Dès que je branche mon fer à repasser, au bout de 5 à 10 minutes
d'utilisation, j'ai le différentiel qui saute.
Ma maison est neuve, moins de 3 ans. J'ai des disjoncteurs partout sur le
tableau mais aucun ne saute à part le diff.
Pourquoi ? et que faire ?
Une très mauvaise terre de ma maison ? Un courant de fuite trop important ?
Ça ne le fait pas qu'avec mon fer, mais les autres fois sont très rares,
tandis qu'avec le fer c'est systématique.
Merci de vos réponses.
Fred
>Faire verifier, mais a chaud, puisque le probleme n徨rrive pas de suite...
>
>Fred
A chaud et a froid, voir si ca travail beaucoup.
"Obélix" <ya...@yapas.fr> a écrit dans le message news:
c69dss$q6v$1...@news.tiscali.fr...
"heinrich" <pasd...@svp.rien> a écrit dans le message de news:
o82i8053e9mraifse...@4ax.com...
> On 23 Apr 2004 04:59:27 -0700, f.v...@free.fr (Fred) wrote:
>
> >Faire verifier, mais a chaud, puisque le probleme n´arrive pas de
Bonsoir Obelix et tout le groupe
5 mn c'est beaucoup et peu à la fois. Il faut moins de 5 mn pour monter en
température.
> Ma maison est neuve, moins de 3 ans. J'ai des disjoncteurs partout sur le
> tableau mais aucun ne saute à part le diff.
Je suppose que c'est un diff très sensible 30 ou 10mA.
Je me demande si c'est "l'utilisation" ou le fonctionnement.
S'il est simplement sur son support, sans bouger, (les fils en particulier),
est-ce que cela saute aussi?
>
> Pourquoi ? et que faire ?
Pour être sûr que c'est une fuite du fer, je proposerais bien l'essai suivant,
mais uniquement si cela saute sans qu'on y touche (ma première question).
Brancher le fer, j'insiste SANS Y TOUCHER, à travers un adaptateur sans terre,
et attendre les x minutes pour voir si cela va sauter. Probablement non.
Au bout du temps, débrancher, et vérifier après, qu'il a bien chauffé.
Si c'est chaud, c'est la fuite qui fait sauter.
Si tu es bon bricoleur, changes le câble. Peut-être verras tu quelque chose en
ouvrant le fer.
Vérifies avec le nouveau cordon, sans oublier d'y mettre la terre.
Si cela recommence, jettes le fer.
> Une très mauvaise terre de ma maison ?
Non au contraire. Je pense que c'est la sécurité, mais ...
>Un courant de fuite trop important ?
Probablement.
> Ça ne le fait pas qu'avec mon fer, mais les autres fois sont très rares,
C'est quoi ces appareils qui font parfois sauter? Ont-ils aussi une terre?
Font-ils sauter le même disjoncteur?
> tandis qu'avec le fer c'est systématique.
>
Si tu n'es pas à l'aise en électricité, il vaut mieux que tu t'abstiennes, et
appelles un connaisseur à la rescousse.
--
Guy Pastuzak
Adresse ANTISPAM
ANTISPAM address
>Certainement votre fer à repasser présente un défaut d'isolement, faire
>vérfier avec un ohmétre par un élèctricien
avec un testeur d'isolation, effectivement un ohmetre mais effectuanat
l à mesure sous 500 ou 1000v, sinon la fuite peut passer inaperçue.
Enlevez _pasdepub pour me repondre
Quand je dis "saute", je ne veux biensûr pas dire qu'il sort de son
logement, là ça serait affolant, non je veux dire qu'il se déclenche.
ça arrive parfois quand j'allume mes deux ordinateurs mais c'est très rare
et jamais non plus de suite. Je veux dire que c'est pas parceque je les ai
allumés qu'aussitôt il se déclenche, la durée est variable.
Mon diff est effectivement un 10milli
ça pourrait donc être le fer qui une fois sous pression provoque un courant
de fuite ?
Je vais changer de fer, si y a que ça à fer...
Merci
"guy pastuzak" <prenomp...@wanadou.rf> a écrit dans le message de
news:c6ble1$hv1$1...@news-reader3.wanadoo.fr...
Puissance du fer ?
Intensité admise sur cette ligne ?
Serge
Les ordinateurs comportent un filtre secteur, avec condensateurs à la terre, qui
dérivent quelques (?) milliampères à la terre. Un peut passer, deux moins sûr, 3
encore moins.
N'y a-t-il pas possibilité, pour brancher les ordinateurs, de prendre une
alimentation en amont du différentiel 10mA? Je suppose que le disjoncteur
général (juste après compteur) est de plus de 500mA.
Autre possibilité, créer une ligne pour eux, protégée par diff 30mA.
Noter que si les ordinateurs fonctionnent, la moindre fuite, même faible sur un
autre appareil, peut faire sauter.
Jeter, très vite, le fer !
Le différentiel 30 mA te sert justement à voir tous les matos qui sont en
début de fuite et de les changer !
>N'y a-t-il pas possibilité, pour brancher les ordinateurs, de prendre une
>alimentation en amont du différentiel 10mA? Je suppose que le disjoncteur
>général (juste après compteur) est de plus de 500mA.
le sprises doivent etre obligatoirement sous 30mA
>Autre possibilité, créer une ligne pour eux, protégée par diff 30mA.
c'est plus sage en effet, chez moi j'ai toute la maison sous 30mA
exeption faite du cumulus et pompe à chaleur, et malgres 3 ordinateur
RAS
1/ n'est ce pas l'arbre qui cache la foret ? N'y a t il pas un autre
appareil en défaut sur le circuit ?
2/ avec un differentiel a 10 ma, c'est vrai que cela saute vite. Pour
les PC, je ne sais pas si les mettre sur onduleur resoudrait le pb.
3/ pour le fer, il y a quand meme un risque qu'il soit en defaut.
Pour verifier, debrancher tout les disjoncteur, sauf un (pour brancher
le fer). Verfier qu'il n'y a rien de branché sur ce circuit. Mettre le
fer en marche, et voir si cela saute. Si cela ne saute pas, c'est
qu'il y a un defaut ailleurs, ou bien que d'autre appareil utilisent
du courant qu'il ne restituent pas. Par exemple, tout ce qui utilisent
des condensateurs: néons, alim de pc, ...
Ca ne servira a rien d'autre qu'a faire passer préférentiellement la
fuite a travers celui qui tient le fer... Mais ceci dit, au moment de
la chataigne, le differentiel qui mesure simplement
'Ientrant-Isortant'<30mA, il se fout de la terre: Sa mesure est faite
sur les fils d'alimentation, pour detecter une fuite, ca marche mieux!
Yann