Bonjour

Mon voisin me propose (en fait il me l'offre) tout un lot de
disjoncteurs bi-polaires de marque M.-Gérin provenant de son atelier qui
est en cours de totale remise à neuf
(En fait seuls les murs porteurs restent en place)

Or ces modèles sont référencés Multi 9 DPN alors que ceux en vente cher
Casto/merlin sont de la gamme Déclic !

Je pense que la différence tient en l'intensité maximale à savoir 3000
pour Déclic et 4500 pour DPN et que cette dernière doit être obligatoire
en milieu industriel. C'est bien ça ?

Sur le plan sécuritaire y a t'il une différence ?

Question 2 : un particulier peut il utiliser du DPN dans sa maison
individuelle ?

Actuellement mon réseau est protégé par le DB 500 mA d'EDF et des
fusibles à cartouche unipolaires pour certains et bi-pôlaires pour les
plus récents.

J'envisage donc en premier lieu d'ajouter un Différentiel 30 mA et si
les normes l'autorisent, de remplacer tous mes fusibles à cartouches par
ces disjoncteurs de la gamme DPN

Merci de me renseigner sur ces points

A +

Helmut

jp

unread,
Aug 8, 2004, 2:16:33 PM8/8/04
to
Bonjour,

Le plus important est le type, en géneral ils sont du type C (c'est ce que
dit le guide promotelec "locaux d'habitation").
Je passe sur les avantages des disjoncteurs divisionnaires par rapport aux
fusibles.
Sur le plan sécuritaire il n'y a aucun probléme.
Refaire son tableau électrique en le mettant aux normes (protection 30 mA,
selectivité,......et disjoncteurs divisionnaires) est tout à fait possible
et surtout à recommander et à encourager.

Bonne soirée


Helmut

unread,
Aug 9, 2004, 10:22:48 AM8/9/04
to
jp <jp...@no-log.org> wrote:

> Bonjour,

Bonjour également

>
> Le plus important est le type, en géneral ils sont du type C (c'est ce que
> dit le guide promotelec "locaux d'habitation").

J'ai ce guide lequel précise effectivement que "les disjoncteurs
divisionnaires à utiliser dansl es locaux d'habitation sont généralement
de type C"

Je n'ai rien contre mais comment savoir si le module en question est
bien de type C

Sur les modèles de la gamme "déclic" le calibre est bien précédé d'une
lettre C ainsi j'ai du Déclic C 10, C 16, C20 etc...
J'ai été vérifier au rayon élect du Casto/Merlin du coin et les
références chez LeGrand ou Hager sont du même type à savoir
le calibre précédé de la lettre C (C25, C 32 etc...)

Par contre mes modules de récup de la gamme Multi 9 DPN ne
précise pas cette lettre C

Ainsi pour le modèle 20 A la référence mentionnée sur le module
précise : n° 22 U (20 A) 220 V

> Je passe sur les avantages des disjoncteurs divisionnaires par rapport aux
> fusibles.

parfaitement convaincu ;-)

> Sur le plan sécuritaire il n'y a aucun probléme.

Certes, mais j'en reviens à ma question initiale : Ce type de modules
(donc de la gamme Multi 9 DPN) sont ils autorisés (homologués ?)
pour un usage en habitat individuel ?

Le guide promotelec utilise la formule "généralement de type C" ce qui
laisserait entendre que d'autres types que C pourraient être utilisé

> Refaire son tableau électrique en le mettant aux normes (protection 30 mA,
> selectivité,......et disjoncteurs divisionnaires) est tout à fait possible
> et surtout à recommander et à encourager.
>

C'est bien là mon intention, l'idéal étant de repartir avec tout un
appareillage neuf mais le hic c'est que ce matériel n'est pas donné
et que d'autres travaux sont à réaliser en priorité :-((

Merci encore de votre aide

A +

Helmut

ehoudoy

unread,
Aug 9, 2004, 1:50:21 PM8/9/04
to
Helmut avait soumis l'idée :
> jp <jp...@no-log.org> wrote:
//

> Certes, mais j'en reviens à ma question initiale : Ce type de modules
> (donc de la gamme Multi 9 DPN) sont ils autorisés (homologués ?)
> pour un usage en habitat individuel ?

Avez vous ete voir sur les sites des constructeurs?

--
amicalement, Etienne.

virer nospam

Helmut

unread,
Aug 9, 2004, 6:37:47 PM8/9/04
to
ehoudoy <ehoudo...@yahoo.fr> wrote:

> > Certes, mais j'en reviens à ma question initiale : Ce type de modules
> > (donc de la gamme Multi 9 DPN) sont ils autorisés (homologués ?)
> > pour un usage en habitat individuel ?
>
> Avez vous ete voir sur les sites des constructeurs?

Certes et en l'occurrence celui de Merlin Gérin alias Schneider
electrique où il est question d'une gamme "D'clic" mais rien
sur la gamme "Multi 9 DPN" sans doute trop ancienne ...
Je n'ai même pas trouvé la gamme "Multi 9 Déclic" ...

Ceci étant la navigation dans leur site n'est pas aisée notamment
pour quelqu'un qui n'est pas du métier ;-)

Merci de votre conseil

A +

Helmut

matthieu 73

unread,
Aug 9, 2004, 8:46:53 PM8/9/04
to
Helmut a écrit :

Oui les séries DPN peuvent êtres utilisés en habitat particulier mais
attention à bien les choisirs car on peut trouver des appareils qui ne
correspondent absolument aux critères de l'habitation mais correspondant
à ceux de l'industrie.

Maintenant il y a une différence de prix bien minimes entre les 2 séries
pour du matériel équivalent.

Matthieu

Ps demandez le catalogue à schneider, c'est gratuit, mais attention
c'est gros, surtout si on vous envois le catalogue télémécanique avec.

PS2 : le site de schneider, leur e-catalogue est d'une ergonomie
desastreuse, sauf quand on possède la référence de ce qu'on cherche,
pour avoir une fiche technique par exemple.


Helmut

unread,
Aug 10, 2004, 5:23:56 AM8/10/04
to
matthieu 73 <b0664...@hotmail.com> wrote:

Bonjour et merci pour vos explications

>
> Oui les séries DPN peuvent êtres utilisés en habitat particulier mais
> attention à bien les choisirs car on peut trouver des appareils qui ne
> correspondent absolument aux critères de l'habitation mais correspondant
> à ceux de l'industrie.
>

En fait je n'envisage que la réutilisation de Disj Div de 10 - 16 et
de 20 A ainsi que de télérupteurs de cette gamme DPN

> Maintenant il y a une différence de prix bien minimes entre les 2 séries
> pour du matériel équivalent.

Certes, mais comme précisé dans mon post initial il s'agit de matériel
récupéré par mon voisin propriétaire d'un atelier en cours de
rénovation.

Son artisan électricien lui ayant conseillé de conserver les anciens
modules DPN "encore bons" (dixit) mais que lui en tant que
professionnel ne pouvait les réutiliser.

J'ai donc du matériel "au normes" et "sécurisé" à un prix défiant
toute concurence et tant pis s'il ne fait fait pas partie de la dernière
collection automne/hiver 2004 ;-)))

>
> Matthieu
>
> Ps demandez le catalogue à schneider, c'est gratuit, mais attention
> c'est gros, surtout si on vous envois le catalogue télémécanique avec.
>

Tiens je n'ai rien vu à ce propos sur leur site, mais je n'ai pas
vraiment cherché vu que sur celui d'un de leurs concurrents faut montrer
patte blanche (carte pro, siret, etc...) pour demander leur catalogue

> PS2 : le site de schneider, leur e-catalogue est d'une ergonomie
> desastreuse, sauf quand on possède la référence de ce qu'on cherche,
> pour avoir une fiche technique par exemple.

Content d'apprendre que je ne suis pas le seul à trouver leur site
quelque peu "alambiqué" !!!

De plus, étant sur Mac, un message d'erreur me demande
de passer par Netscape vu qu'Explorer ne serait pas optimisé pour
leur site (plugin Flash sans doute ...)


Merci encore et A +

Helmut

PRUNE333

unread,
Aug 10, 2004, 5:44:09 AM8/10/04
to

Tiré du catalogue MG de 1993 DPN Pouvoir de coupure suivant la norme C
61-400: 4500 A.
2 courbes U et L, la différence se situe au niveau de la plage de
fonctionnement des déclencheurs magnétique.
La courbe B remplace la courbe L (déclenchement magnétique entre 3 et 5
fois l'intensité nominale, d'après M&G (Merlin & Gérin) >> courbe L entre
2.6 et 3.85 In (Intensité nominale))
La courbe C remplace la courbe U (déclenchement magnétique entre 5 et 10
fois l'intensité nominale,
d'après M&G >> courbe U entre 3.85 et 8.8 In )).
Donc, sur les disjoncteurs il est marqué: DPN, puis sur la ligne suivante:
L 10A (L: courbe; 10A: valeur de l'intensité nominale) Ou U 10A.
Nombre de cycle est de 20 000 (Ouvert Fermé).


Helmut

unread,
Aug 10, 2004, 6:54:03 PM8/10/04
to
PRUNE333 <prun...@caramail.com> wrote:

Bonsoir "Prune 333" et merci pour ces renseignements
très "techniques". Salutations également aux autres intervenants.

Comme vous l'avez sans doute compris je ne suis pas un spécialiste
de l'appareillage électrique - loin s'en faut - cependant ma devise
étant de me coucher tous les soirs un peu mon idiot qu'au réveil
j'aimerai comprendre ;-)

> Tiré du catalogue MG de 1993 DPN Pouvoir de coupure suivant la norme C
> 61-400: 4500 A.
> 2 courbes U et L, la différence se situe au niveau de la plage de
> fonctionnement des déclencheurs magnétique.

> La courbe B remplace la courbe L (déclenchement magnétique entre 3 et 5
> fois l'intensité nominale, d'après M&G (Merlin & Gérin) >> courbe L entre
> 2.6 et 3.85 In (Intensité nominale))

Est-ce à dire ou peut on conclure qu'un déclencheur magnétique de
courbe U est moins sensible (Efficace ?) qu'un modèle de courbe B ?

> La courbe C remplace la courbe U (déclenchement magnétique entre 5 et 10
> fois l'intensité nominale,
> d'après M&G >> courbe U entre 3.85 et 8.8 In )).

Second point : La courbe B remplace la courbe L soit, et la courbe C
remplace la courbe U mais sont-ce uniquement les lettres (dénominations)
qui changent ou chacune des courbes (anciennes et nouvelles) "B", C - L
et U sont elles différentes entre elles ?

Ou plus clairement un modèle de courbe C est-il plus sensible (meilleur
voir plus efficace) qu'un modèle de courbe U ?

C'est du moins ce que voudrait la logique puisque une nouvelle gamme
se veut d'être plus performante que la précédente mais marketing et
bénéfices sont des critères en vigueur dans tous les domaines et le
matériel électrique ne doit sans doute pas y échapper ;-)

> Donc, sur les disjoncteurs il est marqué: DPN, puis sur la ligne suivante:
> L 10A (L: courbe; 10A: valeur de l'intensité nominale) Ou U 10A.
> Nombre de cycle est de 20 000 (Ouvert Fermé).

Voici ce qui est inscrit sur un premier module :

Ligne 1 Multi 9
Ligne 2 DPN
Ligne 3 n° 22. U (20 A)
Ligne 4 220 V-
Puis à côté du symbole [4500] 6000 AP1

Si j'ai bien compris il s'agit donc d'un Disjoncteur Divisionnaire
de 20 A et de courbe U

Second exemple

Ligne 1 Multi 9
Ligne 2 DPN
Ligne 3 n° 17. U (15 A)
Ligne 4 220 V-
Puis à côté du symbole [4500] 6000 AP1

Dans ce cas ce serait un Disjoncteur Divisionnaire
de 15 A et là encore de courbe U

Enfin dernier exemple avec un modèle sans doute plus récent

Ligne 1 Multi 9
Ligne 2 Déclic
Ligne 3 C 20
Ligne 4 230 V-
Puis à côté du symbole [3000] [3] 20727

Ici ce serait donc un Disjoncteur Divisionnaire
de 20 A mais cette fois de courbe C

Je rappelle que j'envisage de remplacer tous mes fusibles à
cartouche tant uni-pôlaires que bipolaires par des modules
dont certains sont de la gamme DPN et que d'autres sont de
la gamme Déclic.
Les seuls éléments "neufs" seront des Disj Différentiel 30 mA
lesquels sont encore inexistants actuellement (type A type AC
et sans doute un Hi)

Merci de m'avoir lu jusqu'ici et de bien vouloir continuer
à éclairer ma lanterne ;-)

Cordialement

Helmut

Roberto

unread,
Aug 11, 2004, 5:17:59 AM8/11/04
to
Les DPN ont été remplacé par les DT40 chez Merlin il y a 2-3 ans. Les
DPN offre un pouvoir de coupure plus important que les déclics (réservés
aux logements). Donc pas de problème pour installer ca dans un logement
derriere un Tarif Bleu (qui peut le plus peut le moins!!). En profiter
pour rajouter des vigis (souvent absents sur les vieilles installtations)

Helmut

unread,
Aug 11, 2004, 8:42:18 AM8/11/04
to
PRUNE333 <prun...@caramail.com> wrote:

Bonjour "Prune 333" et merci de ces renseignements

Je m'aperçois que ma réponse effectuée hier ici même semble
s'être perdue dans les méandres des serveurs de Wanadoo.

Ce genre d'incident m'est déjà arrivé et j'ai vu mon post apparaître
finalement 4 jours après son envoi !!!


> Tiré du catalogue MG de 1993 DPN Pouvoir de coupure suivant la norme C
> 61-400: 4500 A.
> 2 courbes U et L, la différence se situe au niveau de la plage de
> fonctionnement des déclencheurs magnétique.
> La courbe B remplace la courbe L (déclenchement magnétique entre 3 et 5
> fois l'intensité nominale, d'après M&G (Merlin & Gérin) >> courbe L entre
> 2.6 et 3.85 In (Intensité nominale))
> La courbe C remplace la courbe U (déclenchement magnétique entre 5 et 10
> fois l'intensité nominale,
> d'après M&G >> courbe U entre 3.85 et 8.8 In )).

Pour résumer ma réponse 'en cours de transit qq part" voici de façon
succinte ce que je vous répondais hier soir.

Les courbes B et C remplacent donc respectivement les courbes L et U
et je suppose que ces dernières (L et U) ne sont plus en vigueur
aujourd'hui

Peut on conclure qu'un Disj Div de courbe C donc plus récent, est plus
sécurisant (performant ?) qu'un modèle de courbe U ?

Enfin, dans le cadre d'un habitat individuel, cette "amélioration" des
caractéristiques techniques justifierait-elle le remplacement de modèles
type U par des modèles de type C ?

Pour mémoire j'envisage de rénover mon installation "vieille" (hum)
d'une vingtaine d'année comportant à la fois des fusibles à cartouche
unipolaires, des fusibles bipolaires et 4 disjoncteurs dvisionnaires
mis en place plus récemment.
Par contre aucune protection différentielle 30 mA n'existe actuellement
et bien évidemment c'est là ma première priorité
(Ajout de ype A puis AC et peut-être un type Hi)

> Donc, sur les disjoncteurs il est marqué: DPN, puis sur la ligne suivante:
> L 10A (L: courbe; 10A: valeur de l'intensité nominale) Ou U 10A.
> Nombre de cycle est de 20 000 (Ouvert Fermé).

Mes modules "de récup" portent effectivement les indications
suivantes

Ligne 1 : Multi 9
Ligne 2 : DPN

Ligne 3 : n° 22 U (20A)

Il s'agit donc ici d'un Dij Div de 20 A et de courbe U

Sur un autre modèle les indications sont :

Ligne 1 : Merlin Gerin
Ligne 2 : Multi 9
Ligne 3 : Déclic
Ligne 4 : C 20A

Il s'agit donc cette fois d'un Dij Div de 20 A et de courbe C

Enfin voici ce je peux lire sur ce qui doit être un télérupteur
unipolaire

Ligne 1 : Multi 9
Ligne 2 : TL
Ligne 3 : 16 A / 250 V

L'indication de la ligne 2 me laisse perplexe ;-)))

Merci d'avance pour vos éclaircissements

Salutations

Helmut

Helmut

unread,
Aug 11, 2004, 8:42:19 AM8/11/04
to
Roberto <robertocinqc...@uk2.net> wrote:

Bonjour Roberto et merci ppur ces renseigements

> Les DPN ont été remplacé par les DT40 chez Merlin il y a 2-3 ans. Les
> DPN offre un pouvoir de coupure plus important que les déclics (réservés
> aux logements). Donc pas de problème pour installer ca dans un logement
> derriere un Tarif Bleu (qui peut le plus peut le moins!!).

je viens juste de répondre sur le même thread sans avoir vu
votre réponse ...

> En profiter
> pour rajouter des vigis (souvent absents sur les vieilles installtations)
>

Qu'entendez-vous par des "vigis" ?

Sont-ce les différentiels 30 mA ?

Si tel est le cas, c'est effectivement prévu et c'est même ma priorité
par contre ceux-là seront neufs.

Salutations

Helmut

Nicolas

unread,
Aug 11, 2004, 8:43:42 AM8/11/04
to
Bonjour Helmut,

hel...@wanadoo.fr (Helmut) wrote in message news:<1gi9dj8.1jw5itatd7l14N%hel...@wanadoo.fr>...


> jp <jp...@no-log.org> wrote:
>
>
> Ainsi pour le modèle 20 A la référence mentionnée sur le module
> précise : n° 22 U (20 A) 220 V

Pour info la courbe U (5,5 à 8,8 In) est l'ancêtre de la courbe C (5 à 10 In)

A+,
Nicolas

Nicolas

unread,
Aug 11, 2004, 8:44:09 AM8/11/04
to
Bonjour Helmut,

hel...@wanadoo.fr (Helmut) wrote in message news:<1gi9dj8.1jw5itatd7l14N%hel...@wanadoo.fr>...
> jp <jp...@no-log.org> wrote:
>
>

> Ainsi pour le modèle 20 A la référence mentionnée sur le module
> précise : n° 22 U (20 A) 220 V

Pour info la courbe U (5,5 à 8,8 In) est l'ancêtre de la courbe C (5 à 10 In)

A+,
Nicolas

Victor

unread,
Aug 11, 2004, 12:22:44 PM8/11/04
to

"Helmut" <hel...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de
news:1gibu5u.ce9lrssncs7oN%hel...@wanadoo.fr...
> PRUNE333 <prun...@caramail.com> wrote:
.../...

>
> Est-ce à dire ou peut on conclure qu'un déclencheur magnétique de
> courbe U est moins sensible (Efficace ?) qu'un modèle de courbe B ?
== = = = = = = = = = == = == = = = =
bonjour

ils sont aussi sensibles ( precision ) mais l'un reagit à un seuil plus bas
On utilise les courbes L pour les lignes de grande longueur
cas qui ne peut se presenter at home ...sauf sur les circuits alimentés
par un groupe

pour simplifier, lors de l'apparition des disjoncteurs modulaire s
de petite taille ( MG, Mang ..etc ) on avait des normes spécifique s
1 pour l'habitat
2 pour le tertiaire
certains modulaires etant compatibles dans les deux branches

donc on se retrouvait avce deux inscriptions de Pdc sur la
plaque signaletique , generalement 4500 et 6000A
(faudrait que je consulte des anciens catalogues mais l'exposé de
caramel aux 333 prunes semble correct )

>
> > La courbe C remplace la courbe U (déclenchement magnétique entre 5 et 10
> > fois l'intensité nominale,
> > d'après M&G >> courbe U entre 3.85 et 8.8 In )).
>
> Second point : La courbe B remplace la courbe L soit, et la courbe C
> remplace la courbe U mais sont-ce uniquement les lettres (dénominations)
> qui changent ou chacune des courbes (anciennes et nouvelles) "B", C - L
> et U sont elles différentes entre elles ?

Re : s'il ya identité de norme et que la norme ( de construction de
l'appareillage )
n'a pas subi d emodif de date ( voir catalogue UTE ) c'est kif kif


>
>
> C'est du moins ce que voudrait la logique puisque une nouvelle gamme
> se veut d'être plus performante que la précédente mais marketing et
> bénéfices sont des critères en vigueur dans tous les domaines et le
> matériel électrique ne doit sans doute pas y échapper ;-)

Re : que oui ...si vou saviez ........


>
>dans l'ordre historique je crois qu'il ya eu le dpn , puis le declic32
un dérivé limité à 32A de la celèbre gamme multi9
dpn et multi 9 sont plutot du tertiaire pour repondre à votre question
mais vous pouvez les utiliser en domestique

hugh
victor


Victor

unread,
Aug 11, 2004, 12:28:06 PM8/11/04
to

"Nicolas" <cn...@libertysurf.fr> a écrit dans le message de
news:79a4e283.0408...@posting.google.com...

= = === == == = = = = = = = = =
bonjour
oui mais ne pas oublier ce que c'est qu'un calibre
c'est une valeur nominale *bornée entre deux valeurs* qui elles sont propres
à la construction d'un type d'appareillage
donc le *temps de reponse* d'un U et d'un C ci dessus pourront
etre identique

le temps de reponse n'est pas important en domestique
mais l'est en industriel

hugh

victor


Teddy

unread,
Aug 11, 2004, 4:07:35 PM8/11/04
to
Les "DPN" sont des disjoncteurs (Phase protégée-Neutre coupé d'où leur nom)
qui ne sont plus au catalogue Merlin-Gérin 2004/2005.
Ils étaient destinés aux installations dans le Tertiaire en régime de neutre
TT.
Leur pouvoir de coupure en court-circuit est plus élevé que les "Declic"
destinés uniquement aux installations domestiques.

En tarif bleu, vous pouvez installer les 2 car les court-cicuits sont
limités à 3kA par les fusibles HPC de branchement côté EDF.

Les fusibles sont peu précis pour les surintensités mais plus performants en
général que les disjoncteurs pour les court-circuits.
Les disjoncteurs à haut pouvoir de coupure ne sont inutiles qu'en tarif EDF
jaune ou vert.

Teddy

"Helmut" <hel...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de
news:1gi7mzz.1lw8pbxma2tsiN%hel...@wanadoo.fr...

PRUNE333

unread,
Aug 12, 2004, 5:58:59 PM8/12/04
to

Helmut <hel...@wanadoo.fr> a écrit dans l'article
<1gicxdw.1ym5k2ut64yawN%hel...@wanadoo.fr>...

Pas forcément, tout dépend de la durée de vie des matériaux, de ce qui
étaient accepté à tel époque par tel organisme de normalisation et de ce
qui est accepté actuèllement, les constructeurs influençants les décisions
des organismes de normalisations, et plus compliqué: du type et de la façon
des tests de résistances.
Souvent il est donnée que tel materiel est considéré suivant la norme
Française comme valant 5000A et suivant la norme Européenne valant 7000A.

> Enfin, dans le cadre d'un habitat individuel, cette "amélioration" des
> caractéristiques techniques justifierait-elle le remplacement de modèles
> type U par des modèles de type C ?

Si la courbe C remplaçe la courbe U, il s'agit probablement d'une
harmonisation de la normalisation, et non pas d'une amélioration sensible
de la courbe.
La diifférence se situe plutôt entre C et B ou U et L.


> Pour mémoire j'envisage de rénover mon installation "vieille" (hum)
> d'une vingtaine d'année comportant à la fois des fusibles à cartouche
> unipolaires, des fusibles bipolaires et 4 disjoncteurs dvisionnaires
> mis en place plus récemment.
> Par contre aucune protection différentielle 30 mA n'existe actuellement
> et bien évidemment c'est là ma première priorité
> (Ajout de ype A puis AC et peut-être un type Hi)
>
> > Donc, sur les disjoncteurs il est marqué: DPN, puis sur la ligne
suivante:
> > L 10A (L: courbe; 10A: valeur de l'intensité nominale) Ou U 10A.
> > Nombre de cycle est de 20 000 (Ouvert Fermé).
>
> Mes modules "de récup" portent effectivement les indications
> suivantes
>
> Ligne 1 : Multi 9
> Ligne 2 : DPN

DPN >> Disjoncteur Phase Neutre


> Ligne 3 : n° 22 U (20A)
>
> Il s'agit donc ici d'un Dij Div de 20 A et de courbe U
>
> Sur un autre modèle les indications sont :
>
> Ligne 1 : Merlin Gerin
> Ligne 2 : Multi 9
> Ligne 3 : Déclic

Déclic est aussi un disjoncteur phase neutre, mais le pouvoir de coupure
est de 3000A et répond à la norme C 61-400, alors que le DPN à un pouvoir
de coupure de 4500A suivant la norme C61-400 et de 6000A suivant la norme C
63-120.
Ainsi un constructeur pouvait exiger que l'electricien installe des
appareils répondants à la norme C63-120 (histoire d'assurance ou de respect
obligatoire de la concurence, ou technique (sélectivité, pouvoir de
coupure, etc..), dans ce cas l'électricien ne pouvait installé que des DPN,
les déclics ne satisfaisant pas à la norme C63-120.

> Ligne 4 : C 20A
>
> Il s'agit donc cette fois d'un Dij Div de 20 A et de courbe C
>
> Enfin voici ce je peux lire sur ce qui doit être un télérupteur
> unipolaire
>
> Ligne 1 : Multi 9
> Ligne 2 : TL

Télérupteur (à prioris)

Helmut

unread,
Aug 13, 2004, 6:01:06 AM8/13/04
to
Merci à tous pour vos renseignements et explications techniques
que j'ai regroupés en un petit mémo perso.

En conséquence je vais donc réutiliser ces anciens modèles DPN
ce qui me permettra quelques économies "investies" dans
plusieurs différentiels 30 mA (A - AC et HI) au lieu d'un seul et unique
prévu initialement pour l'ensemble du tableau de répartition.

Tres bonne journee à tous

Cordialement

Helmut

-at- = cartomi

unread,
Aug 13, 2004, 6:36:05 AM8/13/04
to
Helmut a présenté l'énoncé suivant :

> En conséquence je vais donc réutiliser ces anciens modèles DPN
> ce qui me permettra quelques économies "investies" dans
> plusieurs différentiels 30 mA (A - AC et HI) au lieu d'un seul et unique
> prévu initialement pour l'ensemble du tableau de répartition.

multiplier les diff 30 Ma est une sage précaution.
désagrable de se retrouver dans le noir, parce qu'une casserole a
débordé sur la cuisinière ;-)
avis personnel : mettre également frigos et congélateurs sur une ligne
a part pour eviter le mauvaises surprises au retour de WE ou vacances

--
Amicalemnt !
Etienne

Helmut

unread,
Aug 13, 2004, 9:12:40 AM8/13/04
to
cartomi <cartomi-at-free.fr -at- = @> wrote:

Bonjour Etienne

>
> multiplier les diff 30 Ma est une sage précaution.
> désagrable de se retrouver dans le noir, parce qu'une casserole a
> débordé sur la cuisinière ;-)

Arf ;-)) toujours la faute des épouses :-))))

Mais voici une petite anecdote personnelle survenue il y a quelques
années et qui démontre qu'elles ne sont pas les "uniques" responsables
des catastrophes domestiques .-)° <---- j'en rajoute un ;-)))))

Mon chat, alors qu'il était encore tout jeune prédateur découvrant le
monde, m'a une nuit complètement inondé le garage et fait tout
disjoncter (Evidemment un WE alors que nous étions absents)

Il s'était "énervé" sur un tuyau souple de l'adoucisseur lequel tuyau
"vibre" lors des phases de régénération !!!
(Faut dire que c'est là, juste au-dessus de l'adoucisseur, qu'il dormait
tous les soirs)

La bagarre entre le félin et ce "Serpent en caoutchouc" s'est
avérée fort couteuse car outre le matériel stocké dans la cage plus
ou moins récupéré, les contenus du congèl et du frigo n'ont pas aimé non
plus ...

Le tuyau souple a bien entendu été remplacé et est depuis protégé
par une gaine type durite d'essence (peux toujours s'y faire les dents
le matou, quoique vu son âge, son activité principale reste la sieste
mais "ailleurs" que dans le garage ....

Ceci dit le "trophée de chasse" (alias le tuyau/serpent) a été conservé
avec les empruntes des crocs qui lui ont été fatal ...
Doit pas faire bon de se faire mordre par un chat :-(

> avis personnel : mettre également frigos et congélateurs sur une ligne
> a part pour eviter le mauvaises surprises au retour de WE ou vacances

C'est bien pour celà que j'e prévois un Hi mais pour le "classique"
débordement de casserole le type A suffira (enfin j'espère) :))))

A +

Helmut