je n'y connais rien. par contre, j'ai entendu parler de groupe à base
d'hydrogène ... avantage : silencieux ...
phil
--
Alain
"Le concombre Narbonnais" <armind...@wanadoo.fr> a écrit dans le message
de news: 43c98601$0$21268$8fcf...@news.wanadoo.fr...
Pour alimenter de l'électronique, le GE doit avoir une régulation
électronique, et c'est très rare sur les petits groupes. Dans ma boîte j'ai
eu l'occasion de faire l'essai d'un 2,5kVA Inverter de chez Ho*da pour
alimenter tout un poste de vente (TPE, caisse, imprimante, etc). Ca marchait
nickel.
C'est sur que le bruit est un pb.surtout si les voisins n'ont pas de
double vitrage.Merci de transmètre plud d'info sur les piles à
combustibles et autre groupes hydrophil...
merci. avec groupe electrogène régulation electronique sur 10^100 je
vois que que j'ai de quoi lire pour la soirée...
Après un rapide coup d'oeil je vois qu'en neuf il faut tripler le
budget.Encore merci pour le terme "inverter" qui est un bon repère de
recherche.
--
Alain
"lovi" <lo...@tele2.fr> a écrit dans le message de news:
mn.75887d61c...@tele2.fr...
>Pour alimenter de l'électronique, le GE doit avoir une régulation
>électronique, et c'est très rare sur les petits groupes
le "doit" me surprend un peu, de quelle regulation parles-tu, celle de
l'alternateur ou du moteur ? Perso je trouve qu'un alternateur sans
electronique avec juste une compensation type copound sort une energie
tres propre comparée au secteur que l'on peut avoir en campagne.
A+
--
moto photo electro http://olivier.2a.free.fr
pas de turlututu. apres l'@robase
Que la fetes soit avec vous
> Bonjour,
> Effectivement les chaudieres sans veilleuse a allumage electrique et
> detection de flamme par ionistion ont besoin d'une diffrenciation neutre et
> phase et d'une connection de terre.
> Mais comme tu le dis il doit etre possible de connecter une des phases du GE
> a la terre, pour simuler le transfo EDF.
Bonsoir,
c'est même obligatoire!! De relier une des deux bornes de sortie à la
terre. Et le chassis à la terre, bien sûr.
Quant au vendeur, il ferait bien de se renseigner avant de dire des
conn.....es.
Amicalement, Michel
--
michel....@netpratique.fr
>c'est même obligatoire!! De relier une des deux bornes de sortie à la
>terre. Et le chassis à la terre, bien sûr.
Tu dis "obligatoire" mais dans quel cadre, chaudiere ou utilisation
groupe, parceque dans ce dernier cas je ne serais pas d'accord.
>dans le cas de l'alimentation d'une instalation fixe (comme une
>maison)il devient obligatoire de mettre un des pole à la terre
effectivement
> (sinon les disjoncteurs différentiels ne pourrais fonctionner..
d'un autr coté s'ils ne fonctionne pas c'est qu'il n'y a pas de
courant de fuite donc qu'on ne se prend pas le jus ;-)
merci. En voyant le prix des modèles super régulés j'envisageait
d'abandonner ce projet.Mon pb vient du fait que j'ai remplacé l'inser à
bûches par un poel à granules de bois qui ne fonctionne pas sans elec
et il y a un processeur. Je n'utilise plus le fuel que pour l'eau
chaude sanitaire.Mais maintenant en cas de panne de courant je n'ai
plus rien pour chauffer la maison.Le mieux est qu'avant d'acheter je
fasse des éssais en me faisant prèter un groupe...
Régulation sur le moteur
> On Mon, 16 Jan 2006 03:13:58 +0100, Michel MARTIN
> <michel....@netpratique.fr> wrote:
>
>>c'est même obligatoire!! De relier une des deux bornes de sortie à la
>>terre. Et le chassis à la terre, bien sûr.
>
> Tu dis "obligatoire" mais dans quel cadre, chaudiere ou utilisation
> groupe, parceque dans ce dernier cas je ne serais pas d'accord.
> A+
Bonsoir,
on parlais de la chaudière.
Les chaudières avec électronique embarquée semblent (toutes ???)
sensibles à un branchement "polarisé", c'est à dire différenciant la
phase du neutre.
Ces matériels, de classe 1, doivent être mis à la terre.
Si on branche un GE (dont l'utilisation requiert la mise à la terre,
comme tous les matériels électriques de classe 1) dont aucun des pôles
de sortie n'est relié à la terre, la chaudière ne verra pas de
différence entre les deux pôles, et comme l'a dit quelqu'un, elle se
mettra en sécurité.
Maintenant, je reconnais que ma phrase devenait ambigüe par défaut.
Pour l'utilisation de ce GE comme alimentation de matériels
électroportatifs, attention de ne pas brancher plus de UN appareil si
une des bornes du GE n'est pas reliée à la terre. Car ça aussi, la
réglementation le prévoit. Cela devient du IT, avec système
d'avertissement de défaut. Et liaison des masses inter-matériels sur du
IT (voir en particulier le cas des transfos d'isolement à plusieurs
récepteurs).
Amicalement, Michel
--