"anyone" <f6...@f6bsw.invalid> a �crit dans le message de news:
518971ef$0$2414$426a...@news.free.fr...
> Le 07/05/2013 20:31, . a �crit :
>> "anyone" <f6...@f6bsw.invalid> a �crit dans le message de news:
>> 51893395$0$3719$426a...@news.free.fr...
>>> Le 07/05/2013 17:26, . a �crit :
>>>> "anyone" <f6...@f6bsw.invalid> a �crit dans le message de news:
>>>> 5188c1a9$0$2416$426a...@news.free.fr...
>>>>> Le 06/05/2013 23:18, . a �crit :
>>>>>> si vous avez deux circuits avec chacun leur ddr
>>>>>> il suffit qu'on ne puisse toucher simultan�ment deux masses
>>>>>> aliment�es par chacun pour se dispenser
>>>>>> ( la verification de la tension de UL, Uc et UD v�rifi�e pour chaque
>>>>>> circuit
>>>>>> ddr/prise correspondante )
>>>>>
>>>>> et vous perdrez l'�quipotentielle n�cessaire � la protection des
>>>>> personnes
>>>>> en cas de foudroiement.
>>>>
>>>> ben non ..
>>>> c'est un peu plus compliqu� que cela
>>>
>>> oui, je sais. Mais l'exp�rience montre que cette notion est suffisante
>>> en
>>> premi�re approximation.
>>> Donc je maintiens la n�cessit� d'�quipotentialit� des terres pour la
>>> protection contre le foudroiement. C'est d'ailleurs ce qui est pr�conis�
>>> dans la norme.
>>> Pour information dans un ensemble industriel complexe pour des raisons
>>> tout � fait justifier nous avions 2 terres ( 1 par b�timent). Ce
>>> syst�me,
>>> �tudi� par simulation (dans certaines zones le b�ton des cl�tures n'�tait
>>> pas arm�), avait fait ses preuves lors d'un foudroiement presque direct.
>>
>> Malgr� cela, lors d'un contr�le, l'Apave
>> ce n'est pas ma r�f�rence , strange hein ?
>
> c'est votre probl�me.
Cela ne l'a jamais �t� ...
>
>>
>>> s'est aper�ue de la "supercherie".
>> Ya pas
>> Quel r�gime de neutre ?
>> si c'est du IT vous pouvez fonctionner ainsi avec un ddr g�n�ral en t�te
>> de
>> chaque b�timent
> Vi, tout � fait en 20 kV!
ben la protection homiopolaire en HT cela existe ..mais bon ..
>
>> ( en g�n�ral c'est du 650mA pour le tertiaire ou des relais dif �
>> retardement pour la s�lectivit�
>> quand on taquine l'industriel et la petite fabrication )
>
> Pas "en g�neral": TT de tension en 100/racine de 3 et TI adapt�s pour 10
> MVA.
>
>> Cette disposition est suffisante pour �liminer le second d�faut r�sistant
>> et g�n�rateur d'incendie
>
> M'�tonnerait, surtout que derri�re, il y a deux diesels de 5 MW et les
> onduleurs had-hoc.
Zetes pas de niveau
>>
>>
>>>>>
>>>>> Les terres doivent �tre reli�es entres elles et pas par du 2.5�, par
>>>>> du
>>>>> "vrai" c�ble.
>>>> ben non .....ce n'est pas syst�matique
>>>> ( et c'est un m�tier )
>>> Je sais: c'est le mien :-)
>> Enfin, plut�t, la "gestion des neutres", car
>>> tous les neutres, suivant le niveau de tension ne sont pas forcement �
>>> la
>>> terre.
>> Voir ma r�ponse au dessus
>> apparement vous avez des lacunes et ils vous ont "couillonn�" ;-)
>
> Un d�pliant de la boite en question:
>
www.rte-france.com/uploads/.../DP_PaysDeLaLoire_RTE_2010.pdf?
>
> et m�me une vid�o:
>
http://www.dailymotion.com/video/x7y71v_consommation-d-energie-en-hausse-al_news#.UYlw0MoZW9A
>
> C'est certain qu'il n'y a aucun �lectricien dans ce genre de boite, c'est
> pour cela qu'on s'est fait "couillonner".
S'il y avait des electrotechniciens dignes de ce nom sur ce site
les prescriptions de l'�pave devraient �tre vierges ...
un peu de logique que diantre
>>
>>
>> Reste que les parties m�talliques des installation le sont
>>> syst�matiquement.
>> ben non ..
>> c'est au cas par cas que cela s'�tudie
> NON.
ben SI, nous sommes toujours chez Paul et en BT
et vous �tes ...incomp�tent apparement
Au demeurant si vous r�alisez des liaisons �quipotentielles principales HT
vous allez donc pouvoir nous d�crire quelles sont les mesures >>
>
> J'ai dit ce que j'avais � dire, restons en l�.et gardez vos certitudes.
Ce ne sont pas des certitudes ...
mais mon m�tier ..c'est con hein ..
> Cependant, je persiste: les installations sans �quipotentielles sont
> dangereuses...
Ce qui est dangereux c'est de ne pas maitriser le sujet
.../...
HS ON
zetes un petit malin
==> vous savez tres bien qu'on discute d'une situation
**en r�gime BT **
depuis le d�but
et vous bottez en touche sur de la HT
2 - vous �tes d�j� intervenu dans le m�me registre
sur fr/electrotechnique jadis
vous avez fait le m�me sc�nario....et on a discut� HT
( c13.200, 13.100 etc ) avec l'eleveur d'�ne en toile de fond
( enfin c'�tait aussi un "anyone "..mais bon )
Le domaine de la haute tension ( distribu�e )
ne fait pas partie du bricolage
HS OFF
revenons � nos moutons BT
donc vous reliez � la terre les convecteurs de classe 2
int�ressant, int�ressant ...
restez anyone ...
V
douce France