J'ai une VMC dans un faux plafond, genre modèle puissant (récupérée et
gratuite), avec 5 bouches, dont trois obturées..
Mais, elle ne dessert qu'un WC et une petite salle d'eau....
Du coup, elle aspire trop (même en vitesse 1).. ça fait pas mal de boucan
(bon ça c'est pas grave), mais surtout, les deux pièces sont glaciales, la
chaleur étant évacuée...
Voyez vous comment je pourrais en "baisser" la puissance ?
j'ai pensé à :
- agir sur la puissance electrique.. (mettre une sorte de variateur ?)
- agir sur le diamètre des tuyaux, ou obturer les bouches partiellement
(mais j'ai peur des sifflements)
merci d'avance !
Moi j'ai mit un variateur sur ma vmc, environ 45 euros c'est royal.
D'autre part pour le bruit il vaut mieux obstruer coté vmc et laisser les
bouches libres plutot que laisser la vmc libre et boucher coté wc et sdb,
c'est là où l'air est coincé que ça fait le plus de bruit.
Pour ma part j'ai simplement installé les régulateurs de débit sur la vmc au
lieu de les mettre sur les bouches.
Par contre c'est chiant pour le nettoyage il faut monter dans le grenier
nettoyer les bouches sur la vmc, mais quel silence !!.
Pascal
"Jean34" <Jea...@zerospam.com> a écrit dans le message de news:
44069fad$0$21121$626a...@news.free.fr...
ok
merci de cette expérience
> ===========
> Un variateur de vitesse pour moteur asynchrone coûte très cher
les 45 euros évoqués par Pascal ?
> Une autre solution simple possible serait de l'alimenter à une
> tension inférieure à sa tension nominale (Par l'intermédiaire d'un
> transformateur 230 =>110 par exemple) pour faire "glisser" le moteur
> à vitesse inférieure à son glissement normal.
> (Le glissement donc la vitesse dépend de la charge mais celle-ci
> etant a peu près constante le procédé est valable)
bonne idée...
je vais comparer les prix du variateur et du transfo
merci !
Tu as donc déclaré :
Plusieurs solutions à essayer avant d'acquérir un variateur :
- enlever les 'bouchons' sur la centrale (la VMC aspirera dans les combles)
- boucher côté centrale, soit à l'aspiration, soit au refoulement (le débit
qui entre est égal au débit qui sort) ; en espérant que le bruit ne se
transmettra pas par les gaines
- diminuer la valeur du condensateur de démarrage, en plaçant un
condensateur en série avec le condensateur existant (par exemple la même
valeur), mais il existera une valeur pour laquelle le moteur ne démarrera
pas.
Tu peux ouvrir en grand les autres bouches inutilisées, elles brasseront
l'air à vide dans ton faux plafond et ça abaissera la dépression dans
tes gaines.
Aigle bavard
Bonjour,
J'ai une configuration très similaire : une VMC à 5 bouches dont une de
125 prévue pour une cuisine mais inutilisée (la cuisine est loin et
dispose de son propre système d'extraction), les autres desservant 2 wc
et 2 sdb.
Le mode d'emploi précisait qu'il ne fallait pas obturer les bouches
inutilisées. J'ai donc laissé telle quelle la bouche de 125, elle aspire
dans le volume "de service" (bas de soupente, derrière cloison de
doublage, communiquant avec les combles).
Résultat : fonctionne sans problème depuis 17 ans (sauf un échange de
turbine il y a 8 ans), débit correct pour les locaux desservis, pas de
bruit excessif et assainissement des combles par la même occasion.
--
Ladussard
(retirer les trucs)
> salut !
>
> J'ai une VMC dans un faux plafond, genre modèle puissant (récupérée et
> gratuite), avec 5 bouches, dont trois obturées..
> Mais, elle ne dessert qu'un WC et une petite salle d'eau....
>
> Du coup, elle aspire trop (même en vitesse 1).. ça fait pas mal de boucan
> (bon ça c'est pas grave), mais surtout, les deux pièces sont glaciales, la
> chaleur étant évacuée...
Un peu etrange, les VMC ventilent certes mais "n'evacuent " pas la
chaleur. Laissez toutes les bouches ouvertes si le moteur est prevu pour,
et ne pas oublier que le groupe doit etre suspendu par des ficelles a la
charpente, pour eviter le bruit.
J.D.
Tu as donc déclaré :
Tu n'as certainement pas voulu dire cela. ;-)
Toute ventilation aspirant l'air dans le pièces pour le rejeter à
l'extérieur entraîne une entrée d'air extérieur.
Donc, si la température extérieure est inférieure à la température
intérieure, il y a bien 'évacuation de la chaleur'.
--
Cordialement
Aski
>
> Plusieurs solutions à essayer avant d'acquérir un variateur :
> - enlever les 'bouchons' sur la centrale (la VMC aspirera dans les
> combles)
on va commencer par ça ! merci
le faux plafond est tout petit (dessus du wc, en fait), mais c'est pas
grave, ça devrait le faire
merci
>
> Un peu etrange, les VMC ventilent certes mais "n'evacuent " pas la
> chaleur.
c'est un simple constat : si je coupe la VMC, la pièce (chauffée avec un
sèche serviette) reste entre 18 et 20.... Quand la VMC marche, elle devient
glaciale...
L'isolation doit pas être au top, et je suppose que la VMC accentue le
phénomène....
Laissez toutes les bouches ouvertes si le moteur est prevu
ok
merci
ok
Tu as donc déclaré :
> Aski wrote:
>
>>
>> Plusieurs solutions à essayer avant d'acquérir un variateur :
>> - enlever les 'bouchons' sur la centrale (la VMC aspirera dans les
>> combles)
>
> on va commencer par ça ! merci
De rien. :-)
>
> Bonjour,
> J'ai une configuration très similaire : une VMC à 5 bouches dont une
> de 125 prévue pour une cuisine mais inutilisée (la cuisine est loin et
> dispose de son propre système d'extraction), les autres desservant 2
> wc et 2 sdb.
> Le mode d'emploi précisait qu'il ne fallait pas obturer les bouches
> inutilisées. J'ai donc laissé telle quelle la bouche de 125, elle
> aspire dans le volume "de service" (bas de soupente, derrière cloison
> de doublage, communiquant avec les combles).
> Résultat : fonctionne sans problème depuis 17 ans (sauf un échange de
> turbine il y a 8 ans), débit correct pour les locaux desservis, pas de
> bruit excessif et assainissement des combles par la même occasion.
allez, je tente !
merci
Bingo !
je viens de la mettre en "échappement libre" (gros trou de 125 + deux
petits).... le bruit est très atténué, et l'aspiration aussi (bien que ce ne
soit pas évident de comparer).
Je pense que c'était la solution
merci à tous
Jean
Il n'y a plus qu'à vérifier que le renouvelement horaire soit suffisant
pour empêcher les moisissures par temps humide et que la grande vitesse
soit suffisante pour évacuer les vapeurs de douche ou de cuisine, par
exemple (genre sardines grillés ou ouverture d'une cocotte minute).
Aigle bavard
>>
>>
>
> Il n'y a plus qu'à vérifier que le renouvelement horaire soit
> suffisant pour empêcher les moisissures par temps humide
déjà, ça le faisait pas quand la VMC était coupée (on la coupait car on se
caillait les meules, pour ne l'allumer que pendant les douches)... ça
devrait aller donc.
et que la
> grande vitesse soit suffisante pour évacuer les vapeurs de douche ou
> de cuisine, par exemple (genre sardines grillés ou ouverture d'une
> cocotte minute).
ça va, on cuisine rarement dans les chiottes ou la sdb, et la cuisine est à
l'autre bout de la maison, avec sa propre évacuation !
merci
> Tu n'as certainement pas voulu dire cela. ;-)
> Toute ventilation aspirant l'air dans le pièces pour le rejeter à
> l'extérieur entraîne une entrée d'air extérieur.
> Donc, si la température extérieure est inférieure à la température
> intérieure, il y a bien 'évacuation de la chaleur'.
En toute rigueur c'est exact. Mais une VMC normale ne refroidit pas une
piece ! Reste savoir si cette "VMC" n'est pas surdimensionnee .. ou un
simple extracteur..
J.D.
la cuisine est à l'autre bout de la maison, avec sa propre évacuation !
Comprend pas bien, elle est bien branchee sur la meme VMC?
J.D.
et que la grande vitesse
> soit suffisante pour évacuer les vapeurs de douche ou de cuisine, par
> exemple (genre sardines grillés ou ouverture d'une cocotte minute).
>
> Aigle bavard
C'est d'un optimiste un peu exagere. Tout specialiste du captage des
vapeurs sait qu'il faut le faire " a la source ". Dans ce cas avec une
hotte au dessus de la cuisson. Une malheureuse VMC n'a aucune chance. Et
deja, avec les sardines , c'est hotte a fond + courant d'air... :-(
J.D.
Tu as donc déclaré :
> Le Thu, 02 Mar 2006 10:35:34 +0100, Aski a écrit :
Je persiste à dire que si tu renouvelles l'air, tu apportes une quantité de
chaleur (positive ou négative) plus ou moins élevée en fonction de la
différence de température entre l'intérieur et l'extérieur.
C'est pourquoi le premier traitement à envisager dans une maison ancienne
est l'étanchéïté des menuiseries.
Tu as donc déclaré :
> Le Thu, 02 Mar 2006 11:05:25 +0100, Aigle bavard a écrit :
Ne pas oublier que la VMC crée dans les pièces aérées, une légère dépression
qui empêche partiellement la circulation des odeurs.
A noter qu'à la différence des variateurs pour lumière il marche à l'envers
pour garantir que le moteur démarre donc on passe de OFF au maxi (10) et
plus on tourne plus ça diminue jusqu'à 1.
Il y a aussi une vis de réglage de la vitesse mini, il faut pas que le
moteur s'arrete quand on est sur 1, à vérifier après l'installation, si le
moteur s'arrete ou tourne trop doucement il faut retoucher le réglage .
Pascal
"pita" <***.***> a écrit dans le message de news:
4406b5c3$0$20182$8fcf...@news.wanadoo.fr...
Pascal - "L'avantage des bbq l'été c'est qu'on sait ce que chaque voisin
mange"
pas du tout
> Bingo !
> je viens de la mettre en "échappement libre" (gros trou de 125 + deux
> petits).... le bruit est très atténué, et l'aspiration aussi (bien
> que ce ne soit pas évident de comparer).
> Je pense que c'était la solution
>
> merci à tous
>
> Jean
bon pour la petite histoire : commentaire de Madame en rentrant du boulot :
'ah c'est bien, ça fait plus de bruit, et la pièce n'est pas froide"
On va donc ne plus toucher à rien..... ;))
Bonjour,
Je profite ce l'occasion qui m'est offerte dans CE fil pour dire
que c'est justement dans ce cas qu'un chauffage *prédominant* (ils
ne le sont pas tous assez, attention) en rayonnement IR est
avantageux c'est pourquoi je l'ai choisi pour les mêmes lieux (et
je l'ai même généralisé) : comme il créé très nettement moins de
convection, donc d'air chaud, moins de chaleur... s'en va dans la
VMC. De plus, non seulement la convection est quantitativement
très réduite mais le flux de cette dernière (en m/s) est aussi
moins élevé !
Dans ma (future) salle de bains, j'ai prévu un chauffage
électrique par le sol (rayonnant) basse température dans une dalle
très épaisse (je sais, la tendance est aux dalles fines) chauffant
au tarif de nuit et des miroirs chauffants brevet CNRS pour les
besoins ponctuels en journée (W-C, douche, personne malade.
Évidemment, comme c'est très cher, cela n'est, encore, qu'au stade
du projet mais je ne ferai pas autre chose, quitte à ne jamais,
peut-être, terminer la déco.
Cordialement
Heu... Tu veux dire que la consommation de l'ampoule n'est pas égale à
l'économie réalisée sur la consommation du moteur ?
Aigle surpris
Chez moi non plus.
Dans la cuisine j'ai mis une hotte passive*, reliée à un ventilateur de
gaine standard et basique juste sous la toiture, dans un "champignon"
PVC Nicoll.
Résultat : aspiration très eficace et bruit très atténué dans la cuisine.
J'ai ajouté dans la hotte un clapet de fermeture pour empêcher l'air
froid de retomber dans la cuisine dès l'arrêt du ventilo. Les clapets
automatiques à double volet à ressort vendus dans le commerce ne
s'ouvrant pas en montage horizontal, j'ai installé un panneau de
contreplaqué coulissant dans deux rails en U, qui vient obturer le
départ de la gaine, avec contacteur de fin de course pour commander le
ventilo.
Un cordon de tirage à chaque bout du panneau et deux petites poulies
complètent le dispositif. Je tire à droite pour ventiler, à gauche pour
arrêter.
Ce système tourne depuis huit ans.
* La hotte était la moitié inférieure d'un système à extraction
déportée, vendu à l'époque par la Camif, et dont je n'avais acheté que
cette partie.
Alors, si je comprend bien, ce n'est pas une VMC: systeme integre
concernant toutes les pieces, soit par bouche d'aspiration ( pieces
"techniques" ) ou par entree d'air et circulation sous les portes, mais
une simple ventilation. Ce qui expliquerait sans doute des problemes un
peu curieux.
J.D.
>
> Heu... Tu veux dire que la consommation de l'ampoule n'est pas égale à
> l'économie réalisée sur la consommation du moteur ?
>
> Aigle surpris
C'est probable mais je crois qu'il vaut mieux laisser tomber. Des gens
pensent qu'une VMC est un gaspillage insense et une pompe a chaleur et
qu'une bonne VMC est une VMC arretee! On peut simplement, a mon avis, leur
recommander de lire des fiches techniques.
J.D.
comme il créé très nettement moins de
> convection, donc d'air chaud, moins de chaleur... s'en va dans la
> VMC. De plus, non seulement la convection est quantitativement
> très réduite mais le flux de cette dernière (en m/s) est aussi
> moins élevé !
Un defi aux lois de la physique: l'air chaud monte de toute facon quel que
soit le chauffage et, en passant, cette nappe d'air chaud rayonne dans
toute la piece. Et une VMC est destinee a evacuer l'humidite, chaud ou pas
, et ne doit pas etre reduite . Mais bon, c'est vrai que c'est un peu
complique par rapport " au bon sens " ( celui qui montre que la terre est
plate et que le soleil tourne autour..)
J.D.
si on se place dans le cas de ma question (et uniquement sur le plan de la
chaleur, hein ?), c'était exactement le cas....
>
> Alors, si je comprend bien, ce n'est pas une VMC: systeme integre
> concernant toutes les pieces, soit par bouche d'aspiration ( pieces
> "techniques" ) ou par entree d'air et circulation sous les portes,
> mais une simple ventilation. Ce qui expliquerait sans doute des
> problemes un peu curieux.
Si, mais celle dont je parle ne concerne pas toute la maison... Salon et
cuisine sont sur un autre niveau, non superposé..
Ils ont donc leur propre sytème de ventilation....
et si tu arrêtais de prendre les gens pour des abrutis ?
La consommation avec l'ampoule est forcement inferieure a la consommation
sans ampoule (meme si on pourrait utiliser un procede plus astucieux,: un
transfo par exemple).
Ceci dit, c'est essentiellement pour lutter contre le bruit.
Ca fait des annees que j'entends dire qu'il ne faut jamais arreter uen VMC,
je n'ai pas encore compris pourquoi. Ici, dans le midi, on passe 4 ou 5
mois, portes et fenetres ouvertes, je ne vois pas vraiment l'interet de
faire tourner une VMC a ce moment-la.
J'ai une trappe isolee au plafond qui communique avec un conduit de cheminee
et qui aspire l'air chaud, ca ne fait pas de bruit, ca aspire l'air chaud,
ca ne coute rien et en ete, ca remplace avantageusement la VMC...
> Mais bon,
>> c'est vrai que c'est un peu complique par rapport " au bon sens " (
>> celui qui montre que la terre est plate et que le soleil tourne
>> autour..)
>
>
> et si tu arrêtais de prendre les gens pour des abrutis ?
Ce genre de "reponse" ne presage rien de bon sur son auteur..
J.D.
Ce n'est donc pas une VMC. Ce terme s'applique a un systeme tres precis ou
la circulation de l'air se fait par un "balayage" ,des prises d'air sur
les fenetres de toutes les pieces , vers les aspirations des pieces
techniques via le dessous des portes et, au passage, ou il n'y a aucune
prise d'air dans les pieces d'aspiration. Avec des systemes separes on a
une simple aeration sans ce balayage qui est un element fondamental de la
VMC.
Mais ce que j'en dit...
J.D.
>
> Ce n'est donc pas une VMC. Ce terme s'applique a un systeme tres
> precis ou la circulation de l'air se fait par un "balayage" ,des
> prises d'air sur les fenetres de toutes les pieces , vers les
> aspirations des pieces techniques via le dessous des portes et, au
> passage, ou il n'y a aucune prise d'air dans les pieces d'aspiration.
> Avec des systemes separes on a une simple aeration sans ce balayage
> qui est un element fondamental de la VMC.
> Mais ce que j'en dit...
ok
> Ca fait des annees que j'entends dire qu'il ne faut jamais arreter uen VMC,
> je n'ai pas encore compris pourquoi. Ici, dans le midi, on passe 4 ou 5
> mois, portes et fenetres ouvertes, je ne vois pas vraiment l'interet de
> faire tourner une VMC a ce moment-la.
Je pense qu'on peut parfaitement arrêter une VMC, le tout c'est de le
faire en maîtrisant _toutes_ les données du problème.
Aigle bavard
Tu as donc déclaré :
Chez moi, je l'arrête 50 % du temps (durant la nuit).
La réponse de Ladussard est pleine de bon sens et vous pouvez suivre
cette démarche. A mon avis, il faut seulement pensé aux bouches non
utilisées qui vont donc aspiré le l'air trés chargé en poussières dans
le faux plafond et qui seront rejetés probablement au même endroit.
"effet de Cycle fermé)en quelque sorte.
Dans ce cas, il serait bien de laisser un peu de tuyau pour aller
cherché un peu moins d'air chargé en particules. Dans un cache moineau
par ex.
Amicalement
Dany
>
> La réponse de Ladussard est pleine de bon sens et vous pouvez suivre
> cette démarche. A mon avis, il faut seulement pensé aux bouches non
> utilisées qui vont donc aspiré le l'air trés chargé en poussières dans
> le faux plafond et qui seront rejetés probablement au même endroit.
> "effet de Cycle fermé)en quelque sorte.
> Dans ce cas, il serait bien de laisser un peu de tuyau pour aller
> cherché un peu moins d'air chargé en particules. Dans un cache moineau
> par ex.
Pas de probleme : le faux plafond en question cache une sorte de "cube"
d'environ 1,5 mètre cube max. Pas de poussière, donc. De plus, la sortie est
branchée sur une tuile spéciale, sortie directe sur le toit...