Dans son message précédent, Doms a écrit :
> Qu'on me corrige sur je me trompe. Doms.
Allons y :
« Art. R. * 134-11.-L'état de l'installation intérieure d'électricité
relève l'existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les
caractéristiques :
d'un appareil général de commande et de protection et de son
accessibilité
d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux
conditions de mise à la terre, à l'origine de l'installation électrique
;
d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la
section des conducteurs, sur chaque circuit ;
d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique
adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une
baignoire ou une douche.
L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie :
les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des
risques de contacts directs avec des éléments sous tension ;
les conducteurs non protégés mécaniquement."
Il n'est fait référence :
- Ni aux normes applicables aux installations neuves actuelles,
- Ni aux normes applicables à la construction,
Mais à certaines exigences minimales de sécurité.
Donc depuis le début le débat ("Le futur propriétaire a découvert une
anomalie électrique qui nécessite des frais de remise aux normes (suite
à une visite d'un autre expert") est mal posé.
Et comme j'ai déjà écrit par ailleurs, la vente est parfaite.
Arrêtons de discuter du sexe des anges.
Eventuellement, s'il s'avère que le dignostiqueur a failli dans sa
mission, au regard du texte qui définit celle-ci, l'acquéreur pourra
rechercher sa responsabilité pour obtenir le remboursement des frais à
engager pour rectifier les risques qui auraient du être signalés.