Cette construction aura occupera 5m x 4m avec une hauteur au faitage de
5,50 m et sera réalisée en parpaing d'aglo.
Deux questions se posent :
- de quelle épaisseur doit être la fondation en béton armé.
- Est-il vrai que l'on ne peut utiliser des aglos de 15 pour des murs
porteurs (dixit pub Castomachin) ?
Merci pour vos réponses et conseils
FredD
strictement interdit par le DTU 20.1
20cm mini
carton rouge pour toi
bisou
Fp
fred <NOf.duc...@wanadoo.fr> a écrit dans le message :
390F3B22...@wanadoo.fr...
fred <NOf.duc...@wanadoo.fr> a écrit dans le message :
390F3B22...@wanadoo.fr...
> J'ai peut être mal formulé ma question,
> en fait il c'est la profondeur de la fondation que je souhaite connaitre
> FredD
> maiore a *crit :
> >
> > fred <NOf.duc...@wanadoo.fr> a écrit dans le message :
> > 390F0B10...@wanadoo.fr...
> > > Bonjours à tous,
> > > je vais enfin commencer la construction de mon atelier, qui recevra un
> > > jour le tour à bois de mes rêves.
> > >
> > > Cette construction aura occupera 5m x 4m avec une hauteur au faitage
de
> > > 5,50 m et sera réalisée en parpaing d'aglo.
> > > Deux questions se posent :
> > > - de quelle épaisseur doit être la fondation en béton armé.
> > > - Est-il vrai que l'on ne peut utiliser des aglos de 15 pour des murs
> > > porteurs (dixit pub Castomachin) ?
> > >------------------------
> > Fondation : largeur d'une pelle suffit ( chainage de fondation )
> > Agglos de 15 largement suffisant ( armer le angles et les ouvertures )
.
> > .......................
LYDIE MORALES <ly...@club-internet.fr> a écrit dans le
message : 8epm5q$hhs$1...@front5m.grolier.fr...
maiore <pierre...@wanadoo.fr> a écrit dans le message :
8epvg8$cjc$1...@wanadoo.fr...
La semaine prochaine on attaque la reconstruction du garage (démoli par la
tempête de décembre) et les murs sont montés en parpaings de 20.
Par contre pour le mur de clôture, on a pris des 15
Tout ceci sur le conseil de mon fournisseur a qui je fais toute confiance.
Ce coup-ci, il devrait résister à la prochaine tempête ;-))
--
Véro
Veroc...@doomlike.com
Généalogie 29 - 33 - 40 - 56
:
:
:
:
Par ailleurs, base de fondation hors gel: cela signifie-t-il que la
semelle de béton doit être à 80 cm de profondeur ou le lit de remblai
sur lequel est posé la fondation?
En résumé, je pense creuser de 50 à 60 cm, mettre du remblai + sable sur
un quinzaine de cm, puis couler du béton avec chainage sur environ 45 cm.
Cela vous emble-t-il correct ?
Je voudrai profiter de la maind'oeuvre dispo ce jour là pour couler en
même temps la dalle armée, est-ce possible ?
Quant à l'épaisseur des aglos, je vais prendre du 20 cm, histoir d'être
tranquille .
Encore merci
FredD
>Bonjour et merci à tous pour les réponses.
>Néanmoins elles sont multiples et tout le monde ne semble pas être
>d'accord sur le sujet. On me parle de 20 à 80 cm de profondeur, quoi en penser.
C'est 2 choses différentes:
l'épaisseur de ta fondation sera de 20cm (par exemple) mais le point bas (hors-gel) sera à -80cm sous terre.
il te faudra donc mettre 3 rangs de parpaings sur ta fondation pour arriver au niveau zéro
>
>Par ailleurs, base de fondation hors gel: cela signifie-t-il que la
>semelle de béton doit être à 80 cm de profondeur ou le lit de remblai
>sur lequel est posé la fondation?
fondation à moins 80cm
>
>En résumé, je pense creuser de 50 à 60 cm, mettre du remblai + sable sur
>un quinzaine de cm, puis couler du béton avec chainage sur environ 45 cm.
>Cela vous emble-t-il correct ?
non, tu dois être à 70cm ou moins 80cm selon la région
>
>Je voudrai profiter de la maind'oeuvre dispo ce jour là pour couler en
>même temps la dalle armée, est-ce possible ?
non
>
>Quant à l'épaisseur des aglos, je vais prendre du 20 cm, histoir d'être
>tranquille .
normalement agglos pleins de 20
>
>Encore merci
>FredD
> En résumé, je pense creuser de 50 à 60 cm, mettre du
remblai + sable sur
> un quinzaine de cm, puis couler du béton avec chainage sur
environ 45 cm.
> Cela vous emble-t-il correct ?
tu creuse à 50 / 60cm, largeur 40cm
tu ne met ni sable ni remblais (c'est encore un délire de
bricoleur ça),
tu coule le béton avec le chainage (en le soulevant pour
qu'il ne touche pas le sol, ou met des cales)
> Je voudrai profiter de la maind'oeuvre dispo ce jour là
pour couler en
> même temps la dalle armée, est-ce possible ?
non, elle doit être désolidarisée des fondations,
ou alors c'est un radier
> Quant à l'épaisseur des aglos, je vais prendre du 20 cm,
histoir d'être
> tranquille.
de toutes facon tu n'a pas le choix, (agglo creux
évidemment)
ça pourrait se faire aussi en Siporex 20cm
Fp
"FrédéricP" a *crit :
> > Je voudrai profiter de la maind'oeuvre dispo ce jour là
> pour couler en même temps la dalle armée, est-ce possible ?
> non, elle doit être désolidarisée des fondations,
> ou alors c'est un radier
Et c'est quoi un radier ?
J'ai pourtant déjà vu des réalisations de "bricoleurs" ou la
construction reposait sur une dale de béton armée d'une quinzaine de
centimètres d'épaiseur et d'une cinquantaine de cm d'épaisseur sur la
ceinture (sur 30 à 40 de largeur), est-il envisageable de procéder de
cette manière ?
> > Quant à l'épaisseur des aglos, je vais prendre du 20 cm,
> histoir d'être tranquille.
> de toutes facon tu n'a pas le choix, (agglo creux
> évidemment) ça pourrait se faire aussi en Siporex 20cm
C'est plus cher
FredD
> > > Quant à l'épaisseur des aglos, je vais prendre du 20
cm,
> > histoir d'être tranquille.
> > de toutes facon tu n'a pas le choix, (agglo creux
> > évidemment) ça pourrait se faire aussi en Siporex 20cm
>
> C'est plus cher
oui, mais tu as l'isolation th avec.
Fp
tu risque avec ce système (liaison de la dalle aux
fondations) de ne pas maitriser les remontées capillaires
(l'eau du sol).
un radier est préférable en sous-sol parce qu'il est hors
gel, et les murs de la construction reposent dessus (sans
fondations en tranchées).
N'oublie pas qu'un local peut toujours changer de
destination.
Fp