"hardcity" <hard...@tele2.fr> a écrit dans le message de news:
cv7djh$44k$1...@yucatan.franconews.org...
Serge
"_/V\_ichel" <michelCHEZMusee d u desert.com> a écrit dans le message de
news:42175520$0$7839$636a...@news.free.fr...
Philippe
"_/V\_ichel" <michelCHEZMusee d u desert.com> a écrit dans le message de
news: 42175520$0$7839$636a...@news.free.fr...
"md" <mdn...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
2sse119islglli21s...@4ax.com...
> Quand tu dis « les plombs » c'est le plomb, le fusible, le disjoncteur
> divisionnaire, l'interdifférentiel ou le disjontcteur général ?
>
Ph.
"FAB" <f...@free.fr> a écrit dans le message de news:
42179e63$0$14335$626a...@news.free.fr...
Philippe
Le test pour vérifier ça serait :
1 - relever la puissance absorbée par le gauffrier maudit
2 - brancher sur les mêmes prises un autre appareil de même puissance
(fer à repasser, radia électrique, etc.)
Si ça fait pareil, soit les grains du rupteur sont charbonnés, soit la
ligne est surchargée. Ce n'est pas impossible : il suffit qu'entre le
dernier bon fonctionnement de ce gauffrier et la manifestation de
l'actuelle anomalie, d'autres appareils aient été branchés sur ce même
segment.
Si ça ne saute pas, là, ça devient mystérieux.
Aigle bavard
Voici toutes les indications relevées sur le gaufrier :
TEFAL 220-240V ; 50-60Hz ; 700W
Voici les indics relevées sur la façade de mon tableau électrique :
en tout petit il est écrit : lm=500A ; l "Delta "(forme en triangle) m =
150A ~ 400V
Et en gros et gras il est écrit : ln : 40A ; l"delta"n : 30mA
Sur les switchers correspondants aux prises de courant il y a C10 et sur
certaines C16 écrit (Marfitalu, je ne vois pas d'inscription DPN....). Mais
ces switchers ne sautent pas... c'est seulement le principal qui saute.
Par ailleurs, la prise de courant du gaufrier accepte mon micro-onde (800W)
sans broncher (je n'ai pas de convecteur électrique pour l'essai). Toutes
les prises de la cuisine fonctionne quand je branche un appareil (fer à
repasser - micro-ondes etc...) mais ça saute dès que je branche les
gaufriers ("l'ancien" et le neuf), alors que ça fait un an qu'il fonctionne
("l'ancien") sans problème.
Merci à vous. J'espère vous avoir donné les renseignements....sinon
dites-moi.
Ph.
"Aigle bavard" <yc...@club-internet.fr> a écrit dans le message de news:
42183d1a$0$5213$7a62...@news.club-internet.fr...
.../...
> Et en gros et gras il est écrit : ln : 40A ; l"delta"n : 30mA
.../...
Vous avez un problème de courant de fuite qui peut etre du à un ensemble
d'appareil ayant un mauvais isolement.
Avez vous essayer de brancher le gaufrier neuf (avec son cordon neuf et pas
celui de l'ancien) en débranchant le plus d'appareil possible dans la
maison?
Si ca marche comme ca il faudra envisager de rajouter un inter diff 30mA ou
de rechercher les appareil ayant un mauvais isolement.
Cordialement.
Philippe