fenec95 a formulé ce samedi :
Il faudrait utiliser des termes d'électriciens!!
Un différentiel saute lorsque la différence de courant entre celui de
la phase et celui du neutre est supérieur à son qualibre. Le temps pour
"sauter" est de l'ordre de 10/20 ms en général. Ou si la somme
algébrique des courants phase(s) + neutre est supérieur au calibre (en
tri par exemple).
Le différentiel a pour fonction première de couper le courant dès que
la masse d'un appareil est sous tension par un défaut d'isolement de
façon à ce qu'un humain ne puisse pas toucher une pièce métallique sous
tension! C'est pour cela qu'il a été conçu et c'est son application
dans la C15-100 si ma mémoire ne me trahi pas (car cela a été discuté
début des années 80).
Dans ce cas là une terre est obligatoire!! Cela évite par exemple de
toucher une cuisiniére ou un four électrique dont la résistance s'est
mise à la masse (exemple vécu)!
Ensuite si vous touchez une phase et que vous etes très mal isolé de la
terre le différentiel saute aussi car il boucle avec la terre du poste
EDF ( où le neutre est mis à la terre sauf quelques rares exceptions
lorsque celle ci est très résistante comme dans certains sols
granitiques)!
Si vous avez quelque chose aux pieds, ou la deuxième main sèche, il ne
se passera pas grand chose (résistance peau sèche supérieure à 1500
ohms au moins) ...je réalise toutes mes interventions chez moi sans
couper le courant, sauf si j'ai des chances de toucher phase et neutre
en même temps. Si vous touchez la phase avec une main mouillée et le
neutre avec l'autre main tout aussi mouillée (et les pieds au sec ou
isolés de la terre) vous avez un choc électrique et le 30mA a des
chances de ne pas sauter!!
Je suis aussi dans un immeuble avec les normes de 1980, donc seuls les
pièces d'eau + radiateurs électriques sont avec terre (male sur la
prise murale)! Pour les autres prises, la prise femelle sur la fiche
entre souvent dans les prises installées, sinon j'ai soit remplacé la
prise soit j'utilise une rallonge bricolée avec prises qui vont bien
aux deux bouts!! J'ai aussi condamné deux prises, mêem avec terre, à
moins d'un mètre de la baignoire, et du lavabo!!
Pour certaines prises dans le placo j'ai pu amener la terre (des
radiateurs) sans problèmes (et en plus il me faut remplacer les boites
6cm par des 6.5 cm; par contre celles dans le béton vibré des murs
porteurs, pas possible facilement!!
Sur ce bon WE!!
--