Millaista virtaa/jännitettä tulee voimavirta piuhoista? Kun olen ollut
siinä uskossa että sieltä tulisi jostain piuhasta about 300 volttia ja
jostain 230 "valovirtaa", mutta kun nyt mittailin niin jokaisesta
vaihessta tuli tuo 230 volttia. Eli kun tarttis saada 230 volttia 16
ampeerin sulakkeella, onko mahdollista tai järkevää. Laitonta kai
vissiin on.

Trew

unread,
Jul 6, 1998, 3:00:00 AM7/6/98
to

Nollajohdon ja vaiheen välistä tulee 230 volttia, kahden vaiheen
välistä taas pikkusen enemmän. Korjatkaa jos olen väärässä. Kyllä
tuolta voi ottaa tuon 230 volttia, suunnitteilla on sähköt yhteen
ulkorakennukseen ja sinne vedetään voimavirtapiuha. Siitä sitten
otetaan kaikki tarvittava (valot, hitsausmuuntaja yms.). Ilman
pätevyyttä tehdyt kytkennät ovat laittomia paitsi tietysti pistotulpan
vaihdot yms pikkuhommat.

Risto Jokinen

unread,
Jul 6, 1998, 3:00:00 AM7/6/98
to

Mika Koivusaari wrote:
>
> Millaista virtaa/jännitettä tulee voimavirta piuhoista? Kun olen ollut
> siinä uskossa että sieltä tulisi jostain piuhasta about 300 volttia ja
> jostain 230 "valovirtaa", mutta kun nyt mittailin niin jokaisesta
> vaihessta tuli tuo 230 volttia. Eli kun tarttis saada 230 volttia 16
> ampeerin sulakkeella, onko mahdollista tai järkevää. Laitonta kai
> vissiin on.

Kaupasta saa suoraan sellaisia muuntimia( saa vikavirtasuojalla tai
ilman, hinta 350-1000mk) jotka tökätään suoraan voimavirta pistokkeeseen
ja jossa on esim kaksi valovirta pistoketta ja kaksi voimavirta
pistoketta. Tämä soveltuu hyvin väliaikaiseen käyttöön mutta jos on
kiinteä asennus niin sähkömies on oikea ihminen kertomaan lisää.

T Risto

Heikki Heinonen

unread,
Jul 7, 1998, 3:00:00 AM7/7/98
to

Mika Koivusaari <mika.ko...@enator.fi.jep> höpisi että:

>ampeerin sulakkeella, onko mahdollista tai järkevää. Laitonta kai
>vissiin on.

Kirjastosta voi lainata sellaisen sinikantisen kirjan kuin
"rakennuksen sähkötyöt". Minä en ainakaan ilman sitä lähtisi tekemään
mitään asennuksia.

"Ken tietä käy se tien on vanki, vapaa vain on umpihanki."


Juhani Varemo

unread,
Jul 7, 1998, 3:00:00 AM7/7/98
to
Mika Koivusaari <mika.ko...@enator.fi.jep> wrote:

>Millaista virtaa/jännitettä tulee voimavirta piuhoista? Kun olen ollut
>siinä uskossa että sieltä tulisi jostain piuhasta about 300 volttia ja
>jostain 230 "valovirtaa", mutta kun nyt mittailin niin jokaisesta
>vaihessta tuli tuo 230 volttia. Eli kun tarttis saada 230 volttia 16

>ampeerin sulakkeella, onko mahdollista tai järkevää. Laitonta kai
>vissiin on.

Minkä tahansa vaihejohdon ja nollan välillä on tuo 230V (nykyisin kai
240 V).

Ja taas minkä tahansa kahden vaiheen väliltä löytyy tuo 380 eli
nykyisin 400 V. Tätä ei kyllä käytetä normaalisti missään muussa kuin
laitteissa, jotka kytketään kaikkiin 3 vaiheeseen.

Kaikkiin pääkeskuksiin ja yleensä myös ryhmäkeskuksiin tuodaan
ainoastaan nuo 3 vaihetta, nolla ja suojamaa, yksivaiheverkon 240 V
otetaan aivan virallisesti aina jostakin vaiheesta ja nollasta.

Eri yksivaihekuormat jaetaan oikeaoppisesti eri vaiheille tasaisesti ,
niin että jokainen vaihe kuormittuu suurinpiirtein tasaisesti.

Eihän siinä mitään 'laitonta' ole kun homman tekee OIKEIN. Siis
sähköinen periaate on aivan oikea. Se, mitä urakointioikeuksia
tekijällä on, on tietysti eri juttu.

<juhani>

Asko Perakorpi

unread,
Jul 7, 1998, 3:00:00 AM7/7/98
to
On Mon, 6 Jul 1998, Mika Koivusaari wrote:

> Millaista virtaa/jännitettä tulee voimavirta piuhoista? Kun olen ollut
> siinä uskossa että sieltä tulisi jostain piuhasta about 300 volttia ja
> jostain 230 "valovirtaa", mutta kun nyt mittailin niin jokaisesta
> vaihessta tuli tuo 230 volttia. Eli kun tarttis saada 230 volttia 16
> ampeerin sulakkeella, onko mahdollista tai järkevää. Laitonta kai
> vissiin on.
>


Kahden vaiheen välinen jännite-ero on noin 380 V ja vaiheen ja
nollan välinen ero on 230V. Nykyään lähes jokainen pientalon
sähköliittymä tuodaan kolmivaiheisella piuhalla ja siitä otetaan
vaiheen ja nollan väliltä tuo 230V ja ja esimerkiksi liedelle
ja kiukaalle tuo kolmivaiheinen 380V

Ota huomioon, että 380voltin pääjännite on todella vaarallinen!


Jyrki Hakkarainen

unread,
Jul 19, 1998, 3:00:00 AM7/19/98
to

>Millaista virtaa/jännitettä tulee voimavirta piuhoista? Kun olen ollut
>siinä uskossa että sieltä tulisi jostain piuhasta about 300 volttia ja
>jostain 230 "valovirtaa", mutta kun nyt mittailin niin jokaisesta
>vaihessta tuli tuo 230 volttia. Eli kun tarttis saada 230 volttia 16
>ampeerin sulakkeella, onko mahdollista tai järkevää. Laitonta kai
>vissiin on.

Vaiheisden välissä on noin 400V. Vaiheen ja nollan valissä
on se tavallinen valovirta. Koska tietosi ovat tälläiset niin
ÄLÄ TEE SÄHKÖKYTKENTÖJÄ. Pyydä joku tekemään joka tietäisi asiasta edes
perusteet.

Nimim. Vältä sähköiskuja


Jorma Sihvonen

unread,
Sep 1, 1998, 3:00:00 AM9/1/98
to
Tässä on paljon neuvoja suuntaan ja toiseen. Mutta miten on kuka saa tehdä
ja mitä.
Ennen piti olla suoritettu koe että sai urakointi oikeudet miten on nyt.
Riittääkö esim ammattikoulu.
Vai voiko kuka tahansa tehdä esim oman talonsa sähköt. Jos saa nimen
sähköfirmalta.
Olen kinannut kaverini kanssa jonka mielestä hän voi itse sähköistää
talonsa. ??

J.S

jouko moisander

unread,
Sep 2, 1998, 3:00:00 AM9/2/98
to

Itse saat asentaa valaisimen kattoon ja vaihtaa pistokkeen
johdon päähän, muut pitää jättää ammattilaiselle.
Kinaaminen lienee saanut alkunsa siitä, että omakotitaloiltakin
taisi jo poistua tarkastuspakko, joten kukaan ei enää sähkö-
laitosen puolelta kysele tekijän perään.

jouko

Juhani Varemo

unread,
Sep 7, 1998, 3:00:00 AM9/7/98
to
>Ennen piti olla suoritettu koe että sai urakointi oikeudet miten on nyt.
>Riittääkö esim ammattikoulu.
>Vai voiko kuka tahansa tehdä esim oman talonsa sähköt. Jos saa nimen
>sähköfirmalta.
>Olen kinannut kaverini kanssa jonka mielestä hän voi itse sähköistää
>talonsa. ??

Kyllä kai 'kylmää' asennusta saa tehdä - mutta ennen verkkoon
liittämistä pitää hyväksytyt oikeudet omaavan tahon _tarkastaa_ ja
ottaa vastuulleen ao. viritelmät. Pelkkä 'nimen kirjoittaminen' _ei_
riitä.

Myös tilapäiset 'omaurakointioikeudet' esim omaan ok-taloon lienee
mahdollista saada, jos ja kun koulutus ja työkokemus ovat tähän
suotuisat. Näiden tämänhetkisiä tarkkoja edellytyksiä en juuri tähän
hätään tiedä.

<juhani>