Je refais complètement ma cuisine, en déplaçant certains éléments.

Notamment, je me retrouve avec un nouveau four (environ 2600W, 16A) et un
micro-ondes/grill (environ 2200W, 16A aussi) qui vont se retrouver dans le
même meuble. Comme je n'ai pas envie de creuser une tranchée dans le mur
de ma cuisine pour mettre une nouvelle prise, et que les deux fonctionnant
en même temps requièrent 32A, je me demande comment faire pour les
brancher tous les deux sur la prise de l'ancien four.

J'envisage de tirer un câble (6mm2) depuis la prise 32A de l'ancien four
vers un boîtier où je mettrais 2 prises avec chacune un disjoncteur 16A.
Est-ce que ça irait d'un point de vue sécurité?

Autre question: dans l'hypothèse où le four conventionnel est branché
seul, je me retrouve avec un four 16A sur une prise 32A, donc dans ce cas,
il faudra que je change le disjoncteur du tableau électrique? Pas top,
autant alors mettre un boîtier secondaire dans la cuisine comme décrit
ci-dessus, non?

Ma moitié trouve que je me prends la tête pour rien, elle mettrait tout
sur la même prise 32A sans se poser de questions :-)


--
Pascal


jeanjean

unread,
Nov 2, 2007, 8:20:27 PM11/2/07
to
Pascal C. wrote:

| Ma moitié trouve que je me prends la tête pour rien, elle mettrait
| tout sur la même prise 32A sans se poser de questions :-)


C'est tout à ton honneur de te prendre la tête sur des
problèmes de sécurité électrique !

Cela dit il est vrai que brancher tes deux éléments sur
la même ligne 32A ne pose pas de problèmes majeurs
de sécurité puisque la puissance totale ne dépassera
jamais 32A, et d'ailleurs je suppose qu'il y a peu de
chance que les 2 éléments tirent à pleine puissance
sur la prise simultanément.
Si c'était le cas il conviendrait en effet de séparer
l'alimentation 'par précaution'.

Concernant ton souci de remplacer ton disjoncteur 32A
par un 16A afin de t'aligner sur la puissance du four,
ça ne sert à rien.
Le disjoncteur sert juste à éviter que le fil s'échauffe
en cas de dépassement de l'intensité maximale.
On peut s'en servir pour dispatcher la puissance
équitabement dans un logement, mais je ne pense pas
que ça t'interesse dans ton cas.

a+


Jacques Lawarrée

unread,
Nov 2, 2007, 8:00:14 PM11/2/07
to
Bonsoir

Te prends pas la tête mais ne fait pas comme te dit ta tendre moitier :-)
(mes salutations à madame)

Tu nous racontes que tu veux placer un petit coffret avec deux disjoncteurs
de 16 A protégeant chacun une prise de courant dévolue soit à un four soit à
un four à micro-ondes. Ce petit coffret étant alimenté par un câble 6 mm²
protégé par un disjoncteur de 32 A.

Où est le problème ?

C'est la solution que j'utiliserai tout en te disant que le circuit
alimentant le four à micro-onde peut alimenter d'autres appareils en
excluant le four, le lave-vaisselle, la plaque de cuisson, que les
disjoncteurs peuvent être calibrés à 20 A s'il n'y a que des prises sous
leur protection et pas un seul interrupteur, et qu'il serait judicieux de
placer à l'entrée de ton coffret d'un interrupteur de tableau de 32 A pour
l'isoler.

Ne modifie pas la valeur du disjoncteur qui protège le câble en 6 mm².

Remarque fait tout cela en câble monoconducteur. Si tu utilises du
multibrins, des embouts de câble sont obligatoires.
En Belgique le multibrin dans une installation fixe est interdit

Bon montage

Jacques


"Pascal C."

a écrit dans le message

Pascal C.

unread,
Nov 2, 2007, 10:36:18 PM11/2/07
to
Le Fri, 02 Nov 2007 23:33:34 +0100, Pascal C. a écrit :

>
> Je refais complètement ma cuisine, en déplaçant certains éléments.
>
> Notamment, je me retrouve avec un nouveau four (environ 2600W, 16A) et un
> micro-ondes/grill (environ 2200W, 16A aussi) qui vont se retrouver dans le
> même meuble. Comme je n'ai pas envie de creuser une tranchée dans le mur
> de ma cuisine pour mettre une nouvelle prise, et que les deux fonctionnant
> en même temps requièrent 32A, je me demande comment faire pour les
> brancher tous les deux sur la prise de l'ancien four.

Je me réponds à moi-même, après des recherches dans ma
bibliothèque... papier! Promotelec suggère,
dans le cas d'une rénovation cuisine, un coffret d'extension avec
interrupteur 30mA + autant de disjoncteur 10, 16, 20A que requis.
Apparemment on en trouve même tout fait, avec des prises. Le coffret se
raccorde à un disjoncteur 32A du tableau princpal. Donc pour l'instant
j'ai bon. En plus cette solution est intéressante car elle offre des
facilités d'extension ultérieure.

La seule différence avec ce que j'envisageais était la présence de
l'interrupteur 30mA: comme il est en cascade avec le disjoncteur EDF,
l'interrupteur et e disjoncteur 32A du tableau principal, puis en aval
avec deux disjoncteurs 16A, son utilité ne me paraît pas évidente. Mais
bon, au point où j'en suis... En revanche, le coffret me pose deux
problèmes résiduels:
- L'accessibilité, car il sera en hauteur (1m50 du sol au moins) et sera
en grande partie masqué par le four à micro-ondes.
- Le WAF, car lorsque ma moitié va découvrir que je vais défigurer
notre belle cuisine avec un boîtier électrique en plastique, ça va
chauffer!

J'ai découvert au passage une photo dans un livre avec une goulotte
électrique passant sous un meuble haut d'une cuisine, et sur laquelle
étaient raccordée prises et éclairages. Je suis surpris, car je pensais
que l'encastré était obligatoire dans les cuisines (comme dans les
salles de bain). Intéressant...


--