable cuivre enfouit
> dans
> > > les fouilles / fondation de ma maison)
> > > comment puis-je controler la bonne continuité du circuit de terre ajouté
> ?
> > >
> > > Y a t il un risque qu'elle soit mauvaise dans mon cas ?
> > >
> > > merci
> > >
>
> Une façon un peu "empirique" de tester le différentiel:
>
> Par exemple pour un 30 mA:
> Mettre une ampoule de 10W entre la phase et la terre ( ~50 mA) (un bout de
> cable, une douille, et 2 pointes de touche ISOLEES). Le différentiel doit
> déclencher.
> Avec une ampoule de 5W (~25mA), il ne doit pas déclencher.

Totalement faux...Je suis vérificateur et formateur Apave depuis plus de 25 ans; et je lis tous cs changes truffés d'inepties. Un 30mA déclenche entre 15mA et 30mA et tout technicien digne de ce nom le sait. Alors STOP tous ces commentaires faux.

siger

unread,
Mar 31, 2020, 4:01:37 PM3/31/20
to
georges....@terega.fr avait prétendu :

> Totalement faux...Je suis vérificateur et formateur Apave depuis plus de 25
> ans; et je lis tous cs changes truffés d'inepties. Un 30mA déclenche entre
> 15mA et 30mA et tout technicien digne de ce nom le sait. Alors STOP tous ces
> commentaires faux.

Et une fois encore, comme sur tous les forums que je fréquente, les
formateurs sont les moins pédagogues.

--
siger

Aegidius

unread,
Mar 31, 2020, 6:01:39 PM3/31/20
to
Souvent le plus simple est d'en refaire une autre...

Sur les chantiers les électriciens relient une phase (ou le neutre je
sais plus) et la terre par l'intermédiaire d'une ampoule (a filament !)
et si la terre est bonne ça doit faire sauter le disjoncteur...

L'ampoule de 75w de mémoire...

jdd

unread,
Apr 1, 2020, 2:15:17 AM4/1/20
to
j'espère que les électriciens professionnels sont équipés de mesureur de
terre, de nos jours

une question, car je ne suis pas du tout spécialiste: cet appareil
est-il adéquat pour un contrôle de terre chez un particulier?

https://fr.aliexpress.com/item/4000415074553.html

sinon il y a-t-il un appareil à prix raisonnable pour ce faire sur ali
(par exemple)

merci
jdd

--
http://dodin.org

Aegidius

unread,
Apr 1, 2020, 6:52:38 AM4/1/20
to
Le 01/04/2020 à 08:15, jdd a écrit :
> Le 01/04/2020 à 00:01, Aegidius a écrit :
>> Souvent le plus simple est d'en refaire une autre...
>>
>> Sur les chantiers les électriciens relient une phase (ou le neutre je
>> sais plus) et la terre par l'intermédiaire d'une ampoule (a filament !)
>> et si la terre est bonne ça doit faire sauter le disjoncteur...
>>
>> L'ampoule de 75w de mémoire...
>>
> j'espère que les électriciens professionnels sont équipés de mesureur de
> terre, de nos jours

De mon temps ils pratiquaient comme ça...

> une question, car je ne suis pas du tout spécialiste: cet appareil
> est-il adéquat pour un contrôle de terre chez un particulier?
>
> https://fr.aliexpress.com/item/4000415074553.html

Ce n'est qu'un Multi-mêtre même assez basique


> sinon il y a-t-il un appareil à prix raisonnable pour ce faire sur ali
> (par exemple)

Justement c'est le problème c'est cher

Aegidius

unread,
Apr 1, 2020, 6:55:32 AM4/1/20
to
Le 01/04/2020 à 08:15, jdd a écrit :
> Le 01/04/2020 à 00:01, Aegidius a écrit :
>> Souvent le plus simple est d'en refaire une autre...
>>
>> Sur les chantiers les électriciens relient une phase (ou le neutre je
>> sais plus) et la terre par l'intermédiaire d'une ampoule (a filament !)
>> et si la terre est bonne ça doit faire sauter le disjoncteur...
>>
>> L'ampoule de 75w de mémoire...

je viens de lire 50w

un site entre autres

https://www.systemed.fr/forum-bricolage/tester-la-terre-de-son-habitation-avec-une-ampoule-t46956.html

Aegidius

unread,
Apr 1, 2020, 6:58:18 AM4/1/20
to
j'en remets une petite couche c'est la phase qu'il faut brancher d'un
coté et la terre de l'autre...

jdd

unread,
Apr 1, 2020, 7:35:52 AM4/1/20
to
Le 01/04/2020 à 12:52, Aegidius a écrit :
> Le 01/04/2020 à 08:15, jdd a écrit :

>> https://fr.aliexpress.com/item/4000415074553.html
>
> Ce n'est qu'un Multi-mêtre même assez basique
>
>
ah oui, j'avais confondu M ohms et ohms...

je suppose que ça c'est du même genre que l'ampoule?

https://fr.aliexpress.com/item/4000270868262.html

ou même ça en France:

https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/testeur-de-prises-multimetrix-non-v-e165601

ou, peut-être mieux?

https://www.amazon.fr/KKmoon-Testeur-Electrique-Automatique-Tension/dp/B01GFYHQG0/

Yves Tabouret

unread,
Apr 1, 2020, 7:54:22 AM4/1/20
to
Celui d'Amazon est aussi chez Ali, mais à moitié prix :
https://is.gd/yrZRwS

jdd

unread,
Apr 1, 2020, 8:02:57 AM4/1/20
to
Le 01/04/2020 à 13:54, Yves Tabouret a écrit :

> Celui d'Amazon est aussi chez Ali, mais à moitié prix :
> https://is.gd/yrZRwS
>
merci :-)

mais avant de commander, il faut que vérifie si je n'en ai pas déjà un :-)

c'est si rare d'usage...

jdd

--
http://dodin.org

Droger Jean-Paul

unread,
Apr 1, 2020, 8:22:13 AM4/1/20
to
georges....@terega.fr a exprimé avec précision :
Bonjour,


là il me reste en mémoire une après midi de TP sur la question, en nous
laissant le temps de faire quelques expérimentations, à nous de les
inventer et chercher le matos nécéssaire (en fin de dernière année
d'ingénieur)

En fait nous avons fait le test décrit en une 1/2h environ, et il
restait donc 3.5h pour "i,venter"! Nous avons donc modifié:

- la valeur du courant injecter
- la forme et fréquence du courant

d'abord sur sol tel qu'il était puis nous avions versé des sceaux d'eau
..

En conclusion la valeur mesurée a varié au moins entre 1 et 50 suivant
sol normal, faible courant et courant important sol mouillé ...

Tout cela devait nous faire réfléchir sur cette mesure ...

Cela était en 1964, les normes étaient différentes et la protection
adaptée à ces manips, je ne sais pas si cela serait encore possible
maintenant ...
Déjà y injecter un courant dans le neutre, c'est pas des plus évidents
à moins de court circuiter le différentiel, et là vous etes hors norme;
à moins d'etre en régime d'essai "habilitation spécifique?" qui
demanderait, à minima, de faire une étude sur les dangers et less
rotections à mettre en oeuvre!!

Bonne soirée.

JP

--
anti.je...@invalid.fr
Pour m'envoyer un mail, remplacer anti par droger ,invalid par wanadoo;
to send me directly a mail replace anti with droger, invalid with
wanadoo;

Every.body

unread,
Apr 1, 2020, 9:19:21 AM4/1/20
to
Droger Jean-Paul a formulé la demande :
> d'abord sur sol tel qu'il était puis nous avions versé des sceaux d'eau ..

et le garde des sceaux a laissé faire ?

--
Ne pas confondre signature et non signature
A propos de signature
http://www.usenet-fr.net/fur/minis-faqs/signatures.html

zos

unread,
Apr 1, 2020, 12:59:52 PM4/1/20
to
Il se trouve que Droger Jean-Paul a formulé :
Un petit pipi sur le piquet aide pas mal. Ou un peu d epurin mais là ça
se voit, enfin se sent...

Jac

unread,
Apr 1, 2020, 1:54:26 PM4/1/20
to
Every.body a formulé la demande :
> Droger Jean-Paul a formulé la demande :
>> d'abord sur sol tel qu'il était puis nous avions versé des sceaux d'eau ..
>
> et le garde des sceaux a laissé faire ?

Ben oui, il est sot.

Jac

unread,
Apr 1, 2020, 1:56:10 PM4/1/20
to
zos a présenté l'énoncé suivant :

> Un petit pipi sur le piquet aide pas mal.

Tu fais ça au bitomètre ?

Marc M.

unread,
Apr 1, 2020, 3:42:15 PM4/1/20
to
Une petite devinette :

Un sot, monté sur un cheval, portait dans un seau le sceau du roi. Le
cheval fit un saut et les trois ..... tombèrent.
Bon quel sot je suis, j'attends la réponse.

Jac

unread,
Apr 1, 2020, 7:32:00 PM4/1/20
to
Après mûre réflexion, Marc M. a écrit :

> Une petite devinette :
>
> Un sot, monté sur un cheval, portait dans un seau le sceau du roi. Le cheval
> fit un saut et les trois ..... tombèrent.
> Bon quel sot je suis, j'attends la réponse.

Elle se trouve à Sceaux, chez Alf92.

Alf92

unread,
Apr 1, 2020, 8:00:14 PM4/1/20
to
Jac :
Sceaux c'est limite la campagne !
moi j'ai le métro en bas de chez moi...
https://tinyurl.com/scf4qre

Jac

unread,
Apr 2, 2020, 3:09:04 AM4/2/20
to
Alf92 a couché sur son écran :
Oui mais c'est le 92 !
Je connais bien B.B.*, spécialement le Quai-du Point-du-Jour où ma
femme dirigeait une grosse boîte. Et Si tu veux bien bouffer, je te
conseille les Auvergnats du Parc des Princes :) Et pas très cher, tu as
intérêt à apporter ton estomac si tu ne veux pas caler avant le dessert
!

* Berthe Bérurier aussi :)

Michel

unread,
Apr 2, 2020, 3:28:17 AM4/2/20
to
De mémoire, il manque une information:
Un sot, monté sur un cheval, porte dans un seau peu large, le sceau du roi.
Le cheval fait un saut et l'étroit seau tombe.

Alf92

unread,
Apr 2, 2020, 7:17:02 AM4/2/20
to
Jac :
le Restaurant du Parc, le Relais de Bretagne,... y a qques bonnes
tables simples et pas chères à Boulogne

Jo Engo

unread,
Apr 2, 2020, 9:28:43 AM4/2/20
to
Le Wed, 01 Apr 2020 00:01:37 +0200, Aegidius a écrit :

> L'ampoule de 75w de mémoire...

60W



--
ATHÉE : Un peuple d'athées ne saurait subsister
-+- Flaubert, Gustave ; Dictionnaire des idées reçues -+-

marchand...@gmail.com

unread,
Apr 20, 2020, 5:51:47 AM4/20/20
to
Le jeudi 5 mars 2009 16:44:38 UTC+1, f c a écrit :

> Peut-on messurer un prise de terre avec un multimétre type metrix ?
> ou tout du moins l'estimer sans mettre les doigts dans la prise ....

** Qu'avec un multimètre : non. Se bricoler un telluromètre utilisant le multimètre : oui. Voici comment moi je procède. J'utilise un transformateur abaisseur 24 ou 48 V. Je fait circuler un courant entre la prise de terre (à mesurer) et un piquet de terre planté à une vingtaine de mètres. Je mets une résistance série pour limiter le courant vers 1 A si nécessaire. Je mesure la tension entre la prise de terre et un deuxième piquet disposé à l'opposé du piquet injecteur et j'applique la loi d'ohm. Dans ce deuxième circuit, le courant est quasi nul et donc la résistance de ce deuxième piquet est sans importance. Ce deuxième piquet est l'image d'une "terre lointaine" qui sert de référence. Chez moi, ma "terre fait quelques ohms" et je peux la mesurer.

La limite de la méthode est que la mesure est faite à 50 Hz et peut être perturbée par des "courants... vagabonds". Les vrais telluromètres utilisent un générateur basse fréquence, par exemple 40 Hz et on filtre la tension mesurée pour se débarrasser d'un résidu de 50 Hz parasite.

> Quelle devrais étre la mesure entre neutre et terre ?
** On ne peut pas mesurer cette résistance sur le réseau sous tension car le neutre est l'objet d'une chute de tension liée au courant des utilisateurs. Cette tension est mesurable entre neutre et terre chez l'abonné.


Droger Jean-Paul

unread,
Apr 20, 2020, 7:35:00 AM4/20/20
to
marchand...@gmail.com a présenté l'énoncé suivant :
non, la différence de tension entre terre et neutre est principalement
due au fait que le réseau triphasé est désiquilibré, c'est à dire que
les courants des 3 phases ne sont pas égaux (comme on l'apprend à
l'école) et que faire les calculs est fastidieux (en nombre complexe
avec un courant direct, un inverse tous les deux équilibrés je crois et
un homopolaire, c'est à peu près tout ce dont je me souviens...); il se
peut aussi, que le neutre du coin soit mis à la terre via une
impédance, mais là je connais moins!!

Bonne semaine.


Mais le principe est le bon!

marchand...@gmail.com

unread,
Apr 20, 2020, 8:01:00 AM4/20/20
to
Le lundi 20 avril 2020 13:35:00 UTC+2, Droger Jean-Paul a écrit :
> >> Quelle devrais étre la mesure entre neutre et terre ?
> > ** On ne peut pas mesurer cette résistance sur le réseau sous tension car le
> > neutre est l'objet d'une chute de tension liée au courant des utilisateurs.
> > Cette tension est mesurable entre neutre et terre chez l'abonné.

> non, la différence de tension entre terre et neutre est principalement
> due au fait que le réseau triphasé est désiquilibré, c'est à dire que
> les courants des 3 phases ne sont pas égaux

Je suis d'accord c'est parce que le triphasé n'est pas équilibré qu'il y a du courant dans le neutre et c'est ce courant qui produit une ddp au borne du conducteur neutre qu'on retrouve entre terre et neutre au niveau de l'abonné. Les plus grande partie des consommateurs, côté abonné, sont des utilisations monophasées 230 V.

> il se peut aussi, que le neutre du coin soit mis à la terre via une
> impédance, mais là je connais moins!!

En réseau public, je ne connais pas de cas où le neutre BT n'est pas mis directement à la terre. Il l'est au niveau du poste HT/BT et aussi, régulièrement, le long de la distribution. En fait c'est une sorte de réseau TNC, côté distribution (sauf que le neutre n'est pas jaune/vert).

Olivier Miakinen

unread,
Apr 20, 2020, 8:18:25 AM4/20/20
to
Bonjour,

Le 20/04/2020 14:00, marchand...@gmail.com a écrit :
>
> En réseau public, je ne connais pas de cas où le neutre BT n'est pas mis directement à la terre. Il l'est au niveau du poste HT/BT et aussi, régulièrement, le long de la distribution. En fait c'est une sorte de réseau TNC, côté distribution (sauf que le neutre n'est pas jaune/vert).

Pour que ton expérience soit utile à tous les lecteurs francophones
partout dans le monde (puisque la hiérarchie fr.* n'est pas liée à un
seul pays), il serait bien que tu dises au moins de quels pays tu
parles.

Par exemple, je ne suis pas sûr que la situation soit la même selon
qu'on habite au Québec, à Haïti, au Burkina Faso ou en Belgique.


--
Olivier Miakinen

Michel MARTIN

unread,
Apr 20, 2020, 9:41:43 AM4/20/20
to
Wouahh, j"ai dû manquer un paquet de leçons à l'école !!

En monophasé, chez l'abonné, il n'y a pas de courant sur le Neutre, tant
qu'il n'y a pas de consommation.

Lorsqu'il y a consommation d'énergie, un courant circule entre la phase
et le Neutre. Sur chacun de ces deux conducteurs, le courant est de même
valeur. S'il y a une différence, c'est qu'un courant de défaut apparait
quelque part chez l'utilisateur, entre la phase ou le Neutre vers la
Terre. Ce courant sera détecté par l'appareil de protection, le
différentiel (disjoncteur ou interrupteur). Suivant la valeur de ce
courant de défaut, il y aura ou non déclenchement du différentiel, donc
coupure du circuit.

Le Neutre est relié, au poste HT/BT du fournisseur, à la Terre. De ce
fait, on dit que le Neutre est à la Terre.

Le Neutre est distribué à l'abonné, mais pas la Terre (JAMAIS en
domestique, en France). Chez l'abonné, il y aura un (ou plusieurs)
piquet(s) de Terre (ou circuit en fond =de fouille). Il sera relié au
tableau de l'abonné, à travers une barrette de Terre. Barrette qui sera
ouverte UNIQUEMENT (et avec un outil) pour une mesure de la valeur de
cette prise de Terre.
Chez l'abonné, son réseau de protection est relié à la Terre.
On obtient alors un "régime de Neutre", le Régime TT .Maintenant (en
fait depuis de nombreuses années, on ne dit plus régime de Neutre, mais
Schéma de Liaison à la Terre, SLT.

Le Neutre, chez l'abonné, ne doit JAMAIS être relié à la Terre, sinon,
il y aura déclenchement immédiat du différentiel.
Le Neutre est relié au départ d'un réseau, au niveau du poste de
transformation HT/BT. Il ne sera jamais relié à la Terre le long du
réseau, alors que la Terre le sera (en général, à chaque pylône
d'éclairage).

Si la Terre était distribuée à l'abonné, on aurait un SLT appelé TN-S.
Il est presque équivalent au TT, mais la valeur des courants de défauts
est généralement plus élevée (circuit cuivre au lieu de Terre végétale).
La protection doit être plus adaptée dans ce cas. Mais c'est un régime
plus adapté à l'industrie, pas au domestique. Je rappelle qu'en France,
tous les abonnés BT sont alimentés en régime TT.
Michel



Olivier Miakinen

unread,
Apr 20, 2020, 10:30:46 AM4/20/20
to
Le 20/04/2020 à 15:41, Michel MARTIN répondait à François Marchand :
>>
>> En réseau public, je ne connais pas de cas où le neutre BT n'est pas mis directement à la terre. Il l'est au niveau du poste HT/BT et aussi, régulièrement, le long de la distribution. En fait c'est une sorte de réseau TNC, côté distribution (sauf que le neutre n'est pas jaune/vert).
>>
> Wouahh, j"ai dû manquer un paquet de leçons à l'école !!

Ou alors François et toi n'habitez pas le même pays.


> [...]
>
> Le Neutre est relié, au poste HT/BT du fournisseur, à la Terre. De ce
> fait, on dit que le Neutre est à la Terre.

C'est vrai pour le schéma de mise à la terre TT (par exemple en France
métropolitaine) ou les divers régimes TN, mais pas pour le schéma IT.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_liaison_%C3%A0_la_terre

>
> Le Neutre est distribué à l'abonné, mais pas la Terre (JAMAIS en
> domestique, en France).

Tu précises « en France » entre parenthèses, donc je suppose que tout
ton article fait référence au régime TT.

> Chez l'abonné, il y aura un (ou plusieurs)
> piquet(s) de Terre (ou circuit en fond =de fouille).

Oui pour les régimes TT et IT, pas pour les différents régimes TN.

> [...]
>
> Le Neutre, chez l'abonné, ne doit JAMAIS être relié à la Terre, sinon,
> il y aura déclenchement immédiat du différentiel.

Sauf qu'en régime TN-C le Neutre est TOUJOURS relié à la Terre.

> [...] Je rappelle qu'en France,
> tous les abonnés BT sont alimentés en régime TT.

Oui. D'où l'intérêt de bien toujours préciser de quel pays on parle.
Je rappelle que la hiérarchie fr.* (dont fr.rec.bricolage) est
francophone et pas exclusivement française.

--
Olivier Miakinen

Michel MARTIN

unread,
Apr 20, 2020, 11:06:21 AM4/20/20
to
Le 20/04/2020 à 16:30, Olivier Miakinen a écrit :
> Le 20/04/2020 à 15:41, Michel MARTIN répondait à François Marchand :
>>>
>>> En réseau public, je ne connais pas de cas où le neutre BT n'est pas mis directement à la terre. Il l'est au niveau du poste HT/BT et aussi, régulièrement, le long de la distribution. En fait c'est une sorte de réseau TNC, côté distribution (sauf que le neutre n'est pas jaune/vert).
>>>
>> Wouahh, j"ai dû manquer un paquet de leçons à l'école !!
>
> Ou alors François et toi n'habitez pas le même pays.
Sait-on jamais?
Moi je suis CONFINE en France !!
>
>
>> [...]
>>
>> Le Neutre est relié, au poste HT/BT du fournisseur, à la Terre. De ce
>> fait, on dit que le Neutre est à la Terre.
>
> C'est vrai pour le schéma de mise à la terre TT (par exemple en France
> métropolitaine) ou les divers régimes TN, mais pas pour le schéma IT.
> https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_liaison_%C3%A0_la_terre
Je n'ai pas parlé du régime IT, qui est un régime spécial, utilisé dans
l'industrie, et qui exige normalement la présence d'un spécialiste en
poste pour supprimer le défaut dès son apparition. Si le défaut n'est
pas supprimé, ce réseau devient, par défaut, un régime TT (ce qui ne
donne pas les mêmes avantages que le IT.
Il est rappelé également que, en régime IT, il y a OBLIGATION de
disposer d'un Contrôleur Permanent d'Isolement (CPI) avec alarmes sonore
et visuelle, branché entre Neutre et Terre, pour signaler TOUS les
défauts d'isolement à la Terre sur ce réseau, pour une suppression dans
les plus brefs délais.
Dans un forum de bricolage, je suppose que les gens parlent de leurs
besoins, pas de celui d'un hôpital ou d'une salle radar ou informatique.



>
>>
>> Le Neutre est distribué à l'abonné, mais pas la Terre (JAMAIS en
>> domestique, en France).
>
> Tu précises « en France » entre parenthèses, donc je suppose que tout
> ton article fait référence au régime TT.
>
>> Chez l'abonné, il y aura un (ou plusieurs)
>> piquet(s) de Terre (ou circuit en fond =de fouille).
>
> Oui pour les régimes TT et IT, pas pour les différents régimes TN.

Oulala! en régime TN, il n'y a pas de liaison à la Terre?
Que veut dire alors le T de TN?
Tous les réseaux ont le Neutre relié à la Terre, directement ou par
l'intermédiaire d'une impédance (régime IT).
Pour le régime "isolé total", il n'est utilisable que pour des réseaux
TRES courts, généralement à un seul utilisateur (comme les prises
rasoirs ou transfo d'isolement pour atelier dans les enceintes
conductrices). Si plusieurs utilisateurs, les liaisons entre les
différents utilisateurs sont plus complexes qu'en régime TT ou "IT
impédant".



>
>> [...]
>>
>> Le Neutre, chez l'abonné, ne doit JAMAIS être relié à la Terre, sinon,
>> il y aura déclenchement immédiat du différentiel.
>
> Sauf qu'en régime TN-C le Neutre est TOUJOURS relié à la Terre.
Ben,, tu disais le contraire, plus haut, non?
Le TN-C est un régime spécial qui permet d'utiliser un seul conducteur
pour la Terre ET POUR le Neutre (économie de conducteur ET d'un pôle sur
les disjoncteur, ce conducteur PEN ne devant en aucune manière êtrre
coupé. SI le disjoncteur dispose d'un pôle Neutre, celui-ci sera
OBLIGATOIREMENT court-circuité.
J'ai bien mis la Terre en premier, car il est obliatoire de relier ce
conducteur D'ABORD à la masse métallique de l'utilisateur, et ensuite,
au Neutre.
Ce régime est toujours en amont d'un réseau, et une fois "divisé"
(conducteur Neutre ET conducteur Terre séparé, donc passage en TN-S) il
est interdit de le refaire revenir en TN-C.
Ce réseau TN-C ne devra JAMAIS être utilisé avec des conducteurs
souples, ni avec des conducteurs de section inférieure à 10 mm².

Dans ce régime, très spécial, puisque la protection doit prendre en
compte le courant nominal plus le courant de défaut autorisé, il n'y a
pas de différentiel (sinon, déclenchement immédiat), l'étude doit
déterminer toutes les données nécessaires à l'installation (section des
conducteurs, longueurs, valeur de la protection...) et AUCUNE
modification ne devra être entreprise sur ce réseau sans une nouvelle
étude de la totalité du réseau.
De ce fait, je n'en parlais pas dans ce débat NON industriel.

>
>> [...] Je rappelle qu'en France,
>> tous les abonnés BT sont alimentés en régime TT.
>
> Oui. D'où l'intérêt de bien toujours préciser de quel pays on parle.
> Je rappelle que la hiérarchie fr.* (dont fr.rec.bricolage) est
> francophone et pas exclusivement française.
>
Tout à fait. De plus le peu que je connais sur certains réseaux
francophones (Belgique, Canada..) et qui se différencient de celui en
France m'oblige à préciser ce fait.

Michel MARTIN

unread,
Apr 20, 2020, 11:10:14 AM4/20/20
to
Le 20/04/2020 à 17:06, Michel MARTIN a écrit :
Oups!
Lire: "...les prises rasoirs ou transfo d'isolement pour *travaux* dans
les enceintes conductrices..."
au lieu de "...les prises rasoirs ou transfo d'isolement pour atelier
dans les enceintes conductrices..."
Michel

marchand...@gmail.com

unread,
Apr 20, 2020, 11:31:05 AM4/20/20
to
Le lundi 20 avril 2020 15:41:43 UTC+2, Michel MARTIN a écrit :

> Le Neutre est relié au départ d'un réseau, au niveau du poste de
> transformation HT/BT. Il ne sera jamais relié à la Terre le long du
> réseau, alors que la Terre le sera (en général, à chaque pylône
> d'éclairage).

** Effectivement je parle de la France

Cette affirmation est une erreur. Le neutre est mis à la terre en quelques points de la distribution, en général en extrémité. C'est le cas de la ligne aérienne sur poteau bois qui me distribue. En jargon c'est une "terre du neutre" qui ne doit pas être confondu avec une terre des masses comme on va la trouver sur des supports HT 20 kV. Là il n'y a pas de neutre et ce sont les masses (supports d'isolateurs) qui sont mises à la terre (le jargon parle de terre des masses.

Sur une distribution souterraine BT, le neutre, qui est un PEN, est de fait mis à la terre au niveau de chaque tableau, comme on le fait dans un réseau en TNC.

Bon ça nous éloigne un peu su sujet qui était la mesure de la résistance de la prise de terre locale.

Attila

unread,
Apr 20, 2020, 1:27:53 PM4/20/20
to

Jac

unread,
Apr 20, 2020, 1:36:05 PM4/20/20
to

Olivier Miakinen

unread,
Apr 20, 2020, 2:47:31 PM4/20/20
to
Le 20/04/2020 17:06, Michel MARTIN m'a répondu :
>>>
>>> Le Neutre est relié, au poste HT/BT du fournisseur, à la Terre. De ce
>>> fait, on dit que le Neutre est à la Terre.
>>
>> C'est vrai pour le schéma de mise à la terre TT (par exemple en France
>> métropolitaine) ou les divers régimes TN, mais pas pour le schéma IT.
>> https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_liaison_%C3%A0_la_terre
> Je n'ai pas parlé du régime IT, qui est un régime spécial, utilisé dans
> l'industrie, [...]

Tu as raison pour la France, et probablement pour la plupart des pays.

Cependant, si j'en crois Wikipédia,
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_liaison_%C3%A0_la_terre#Utilisations_des_SLT_dans_le_monde>
§
En Norvège, les bâtiments étant en matériaux isolants et les prises de terre de
mauvaise qualité, le SLT choisi est le IT avec utilisation de DDR de sensibilité
30 mA en signalisation et coupure au second défaut par le disjoncteur.
§

Certes, la Norvège ne fait pas non plus partie des pays francophones.
Mais il peut y avoir des francophones qui y habitent et utilisent les
news fr.*


>>> Chez l'abonné, il y aura un (ou plusieurs)
>>> piquet(s) de Terre (ou circuit en fond =de fouille).
>>
>> Oui pour les régimes TT et IT, pas pour les différents régimes TN.
>
> Oulala! en régime TN, il n'y a pas de liaison à la Terre?

Bien sûr que si, mais la Terre n'est pas forcément créée chez l'abonné.
Ou alors c'est que j'ai mal compris ce qui est écrit ici :

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_liaison_%C3%A0_la_terre#Utilisations_des_SLT_dans_le_monde>
§
En Grande-Bretagne, les nouvelles installations sont en TN-C. La prise de terre
du neutre est fournie par le fournisseur d'énergie.
En Irlande TN-C-S est majoritairement utilisé. La prise de terre du neutre est
fournie par le fournisseur de réseau.
§

> Que veut dire alors le T de TN?

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_liaison_%C3%A0_la_terre#D%C3%A9finition>
§
Selon la norme CEI-60364 (remplacée par le guide de charge CEI 60076-7 Ed. 1),
un schéma de liaison à la terre se caractérise par deux lettres, dont :

La première indique le raccordement du point neutre du transformateur de
distribution HT/BT et qui peut être :
I pour isolé (ou impédant) par rapport à la terre.
T pour raccordé à la terre
La seconde indique la façon de connecter les masses utilisateurs. Elle peut
être :
T pour raccordées à la terre ;
N pour raccordées au neutre, lequel doit être raccordé à la terre.
§

Le T en première lettre concerne le point neutre du transformateur de
distribution, pas une Terre créée chez l'abonné.

> [...]
>>>
>>> Le Neutre, chez l'abonné, ne doit JAMAIS être relié à la Terre, sinon,
>>> il y aura déclenchement immédiat du différentiel.
>>
>> Sauf qu'en régime TN-C le Neutre est TOUJOURS relié à la Terre.
> Ben,, tu disais le contraire, plus haut, non?

Le Neutre est relié à la Terre, mais tous les deux proviennent du
transformateur de distribution.

>>> [...] Je rappelle qu'en France,
>>> tous les abonnés BT sont alimentés en régime TT.
>>
>> Oui. D'où l'intérêt de bien toujours préciser de quel pays on parle.
>> Je rappelle que la hiérarchie fr.* (dont fr.rec.bricolage) est
>> francophone et pas exclusivement française.
>>
> Tout à fait. De plus le peu que je connais sur certains réseaux
> francophones (Belgique, Canada..) et qui se différencient de celui en
> France m'oblige à préciser ce fait.

Oui, merci pour cela. Et d'ailleurs pour le reste aussi, parce que je
pinaille sur des détails alors que la majorité des intervenants de
usenet-fr sont en France ou en Belgique, et que les francophones hors
de France savent déjà qu'ils doivent faire attention à ne pas accepter
tel quel tout ce qu'ils lisent ici.

Cordialement,
--
Olivier Miakinen

Michel MARTIN

unread,
Apr 20, 2020, 7:00:29 PM4/20/20
to
Le 20/04/2020 à 20:47, Olivier Miakinen a écrit :
> Le 20/04/2020 17:06, Michel MARTIN m'a répondu :
>>>>
>>>> Le Neutre est relié, au poste HT/BT du fournisseur, à la Terre. De ce
>>>> fait, on dit que le Neutre est à la Terre.
>>>
>>> C'est vrai pour le schéma de mise à la terre TT (par exemple en France
>>> métropolitaine) ou les divers régimes TN, mais pas pour le schéma IT.
>>> https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_liaison_%C3%A0_la_terre
>> Je n'ai pas parlé du régime IT, qui est un régime spécial, utilisé dans
>> l'industrie, [...]
>
> Tu as raison pour la France, et probablement pour la plupart des pays.
>
> Cependant, si j'en crois Wikipédia,
> <https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_liaison_%C3%A0_la_terre#Utilisations_des_SLT_dans_le_monde>
> §
> En Norvège, les bâtiments étant en matériaux isolants et les prises de terre de
> mauvaise qualité, le SLT choisi est le IT avec utilisation de DDR de sensibilité
> 30 mA en signalisation et coupure au second défaut par le disjoncteur.
> §
>
> Certes, la Norvège ne fait pas non plus partie des pays francophones.
> Mais il peut y avoir des francophones qui y habitent et utilisent les
> news fr.*
>
>
Je ne vais pas contredire des choses que j'ignore, n'ayant effectué ces
travaux qu'en milieu "privé" (dans une administration!). Jamais en
réseau public, il y a donc des détails que je peux ignorer. Surtout s'il
s'agit d'exigences "locales".

>>>> Chez l'abonné, il y aura un (ou plusieurs)
>>>> piquet(s) de Terre (ou circuit en fond =de fouille).
>>>
>>> Oui pour les régimes TT et IT, pas pour les différents régimes TN.
>>
>> Oulala! en régime TN, il n'y a pas de liaison à la Terre?
>
> Bien sûr que si, mais la Terre n'est pas forcément créée chez l'abonné.
> Ou alors c'est que j'ai mal compris ce qui est écrit ici :
>
> <https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_liaison_%C3%A0_la_terre#Utilisations_des_SLT_dans_le_monde>
> §
> En Grande-Bretagne, les nouvelles installations sont en TN-C. La prise de terre
> du neutre est fournie par le fournisseur d'énergie.
> En Irlande TN-C-S est majoritairement utilisé. La prise de terre du neutre est
> fournie par le fournisseur de réseau.
> §
>
En TN-C, oui, la Terre est fournie par le distributeur.
En TN-S, non, elle sera faite sur place (sinon, ce serait du TN-C-S
approchant (le vrai TN-C-S est un réseau débutant en TN-C et se
finissant en TN-S).
N'oublions pas que le TN-C exige des conducteurs de section égale ou
supérieure à 10 mm², ainsi que des conducteurs rigides (et fixés).

>> Que veut dire alors le T de TN?
>
> <https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_liaison_%C3%A0_la_terre#D%C3%A9finition>
> §
> Selon la norme CEI-60364 (remplacée par le guide de charge CEI 60076-7 Ed. 1),
> un schéma de liaison à la terre se caractérise par deux lettres, dont :
>
> La première indique le raccordement du point neutre du transformateur de
> distribution HT/BT et qui peut être :
> I pour isolé (ou impédant) par rapport à la terre.
> T pour raccordé à la terre
> La seconde indique la façon de connecter les masses utilisateurs. Elle peut
> être :
> T pour raccordées à la terre ;
> N pour raccordées au neutre, lequel doit être raccordé à la terre.
> §
>
> Le T en première lettre concerne le point neutre du transformateur de
> distribution, pas une Terre créée chez l'abonné.

J'ai dit le contraire?
>
>> [...]
>>>>
>>>> Le Neutre, chez l'abonné, ne doit JAMAIS être relié à la Terre, sinon,
>>>> il y aura déclenchement immédiat du différentiel.
>>>
>>> Sauf qu'en régime TN-C le Neutre est TOUJOURS relié à la Terre.
>> Ben,, tu disais le contraire, plus haut, non?
>
> Le Neutre est relié à la Terre, mais tous les deux proviennent du
> transformateur de distribution.
EN TN-C, il n'y a pas de différentiel.

marchand...@gmail.com

unread,
Apr 23, 2020, 10:14:29 AM4/23/20
to
Il me semble important de rappeler la question posée par l'initiateur du fil

Le jeudi 5 mars 2009 16:44:38 UTC+1, f c a écrit :
> Peut-on mesurer un prise de terre avec un multimètre type Metrix ?

** Nombreux sont partis à l'aventure, entre autres, sur les régimes de neutre utilisés dans les réseaux de distribution publique. Il me semble que ces digressions, malgré leur intérêt, étaient (un peu) hors sujet.

Dans mon post de 20 avril 11H51, j'avais proposé une méthode (de bricoleur) pour "mesurer une prise de terre". J'apprécierais de lire vos avis et critiques sur cette méthode. Nous ne sommes pas sur fr.sci.electrotechnique mais sur fr.rec.bricolage


Ray_Net

unread,
Apr 23, 2020, 3:17:44 PM4/23/20
to
In article <023e1bb5-7f9f-4e95-b046-c44d0f530e04
@googlegroups.com>, marchand...@gmail.com says...
On mesure la qualité d'une terre avec cet engin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tellurom%C3%A8tre_%28%C3%
A9lectricit%C3%A9%29
ou en plus court
https://tinyurl.com/yc9hvymy

et pas avec un multimètre.

Tapez "Guide de la mesure de terre - Chauvin Arnoux"
dans google et vus verrez que c'est un peu plus compliqué
si on veut une mesure correcte.

Every.body

unread,
Apr 23, 2020, 3:22:49 PM4/23/20
to
Ray_Net a émis l'idée suivante :
> In article <023e1bb5-7f9f-4e95-b046-c44d0f530e04
> @googlegroups.com>, marchand...@gmail.com says...
>>
>> Il me semble important de rappeler la question posée par l'initiateur du fil
>>
>> Le jeudi 5 mars 2009 16:44:38 UTC+1, f c a écrit :
>>> Peut-on mesurer un prise de terre avec un multimètre type Metrix ?
>>
>> ** Nombreux sont partis à l'aventure, entre autres, sur les régimes de
>> neutre utilisés dans les réseaux de distribution publique. Il me semble que
>> ces digressions, malgré leur intérêt, étaient (un peu) hors sujet.
>>
>> *Dans mon post de 20 avril 11H51* , j'avais proposé une méthode (de
>> bricoleur) pour "mesurer une prise de terre". J'apprécierais de lire vos
>> avis et critiques sur cette méthode. Nous ne sommes pas sur
>> fr.sci.electrotechnique mais sur fr.rec.bricolage
>
> On mesure la qualité d'une terre avec cet engin
> https://fr.wikipedia.org/wiki/Tellurom%C3%A8tre_%28%C3%
> A9lectricit%C3%A9%29
> ou en plus court
> https://tinyurl.com/yc9hvymy
>
> et pas avec un multimètre.
>
> Tapez "Guide de la mesure de terre - Chauvin Arnoux"
> dans google et vus verrez que c'est un peu plus compliqué
> si on veut une mesure correcte.

Tu as lu son post du 20 avril 11H51 ???
Message ID : <5fdd9aa5-0181-434b...@googlegroups.com>

--
Ne pas confondre signature et non signature
A propos de signature
http://www.usenet-fr.net/fur/minis-faqs/signatures.html

Ray_Net

unread,
Apr 24, 2020, 6:28:54 PM4/24/20
to
In article <5ea1eb07$0$15163$426a...@news.free.fr>,
ne...@free.fr.iinvalid says...
Non, mais lorsqu'il dit: "Nous ne sommes pas sur
fr.sci.electrotechnique mais sur fr.rec.bricolage
"
Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas parce qu'on est
bricoleur qu'on peut faire n'importe quoi.
On ne "bricole" pas avec le courant électrique, il y a
danger de mort.

Every.body

unread,
Apr 24, 2020, 6:34:02 PM4/24/20
to
Ray_Net a présenté l'énoncé suivant :
Ben oui, il y a danger, mais tu enlèves au bricolage ses lettres de
noblesse.

marchand...@gmail.com

unread,
Apr 25, 2020, 1:07:17 AM4/25/20
to
Le samedi 25 avril 2020 00:28:54 UTC+2, Ray_Net a écrit :

> Non, mais lorsqu'il dit: "Nous ne sommes pas sur
> fr.sci.electrotechnique mais sur fr.rec.bricolage
> "
> Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas parce qu'on est
> bricoleur qu'on peut faire n'importe quoi.
> On ne "bricole" pas avec le courant électrique, il y a
> danger de mort.

** Ça va encore nous éloigner du sujet du fil "mesurer une prise de terre".

J'étais "client" de gros boites d'électricité (installateurs). J'ai pu constater de très nombreuses énormes fautes de conception quand aux protections misent en place en fonction du régime de neutre. Exemple classique et fréquent en BT ou HT :
- Point neutre non sorti au secondaire d'un transformateur, suivi d'une protection homopolaire
- Tore où le conducteur de protection de l'écran du câble repasse dans le tore.

Alors ma notion de bricolage n'était pas réductrice. Les professionnels sont souvent de dangereux bricoleurs, eux. J'invitais, simplement, à rester concret par rapport au problème posé.


Ray_Net

unread,
Apr 25, 2020, 3:58:27 AM4/25/20
to
In article <5ea36954$0$21612$426a...@news.free.fr>, ne...@free.fr.iinvalid says...
Certes, mais espérer mesurer l'impédance d'une prise de terre par un multimètre est:
- Impossible.
- Potntiellement assasin.

Every.body

unread,
Apr 25, 2020, 6:01:30 AM4/25/20
to
Ray_Net a écrit :
Certes, mais si tu lisais enfin son post du 20 avril 11H51...
Message ID : <5fdd9aa5-0181-434b...@googlegroups.com>

Ray_Net

unread,
Apr 25, 2020, 5:43:09 PM4/25/20
to
In article <5ea40a79$0$5866$426a...@news.free.fr>, ne...@free.fr.iinvalid says...
Je viens d'aler le lire et je reste sur mes positions.
C'est un chipoteur, certes, relativment éclairé, mais çà reste du chipotage.

marchand...@gmail.com

unread,
Apr 26, 2020, 3:47:19 AM4/26/20
to
Le samedi 25 avril 2020 23:43:09 UTC+2, Ray_Net a écrit :

Au risque d'une de lancer une polémique je poursuis le dialogue. Notre émanent forumeur Ray_Net nous a conseillé de lire le "Guide de la Mesure de terre"

https://www.chauvin-arnoux.com/sites/default/files/documents/guide-terre_fr_ed5.pdf

On retrouve page 7 le principe de mesure que j'ai proposé; je n'ai rien inventé. J'ai simplifié en utilisant une source 50 Hz sinusoïdale qui est plus accessible à un bricoleur.

Dans un premier temps je lis :

> espérer mesurer l'impédance d'une prise de terre par un multimètre est
> - Impossible.
> - Potntiellement assasin.

Puis

> Je viens d'aler le lire et je reste sur mes positions.
> C'est un chipoteur, certes, relativment éclairé, mais çà reste du chipotage.

Déjà "chipoteur" / "chipotage" me semble un terme inexacte. Si je cherche quelques définitions je vois

- Personne qui fait quelque chose avec lenteur et une minutie excessive.
- Faire des difficultés pour des riens, ergoter, marchander d’une façon mesquine. Donner à regret ou partiellement. (Il chipote sur des détails)

Ca c'est du vocabulaire et ça n'a pas grande importance; en plus on a le droit de se tromper. Le fondement technique de la controverse est néanmoins un peu faible. Ray_Net va jusqu'à : Impossible et potentiellement assassin. Même si, là aussi, les termes sont, peut-être, intentionnellement exagérés, Il serait intéressant d'argumenter, de justifier voire de proposer autre chose.

Utiliser un appareil du commerce ne garantit rien; il faut savoir sur quel principe fonctionne l'appareil. Le guide Chauvin Arnoux est très bien sur ce point et montre les limites de la méthode dite "3P". Il propose, de plus, des mesures alternatives pour des cas un peu particuliers.

A moins que l'explication soit plus simple en écrivant : "je reste sur mes positions". Mais quelles positions alors ?

Ray_Net

unread,
Apr 26, 2020, 3:06:52 PM4/26/20
to
In article <570305b5-4b5e-4ae6...@googlegroups.com>, marchand...@gmail.com
says...
>
> Le samedi 25 avril 2020 23:43:09 UTC+2, Ray_Net a écrit :
>
> Au risque d'une de lancer une polémique je poursuis le dialogue. Notre émanent forumeur Ray_Net nous a conseillé de lire le "Guide de la Mesure de terre"
>
> https://www.chauvin-arnoux.com/sites/default/files/documents/guide-terre_fr_ed5.pdf
>
> On retrouve page 7 le principe de mesure que j'ai proposé; je n'ai rien inventé. J'ai simplifié en utilisant une source 50 Hz sinusoïdale qui est plus accessible à un bricoleur.
>
> Dans un premier temps je lis :
>
> > espérer mesurer l'impédance d'une prise de terre par un multimètre est
> > - Impossible.
> > - Potntiellement assasin.
>
> Puis
>
> > Je viens d'aler le lire et je reste sur mes positions.
> > C'est un chipoteur, certes, relativment éclairé, mais çà reste du chipotage.
>
> Déjà "chipoteur" / "chipotage" me semble un terme inexacte. Si je cherche quelques définitions je vois
>
> - Personne qui fait quelque chose avec lenteur et une minutie excessive.
> - Faire des difficultés pour des riens, ergoter, marchander d?une façon mesquine. Donner à regret ou partiellement. (Il chipote sur des détails)
>
> Ca c'est du vocabulaire et ça n'a pas grande importance; en plus on a le droit de se tromper. Le fondement technique de la controverse est néanmoins un peu faible. Ray_Net va jusqu'à : Impossible et potentiellement assassin. Même si, là aussi, les termes sont, peut-être, intentionnellement exagérés, Il serait intéressant d'argumenter, de justifier voire de proposer autre chose.
>
> Utiliser un appareil du commerce ne garantit rien; il faut savoir sur quel principe fonctionne l'appareil. Le guide Chauvin Arnoux est très bien sur ce point et montre les limites de la méthode dite "3P". Il propose, de plus, des mesures alternatives pour des cas un peu particuliers.
>
> A moins que l'explication soit plus simple en écrivant : "je reste sur mes positions". Mais quelles positions alors ?

Je pense qu'on va en rester là :-)

Every.body

unread,
Apr 26, 2020, 4:57:33 PM4/26/20
to
Le 26/04/2020, Ray_Net a supposé :
Ah bon ? Je croyais qu'il y avait danger de mort !

Ray_Net

unread,
Apr 26, 2020, 6:54:02 PM4/26/20
to
In article <5ea5f5bc$0$21615$426a...@news.free.fr>, ne...@free.fr.iinvalid says...
Une mesure erronée de la terre peut toujours avoir des conséquences fâcheuses.
Je disais juste qu'on allait en rester là, car je n'ai plus envie de discuter de ce problème.

bilou

unread,
Apr 27, 2020, 6:25:15 AM4/27/20
to
On 20/04/2020 11:51, marchand...@gmail.com wrote:
> Le jeudi 5 mars 2009 16:44:38 UTC+1, f c a écrit :
>
>> Peut-on messurer un prise de terre avec un multimétre type metrix ?
>> ou tout du moins l'estimer sans mettre les doigts dans la prise ....
>
> ** Qu'avec un multimètre : non. Se bricoler un telluromètre utilisant le multimètre : oui. Voici comment moi je procède. J'utilise un transformateur abaisseur 24 ou 48 V. Je fait circuler un courant entre la prise de terre (à mesurer) et un piquet de terre planté à une vingtaine de mètres. Je mets une résistance série pour limiter le courant vers 1 A si nécessaire. Je mesure la tension entre la prise de terre et un deuxième piquet disposé à l'opposé du piquet injecteur et j'applique la loi d'ohm. Dans ce deuxième circuit, le courant est quasi nul et donc la résistance de ce deuxième piquet est sans importance. Ce deuxième piquet est l'image d'une "terre lointaine" qui sert de référence. Chez moi, ma "terre fait quelques ohms" et je peux la mesurer.
>
> La limite de la méthode est que la mesure est faite à 50 Hz et peut être perturbée par des "courants... vagabonds". Les vrais telluromètres utilisent un générateur basse fréquence, par exemple 40 Hz et on filtre la tension mesurée pour se débarrasser d'un résidu de 50 Hz parasite.
>
>> Quelle devrais étre la mesure entre neutre et terre ?
> ** On ne peut pas mesurer cette résistance sur le réseau sous tension car le neutre est l'objet d'une chute de tension liée au courant des utilisateurs. Cette tension est mesurable entre neutre et terre chez l'abonné.
>
>
Bravo pour cette réponse pertinente a une question pour le moins
farfelue.
Pour ma part je ne prend plus la peine d’expliquer quoi que ce soit
a une personne qui manque des bases nécessaires pour avoir une
chance de comprendre.