> aucun materiaux à moins de 20cm du conduit.
Elle risque quoi la laine de roche ?
Voir page 63
http://boutique.cstb.fr/dyn/cstb/upload/fichiers/ext_cheminee_2.pdf
Attention ce ne sont que des extraits d'un document plus important, à
commander par vos soins...
Si vous voulez vraiment dormir tranquille (solution extreme).. coffrez
et coulez un Chevêtre de 20cm Sur la hauteur totale du passage
plafond.. C'est le principe du franchissement d'etage classique pour
une cheminée traditionnelle...
Stef
Le fermacell est classé M mais ne supporte pas les températures
supérieure à 50°C
voir tenue à la chaleur:
http://www.xella.fr/html/fra/fr/fermacell_produits.php?language_id=5&countries_id=2&area_code=3&product_id=308&sub_detail_type_id=12&dyn_section=sub_detail
--
Ceci est une signature automatique de MesNews.
Site : http://www.mesnews.net
> Le fermacell est classé M mais ne supporte pas les températures
> supérieure à 50°C
> voir tenue à la chaleur:http://www.xella.fr/html/fra/fr/fermacell_produits.php?language_id=5&...
Malgré tout,si c'était moi je préfèrerais prendre du siporex pour plus
de sécurité.
J.P
"CoccinelleM" <to...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
4780d6db$0$7748$79c1...@nan-newsreader-07.noos.net...
En application de la NF DTU 24.1 de février 2006, la notion d'écart au feu a
été remplacée par celle de "Distance de sécurité". Elle correspond à la
distance entre la paroi extérieure du conduit et les matériaux combustibles.
La laine de roche n'est pas un matériaux combustible.
Elle est M0, c'est à dire incombustible.
La laine de roche peut donc toucher un conduit de fumée.
Ceci démontré, sachez que l'isolation des conduits de fumée double peau que
l'on installe maintenant sont constitués de 2 tubes inox entre lesquels est
placé un matelat de laine de roche.
--
Laurent CAMPEDEL