Bonjour,

Il y a quelques années, j'ai fait installer un insert, avec récupération de
châleur dans le "manteau" de la cheminée.
Je me chauffe exclusivement au bois.

L'installateur a donc tubé la cheminée jusqu'en haut, et emprisonné entre le
tube et le conduit de cheminée plusieurs sacs de "microbilles" blanches pour
selon lui réduire au max les déperditions de châleur.

Mais voilà, la partie inférieure de maçonnerie (sommet du manteau, et base
du conduit de cheminée) qui retient les billes ne tient plus, et les billes
s'écoulent sur le dessus de l'insert en quantités de plus en plus
importantes.

Après plusieurs relances de ma part, l'artisant me dit maintenant que ces
billes ne sont pas nécessaires, qu'il me suffit de les ramasser, et que
même, leur utilisation est devenue interdite (par DTU il me semble... Je ne
me souviens plus du terme..)

J'ai l'impression qu'il y a là franchement du "foutage de gueule" ...


J'en viens à mes questions si vous pouvez m'aider...

- quel est le nom de ces microbilles ?
- comment me procurer (s'il existe) le texte qui interdit maintenant leur
utilisation (il me semble que c'est DTU...)
- comment se montent actuellement les tubage ? Sont ils isolés du conduit de
cheminée, et par quoi ?

Merci de vos infos si vous avez une expérience dans ce domaine .

J'espère ne pas avoir à poster dans alt.fr.droit ;-)

denebet

unread,
May 24, 2008, 2:53:49 AM5/24/08
to
Bastan wrote:

>
> Après plusieurs relances de ma part, l'artisant me dit maintenant que ces
> billes ne sont pas nécessaires, qu'il me suffit de les ramasser, et que
> même, leur utilisation est devenue interdite (par DTU il me semble... Je
> ne me souviens plus du terme..)
>
> J'ai l'impression qu'il y a là franchement du "foutage de gueule" ...
>
>
> J'en viens à mes questions si vous pouvez m'aider...
>
> - quel est le nom de ces microbilles ?
> - comment me procurer (s'il existe) le texte qui interdit maintenant leur
> utilisation (il me semble que c'est DTU...)
> - comment se montent actuellement les tubage ? Sont ils isolés du conduit
> de cheminée, et par quoi ?
>

J'en ai discuté la semaine dernière avec un chauffagiste spécialisé dans le
bois qui venait m'installer un poêle hydro et il a râlé parce que le tubage
installé par un pro n'était pas isolé par des billes d'argiles.

Testadura

unread,
May 24, 2008, 2:53:59 AM5/24/08
to
> - quel est le nom de ces microbilles ?
tout simplement de l'isolant microbilles, il doit y avoir des marques
il faut juste qu'il soit ininflammable donc classé M0.

> - comment me procurer (s'il existe) le texte qui interdit maintenant
> leur utilisation (il me semble que c'est DTU...)

C'est le DTU 24,
24.1 pour la fumisterie
24.2 pour les cheminées
24.2.2 pour les inserts et foyers fermés
mais je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui indique des
interdictions, ses dernières modifs concernent la garde au feu qui peut être
réduite à 5 ou 6 cm avec des boisseaux isolés. Ceci pour tenir compte des
progrés faits par les fabricants de boisseaux en terre cuite.
Je ne suis même pas sur que le DTU ait été modifié pour autant c'est peut
être encore un avis technique.

> - comment se montent actuellement les tubage ? Sont ils isolés du
> conduit de cheminée, et par quoi ?

en général ce n'est pas isolé, et mieux vaut que ça ne le soit pas
ce qui est indispensable est la garde au feu entre votre tube et tout
produit
inflammable à moins de 16 cm.


Eric WISNIEWSKI

unread,
May 24, 2008, 2:58:24 AM5/24/08
to

"Bastan" <bas...@free.fr> a écrit dans le message de news:
48373fd9$0$867$ba4a...@news.orange.fr...
--------------------
LEs microbilles c'est de la vermiculite, elle existent toujours, cela
n'apporte aucun intéret pour un tubage, le DTU ne dit rien sur son
utilisation .
Le tubage se fait avec des conduits rigides, on doit mettre 2 crosses de
décompression en haut et en bas , entre le tube et le conduit de cheminée.
L'isolation du conduit de cheminée et le tubage est fait par l'air qui
l'entoure.
http://cjoint.com/?fyi3greszF
http://cjoint.com/?fyi3RsrzjR
Ne pas confondre tubage et gainage, le tube est rigide , la gaine est
souple.


Bastan

unread,
Jun 8, 2008, 4:29:40 AM6/8/08
to
Voici un shéma de mon installation, à quelques détails près,
http://cjoint.com/?gikwcucqOD

J'aperçois plein de billes d'isolation (vertes) sur le dessus de mon insert.
Ce qui veut bien dire que la maçonnerie inférieure se défait (croix rouge)

L'artisant me dit que je peux tout laisser tomber.
Que de toutes façons, ça ne s'utilise plus... Facile pour lui, ça lui évite
de réparer...

Moi, je pense l'inverse, car une partie de la chaleur que je récupère (en
réalité avec un extracteur électrique, et c'est envoyé dans d'autres parties
de la maison) va s'échapper dans l'espace laissé par les billes, et être
dissipée à travers le conduit de cheminée.

Qu'en pensez vous ? Merci ;-)


Eric WISNIEWSKI

unread,
Jun 8, 2008, 4:40:29 AM6/8/08
to

"Bastan" <bas...@free.fr> a écrit dans le message de news:
484b9876$0$878$ba4a...@news.orange.fr...
--------------------
Ca n'a pas d'incidence car la récupération se fait en dessous du caisson de
décompression, même si les billes vertes descendent dans le caisson de
décompression. De toute façcon on isole jamais le tubage avec le conduit
d'origine.


Bastan

unread,
Jun 8, 2008, 5:11:17 AM6/8/08
to
Justement, lorsque j'écris "Voici un shéma de mon installation, à quelques
détails près...", c'est que c'est pas tout à fait comme ça...
Voici plus exactement la façon dont c'est construit.
http://cjoint.com/?gilglWokMZ

Mon souci est que une grande partie de l'air chaud au lieu d'être aspiré par
l'extracteur "E", se perde par le conduit de cheminée à la place des
billes...

En fait, les billes d'isolation... c'est pas vraiment mon souci, mon souci
est que la maçonnerie du bas (croix rouge) tombe entièrement ou
partiellement, et provoque cette déperdition...


"Eric WISNIEWSKI" <eric.wi...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de
news: 484b9aae$0$914$ba4a...@news.orange.fr...

philgood

unread,
Jun 11, 2011, 9:49:37 AM6/11/11
to
Eric WISNIEWSKI a écrit le 24/05/2008 à 08h58 :
> "Bastan" <> a écrit dans le message de
> news:
> 48373fd9$0$867$
> LEs microbilles c'est de la vermiculite, elle existent toujours, cela
> n'apporte aucun intéret pour un tubage, le DTU ne dit rien sur son
> utilisation .
> Le tubage se fait avec des conduits rigides, on doit mettre 2 crosses de
> décompression en haut et en bas , entre le tube et le conduit de
> cheminée.
> L'isolation du conduit de cheminée et le tubage est fait par l'air qui
> l'entoure.
> http://cjoint.com/?fyi3greszF
> http://cjoint.com/?fyi3RsrzjR
> Ne pas confondre tubage et gainage, le tube est rigide , la gaine est
> souple.
>
bonjour c'est quoi des crosses de décompression et cela sert à quoi?