"gerard.dugard" <gerard...@wanadoo.fr> a écrit dans le message news:
955q6e$lsv$3...@wanadoo.fr...
"lallemand.bruno" a écrit :
>
> que faut-il employer comme moyens de raccordement pour la realisation d'un
> circuit d'eau chaude de chauffage central gaz
C'est une discussion qui revient tres souvent dans le forum. A mon
avis, pour du cuivre qui ne subira pas de contraintes mecaniques, la
brasure ne presente pas d'avantages marquants. Ca depend de vos
competences, l'etain est beaucoup plus simple, mais evidemment si vous
savez braser c'est sans doute mieux!
Bon courage
J.D.
Loi daté du 10 juin 1996 et publiée au JO du 15 août 1996.
"Arrêté du 10 juin 1996 relatif à l'interdiction d'emploi des brasures
contenant des additions de plomb dans les installations fixes de production,
de traitement et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine.
Donc, pas d'étain/plomb, il existe de la brasure étain cuivre mais moins
aisée d'utilisation
SLTS
"deson" <de...@wanadoo.fr> a écrit dans le message news:
3A7692AE...@wanadoo.fr...
la brasure est l'assemblage avec un métal ou uj alliage différent et dont le
point de fusion est plus bas que les peiéces à assembler
SLTS
"SABOUREAUG" <sabou...@aol.com> a écrit dans le message news:
20010130073349...@ng-cb1.aol.com...
Tout à fait. Les habitudes de langage...
Jusqu'à récemment, je ne jurais que par la brasure forte
cuivre-phosphore, croyant que la brasure tendre contenait
du plomb. Or les brasures tendres de plomberie (contrairement
aux brasures des électroniciens) ne contiennent normalement
plus de plomb, mais un eutectique étain et argent ou cuivre.
La grande qualité de cette brasure tendre est de ne pas
dégrader les performance mécaniques des tubes écrouis.
Je viens de lire que les brasures fortes sont même interdites
pour la distribution d'eau dans certains pays:
http://www.cuivre.org/assemblage.htm
extrait:
"En conséquence, pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire,
l'assemblage par brasage fort est à déconseiller.
Il est même interdit dans certains pays.
Ce Brasage ne doit être utilisé que dans des cas particuliers,
où il peut même être recommandé,
comme notamment celui des réseaux en cuivre pour distribution de gaz
où le risque de corrosion est alors nul en raison
de la siccité du fluide transporté."
--
FP
eurosav4 a écrit :
>
> J'ai trouvé ça :
>
> Loi daté du 10 juin 1996 et publiée au JO du 15 août 1996.
> "Arrêté du 10 juin 1996 relatif à l'interdiction d'emploi des brasures
> contenant des additions de plomb dans les installations fixes de production,
> de traitement et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine.
>
> Donc, pas d'étain/plomb, il existe de la brasure étain cuivre mais moins
> aisée d'utilisation
Deux remarques: il s'agit d'un circuit de chauffage central et, a moins
de picoler a l'antigel, peu de risques. Ensuite je crois qu'il existe
des soudures "alimentaires" sans plomb ,qui sont apparues depuis.
J.D.
Pour un chauffage central, aussi je préfère la brasure plus solide que la
soudure étain/plomb. Pour les soudures alimentaires, il existe étain/cuivre
mais c'est plus proche de la brasure que de la soudure.
Et je répète que dans ses livrets de préconisations destinés aux
installateurs, GDF conseille la brasure ou soudure forte
SLTS
> Jusqu'à récemment, je ne jurais que par la brasure forte
> cuivre-phosphore, croyant que la brasure tendre contenait
> du plomb. Or les brasures tendres de plomberie (contrairement
> aux brasures des électroniciens) ne contiennent normalement
> plus de plomb, mais un eutectique étain et argent ou cuivre.
Je n'ai à aucun moment parlé de brasure cuivre phosphore mais bien de
brasure argent qui s'applique plutôt avec un chalumeau oxygène/acétylène
pour les pros ou oxygène/butane pour les amateurs (difficilement avec une
simple lampe à souder) en opposition avec la soudure étain/plomb qui
s'applique sans problème avec une simple lampe à souder
Si vous voulez essayer, j'ai le matériel à votre disposition.
>
> La grande qualité de cette brasure tendre est de ne pas
> dégrader les performance mécaniques des tubes écrouis.
Le texte ci-après met en cause la brasure forte (à plus de 450°C) dont je ne
parlais même pas.
Tout est question de langage mais comme j'avais précisé "argent" je pensais
avoir été assez clair
>
> Je viens de lire que les brasures fortes sont même interdites
> pour la distribution d'eau dans certains pays:
>
> http://www.cuivre.org/assemblage.htm
>
> extrait:
>
> "En conséquence, pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire,
> l'assemblage par brasage fort est à déconseiller.
> Il est même interdit dans certains pays.
> Ce Brasage ne doit être utilisé que dans des cas particuliers,
> où il peut même être recommandé,
> comme notamment celui des réseaux en cuivre pour distribution de gaz
> où le risque de corrosion est alors nul en raison
> de la siccité du fluide transporté."
>
Donc je confirme brasure avec baguette d'argent, c'est à mon avis le mieux
SLTS
La brasure "argent" est une brasure forte, très proche de la brasure
cuivre-phosphore. Sa température de fusion est à peine plus faible,
ce qui limite néanmoins les risques de brûlage.
C'est pour limiter ce risque une mauvaise soudure que pour le gaz,
on impose la brasure forte à l'argent.
La brasure cuivre-phosphore est beaucoup plus économique.
Les chalumeaux amateur oxygène/butane-propane coûtent les yeux de la tête
en oxygène (petite recharge, aussi chère que les grosses).
Pour les brasures fortes cuivre-phosphore ou argent,
on peut très bien s'amuser avec un chalumeau air-butane
branché sur une grosse bouteille.
Dans tous les cas, le cuivre se retrouve recuit, et éventuellement
dégradé si l'on a trop chauffé.
--
FP