[Electricité] Connection spots avec du scotch!

508 views
Skip to first unread message

Professeur Procyon

unread,
Aug 6, 2004, 4:49:35 AM8/6/04
to
Bonjour,
Pour connecter un petit spots (20W ou 30W maxi) à l'électricité, un
artisan m'a connecté un fil avec du scotch (style shaterton, je ne
connais pas l'orthographe exacte de ce scotch isolant) et l'autre avec
un domino. En effet, deux dominos ne passait pas dans le trou au mur
d'ou sortait les fils.
Il m'a assuré qu'il n'y avait pas de problème en basse tension.
Cette manip n'est elle pas dangereuse, pour moi 220V 40A ce n'est pas de
la basse tension?
Merci de vos conseils.

Pr Procyon

Looping

unread,
Aug 6, 2004, 5:18:11 AM8/6/04
to

"Professeur Procyon" <professe...@hotmail.com> a écrit dans le message
de news:1gi3f56.14gcj3c164vj04N%professe...@hotmail.com...


Heu.... c'est pas très glop mais le scotch devrait tenir.
30W ca ne chauffe pas trop mais tu pourrais remplacer ce scotch par des
connecteurs qu'on utilise en automobile. C'est plus petit qu'un domino et la
protection sera meilleure.


--

Looping


Florent 'flure' C.

unread,
Aug 6, 2004, 5:23:39 AM8/6/04
to
Le Fri, 06 Aug 2004 11:18:11 +0200, Looping a écrit :

> Heu.... c'est pas très glop mais le scotch devrait tenir.
> 30W ca ne chauffe pas trop mais tu pourrais remplacer ce scotch par des
> connecteurs qu'on utilise en automobile. C'est plus petit qu'un domino et la
> protection sera meilleure.

Au moins utiliser du vrai scotch d'électricien plutôt que du chatterton,
ou des gaines thermo-retractables (/durcissantes ?)

--
Florent "flure" C.
Décrypter l'@ pour répondre
Coders don't die, they just JMP without RET !

Looping

unread,
Aug 6, 2004, 5:31:00 AM8/6/04
to

"Florent 'flure' C." <flurePA...@freePASDESPAM.fr> a écrit dans le
message de news:pan.2004.08.06....@freePASDESPAM.fr...

> Le Fri, 06 Aug 2004 11:18:11 +0200, Looping a écrit :
>
> > Heu.... c'est pas très glop mais le scotch devrait tenir.
> > 30W ca ne chauffe pas trop mais tu pourrais remplacer ce scotch par des
> > connecteurs qu'on utilise en automobile. C'est plus petit qu'un domino
et la
> > protection sera meilleure.
>
> Au moins utiliser du vrai scotch d'électricien plutôt que du chatterton,
> ou des gaines thermo-retractables (/durcissantes ?)
>

Ca devrait suffire aussi pour une si petite puissance.

--

Looping


Professeur Procyon

unread,
Aug 6, 2004, 5:47:32 AM8/6/04
to
Looping <mettre.mon...@Eurocockpit.com> wrote:


>
> Ca devrait suffire aussi pour une si petite puissance.

Merci de la réponse rapide.

Si ça chauffait trop?
Risque d'incendie?
La connection de ce fil est placée derrière une plaque de placo isolant
un mur.
Je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière, poussière, saletés, etc.

Merci.

Pr Procyon


JD

unread,
Aug 6, 2004, 5:43:24 AM8/6/04
to
Professeur Procyon a pensé très fort :

Bonjour
Même si il n'y a aucun danger d'après les autres posts, je te
conseillerais une solution plus "règlementaire". En effet, il faut
toujours imaginer le cas pire si il y un début d'incendie d'origine
électrique par exemple. Si l'expert mandaté par ta compagnie
d'assurance voit ça, il risque de s'étrangler et de te chercher des
poux dans la tête.
J'ai fait moi même l'électricité dans ma maison il y a quelques années
et j'ai été obligé de faire venir le Consuel. En ayant tout
surdimensionné, je n'ai pris aucun risque. Mais quand je vais faire des
dépannages chez les copains, je suis surpris de voir comment les
artisans (certains évidemment, pas tous) ne respectent que modérément
la règlementation. Heureusement quele Consuel ne passe pas derrière eux
après chaque chantier.
Alain

--
Ceci est une signature automatique de MesNews.
Site : http://mesnews.no-ip.com

Looping

unread,
Aug 6, 2004, 6:16:16 AM8/6/04
to

"Professeur Procyon" <professe...@hotmail.com> a écrit dans le message
de news:1gi3hxt.tdab54apfbi8N%professe...@hotmail.com...


Dans le doute remplace le scotch par des connecteurs ou de la gaine mais je
ne crois pas que 30w poseront un problème en 220V.

--

Looping


Martin68

unread,
Aug 6, 2004, 12:02:57 PM8/6/04
to
> Cette manip n'est elle pas dangereuse, pour moi 220V 40A ce n'est pas de
> la basse tension?


20 ou 30 W sous 220 V ça donne une intensité de 0.09 ou 0.14 A et non 40 A !
Dans ces conditions il n'y pas de risque d'échauffement juste le risque
d'être hors norme.

Martin

jfbdrs

unread,
Aug 6, 2004, 1:22:21 PM8/6/04
to
Professeur Procyon a écrit :
Pourtant 220 volts, c'est bien de la BT. Par contre cette installation
c'est du bricolage. Je m'étonnes qu'il n'est pas utilisé la douille qui
bien avec ce genre de spot.

geo cherchetout

unread,
Aug 6, 2004, 4:29:16 PM8/6/04
to
Le 06.08.2004 19:22, *jfbdrs* a écrit fort à propos :

> Par contre cette installation c'est du bricolage.

Objection ! ;-)
Ne galvaudons pas le mot bricolage, qui peut fort bien désigner des
réalisations très soignées. Les bricoleurs ont le temps de faire du bon
travail, à la différence de certains "artisans" peu motivés.

Pierre-Marie SERRAND

unread,
Aug 6, 2004, 5:32:28 PM8/6/04
to
B'soir !
Je suis surpris d'une si faible puissance annoncée..
Quoi qu'il en soit cela n'est pas très conforme à la C 15 100 !
C'est vrai que l'intensité, actuellement n'est pas très importante mais il y
a les risques de pertes à la terre et éventuellement d'électrisation. Il est
toujours possible de faire en sorte de dégager un pu de fil (boîte dériv) et
mettre les sucres (dominos) en place.
Il est vrai aussi que selon les rapports annuels de CONSUEL on constate que
50 % des villas dont l'installation a été faitre par des pros ne sont pas
conformes à la réglemantation ,avec parfois risques importants...
Donc : à voir !!!!
///////////////////////////

"Professeur Procyon" <professe...@hotmail.com> a écrit dans le message

de news:1gi3f56.14gcj3c164vj04N%professe...@hotmail.com...

jp

unread,
Aug 7, 2004, 1:39:33 AM8/7/04
to
Bonjour,

Effectivement il faut respecte les régles en vigueur, voir le guide
Promotelec "locaux d'habitation".
Je dirai qu'il faut se méfier de tout ce qui est basse tension et trés
basse tension "on prend trop de liberté avec", risque aux personnes et aux
biens.
Dans le cas présent, on peut souder les fils et les isoler correctement avec
de la gaine thermoretractable.

a plus


jfbdrs

unread,
Aug 7, 2004, 2:07:19 AM8/7/04
to
geo cherchetout a écrit :

N'empêche que c'est du bricolage ;-)

pita

unread,
Aug 7, 2004, 4:15:14 AM8/7/04
to

"jfbdrs" <jfb...@free.fr> a écrit dans le message de news:
41147196$0$22905$636a...@news.free.fr...
======
Le dictionnaire dit : Bricoler c'est
1. Faire des petites réparations, [ des aménagements de ses propres mains ]
, chez soi ou à l'extérieur.
2. Réparer sommairement.
3. ../..
( ce qui n'indique pas "forcément" un travail mal fait )
Il suffit de mettre ce mot entre guillemets si on désire l'employer
péjorativement

jfbdrs

unread,
Aug 7, 2004, 6:36:36 AM8/7/04
to
pita a écrit :

Restons en là

jfb...@free.fr

unread,
Aug 7, 2004, 6:41:25 AM8/7/04
to
This message was cancelled from within Mozilla.

jfbdrs

unread,
Aug 7, 2004, 7:06:36 AM8/7/04
to
pita a écrit :

N'empêche que c'est du " bricolage " :-!

La netiquette n'obligeant en rien l'utilisation des guillemets
afin de donner son sens à un mot, son utilisation
dans ma phrase me paraissaît pourtant évidente et non polémique, mais bon.

De même, le petit R----- précise que bricoler, c'est aussi
# Gagner sa vie en faisant toutes sortes de petites besognes #
Ce qui semble être le cas de cet "artisan" se prenant pour un "électricien"

pita

unread,
Aug 7, 2004, 7:28:08 AM8/7/04
to

"jfbdrs" <jfb...@free.fr> a écrit

>
> La netiquette n'obligeant en rien l'utilisation des guillemets
> afin de donner son sens à un mot, son utilisation
> dans ma phrase me paraissaît pourtant évidente et non polémique, mais bon.
==========
Te sentirais-tu obligé par des contributions cherchant à tempérer
cordialement ton usage très négatif et général du mot "bricolage"
Il nous semble que c'est toi qui polémique à répéter [ N'empêche que c'est
du " bricolage " ]
, mais bon.


Patrick

unread,
Aug 8, 2004, 5:55:25 PM8/8/04
to
Parfaitement d'accord, certes, la faible puissance entraînera certainement
pas
un échauffement capable de produire un incendie. Mais si l'isolant (scotch)
se dégrade
au fil des ans et que cela doit provoquer un court circuit, qu'en sera t'il?
L'échauffement ne sera plus le même. Dans l'impossibilité de faire autre
chose,
la solution de la soudure des connexions et de la mise sous gaine
thermorétractable
me semble judicieuse.
Patrick.