Le mercredi 23 avril 2014 23:48:40 UTC+2, yves a �crit :
> Bonjour,
>
>
>
> je vais �tre oblig� d'utiliser une rallonge �lectrique (de 3 m) pour
>
> brancher un lave-vaisselle.
>
>
>
> Or l'utilisation d'une rallonge est d�conseill�e dans le mode
> d'emploi.
>
>
>
> Le lave-vaisselle est muni d'une prise banale 16A/220 V ronde, avec
> prise
>
> de terre.
>
>
>
> Pourquoi la rallonge est-elle d�conseill�e dans la notice ?
>
>
>
> Est-ce li� � un risque �lectrique, ou plut�t au risque de voir la
>
> jonction se retrouver sous l'eau en cas d'inondation accidentelle ?
>
>
>
> La prise murale que je vise est une prise avec prise de terre
>
> reli�e au tableau � un disjoncteur 20A. Les fils sont du 1.5 mm2.
>
d�j� que tu ne peux pas raccorder un lave-vaisselle sur du fil pr�vu
pour l'�clairage (1,5 mm�).
Pour les prises de courants, il te faut du 2,5 mm� et normalement un
maximum de 6 prises par r�seau (fusibles).
Une cordeli�re est fait de brins pour sa souplesse et de ce fait n'a pas
la < r�sistance > que du fil rigide, ce qui va cr�er une surcharge sur
la partie cordeli�re et un �chauffement qui peut/pourrat d�clencher soit
une rupture de circuit dans le meilleur des cas ou un incendie pour le
pire.
--------------------------------------------------------------------------------
Bonjour,
Toi tu n'as jamais vu les tourets vendus dans les magasins sp�cialis�s
en caravaning !
25 m�tres en 1,5 mm� de fil souple, et les bornes des campings c'est
r�guli�rement 10 Amp�res, parfois 16 Amp�res !!!
Bien sur aucune pr�caution n'est indiqu�e contre les ph�nom�nes
d'induction et le fait de devoir d�rouler la totalit� des 25 m�tres....
Pour ma part j'ai remplac� par du 2,5 mm�, mais il faut voir sur les
campings !!!
Serge