Jean-Pierre

unread,
Jul 15, 2007, 4:20:31 AM7/15/07
to
Bonjour,
Est-ce qu'on peut monter des cloisons en carreaux de plâtre directement sur
un parquet ? Il s'agit d'un parquet ancien, en lame de chêne de 5 cm de
large, 20 mm d'épaisseur, cloué sur solives.
Ou bien faut-il enlever les lames pour couler une semelle ?
Merci


pita

unread,
Jul 15, 2007, 5:05:11 AM7/15/07
to

"Jean-Pierre" <no mail> a écrit dans le message de news:
4699d8cf$0$29934$426a...@news.free.fr...
============
Oui, visser une rigole "U" acier galvanisé de 5 cm de largeur dans laquelle
sera scellé la première rangée de carreaux de plâtre
bon apres midi


Phil

unread,
Jul 15, 2007, 5:10:01 AM7/15/07
to

attention à la charge sur le parquet. Les carreaux de platre sont très
lourds et tout dépend alors de la taille des solives, de leur espacement et
de la portée entre la future cloison et l'encastrement de solives.
En cas de doute, préférer un cloison type Placostil avec armature métallique
et plaque de placo.
cordialement


"pita" <***.***> a écrit dans le message de news:
4699e39f$0$27404$ba4a...@news.orange.fr...

merlenoir

unread,
Jul 15, 2007, 5:31:20 AM7/15/07
to
oui, sur de l'ancien, preferer toujours la construction legere à la tradi;
on evite bien des surprises...
"Phil" <salut-l...@worldonline.fr> a écrit dans le message de news:
f7cocv$jh0$1...@news.tiscali.fr...

pita

unread,
Jul 15, 2007, 5:55:58 AM7/15/07
to

"Phil" <salut-l...@worldonline.fr> a écrit

>
> attention à la charge sur le parquet. Les carreaux de platre sont très
> lourds et tout dépend alors de la taille des solives, de leur espacement
> et de la portée entre la future cloison et l'encastrement de solives.
> En cas de doute, préférer un cloison type Placostil avec armature
> métallique et plaque de placo.
========================
Évidemment Jean pierre y a pensé avant de choisir avec justesse une cloison
en carreaux de plâtre , qui est plus sérieuse que le "placo" (le béton
cellulaire , plus léger à manipuler aurait aussi convenu)
D'autant que si la cloison ( guère plus lourd que 26 mm de plâtre + la
ferraille ) s'appuie contre deux murs de chaque coté ,
lorsqu'elle sera "sèche" , la charge répartie sera pratiquement nulle .