Tubes IRO apparentes et cables U-1000 R2V

733 views
Skip to first unread message

Andrew Hicks

unread,
Feb 10, 2003, 4:57:47 AM2/10/03
to
Je suis dans l'obligation de mettre mon appartement ancien aux normes
d'une habitation neuve avant l'assentiment du CONSUEL exigée par EDF.

J'ai décidé de réaliser l'installation en tubes IRO apparentes, mais
les questions suivantes se posent encore:

1. Pourrais-je mets deux câbles multifilaires
dans un tube de 25mm (1 câble de 3 x 1.5mm,
et 1 câble de 3 x 2.5mm) ?
2. Pourrais-je utiliser des câbles U-1000 R2V
au lieu des câbles, de type FR-N05, habituellement
utilisées pour les installations domestiques?
3. Est-ce que les câbles U-1000 R2V peuvent être
posés dans l'air libre (pas dans un tube), et
si oui, dans quelles circonstances ?
4. Est-ce qu'il y a une gamme de prises de
courante, interrupteurs va et vient, et
socles pour l'éclairage qui sont facile à
relier avec les tubes IRO pour l'usage à
l'intérieur ? Jusqu'à maintenant j'ai trouvé
que les gammes étanche pour l'usage à
l'extérieur.

Je vous remercie par avance pour vos conseils,

Andrew Hicks
--
andrew...@isuisse.com

Freen@ute

unread,
Feb 10, 2003, 5:47:40 AM2/10/03
to
Andrew Hicks wrote:
> Je suis dans l'obligation de mettre mon appartement ancien aux normes
> d'une habitation neuve avant l'assentiment du CONSUEL exigée par EDF.

Non, à la norme habitat existant, car sincérement, une installation neuve avec
les normes du Neuf dans une vieille habitation : c'est quasiment mission
impossible !!!

> J'ai décidé de réaliser l'installation en tubes IRO apparentes, mais
> les questions suivantes se posent encore:
>
> 1. Pourrais-je mets deux câbles multifilaires
> dans un tube de 25mm (1 câble de 3 x 1.5mm,
> et 1 câble de 3 x 2.5mm) ?

non, 2 câbles 3G1.5.

> 2. Pourrais-je utiliser des câbles U-1000 R2V
> au lieu des câbles, de type FR-N05, habituellement
> utilisées pour les installations domestiques?

oui, bien sûr. mais cela coute beaucoup plus cher. pourquoi ne pas essayer le
précâblé en H07 (gaîne + fils)??

> 3. Est-ce que les câbles U-1000 R2V peuvent être
> posés dans l'air libre (pas dans un tube), et
> si oui, dans quelles circonstances ?

il faut que tu assures la protection mécanique du câble. donc, à part la cave,
sous-sol où tu peux faire une installation semi-protégée; dans l'habitation,
personne ne doit pouvoir accéder au câble, ce qui implique que le câble soit
protégé dans une gaine ou tube IRO (IRL maintenant)SUR TOUTE LA LONGUEUR
HUMAINEMENT ACCESSIBLE...Bref, coude et dérivation en IRO obligatoires sur
l'installation sauf en faux-plafond evidemment (en fait câble libre sur chemin
de câbles non accessible ou en tout endroit que les gens ne peuvent toucher même
involontairement.)

> 4. Est-ce qu'il y a une gamme de prises de
> courante, interrupteurs va et vient, et
> socles pour l'éclairage qui sont facile à
> relier avec les tubes IRO pour l'usage à
> l'intérieur ? Jusqu'à maintenant j'ai trouvé
> que les gammes étanche pour l'usage à
> l'extérieur.

pas à ma connaissance, mais en demandant au fabricant directement ???

Ceci dit, pourquoi ne pas essayer les plinthes en rouleau tehalit (Hager),
légeres super facile à poser et pas trop moches. elles se déplient et se collent
aux murs, précâblés, elles commencent à être vraiment utilisées dans le BTP.

> Je vous remercie par avance pour vos conseils,

De rien ;-)


--
L'important c'est de toujours apprendre de ses erreurs...
C'est pourquoi je suis Free-addict...
Pour m'écrire directement : lacherytota...@tiscali.fr en supprimant
totalement et en remplaçant tiscali par Free.

Andrew Hicks

unread,
Feb 10, 2003, 10:39:36 AM2/10/03
to
Bonjour,

Oui, j'ai vu la gamme SLC de moulures et plinthes par HAGER, et cela a
l'air très bien. Juste une question : Si l'alimentation arrive à une
pièce par un tube IRO, comment passer en système rouleau de
HAGER/TEHALIT en respectant le principe que la protection doit être
contiguë ? J'ai appelé HAGER France pour demander s'il y a des boîtes
de dérivation pour cela, mais ils ont répondu qu'il vaut mieux
utiliser de la colle !

Cordialement,

Andrew Hicks
--
andrew...@isuisse.com


"Freen@ute" <pasdes...@free.fr> wrote in message news:<3e478353$0$247$626a...@news.free.fr>...
> Andrew Hicks wrote:
<<<<snip>>>>

Freen@ute

unread,
Feb 10, 2003, 2:55:59 PM2/10/03
to
Andrew Hicks wrote:
> Bonjour,
>
> Oui, j'ai vu la gamme SLC de moulures et plinthes par HAGER, et cela a
> l'air très bien. Juste une question : Si l'alimentation arrive à une
> pièce par un tube IRO, comment passer en système rouleau de
> HAGER/TEHALIT en respectant le principe que la protection doit être
> contiguë ? J'ai appelé HAGER France pour demander s'il y a des boîtes
> de dérivation pour cela, mais ils ont répondu qu'il vaut mieux
> utiliser de la colle !

LOL, c'est pas sérieux ça ;-). nous, on utilise soit des boîtes de dérivation
quand c'est pas trop moche et bien caché, sinon des petits tableautins en
contre-plaqué, ça peut se peindre et c'est pas trop cher...

DAVID

Andrew Hicks

unread,
Feb 13, 2003, 11:06:19 AM2/13/03
to
Bonjour,

J'ai décidé de faire l'ensemble de l'installation en IRL 20/25, boîtes
de dérivation, et interrupteurs/prises étanches. Je sais que c'est
moche, mais au moins je sais que ça sera aux normes pour le CONSUEL.

Juste deux questions :

1. Selon mes calculs, en H07V-U on peut mettre 3 câbles de 1,5 mm plus
3 câbles de 2,5 mm dans le même tube IRL de 20mm. Mais l'assistant
technique au magasin m'a conseillé que je pourrais mettre que 3 câbles
de 2,5 mm avec 2 câbles de 1,5 mm dans le même tube. Est-ce qu'il y a
quelque chose que je n'aie pas compris ?
20mm IRL -> Section utile de 75,00 mm. Calcul : ( 3 x 8.55 mm ) + ( 3
x 9,5 mm ) = 61,35. ça doit être bon non?

2. Il faut tirer quels câbles entre le disjoncteur EDF, le parafoudre,
et le tableau ? U1000-R02V sous conduit IRL ? H07V-K sous conduit
IRL ?

3. Je note que la plupart des tableaux pré-câblées sont fournis avec
les interrupteurs différentiels de 40A, mais un abonnement 'normal' de
9kW (avec un disjoncteur 15/45) fait 40.91A (9kW / 220V = 40.91A ).
Est-ce que le CONSUEL tolère cette surcharge ?

Merci d'avance pour vos conseils,

Andrew


"Freen@ute" <pasdes...@free.fr> wrote in message news:<3e4803de$0$255$626a...@news.free.fr>...

Andrew Hicks

unread,
Feb 13, 2003, 11:07:40 AM2/13/03
to
Merci.

"Freen@ute" <pasdes...@free.fr> wrote in message news:<3e478353$0$247$626a...@news.free.fr>...

christophe_benoit

unread,
Feb 13, 2003, 11:54:41 AM2/13/03
to
On 13 Feb 2003 08:06:19 -0800, andrew...@isuisse.com (Andrew Hicks)
wrote:

>Bonjour,
>
>J'ai décidé de faire l'ensemble de l'installation en IRL 20/25, boîtes
>de dérivation, et interrupteurs/prises étanches. Je sais que c'est
>moche, mais au moins je sais que ça sera aux normes pour le CONSUEL.

Chez Legrand, et sûrement chez les autres aussi, il existe des inter
plexo qui ne sont pas gris. Il en existe des blancs qui sont beaucoup
moins moche je trouve.


>
>Juste deux questions :
>
>1. Selon mes calculs, en H07V-U on peut mettre 3 câbles de 1,5 mm plus
>3 câbles de 2,5 mm dans le même tube IRL de 20mm. Mais l'assistant
>technique au magasin m'a conseillé que je pourrais mettre que 3 câbles
>de 2,5 mm avec 2 câbles de 1,5 mm dans le même tube. Est-ce qu'il y a
>quelque chose que je n'aie pas compris ?
>20mm IRL -> Section utile de 75,00 mm. Calcul : ( 3 x 8.55 mm ) + ( 3
>x 9,5 mm ) = 61,35. ça doit être bon non?
>

Je n'ai pas la doc sous les yeux, mais pour moi, 3x8.55 + 3x9.5 =
54.15 mm². Quand à la section utile que tu donnes, elle n'a pas l'air
déconnante. Ca devrait donc passer.

>2. Il faut tirer quels câbles entre le disjoncteur EDF, le parafoudre,
>et le tableau ? U1000-R02V sous conduit IRL ? H07V-K sous conduit
>IRL ?

Entre le disjoncteur EDF et le tableau, il faut du 25 mm². Idem pour
la terre. Pour le parafoudre, plus les cables sont gros, mieux c'est,
car les intensités en cas de coup de foudre peuvent être très
importantes. Chez moi, je l'ai cablé avec les chutes de 25 mm², mais
c'est assez "sport". Attention aussi à la longueur des fils, c'est
normalement précisé dans la notice du parafoudre.


>
>3. Je note que la plupart des tableaux pré-câblées sont fournis avec
>les interrupteurs différentiels de 40A, mais un abonnement 'normal' de
>9kW (avec un disjoncteur 15/45) fait 40.91A (9kW / 220V = 40.91A ).
>Est-ce que le CONSUEL tolère cette surcharge ?
>

Largement. Mes beaux parent ont fait refaire leur électricité
récement. Il ont un abonnement de 60A, et tous les inter dif sont des
40A. Le consuel est passé, et n'a rien trouvé à redire la dessus.


>Merci d'avance pour vos conseils,
>
> Andrew
>
>

Christophe