Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Problème ampoule à baïonnette

287 views
Skip to first unread message

Patrice Bulat

unread,
Apr 24, 2001, 7:01:37 AM4/24/01
to
Bonjour,
J'ai dans mon salon un éclairage par ampoule à baïonnette. Or, une des deux
languettes supportant les baïonnettes s'est cassée, ce qui fait que
l'ampoule ne tient plus bien et se débranche au bout d'un moment. Par
sécurité, j'ai retiré l'ampoule. Comment dois-faire pour remplacer moi-même
la languette manquante ? A part faire changer tout le support de l'ampoule
par un électricien, je ne vois pas. Désolé si ma question est triviale ...

Merci de vos lumières (!)
Patrice


philippe fernandez

unread,
Apr 24, 2001, 7:25:12 AM4/24/01
to
"Patrice Bulat" <bu...@free.fr> a écrit dans le message news:
l2dF6.480$VR3.6...@nnrp1.proxad.net...

Oui, il faut changer. Par un electricien ou un voisin.
En fait, c'est simple : il faut démonter, dévisser les fils electriques
et refaire à l'envers avec un neuf.
Mais si tu poses la question, évites de le faire toi-même
--
Phil
http://setiathome.berkeley.edu


Michelin95

unread,
Apr 24, 2001, 12:13:12 PM4/24/01
to
il faut couper le courant surtout pour
un debutant
avant de toucher a une douille.
tu dois bien connaitre une personne
pouvant le faire a ta place .
sinon il existe des livres de bricolages
bon courage

jean luc prigent

unread,
Apr 24, 2001, 2:08:03 PM4/24/01
to
> sécurité, j'ai retiré l'ampoule. Comment dois-faire pour remplacer
moi-même
> la languette manquante ? A part faire changer tout le support de l'ampoule
> par un électricien, je ne vois pas. Désolé si ma question est triviale ...
>
tu n'as pas besoin de changer toute la douille, donc pas besoin de toucher
aux fils.
il faut trouver une douille identique, et changer la partie cassee. celle ci
est maintenue par une bague qui se devisse.
couper l'inter avant tout de meme !! sinon tu ne profiteras que de tes
lumieres !


Jean-Marc Ménétrier

unread,
Apr 24, 2001, 2:48:58 PM4/24/01
to
euh, vu qu'on sait pas si c'est une install' électrique récente ou pas dans
sa maison, le mieux est peut-être de couper le courant quand même, on sait
jamais, des fois que la phase ne soit pas au bouton et qu'il n'y ait pas de
terre sur la douille ....

---
jmm

"jean luc prigent" <jean.luc...@freesbee.fr> a écrit dans le message
news: efjF6.2449$Cr3.1...@loualaba.paris.none.net...

jean luc prigent

unread,
Apr 24, 2001, 5:20:00 PM4/24/01
to

"Jean-Marc Ménétrier" <jmmen...@isdnet.net> a écrit dans le message news:
9c4hp8$30nn$1...@news6.isdnet.net...

> euh, vu qu'on sait pas si c'est une install' électrique récente ou pas
dans
> sa maison, le mieux est peut-être de couper le courant quand même, on sait
> jamais, des fois que la phase ne soit pas au bouton et qu'il n'y ait pas
de
> terre sur la douille ....

une terre sur la douille ne sert a rien (tu me diras ou tu la branche !) ,
pour prendre une baigne, encore faut il que la phase touche la douille, et
que la douille soit metallique, et que la phase ne soit pas coupee a
l'arrivee (c'est ce que l'on appelle un interrupteur). , et que la personne
qui change la douille soit reliee a la terre. je peux te dire que tout cela
est tres dur a reunir.
et finalement en reflechissant, peut etre qu'en coupant l'interrupteur, elle
va se faire electrocuter si l'interrupteur est en laiton, et que la phase
touche le laiton, et que la prise de terre n'est pas branchee sur le laiton,
et que le chat n'a pas pisse sur l'interrupteur, et que personne n'a
renverse le bocal du poisson rouge dessus.

un interrupteur coupe la phase ! pas le neutre.

je persiste et je signe en disant qu'il suffit de couper l'inter et de
changer l'extremite de la douille (qui est peut etre en plastique) sachant
que jamais l'on aura a toucher les fils . si l'on veut plus de securite, on
peut tout couper, mais franchement, c'est plus dangereux de changer une
douille dans le noir, en haut d'un escabeau, en tenant le bocal du poisson
rouge, et en filant des coups de pieds au chat, plutot que de le faire en
plein jour

maintenant, tu as raison de dire de couper le jus, au moins on est sur que
tous les elements sont reunis.
sauf si ton disjoncteur a des fuites, donc il faut demander a EDF de stopper
la centrale ???

je pousse, c'est sur que l'on ne prend jamais assez de precautions, mais il
ne faut pas non plus faire de la paranoia.
normalement une installation bien concue, permet de couper l'alim de la
lampe.

t'inquite pas jean marc ma reponse est sympha, mais il ne faut pas filer la
trouille a tout le monde avec les installations electriques, alors que en
fait c'est tres simple.

SaCha

unread,
Apr 24, 2001, 5:40:03 PM4/24/01
to
Salut,

"jean luc prigent" <jean.luc...@freesbee.fr> a écrit dans le message
news: b3mF6.2487$Cr3.2...@loualaba.paris.none.net...
>
[...]


>
> un interrupteur coupe la phase ! pas le neutre.
>

Et quand il n'y a pas de neutre, que coupe-t-il, l'interrupteur ?
Cas d'une fourniture en 230 triphasé (triangle).

Sans parler d'une installation montée n'importe comment et où c'est le
neutre qui va à l'inter.

--
Bien amicalement,
Sa.Cha
SC...@multimania.com

Willy Limmois

unread,
Apr 25, 2001, 1:54:08 AM4/25/01
to
jean luc prigent wrote:

> une terre sur la douille ne sert a rien (tu me diras ou tu la branche !) ,
> pour prendre une baigne, encore faut il que la phase touche la douille, et
> que la douille soit metallique, et que la phase ne soit pas coupee a
> l'arrivee (c'est ce que l'on appelle un interrupteur). , et que la personne
> qui change la douille soit reliee a la terre. je peux te dire que tout cela
> est tres dur a reunir.

Il me semble que les douilles metalliques existent, non ?
Ensuite il est extremement frequent que l'inter coupe le neutre
et non la phase, ce qui revient a dire que couper l'inter ne suffit
pas pour garantir qu'il n'y a pas de courant qui arrive a la douille.
Enfin il me semble egalement qu'a moins de faire de la levitation,
on est generalement relie a la terre...

>
> un interrupteur coupe la phase ! pas le neutre.

En theorie, oui.

>
> je pousse, c'est sur que l'on ne prend jamais assez de precautions, mais il
> ne faut pas non plus faire de la paranoia.
> normalement une installation bien concue, permet de couper l'alim de la
> lampe.
>
> t'inquite pas jean marc ma reponse est sympha, mais il ne faut pas filer la
> trouille a tout le monde avec les installations electriques, alors que en
> fait c'est tres simple.

Evidemment que c'est tres simple, mais quand on ne connait ni l'etat
de l'installation, ni les connaissances du demandeur (et vu la question
on peut supposer que ce n'est pas un habitue de l'electricite), autant
prendre le minimum de risques.

Willy

Peter Meyer

unread,
Apr 25, 2001, 4:07:27 AM4/25/01
to
Bonjour
J'ai coupé une bonne partie avant

>
> un interrupteur coupe la phase ! pas le neutre.
>
> je persiste et je signe en disant qu'il suffit de couper l'inter et de
> changer l'extremite de la douille (qui est peut etre en plastique) sachant
> que jamais l'on aura a toucher les fils .
et après.
Ma question est: pourquoi toute cette prose et le refus de la sécurité sur des si et si et si... Il
n'en coûtera que quelques secondes de couper le courant sur le disjonteur sectionnaire. Alors????
--
Pierre Meyer                        

philippe fernandez

unread,
Apr 25, 2001, 4:13:35 AM4/25/01
to
"Willy Limmois" <Willy....@alcatel.fr> a écrit dans le message news:
3AE66680...@alcatel.fr...

> jean luc prigent wrote:
> Il me semble que les douilles metalliques existent, non ?

bien sûr, et si un bout est cassé, il y fort à parier que c'est tout rouillé donc: changes
tout.

> Enfin il me semble egalement qu'a moins de faire de la levitation,
> on est generalement relie a la terre...

ou au tabouret en bois de la cuisine...
Puis en général, quand je me prend des chataignes, ma main s'écarte toute seule
sans que je lui demande. Le plus gros rique dans cette opération, c'est de sursauter
trop fort et de tomber du tabouret...

Tu risques de t'électrocuter vraiment si :
- Tu tiens ferment la phase nue dans la main. => ne tiens jamais rien fermement.

- Et que tu est pieds nu par terre ou que tu tiens fermement le neutre dans la main
=> une main dans la poche et tu restes sur le tabouret.

- Et que ta femme entre et allume la lumière exactement au même moment.
=> tu préviens tout le monde, tu commence à travailler le matin quand il fait
bien jour, tu coupes le disjoncteur, tu mets les fusibles dans ta poche et tu lâches tout
quand tu entends "chéri....." quitte à casser une ampoule.

Bon, sans blague, c'est moins risqué qu'il n'y paraît mais il faut un minimum de
précautions:
- couper l'interrupteur et laisser quelqu'un de confiance à côté pour que personne n'y
touche
devrait déjà réduire énormément tout risque... Puis:

- couper éventuellement le disjoncteur (vérifie que ton congel. à beaucoup d'étoiles).
- ne pas toucher les deux fils nus en même temps
- manipuler les fils avec deux doigts et jamais à pleine main.
- éviter de travailler pieds nus.
- ne pas avoir peur (ça fait transpirer :))
--
Phil

deson

unread,
Apr 25, 2001, 5:36:56 AM4/25/01
to

Willy Limmois a écrit :

> Evidemment que c'est tres simple, mais quand on ne connait ni l'etat
> de l'installation, ni les connaissances du demandeur (et vu la question
> on peut supposer que ce n'est pas un habitue de l'electricite), autant
> prendre le minimum de risques.

C'est evident. Au dela des considerations plus ou moins abstraites, il
faut toujours couper le courant et pas seulement l'interrupteur avant de
tripoter quelque chose. Il peut toujours y avoir un vieux montage
shadock, une pince qui touche un truc et l'accident. Par ailleurs il n'y
a pas toujours 220 et Neutre mais parfois +110 et -110. Dans ce cas, que
j'ai deja eu, couper l'interrupteur ne protege pas du tout.
J.D.
--

Enlever "nospam" dans l'adresse pour reponse mail

SaCha

unread,
Apr 25, 2001, 6:26:55 AM4/25/01
to
Salut,

Tout à fait d'accord avec toi, il est plus simple et plus expéditif, pour ne
pas dire de la plus élémentaire prudence de couper le courant avant toute
intervention sur un quelconque dispositif électrique.

Mais toute cette 'prose' comme tu dis vient de la phrase péremptoire:

> > un interrupteur coupe la phase ! pas le neutre.

qui est loin d'être à tout coup vérifiée.

--
Bien amicalement,
Sa.Cha
SC...@multimania.com

"Peter Meyer" <me...@lps.u-psud.fr> a écrit dans le message news:
3AE685BF...@lps.u-psud.fr...

DAVID du Mans

unread,
Apr 25, 2001, 12:44:11 PM4/25/01
to
bjr
moi ch'suis electricien, ben quand je change une douille a la maison, je
coupe quand meme le courant...............t'as qu'a voir, mm Schumarer
(ortho??) qu'est champion du Monde de F1, il met sa ceinture!!!!!!!!!!!
;-)

donc pas d'hesitation, la securité avant tout

bye, david
"SaCha" <SC...@Multimania.com> a écrit dans le message news:
3ae6a66e$0$20620$456d...@news.skynet.be...

Louis Chainon

unread,
Apr 25, 2001, 4:19:47 PM4/25/01
to
réunir toutes les conditions ? difficile ? demandez (si vous le pouvez) à
Claude François...ou a son installateur.

Demandez donc les stats, c'est aussi fréquent que de gagner au loto...

A mon avis il est prudent de penser qu'une installation est à priori
mauvaise car il y en a pas tellement de parfaites...à commencer par toutes
celles qui ont le disjoncteur 500 mA habituel et ça fait un paquet.
De plus c'est la fréquence (50 Hz) qui tétanise, il y en a qui aiment ça
mais ça ne dure pas...


Louis Chainon

unread,
Apr 25, 2001, 4:28:15 PM4/25/01
to
si, il existe des douilles métalliques avec serre fil pour la terre et JM
Méné a raison.


FAVRE-FÉLIX

unread,
Apr 26, 2001, 5:12:40 AM4/26/01
to
Jean-Marc Ménétrier <jmmen...@isdnet.net> wrote:

> euh, vu qu'on sait pas si c'est une install' électrique récente ou pas dans
> sa maison, le mieux est peut-être de couper le courant quand même, on sait
> jamais, des fois que la phase ne soit pas au bouton

Ca existe, et m'est arrivé il y a qques années : une maison ancienne où
le tableau était branché à l'envers, tous les inters et les fusibles
étaient sur le neutre, tout restait tout le temps sous tension.

--
Jacques FAVRE-FÉLIX
_____________________________
jfav...@club-internet.fr

0 new messages