j'ai acheté une maison avec chauffage central au gaz, avec une vieille
chaudière chapée qui date mais fonctionne toujours :)
Il y a un thermostat d ambiance que je règle comme je veux.
Mais à combien faut t il régler la température sur la chaudière ??
En ce moment elle est à 40 °, c'est bon ou pas ? Faut mettre plus ou
moins ???
Merci de votre aide, je n'ai jamais eu de chauffage central :|
A++
Tu as savamment écrit :
Normalement, la température de l'eau chaude de la chaudière est réglée par
une sonde extérieure.
La température de l'eau dans les radiateurs est réglée par une vanne 3 voies
à partir du thermostat d'ambiance.
Si la température de consigne du thermostat d'ambiance est bonne avec ton
eau à 40 °, tu n'as pas de soucis à te faire.
Cette température est fonction de la surface d'échange et de la quantité de
chaleur perdue par la maison.
Pour 10 à 15 ° extérieur, une température d'eau de 40 ° me paraît tout à
fait correcte.
Alain
Tu as savamment écrit :
Les grands esprits se rencontrent ...
Je ne connaissais pas tes remèdes de grand-mère pour la température. ;-)
Henri
--
Alain
j'ai acheté une maison avec chauffage central au gaz, avec une vieille
chaudière chapée qui date mais fonctionne toujours :)
Il y a un thermostat d ambiance que je règle comme je veux.
Mais à combien faut t il régler la température sur la chaudière ??
En ce moment elle est à 40 °, c'est bon ou pas ? Faut mettre plus ou
moins ???
=============
On ne peut évidemment pas la choisir à ta place ,
Cette température est proportionnelle à la température extérieure ainsi qu'a
la opuissance des radiateurs (taille)
La temperature idéale est celle qui maintient dans la maison la temperature
de consigne mais qui ne necessite pas l'ouverture pratiquement totale des
thermostats.
Toutefois, certaines chaudieres necessitent d'etre reglée à une temperature
minimum afin que ce ne soit pas préjudiciable à son bon fonctionnement.
Auquel cas le reglage de la temperature de circulation sef ait avec une
vanne multivoies qui peut etre motorisée.
Bonne soirée
--
Alain
L'idéal est d'installer une sonde extérieure, mais ce n'est pas simple a
réaliser soi même et passer par un pro c'est a voir mais les tarifs sont
dissuasifs.
La solution plus traditionnelle consiste a réaliser des test pour déterminer
tes choix en fonction du climat, de ton habitation et surtout de tes
besoins.
A titre d'exemple chez moi:
Le thermostat d'ambiance est placé dans le couloir et réglé sur 22°, tous
les radiateurs sauf SDB,sont équipés de thermostatiques réglés en fonction
de mes choix 18° pour les chambres, 21° salon salle a manger etc......
Quant à la chaudière j'utilise un règle pifométrique, actuellement sur 50°,
lorsque la température descendra régulièrement vers les 0°, je la règlerai
sur 60°, puis suivant l'évolution éventuellement sur 70°.
J'utilise cette méthode depuis 25 ans avec la même chaudière sans soucis.
Toutefois par sécurité j'ai un contrat d'entretien et elle est révisée un
fois par an.
Tu as savamment écrit :
> Cette température est proportionnelle à la température extérieure
????
inversement mais ça reste proportionnel...
--
http://olivier.2a.free.fr/
pas de turlututu. apres l'@robase
Tu as savamment écrit :
> On Mon, 4 Dec 2006 08:29:43 +0100, "aski" <as...@asci.asc> wrote:
>
>> Hello pita,
>>
>> Tu as savamment écrit :
>>
>>> Cette température est proportionnelle à la température extérieure
>>
>> ????
>
> inversement mais ça reste proportionnel...
Puisque tu le dis !!!
Démonstration :
tec = k x te
donc température eau chaude = zéro s'il gèle dehors. lol
Mais pas chez les Anglais, qui sont en °F ;-))
Et en °K , ça donne quoi ??
Tu as savamment écrit :
Bonne question :
à 0 °F (-18 °C), on obtient 0° F à l'intérieur.
à 0 K (-273 °C), on obtient 0 K à l'intérieur. :-)
>>>> Cette température est proportionnelle à la température extérieure
>>>
>>> ????
>>
>> inversement mais ça reste proportionnel...
>
>Puisque tu le dis !!!
>Démonstration :
>tec = k x te
>donc température eau chaude = zéro s'il gèle dehors. lol
t'insiste en plus (lol), mais tu nous démontre juste que tu n'a pas
saisi ce que veut dire proportionnel car tu raisonne ici sur un
*produit* de la temperature et non une proportion, par exemple dans:
Teau = Offset - Text*Facteur
la temperature d'eu est bien (inversement) proportionnelle à la
temperature exterieure, le facteur donne la sensibilité d'action au
delta exterieur et l'offset l'ajustment du seuil, bien qu'en réalité
je doute fort que les regulations fassent aussi simple.
>Ce qui n'est pas agréable c'est une température beaucoup trop basse qui
>oblige les thermostats à etre "grands ouverts" l'eau circule trop vite
C'est quoi le probleme ?
Ben mon probleme c'est que je sais pas de quoi tu parle en disant que
c'est pas agreable l'eau qui circule trop vite.
Donc j'ai demandé : C'est quoi le probleme ?
MAis bon je peut reformuler ma question :
Le probleme c'est quoi ?
;o))
Tu as savamment écrit :
> On Mon, 4 Dec 2006 12:43:52 +0100, "aski" <as...@asci.asc> wrote:
>
>
>>>>> Cette température est proportionnelle à la température extérieure
>>>>
>>>> ????
>>>
>>> inversement mais ça reste proportionnel...
>>
>> Puisque tu le dis !!!
>> Démonstration :
>> tec = k x te
>> donc température eau chaude = zéro s'il gèle dehors. lol
>
> t'insiste en plus (lol), mais tu nous démontre juste que tu n'a pas
> saisi ce que veut dire proportionnel car tu raisonne ici sur un
> *produit* de la temperature et non une proportion, par exemple dans:
>
> Teau = Offset - Text*Facteur
Ce n'est pas une proportionnalité. Va réviser tes cours de CM.
Tu auras beaucoup de difficultés à me faire admettre tes vérités
approximatives.
>
> la temperature d'eu est bien (inversement) proportionnelle à la
> temperature exterieure,
à une constante près, donc pas proportionnelle
> le facteur donne la sensibilité d'action au
> delta exterieur et l'offset l'ajustment du seuil, bien qu'en réalité
> je doute fort que les regulations fassent aussi simple.
Tu ne voudrais pas également me donner des cours de régulation ?
Ta formule est dérivée de la formule empirique d'Alain
Teau= ( Tair - Text ) x 1,8 + 20
qui aboutit à
Teau = 56 - 1,8 x Text pour une température intérieure de 20 °C.
Le 'décalage' (restons français) est donc de 56 °C.
Avec ces coefficients, on arrive évidemment (pisque c'est comme cela
qu'Alain a établi ses coefficients) à une température d'eau de 20 °C pour
une température extérieure de 20 °C, et à une températre d'eau de 83 °C pour
une température extérieure de - 15 °C.
Bravo Alain.
Quand les radiateurs trop froids ne peuvent amener la température des pièces
à la valeur de consigne fixée, le thermostat maintient les vannes ouvertes
(elles se ferment quand cette température est atteinte, c'est la fonction de
la tête thermostatique)
Il s'ensuit que l'eau circule à pleine vitesse et plein débit dans les
radiateurs
Cela est générateur de bruit
Faire circuler inutilement en boucle de l'eau insuffisamment chaude n'est la
fonction d'un systéme de chauffage
>Tu ne voudrais pas également me donner des cours de régulation ?
je n'en ai pas la prétention les miens datant de 91 c'est un peu vieux
je n'ai que des reste de théorie avec un "tantinet" de pratique
>Bravo Alain.
non moi c'est olivier, je connais pas ton Alain et ne t'en déplaise
j'ai écrit cette formule comme ça, mais bon passe lui le bonjour de ma
part.
maintenant si effectivement tu as des competences de regulation et que
tu considere qu'à partir du moment ou il y a offset un systeme n'est
pas dit proportionnel j'applaudis bien bas car des systeme
proportionnel va pas y en avoir beaucoups dans ta vie, tiens jute pour
rire une vanne 4-20/0-100% pour toi c'est proportionnel ou pas ?
allez A+
Un autre methode c'est de centrer sur 30 degres.
+ 10 dehors cela donne + 50a la chaudiere
0 cela donne 60 a la chaudiere
-10 cela fait 70 et ainsi de suite.
Donc on regle en fonction de la temperature generale les thermostatiques
faisant le travail de regulation.
Il vaut mieux quand meme avoir une temperature plus haute que le besoin (
les thermostaiques vont reguler) que plus basse, car dans ce cas il n'y a
pas assez d'apport de calories.
--
Alain
Tu as savamment écrit :
> On Mon, 4 Dec 2006 20:42:24 +0100, "aski" <as...@asci.asc> wrote:
>
>> Bravo Alain.
> non moi c'est olivier, je connais pas ton Alain et ne t'en déplaise
> j'ai écrit cette formule comme ça, mais bon passe lui le bonjour de ma
> part.
Si tu suis les interventions autres que les tiennes, tu verras qu'il y a un
certain alain-denis qui a des compétences certaines
> maintenant si effectivement tu as des competences de regulation et que
> tu considere qu'à partir du moment ou il y a offset un systeme n'est
> pas dit proportionnel
Je n'ai jamais dit cela. Il s'agit bien d'une régulation dite
proportionnelle.
Par contre, contrairement à ce que tu répètes inlassablement, la température
d'eau chaude n'est pas proportionnelle à la température exrtérieure.
>> maintenant si effectivement tu as des competences de regulation et que
>> tu considere qu'à partir du moment ou il y a offset un systeme n'est
>> pas dit proportionnel
>
>Je n'ai jamais dit cela
2 poste plus haut tu as dit:
"à une constante près, donc pas proportionnelle"
mais bon c'est certainement moi qui comprend de travers et vu que tu
n'as de cours de regulation à reçevoir de personne j'arrête ici.
Tu as savamment écrit :
> On Tue, 5 Dec 2006 07:30:16 +0100, "aski" <as...@asci.asc> wrote:
>
>>> maintenant si effectivement tu as des competences de regulation et
>>> que tu considere qu'à partir du moment ou il y a offset un systeme
>>> n'est pas dit proportionnel
>>
>> Je n'ai jamais dit cela
>
> 2 poste plus haut tu as dit:
> "à une constante près, donc pas proportionnelle"
Tu confonds tout ...
La régulation proportionnelle est une chose, l'équation en est une autre :
y = k * x, avec k constant
signifie que y est proportionnel à x et que le coefficient de
proportionnalité est k
y = a * x + b, avec a et b constants
_ne signifie pas_ que y est proportionnel = x
Par contre, on peut dire que la représentation graphique de y en fonction de
x est une droite.
> mais bon c'est certainement moi qui comprend de travers
Tu ne comprends que ce que tu as envie de comprendre.
Si tu le veux bien, on développera une prochaine fois l'équation de la
lemniscate de Bernouilli. lol
Cela me parait une bonne approche en n'oubliant pas que les chaudières
au fuel n'apprécient pas les températures trop basses susceptibles de
générer de l'acide sulfurique bouffeur de métaux.
Je profite de ce fil pour demander :
Comment doit'on règler la vanne mélangeuse à 4 voies manuelle située
au plus près de la chaudière ?
--
Ray. (changer le pircarre en scarlet si vous envoyez un mail)
Il y a déjà un thermostat sur la chaudière que l'on devrait règler de
60° à 80° en fonction de la température extérieure. Mais pour la vanne
mélangeuse, je ne vois pas très bien comment la règler...
Alain
> On Mon, 4 Dec 2006 22:30:35 +0100, "alain-denis" <no...@none.fr> wrote:
> Cela me parait une bonne approche en n'oubliant pas que les chaudières
> au fuel n'apprécient pas les températures trop basses susceptibles de
> générer de l'acide sulfurique bouffeur de métaux.
>
Je suis complètement novice, ne rigolez pas... mais j'ai entendu dire
(ou je l'ai lu) qu'il fallait une certaine température d'eau élevée
dans la chaudière, pas en dessous du point de rosée... c'est ça
qu'on dit ??? (j'ai une franco belge au fuel)
En tout cas chez moi la température chaudière a le bouton réglé
assez bas mais ça monte à 80° au thermomètre. Par contre c'est à
la vanne 3 voies que je règle en fonction de la température
extérieure (c'est moi la sonde :-)) En ce moment il ne fait pas très
froid et la v 3 voies est sur 3 (sur 10) et quand il gèle à moins 18
je suis déjà monté jusqu'à 6/10.
Est-ce une bonne solution ? merci
Salut Henri,
Tu nous la fais en coordonnées polaires ou cartésiennes ?
Si ça continue, il n'y aura plus besoin d'eau chaude du tout, tant les
esprits s'échauffent peu à peu.
En fait, tes contradicteurs font la confusion, tout à fait classique,
entre proportionnalité et linéatité.
dans y=ax+b, y est une fonction linéaire de x
dans y=ax, il y a, en plus, proportionnalité entre y et x
CQFD
Bon courage!
Moi, j'aurais jamais pu être prof :-(
--
Francis
fh...@wanadoudou.fr
LOI DE TATA JACQUELINE
C'est celui qui ronfle qui s'endort toujours le premier.
>Tu nous la fais en coordonnées polaires ou cartésiennes ?
>Si ça continue, il n'y aura plus besoin d'eau chaude du tout, tant les
>esprits s'échauffent peu à peu.
>En fait, tes contradicteurs font la confusion, tout à fait classique,
>entre proportionnalité et linéatité.
>dans y=ax+b, y est une fonction linéaire de x
>dans y=ax, il y a, en plus, proportionnalité entre y et x
>CQFD
On aurait été dans un forum mathématique l'insistance sur la précision
sémantique aurait eu tout son sens, hors on est ici dans un forum
bricolage plus proche de la vie courante et soutenir qu'une valeur qui
varie sur facteur d'une autres n'est pas proportionnelle à cause de
l'offset c'est du meme accabis que tergiverser sur l'usage de
"Frigidaire" ou "réfrigérateur" en dehors d'un forum dédié à la langue
française. Je soutiens donc que le terme "proportionnel" est utilisé
dans le langage courant pour désigner effectivement ce que la rigueur
mathématique appelle des fonction linéaire, y compris en automatisme
(ou personne n'a a donner de cours à personne et c'est tant mieu),
raison pour laquelle j'ai cité le cas (soigneusement occulté) d'une
vanne 4-20 qui est dite proportionnelle (voir catalogues) malgre les
4mA d'offset sur la commande...