Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Question sur l'ampérage des fusibles.

119 views
Skip to first unread message

jp

unread,
Apr 8, 2022, 12:20:11 PM4/8/22
to
Bonjour,

J'ai acheté un lot de fusibles de diverses caractéristiques. 10A/230V,
16A/230V et 20A/400V. Il n'était pas précisé que ceux de 20A étaient en
400V.

Donc pour ceux de 20A/400V est-ce qu'il vont griller si je dépasse 20A
en 230V? Normalement je crois que non car ce n'est pas la même
puissance, mais je préfère en être sûr car dans ce cas il ne me servent
à rien, l'installation étant entièrement en 230V.

Merci d'avance.

bilou

unread,
Apr 8, 2022, 12:39:49 PM4/8/22
to
Le 08/04/2022 à 18:20, jp a écrit :
> Donc pour ceux de 20A/400V est-ce qu'il vont griller si je dépasse 20A
> en 230V?
Oui.
La tension indiquée sur un fusible est celle qu'il supporte une
fois coupé

jp

unread,
Apr 8, 2022, 2:08:55 PM4/8/22
to
Le 08/04/2022 à 18:39, bilou a écrit :

> La tension indiquée sur un fusible est celle qu'il supporte une
> fois coupé

Super. Merci.

Ray_Net

unread,
Apr 8, 2022, 7:51:49 PM4/8/22
to
In article <62506552$0$8888$426a...@news.free.fr>, bi...@sfr.fr says...
Que se passe-t'il si étant dans un réseau 220V on a installé un fusible 10A-130V et qu'il saute
! pan ! :-)

Stephane Legras-Decussy

unread,
Apr 8, 2022, 11:13:38 PM4/8/22
to
la tension n'a pas d'importance pour un fusible... ça donne juste
l'isolement qu'il va tenir (à une vache près) si il est claqué.


ast

unread,
Apr 9, 2022, 12:21:20 AM4/9/22
to
Le 08/04/2022 à 18:20, jp a écrit :
Une remarque: Ampérage et voltage ne sont pas des mots français

bp

unread,
Apr 9, 2022, 12:47:46 AM4/9/22
to
Tu as raison mais c'est un forum de bricolage bien que des pros le
fréquentent

C'est donc un peu normal que des bricoleurs utilisent des termes qui ne
sont pas pros

J'ai pour ma part toujours du mal a accepter le terme "resistor" que je
ne vois pas souvent (quasiment jamais) utilisé sur ce forum

peut être peux tu lui donner les vrais termes en remplacement de ces
mots qui ne sont pas français, ce serait pour lui une façon de l'aider
à être mieux informé des subtilités en electronique/electricité

Ségnol

unread,
Apr 9, 2022, 2:40:22 AM4/9/22
to ast
===========================================================
Ampérage peut-être mais voltage est bien français:"force électromotrice
ou différence de potentiel mesurée en volt.... voir dictionnaire

--
Ce n'est pas parcequ'on ne le dit pas qu'on le fait.

Jean-Pierre Kuypers

unread,
Apr 9, 2022, 4:30:34 AM4/9/22
to
In article (Dans l'article) <625109be$0$24264$426a...@news.free.fr>,
ast <ast@invalid> wrote (écrivait) :

> Une remarque: Ampérage et voltage ne sont pas des mots français

Mais cela rime très bien avec bricolage.

Par ailleurs, "courant" est parfois source de confusion.

Quant à "tension", à part la jeune mariée...

--
Jean-Pierre Kuypers

DuboisP

unread,
Apr 9, 2022, 4:46:49 AM4/9/22
to
Le 09/04/2022 à 10:30, Jean-Pierre Kuypers a écrit :

>
> Quant à "tension", à part la jeune mariée...
>

quand il y a de l'intensité, il y a de la tension

siger

unread,
Apr 9, 2022, 5:43:41 AM4/9/22
to
Ségnol a écrit :
ampérage aussi : https://www.cnrtl.fr/definition/amp%C3%A9rage

--
siger

DuboisP

unread,
Apr 9, 2022, 6:21:48 AM4/9/22
to
Le 09/04/2022 à 11:43, siger a écrit :

>>>
>>> Une remarque: Ampérage et voltage ne sont pas des mots français
>> ===========================================================
>> Ampérage peut-être mais voltage est bien français:"force
>> électromotrice ou différence de potentiel mesurée en volt.... voir
>> dictionnaire
>
> ampérage aussi : https://www.cnrtl.fr/definition/amp%C3%A9rage
>
selon Lar. encyclop. et Quillet 1965, le terme serait impropre); synon.
intensité.

bilou

unread,
Apr 9, 2022, 6:41:09 AM4/9/22
to
Le 09/04/2022 à 01:51, Ray_Net a écrit :
> Que se passe-t'il si étant dans un réseau 220V on a installé un fusible 10A-130V et qu'il saute
> ! pan !:-)
Il y a un risque d'incendie du porte fusible si amorçage.
Vaut surtout pour des tensions supérieures.
Dépend si la charge est inductive ou résistive
Si on est en AC ou DC.

Gigiair

unread,
Apr 9, 2022, 7:35:40 AM4/9/22
to
sam. 09 avril 2022, DuboisP <patrickr.dubois.don't.s...@free.fr.invalid> disait :

> Le 09/04/2022 à 10:30, Jean-Pierre Kuypers a écrit :
>
>> Quant à "tension", à part la jeune mariée...
>>
>
> quand il y a de l'intensité, il y a de la tension

On devrait dire « différence de potentiel » et non tension ou
voltage. De manière analogue, une hauteur et un dénivelé, ça ne signifie
pas la même chose.

--
gigiair

siger

unread,
Apr 9, 2022, 8:22:34 AM4/9/22
to
DuboisP a écrit :
Ils se trompent, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas forcément
d'intensité dans fusible dont l'ampérage est de 16 A.

Ou alors : intensité maximale, nominale, ...

--
siger

Jide

unread,
Apr 9, 2022, 8:27:21 AM4/9/22
to
Le Sat, 09 Apr 2022 06:21:18 +0200, ast a écrit :

> Une remarque: Ampérage et voltage ne sont pas des mots français

Si pouvait définir ce que sont des "mots français". Le
français est, heureusement, une langue vivante, des mots apparaissent,
d'autres disparaissent, c'est l'usage et non les dictionnaires, qui ne
font que refléter l'usage du moment, qui légitime telle ou telle
expression.

J.D.

Aegidius

unread,
Apr 9, 2022, 8:42:33 AM4/9/22
to
Le 09/04/2022 à 10:30, Jean-Pierre Kuypers a écrit :
> Quant à "tension", à part la jeune mariée...

Obstiné ???

Jacques DASSIÉ

unread,
Apr 9, 2022, 9:09:44 AM4/9/22
to
Aegidius a pensé très fort :
> Le 09/04/2022 à 10:30, Jean-Pierre Kuypers a écrit :
>> Quant à "tension", à part la jeune mariée...
>
> Obstiné ???

Non, "fixette" !

--
Jacques DASSIÉ
Toujours sçavoir plus
http://archaero.com/

DuboisP

unread,
Apr 9, 2022, 9:15:53 AM4/9/22
to
oui, mais non.

je peux admettre que des mots apparaissent pour de nouveaux usages, ou
qu'ils ne soient plus utilisés, mais admettre des moches mots quand les
mots corrects existent, c'est concourir à l'appauvrissement de la
langue, non pas à son enrichissement.

DuboisP

unread,
Apr 9, 2022, 9:17:20 AM4/9/22
to
alors qu'on est si tatillon, ici, sur les watts/heure, kilowatts/minutes
et autres mesures du S.I. :-)

Olivier Miakinen

unread,
Apr 9, 2022, 11:27:52 AM4/9/22
to
Bonjour,

Le 08/04/2022 18:20, jp a écrit :
>
> J'ai acheté un lot de fusibles de diverses caractéristiques. 10A/230V,
> 16A/230V et 20A/400V. Il n'était pas précisé que ceux de 20A étaient en
> 400V.

Je suppose (mais tu confirmeras ou infirmeras) qu'il s'agit de disjoncteurs
et pas de fusibles. Je vais répondre en faisant cette hypothèse.

> Donc pour ceux de 20A/400V est-ce qu'il vont griller si je dépasse 20A
> en 230V?

Si c'était un fusible, on s'attendrait à ce qu'il « grille » en cas de
dépassement des 20 A.

Dans le cas d'un disjoncteur, il se déclenchera en cas de dépassement
des 20 A, mais il ne grillera pas tant que la tension ne dépasse pas
400 A. Cette tension est un maximum qu'il est censé supporter, et qui
peut le plus peut le moins : aucun problème donc à avoir des 20A/400V
si la tension ne dépasse pas 230 V.

--
Olivier Miakinen

bp

unread,
Apr 9, 2022, 1:09:17 PM4/9/22
to
Olivier Miakinen a émis l'idée suivante :
y'a ton clavier qui a fourché du coté des 400

Olivier Miakinen

unread,
Apr 9, 2022, 1:33:45 PM4/9/22
to
Le 09/04/2022 19:09, bp m'a répondu :
>>
>> [...] tant que la tension ne dépasse pas 400 A. [...]
>
> y'a ton clavier qui a fourché du coté des 400

Bien vu. Il fallait lire 400V bien sûr.


--
Olivier Miakinen

Claude M

unread,
Apr 9, 2022, 3:21:47 PM4/9/22
to
Amis de la poésie bonsoir

Comme il y a aussi des élèves et des profs on peut aussi dire q;:
Dans ce collège, qu'il y a une différence de potentiel entre ces élèves
de 'x' et ceux de 'y'

Mais le voltage est le même :-)

Claude

Ray_Net

unread,
Apr 9, 2022, 7:52:47 PM4/9/22
to
In article <625109be$0$24264$426a...@news.free.fr>, ast@invalid says...
La langeu française est malfoutue parce qu'elle accepte le mot "kilométrage" ...

Car si Ampérage est :
Désignation incorrecte de l'intensité d'un courant électrique en ampères.
Le Kilométrage devrait être :
Désignation incorrecte de la distance entre 2 points en kilom!tres.

bp

unread,
Apr 10, 2022, 1:51:47 AM4/10/22
to
Le 10/04/2022, Ray_Net a supposé :
Dans la langue française comme dans d'autres langues il y a des
exceptions, kilometrage en fait partie sinon par quoi tu le remplaces ?

jules

unread,
Apr 10, 2022, 5:28:26 AM4/10/22
to



> selon Lar. encyclop. et Quillet 1965, le terme serait impropre);
En 1965 moi aussi !

jules

unread,
Apr 10, 2022, 5:30:34 AM4/10/22
to


Le 10/04/2022 à 01:52, Ray_Net a écrit :
> la distance entre 2 points en kilom!tres.
Mes biens chers frères en ce dimanche disait le porte mitre.

jules

unread,
Apr 10, 2022, 5:44:39 AM4/10/22
to


Le 09/04/2022 à 17:27, Olivier Miakinen a écrit :
>> Donc pour ceux de 20A/400V est-ce qu'il vont griller si je dépasse 20A
>> en 230V?
> Si c'était un fusible, on s'attendrait à ce qu'il « grille » en cas de
> dépassement des 20 A.
Les grillades sont définies par des courbes pour chaque type de fusible.

Pour fondre il faut une énergie, elle se définie par une intensité
pendant un temps. L'intensité dans la courbe est quantifiée en "fois" la
nominale (qui est inscrite sur le corps du fusible).

Imaginez qu'il y a des fusibles dans les locomotives du TGV et d'autres
dans vos micro-ondes.
Il y a autant de courbes de "claquage" des fusibles que ce pour quoi ils
sont conçus.

Un fusible qui doit protéger un thyristor qui gère 10 kw d'éclairage de
cinéma devra mourir plus vite que ce thyristor qui verra lui-même une
sur-intensité à l'allumage 10 fois supérieure au courant nominal.
10kw 200 V 50 A moyens 65 A crête 650 A crête à froid.

Bref, c'est un monde les fusibles.

robby

unread,
Apr 10, 2022, 6:06:07 AM4/10/22
to
Le 09/04/2022 à 06:21, ast a écrit :
> Une remarque: Ampérage et voltage ne sont pas des mots français

oui, on le saura qu'on dit Ampératine et pain aux Volts.

--
Fabrice

robby

unread,
Apr 10, 2022, 6:07:51 AM4/10/22
to
Le 09/04/2022 à 10:46, DuboisP a écrit :
> quand il y a de l'intensité, il y a de la tension

dans un conducteur parfait, pas forcément ! :-)

( cf boucles supraconductrices )

--
Fabrice

Every.body

unread,
Apr 10, 2022, 6:39:39 AM4/10/22
to
Olivier Miakinen vient de nous annoncer :
> Bonjour,
>
> Le 08/04/2022 18:20, jp a écrit :
>>
>> J'ai acheté un lot de fusibles de diverses caractéristiques. 10A/230V,
>> 16A/230V et 20A/400V. Il n'était pas précisé que ceux de 20A étaient en
>> 400V.
>
> Je suppose (mais tu confirmeras ou infirmeras) qu'il s'agit de disjoncteurs
> et pas de fusibles. (...)

Je ne vois pas ce qui te fait supposer ça.

https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGTVMGNBKT.PDF#page=2

--
https://unshorten.me/

Olivier Miakinen

unread,
Apr 10, 2022, 7:50:00 AM4/10/22
to
Le 10/04/2022 12:39, Every.body m'a répondu :
>>
>> Je suppose (mais tu confirmeras ou infirmeras) qu'il s'agit de disjoncteurs
>> et pas de fusibles. (...)
>
> Je ne vois pas ce qui te fait supposer ça.

Une lecture trop rapide. En relisant je me rends compte qu'en effet
il devait bien s'agir de fusibles.

--
Olivier Miakinen

Ray_Net

unread,
Apr 10, 2022, 7:03:54 PM4/10/22
to
In article <t2tr9h$9ka$1...@gioia.aioe.org>, poub...@bernardpouss.in says...
Puisqu'il faut dire un courant plutôt qu'un ampérage...
On doit dire une distance plutot qu'un kilométrage.
CAR le courant peut se mesurer en ampères donc il ne faut pas parler d'ampèrage.
TOUT COMME la distance peut se mesurer en kilomètre donc il ne faut pas parler de kilométrage.

c.q.f.d.

Ray_Net

unread,
Apr 10, 2022, 7:10:15 PM4/10/22
to
In article <6252a705$0$29507$426a...@news.free.fr>, athlo...@wanadoo.fr says...
Certes ... le temps de surintensité est important et il faut en tenir compte.
C'est pourquoi il y a des fusibles "rapides" et des fusibles "lent" il n'est resta pas moins
vrai que un fusible de 20A supporte du 19A indéfiniment. Et avec 21A il fini par claquer.

Jean-Pierre Kuypers

unread,
Apr 11, 2022, 4:31:46 AM4/11/22
to
In article (Dans l'article)
<MPG.3cbd80bf...@news.individual.net>, Ray_Net
<Ray...@picarre.be.invalid> wrote (écrivait) :

> Puisqu'il faut dire un courant plutôt qu'un ampérage...

Quand on dit qu'on veut vérifier s'il y a du courant, il est courant
d'employer un instrument qui donne une mesure en... volts.

--
Jean-Pierre Kuypers

Den

unread,
Apr 11, 2022, 5:01:49 AM4/11/22
to
On 11/04/2022 01:03, Ray_Net wrote:
>
> Puisqu'il faut dire un courant plutôt qu'un ampérage...

Le courant (d'air, d'eau) électrique est un phénomène dont on mesure
l'intensité en ampères. La formulation académique est "l'intensité du
courant est de 10 ampères". Après, entre techniciens suffisamment
formés, on peut prendre quelques libertés et la parole reçue correspond
bien à celle émise.

> On doit dire une distance plutot qu'un kilométrage.

Bah oui, toutes les distances ne s'expriment pas en kilomètre !

> CAR le courant peut se mesurer en ampères donc il ne faut pas parler d'ampèrage.

Il me semble que c'est une déformation qui nous vient des Anglais, ou
plutôt des Américains, avec voltage/amperage (avec l'accent tonique s'il
vous plaît !)

Allez, entre nous tout le monde le sait : la puissance du courant est de
220 volts !

Den

Every.body

unread,
Apr 11, 2022, 5:02:33 AM4/11/22
to
Jean-Pierre Kuypers a émis l'idée suivante :
Alors que la jeune mariée vérifie s'il y a du jus.

--
https://unshorten.me/

jp

unread,
Apr 11, 2022, 5:51:02 AM4/11/22
to
Le 09/04/2022 à 17:27, Olivier Miakinen a écrit :
> Bonjour,

> Je suppose (mais tu confirmeras ou infirmeras) qu'il s'agit de disjoncteurs
> et pas de fusibles. Je vais répondre en faisant cette hypothèse.
>

Non, il s'agit bien de fusibles. C'est une vielle installation.

>> Donc pour ceux de 20A/400V est-ce qu'il vont griller si je dépasse 20A
>> en 230V?
>
> Si c'était un fusible, on s'attendrait à ce qu'il « grille » en cas de
> dépassement des 20 A.
>

Oui, mais ce sont des fusibles 20 Ampères et 400 Volts. Et mon
installation est en 230V. C'est pourquoi je posais la question pour
savoir si le fusible grillerait si je dépasse 20 Ampères en 230 Volts?

> Dans le cas d'un disjoncteur, il se déclenchera en cas de dépassement
> des 20 A, mais il ne grillera pas tant que la tension ne dépasse pas
> 400 A. Cette tension est un maximum qu'il est censé supporter, et qui
> peut le plus peut le moins : aucun problème donc à avoir des 20A/400V
> si la tension ne dépasse pas 230 V.
>

Je pense que ça doit être pareil pour les fusibles?

Jean-Pierre Kuypers

unread,
Apr 11, 2022, 6:55:32 AM4/11/22
to
In article (Dans l'article) <6253ee7b$0$11576$426a...@news.free.fr>,
Den <d...@toto.fr> wrote (écrivait) :

> Après, entre techniciens suffisamment formés, on peut prendre
> quelques libertés et la parole reçue correspond bien à celle émise.

Du genre : « T'as encore du jus ? »

--
Jean-Pierre Kuypers

Jean-Pierre Kuypers

unread,
Apr 11, 2022, 6:56:31 AM4/11/22
to
In article (Dans l'article) <t30qr6$j9$1...@dont-email.me>, Every.body
<ne...@free.fr.invalid> wrote (écrivait) :

> Alors que la jeune mariée vérifie s'il y a du jus.

Ce qui suppose qu'il y aurait de la tension.

--
Jean-Pierre Kuypers

jules

unread,
Apr 11, 2022, 6:59:26 AM4/11/22
to


Le 11/04/2022 à 01:10, Ray_Net a écrit :
> il n'est resta pas moins
> vrai que un fusible de 20A supporte du 19A indéfiniment. Et avec 21A il fini par claquer.
Et là ça dépendra indéfiniment de la température ambiante.

Jean-Pierre Kuypers

unread,
Apr 11, 2022, 7:49:50 AM4/11/22
to
In article (Dans l'article) <6253fa04$0$13452$426a...@news.free.fr>,
jp <bloi...@yahoo.invalid> wrote (écrivait) :

> savoir si le fusible grillerait si je dépasse 20 Ampères en 230 Volts?

Même en 12 V, un chauffage électrique de 300 W va faire griller ton
fusible.
<https://www.camping-car-plus.com/chaud-froid-gaz/chauffages-chauffe-eau
/chauffe-eau-chauffage/chauffage-12v-ceramique-inclinable-300w-6066.html>

--
Jean-Pierre Kuypers

Stephane Legras-Decussy

unread,
Apr 11, 2022, 8:05:47 AM4/11/22
to
On 04/09/2022 10:46 AM, DuboisP wrote:
> Le 09/04/2022 à 10:30, Jean-Pierre Kuypers a écrit :
>
>>
>> Quant à "tension", à part la jeune mariée...
>>
>
> quand il y a de l'intensité, il y a de la tension

pas en supraconducteur :-)


Otomatic

unread,
Apr 11, 2022, 8:56:46 AM4/11/22
to
Den <d...@toto.fr> écrivait :

> Allez, entre nous tout le monde le sait : la puissance du courant est de
> 220 volts !
230 V ± 10%

jules

unread,
Apr 11, 2022, 9:05:59 AM4/11/22
to
Il y en a toujours mais elle est bien plus faible car u est toujours
égal à R x I.
Posez-vous la question comment faire pour remplir une bobine
supraconductrice ?

Gilles 80rt

unread,
Apr 11, 2022, 10:06:29 AM4/11/22
to
Le 11/04/2022 à 11:01, Den a écrit :

> Allez, entre nous tout le monde le sait : la puissance du courant est de
> 220 volts !

par heure ?


--
Gilles (Audois... mais pas à l'oeil ! )

Olivier Miakinen

unread,
Apr 11, 2022, 11:11:05 AM4/11/22
to
Le 11/04/2022 11:51, jp m'a répondu :
>
>> Je suppose (mais tu confirmeras ou infirmeras) qu'il s'agit de disjoncteurs
>> et pas de fusibles. Je vais répondre en faisant cette hypothèse.
>
> Non, il s'agit bien de fusibles. C'est une vielle installation.

Ok, désolé de ma supposition fausse.

> [...]
>
>> Dans le cas d'un disjoncteur, il se déclenchera en cas de dépassement
>> des 20 A, mais il ne grillera pas tant que la tension ne dépasse pas
>> 400 A. Cette tension est un maximum qu'il est censé supporter, et qui
>> peut le plus peut le moins : aucun problème donc à avoir des 20A/400V
>> si la tension ne dépasse pas 230 V.
>
> Je pense que ça doit être pareil pour les fusibles?

Oui, je le confirme.

--
Olivier Miakinen

Ray_Net

unread,
Apr 11, 2022, 7:35:24 PM4/11/22
to
In article <110420221031442910%Kuy...@address.invalid>, Kuy...@address.invalid says...
Désolé de vous contredire, car c'est une erreur de dire "Si l'on veut vérifier qu'il y a du
courant" .. car habituellmeent il n'y a pas de courant mais simplement une tension qui se
mesure en volts. Le courant s'il y en a se mersure en ampères.

Ray_Net

unread,
Apr 11, 2022, 7:40:35 PM4/11/22
to
In article <6253ee7b$0$11576$426a...@news.free.fr>, d...@toto.fr says...
>
> On 11/04/2022 01:03, Ray_Net wrote:
> >
> > Puisqu'il faut dire un courant plutôt qu'un ampérage...
>
> Le courant (d'air, d'eau) électrique est un phénomène dont on mesure
> l'intensité en ampères. La formulation académique est "l'intensité du
> courant est de 10 ampères". Après, entre techniciens suffisamment
> formés, on peut prendre quelques libertés et la parole reçue correspond
> bien à celle émise.
>
> > On doit dire une distance plutot qu'un kilométrage.
>
> Bah oui, toutes les distances ne s'expriment pas en kilomètre !
Effectivement, cela peut être en mètres ... mais le propos reste le même.
>
> > CAR le courant peut se mesurer en ampères donc il ne faut pas parler d'ampèrage.
>
> Il me semble que c'est une déformation qui nous vient des Anglais, ou
> plutôt des Américains, avec voltage/amperage (avec l'accent tonique s'il
> vous plaît !)
>
> Allez, entre nous tout le monde le sait : la puissance du courant est de
> 220 volts !
Quelle horreur !!! la puissance s'exprime en watts ou multiples ou sous-multiples.
Donc du même topo, on parlera de puissance et non de wattage :-)

Ray_Net

unread,
Apr 11, 2022, 7:45:46 PM4/11/22
to
In article <110420221256298865%Kuy...@address.invalid>, Kuy...@address.invalid says...
>
> In article (Dans l'article) <t30qr6$j9$1...@dont-email.me>, Every.body
> <ne...@free.fr.invalid> wrote (écrivait) :
>
> > Alors que la jeune mariée vérifie s'il y a du jus.
>
> Ce qui suppose qu'il y aurait de la tension.

Ce qui me rappele le tennis en pension ...

Ray_Net

unread,
Apr 11, 2022, 7:51:36 PM4/11/22
to
In article <62540a0c$0$3451$426a...@news.free.fr>, athlo...@wanadoo.fr says...
Et de l'isolation thermique entre le fusible et l'air ambiant.

Disons que les chiffres annoncés de résistance du fusible sont donnés pour un air ambiant
"normal" ...

bp

unread,
Apr 12, 2022, 9:44:29 AM4/12/22
to
Le 11/04/2022, Jean-Pierre Kuypers a supposé :
vu l'sprit de JPK celle là doit être bonne car je ne l'ai pas comprise

bp

unread,
Apr 12, 2022, 9:47:39 AM4/12/22
to
Ray_Net a présenté l'énoncé suivant :
je ne sais pas si tu fréquentes ce forum depuis longtemps mais observe
pendant quelques temps et tu comprendras son fonctionnement

Every.body

unread,
Apr 12, 2022, 9:50:26 AM4/12/22
to
bp a exposé le 12/04/2022 :
C'est sans doute qu'il n'y a rien à comprendre.

--
https://unshorten.me/

Jean-Pierre Kuypers

unread,
Apr 12, 2022, 10:23:28 AM4/12/22
to
In article (Dans l'article) <t33vtp$tih$1...@gioia.aioe.org>, bp
<poub...@bernardpouss.in> wrote (écrivait) :

> Ray_Net a présenté l'énoncé suivant :
> > Quelle horreur !!! la puissance s'exprime en watts ou multiples ou
> > sous-multiples. Donc du même topo, on parlera de puissance et non de
> > wattage
> > :-)
>
> je ne sais pas si tu fréquentes ce forum depuis longtemps mais observe
> pendant quelques temps et tu comprendras son fonctionnement

On lui accordera toute notre indulgence vu qu'il est belge, c'est Net
une fois.

--
Jean-Pierre Kuypers

Jac

unread,
Apr 12, 2022, 10:41:13 AM4/12/22
to
Il se trouve que Jean-Pierre Kuypers a formulé :

> On lui accordera toute notre indulgence vu qu'il est belge, c'est Net
> une fois.

Surtout que chez lui, il n'y a que des phases et pas de neutre.

Gilles 80rt

unread,
Apr 12, 2022, 12:36:28 PM4/12/22
to
Le 12/04/2022 à 16:41, Jac a écrit :

> Surtout que chez lui, il n'y a que des phases et pas de neutre.

C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phases...

Jac

unread,
Apr 12, 2022, 12:57:58 PM4/12/22
to
Après mûre réflexion, Gilles 80rt a écrit :
> Le 12/04/2022 à 16:41, Jac a écrit :
>
>> Surtout que chez lui, il n'y a que des phases et pas de neutre.
>
> C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phases...

C'est à cause des avis de tempête.

Michel

unread,
Apr 12, 2022, 2:25:39 PM4/12/22
to
Pour rester dans le thème, tu sais, tempête en avril, t'en chie en mai ;)

Jac

unread,
Apr 12, 2022, 6:55:44 PM4/12/22
to
Michel a émis l'idée suivante :

> t'en chie en mai ;)

En mai, fais ce qui te plaît.

bp

unread,
Apr 12, 2022, 7:10:02 PM4/12/22
to
et ils marchent sur la carrelage alors?

Jac

unread,
Apr 13, 2022, 3:20:23 AM4/13/22
to
bp avait énoncé :
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de terre.

Gilles 80rt

unread,
Apr 13, 2022, 4:51:42 AM4/13/22
to
Ce qui ne l'empêche pas forcément d'être à la masse.

bp

unread,
Apr 13, 2022, 5:00:43 AM4/13/22
to
Jac avait prétendu :
>>> ......... des phases et pas de neutre.

bp

unread,
Apr 13, 2022, 5:02:04 AM4/13/22
to
Il se trouve que Gilles 80rt a formulé :
alors je ne sais pas si c'est volontaire mais :

>>>> Surtout que chez lui, il n'y a que des nases et pas de pheutre.

Jac

unread,
Apr 13, 2022, 5:45:31 AM4/13/22
to
bp a exposé le 13/04/2022 :

>>>> ......... des phases et pas de neutre.

Oui oui !

Stephane Legras-Decussy

unread,
Apr 13, 2022, 6:05:40 PM4/13/22
to
Le 11/04/2022 à 15:05, jules a écrit :

> Posez-vous la question comment faire pour remplir une bobine
> supraconductrice ?

je prendrais une source de courant, le courant passe dans la bobine,
ensuite on coupe la source... et on boucle la bobine, par exemple avec
une diode de roue libre.

j'ai pas vérifié comme "ils" font, c'est juste une idée.

Ray_Net

unread,
Apr 13, 2022, 7:25:57 PM4/13/22
to
In article <t33vtp$tih$1...@gioia.aioe.org>, poub...@bernardpouss.in says...
Parce que vus êtes d'accord fe dire qu'une puissance s'exprime en volts ?
Ou alors je n'ai pas capté l'humour du contributeur :-)

Gilles 80rt

unread,
Apr 14, 2022, 2:32:27 AM4/14/22
to
Le 14/04/2022 à 01:25, Ray_Net a écrit :

> Ou alors je n'ai pas capté l'humour du contributeur :-)

voilà...

jules

unread,
Apr 14, 2022, 3:08:45 AM4/14/22
to


Le 14/04/2022 à 01:25, Ray_Net a écrit :
> Ou alors je n'ai pas capté l'humour du contributeur:-)
Son intensité essentiellement.

Jean-Pierre Kuypers

unread,
Apr 14, 2022, 4:24:20 AM4/14/22
to
In article (Dans l'article)
<MPG.3cbedadc8...@news.individual.net>, Ray_Net
<Ray...@picarre.be.invalid> wrote (écrivait) :

> Quelle horreur !!! la puissance s'exprime en watts ou multiples ou
> sous-multiples.
> Donc du même topo, on parlera de puissance et non de wattage :-)

C'est aussi ce que Caroline préfère
<https://www.youtube.com/watch?v=tx4dSpwfb6U>

--
Jean-Pierre Kuypers

Guillaume

unread,
Apr 19, 2022, 8:23:04 AM4/19/22
to
Le 09/04/2022 à 12:21, DuboisP a écrit :
> Le 09/04/2022 à 11:43, siger a écrit :
>
>>>>
>>>> Une remarque: Ampérage et voltage ne sont pas des mots français
>>> ===========================================================
>>> Ampérage peut-être mais voltage est bien français:"force
>>> électromotrice ou différence de potentiel mesurée en volt.... voir
>>> dictionnaire
>>
>> ampérage aussi : https://www.cnrtl.fr/definition/amp%C3%A9rage
>>
> selon Lar. encyclop. et Quillet 1965, le terme serait impropre); synon.
> intensité.

on doit écrire tension et intensité.

Ray_Net

unread,
Apr 28, 2022, 6:09:43 PM4/28/22
to
In article <625ea9a6$0$3002$426a...@news.free.fr>, glf_...@yahoo.fr says...
Pas entièrement d'accord:
Métrage = Longueur d'un film, exprimée en mètres;
-- mètres ---> métrage
Ampérage = Valeur du courant maximum qu'un fusible peut supporter. exprimé en ampères;
-- ampères ---> ampérage

bp

unread,
Apr 29, 2022, 1:49:01 AM4/29/22
to
Ray_Net avait soumis l'idée :
du moment que l'on comprend.....!!!

Jacques DASSIÉ

unread,
Apr 29, 2022, 1:52:09 AM4/29/22
to
Ray_Net avait prétendu :
Tu fais, je crois, une utilisation abusive de ce mot.

L'*ampérage*, c'est l'*intensité* d'un courant électrique, exprimée en
ampères.

Ierme utilisé à tort pour désigner l'intensité maximale supportée par
un composant.

On parle plus souvent de l'intensité d'un courant. Ce qui est
orthodoxe.

--
Jacques DASSIÉ
Toujours sçavoir plus
http://archaero.com/

Den

unread,
Apr 29, 2022, 5:08:02 AM4/29/22
to
On 29/04/2022 07:52, Jacques DASSIÉ wrote:

>
> On parle plus souvent de l'intensité d'un courant. Ce qui est orthodoxe.
>
Plus strictement encore d'un courant électrique. Ce pourrait être un
courant d'air ;-)

Den

Jacques DASSIÉ

unread,
Apr 29, 2022, 6:08:05 AM4/29/22
to
Après mûre réflexion, Den a écrit :
Citation tronquée :

"L'*ampérage*, c'est l'*intensité* d'un courant électrique, exprimée en
ampères. Terme utilisé à tort pour désigner l'intensité maximale
supportée par un composant.

On parle plus souvent de l'intensité d'un courant. Ce qui est
orthodoxe.
"

Ton message est parfaitement inutile !

Jacques DASSIÉ

unread,
Apr 29, 2022, 6:11:19 AM4/29/22
to
Den a pensé très fort :
Citation incomplète. Message parfaitement inutile.

"L'ampérage, c'est l'intensité d'un courant *électrique*, exprimée en
ampères. Terme utilisé à tort pour désigner l'intensité maximale
supportée par un composant.
On parle plus souvent de l'intensité d'un courant. Ce qui est
orthodoxe".

Ray_Net

unread,
May 1, 2022, 7:02:08 PM5/1/22
to
In article <626b7d07$0$18726$426a...@news.free.fr>, jacques...@free.fr says...
En fait je suis en partie d'accord avec vous en ce sens que:
L'intensité d'un courant s'exprime en ampères.
La tension appliqué à un circuit s'exprime en volt.
MAIS lorsqu'il n'y a pas de tension appliquée ni de courant circulant, les caractéristiques
d'un appareil récepteur s'expriment par ampérage et voltage, comme on devrait dire wattage.
Note pour Den: Il s'agit d'électricité :-)

bp

unread,
May 2, 2022, 2:45:38 AM5/2/22
to
Le 02/05/2022, Ray_Net a supposé :

> En fait je suis en partie d'accord avec vous en ce sens que:
> L'intensité d'un courant s'exprime en ampères.
> La tension appliqué à un circuit s'exprime en volt.
> MAIS lorsqu'il n'y a pas de tension appliquée ni de courant circulant, les
> caractéristiques d'un appareil récepteur s'expriment par ampérage et
> voltage, comme on devrait dire wattage. Note pour Den: Il s'agit
> d'électricité :-)

j'aime bien cette définition qu'elle soit logique réelle ou pas

Gauloisjesuis

unread,
May 2, 2022, 5:03:00 AM5/2/22
to
Le 10/04/2022 à 11:44, jules a écrit :
>
>
> Le 09/04/2022 à 17:27, Olivier Miakinen a écrit :
>>> Donc pour ceux de 20A/400V est-ce qu'il vont griller si je dépasse 20A

CUT ...

> 10kw 200 V 50 A moyens 65 A crête 650 A crête à froid.
>
> Bref, c'est un monde les fusibles.

Bien dit, et ça me fait penser aux ressorts, les gens n'imaginent même
pas la complexité que peut revêtir l'élaboration d'un ressort, c'est
tout un monde aussi :-)

--
Gauloisjesuis ....... Pffff ! Bien sûr réfractaire, surtout aux cons, et
pour l'heure, bien représentés.
0 new messages